joevagyok68 Creative Commons License 2011.01.04 0 0 3619

"a kazan es futes szivattyuk egymasra dolgoznak"

Nem dolgoznak azok egymásra.

Nekünk is T-vel van bekötve, 28-as cső, 1" esbe. Minden OK.

Amint nyit annyira az esbe., hogy megy meleg a pufi felé , már tud lakást fűteni.

 

Viszont 1 érdekesség.

A kazán bekötés ua. mint a szakszeres,

http://www.szakszer.hu/sites/default/files/hmv%20bekotes_0.JPG

csak abban különbözik, hogy a HMV/indirekt előremenő nem a puffer fölső T és a radiátorköri keverőszelep közé van bekötve(mint szakszeres rajzon) , hanem a kazán kilépője után rögtön egy T-vel.  

A visszatérő ugyan oda van kötve mint a szakszeres rajzon.

Eddig a keringető után nem volt visszacsapó, csak manuális szivattyú indítás és csap nyitás/zárás.

Tegnap beapplikáltam egy rugós visszacsapót, oda ahova a rajz is mutatja- szivattyú után-.

Viszont ha nem megy a HMV szivattyú, a pufferköri szivattyú - 2-es fokozaton - is átkeringet valamennyi vizet a visszacsapón.

Egyszer csak azt vettem észre, hogy 74 fokos a HMV .....

Amúgy az indirekt beépített termosztátja határolná a max hőmérsékletet 65 fok körül.

 

Találkozott már valaki ilyennel ?

Még megpróbálok zárni a HMV kör csapjain, hátha...

Lehet mégis jobb lett volna mágnesszelep oda ?

Előzmény: bollazoli (3612)