D. barátom felhatalmazása alapján :
Ezeket írja elő a GMBSZ !!
8.1. Törvényben előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat
8.1.4. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során ellenőrizni, dokumentálni és értékelni kell a fogyasztási helyen felszerelt gázfogyasztó készülékek:
- gyártmányát,
- típusát,
- gyári számát,
Gázfogyasztó készülékenként ellenőrizni kell a készülék:
- rögzítését,
- tömörségét szivárgás ellenőrzéssel a készülék elzárót is beleértve,
- biztonsági berendezések (égésbiztosítás, határolók) működőképességét,
- bekötés megfelelőségét, (gumitömlő, tömítés)
- az elektromos bekötés szabályosságát, földelés, EPH meglététét,
- égéstermék elvezető cső szabályos kivitelét, rögzítését,
- égési levegőellátás biztosítottságát,
- égéstermék visszaáramlás esetleges jelenlétét,
- a hőcserélő állapotát megtekintéssel,
- az égő állapotát, égés egyenletességét,
- csatlakozási nyomás megfelelőségét, és az előírásnak megfelelő égőnyomást,
- gázterhelését (ha a fogyasztói berendezés mérőjével megállapítható),
- hatásfokát műszeres méréssel, (indirekt mérés)
- koncentrikus égéstermék-levegő csővel szerelt „C” típusú készüléknél az égéstermék csőszivárgás mentességét műszeres vizsgálattal, (CO2 mérés)
- környezetét (éghető anyag, bútor közelsége, építészeti átalakítás miatti nem megfelelőség)
Ezeket 5 évente kell elvégeztetni ! És ezekközül rutinszerüen ugyan nem gázszerelő, de egy műszakilag kicsit is érdeklődő minden további nélkül elvégezheti. Majd a felét ha nem többet.
"Mik lennének ezek, és mennyire kivitelezhető egy műszakilag nem analfabéta számára?"
ebből lehet szemezgetni !!
Viszont nem árt évente a hőcserlélőt és az égőt tisztítatni ! Szerelővel !
tömörségét szivárgás ellenőrzéssel a készülék elzárót is beleértve : venni kell egy spayt és a kötéseket nagyjából évente nem árt
ellenőrizni - biztonsági berendezések (égésbiztosítás, határolók) működőképességét,
- bekötés megfelelőségét, (gumitömlő, tömítés)
Na erre kiváncsi lennék hogy csinálják szétszedik ezeket ???
- csatlakozási nyomás megfelelőségét, és az előírásnak megfelelő égőnyomást, Ezt éppen ha ott vannak nem árt elvégezni
égéstermék visszaáramlás esetleges jelenlétét, Egy tükörrel megállapítható - a deflektornál kellvizsgálni, ha elhomályosodik - baj van
- gázterhelését (ha a fogyasztói berendezés mérőjével megállapítható),
Na ezt csináltad Te is , ezt is kis körültekintéssel bárki elvégezheti
- koncentrikus égéstermék-levegő csővel szerelt „C” típusú készüléknél az égéstermék csőszivárgás mentességét műszeres vizsgálattal, (CO2 mérés - Na ezt tinleg nem tudom minek ??
- környezetét (éghető anyag, bútor közelsége, építészeti átalakítás miatti nem megfelelőség). Ezt is megtudod állapítani. Nagyjából azt jelentheti : utólag jól záródó ablakot ill. elszivót nem építettél be. Az elsőt szabad, csak akkor légbeejtők kellenek (megjegyzem akkor mi a picsát csinálnak évente e kémény seprők ha erre nem kérdeznek rá ???)
Elszivót meg atmoszférikus kéménynél nem szabad beépíteni - ezt is illik a kéményseprőknek megkérdezni-
És végén ::
hatásfokát műszeres méréssel, (indirekt mérés)
ha kiváncsi vagy rá és megfizeted a mérést miért ne !
.
Kihoznak egy 78 % -ot vagy meghasalják !!
A rögzítést egy nem balkezes ill. is megtudja állapítani !