Émile Creative Commons License 2010.12.23 0 0 1724

 

D. barátom felhatalmazása alapján  :

 

  Ezeket írja elő a GMBSZ  !!

 

8.1. Törvényben előírt időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat
8.1.4. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során ellenőrizni, dokumentálni és értékelni kell a fogyasztási helyen felszerelt gázfogyasztó készülékek:
- gyártmányát,
- típusát,
- gyári számát,

Gázfogyasztó készülékenként ellenőrizni kell a készülék:
- rögzítését,
- tömörségét szivárgás ellenőrzéssel a készülék elzárót is beleértve,
- biztonsági berendezések (égésbiztosítás, határolók) működőképességét,
- bekötés megfelelőségét, (gumitömlő, tömítés)
- az elektromos bekötés szabályosságát, földelés, EPH meglététét,
- égéstermék elvezető cső szabályos kivitelét, rögzítését,
- égési levegőellátás biztosítottságát,
- égéstermék visszaáramlás esetleges jelenlétét,
- a hőcserélő állapotát megtekintéssel,
- az égő állapotát, égés egyenletességét,
- csatlakozási nyomás megfelelőségét, és az előírásnak megfelelő égőnyomást,
- gázterhelését (ha a fogyasztói berendezés mérőjével megállapítható),
- hatásfokát műszeres méréssel, (indirekt mérés)
- koncentrikus égéstermék-levegő csővel szerelt „C” típusú készüléknél az égéstermék csőszivárgás mentességét műszeres vizsgálattal, (CO2 mérés)  
- környezetét (éghető anyag, bútor közelsége, építészeti átalakítás miatti nem megfelelőség) 

 

 Ezeket 5 évente kell elvégeztetni ! És ezekközül rutinszerüen ugyan nem gázszerelő,  de egy műszakilag kicsit is érdeklődő minden további nélkül elvégezheti. Majd a felét ha nem többet.

 

"Mik lennének ezek, és mennyire kivitelezhető egy műszakilag nem analfabéta számára?"

  

 ebből lehet szemezgetni !!

 

 Viszont nem árt évente  a hőcserlélőt és az égőt tisztítatni ! Szerelővel !

  

 tömörségét szivárgás ellenőrzéssel a készülék elzárót is beleértve : venni kell egy spayt és a kötéseket nagyjából évente nem árt

 ellenőrizni  - biztonsági berendezések (égésbiztosítás, határolók) működőképességét,
- bekötés megfelelőségét, (gumitömlő, tömítés)

 Na erre kiváncsi lennék hogy csinálják  szétszedik ezeket  ???
  - csatlakozási nyomás megfelelőségét, és az előírásnak megfelelő égőnyomást, Ezt éppen ha ott vannak nem árt elvégezni

  égéstermék visszaáramlás esetleges jelenlétét, Egy tükörrel megállapítható  - a deflektornál kellvizsgálni, ha elhomályosodik  - baj van

 - gázterhelését (ha a fogyasztói berendezés mérőjével megállapítható),
 Na ezt csináltad Te is , ezt is kis körültekintéssel bárki elvégezheti

  

 - koncentrikus égéstermék-levegő csővel szerelt „C” típusú készüléknél az égéstermék csőszivárgás mentességét műszeres vizsgálattal, (CO2 mérés - Na ezt tinleg nem tudom minek ??

  

 

 

- környezetét (éghető anyag, bútor közelsége, építészeti átalakítás miatti nem megfelelőség).  Ezt is megtudod állapítani. Nagyjából azt jelentheti : utólag jól záródó ablakot ill. elszivót nem építettél be. Az elsőt szabad, csak akkor légbeejtők kellenek (megjegyzem akkor mi a picsát csinálnak évente e kémény seprők ha erre nem kérdeznek rá ???) 

 Elszivót meg atmoszférikus kéménynél nem szabad beépíteni - ezt is illik  a kéményseprőknek megkérdezni- 

 

És végén ::

   hatásfokát műszeres méréssel, (indirekt mérés)

ha kiváncsi vagy rá és megfizeted a mérést miért ne !
.

 Kihoznak egy 78 % -ot vagy meghasalják !!

 A rögzítést egy nem balkezes ill. is megtudja állapítani !

 



Előzmény: Koczkás* (1722)