spucc Creative Commons License 2010.11.20 0 0 3304

 

A biztonsági vezeték átmérője min. 1", (vagy 22-es 5rétegű is megteszi), és nem lehet rajta semmilyen elzáró.

A hosszról előírás nincs tudtommal, a csőellenállást kell végiggondolni. Fordult már elő, hogy az ötrétegű csatlakozását, vagy magát a csövet szétvetette a nyomás. Ha a víz felforr, már nem csak víz, hanem gőz is lesz a rendszerben, és az már más tészta.

Szóval csak azért írom, hogy jobb elkerülni a felforrást.

 

Azzal mélységesen egyetértek, hogy helyszűke miatt saját tartálygyártásba kezdesz, továbbá ha az ár/m3 viszonyt nézzük, nagyobb méreteknél még olcsóbban is jöhetsz ki.

 

A (mű-)anyag, és nyomás "választással" kapcsolatban viszont olvass vissza, megéri.

 

Figyelemfelkeltésül csak annyit: egy 2mx1m sík felületre 20 tonna erő hat, ha a nyitott tágulási pl.10 méter magasan van. Ha csak 5 méteren, akkor csak 10 tonna...Ésakkormégnincsengőz...

A hengeres tartályok palástjánál más a helyzet, ott a probléma a fenék-kialakítás, meg az hogy sokkal rosszabb térfogat/helykihasználás arányok adódnak.

A szokásos buherálási módok: 4-5 mm vastag vaslemezből erősen merevített tartály, vagy egy olcsón vett hengereset odakünn szétvágják, és bennt újra összehegesztik, nyilván ha nem fér be másképp.

 

Lásd puffer-; vegyes tüzelésű-; faelgázosító-; kazán fórumok.

Ha visszaolvastál, és még lesz kérdésed, szíveasen válaszolunk.

 

Előzmény: teszvesz (3303)