Sziasztok! Kb 30 eves c24-es kazán, amikor a termosztát jelzi a fűtési igényt bekapcsolja a keringető szivattyút és ráadja a megfelelő fűtőlángot, majd nehány másodperc múlva a fűtőlángot visszaszabályozza nagyon minimális mennyíségüre. Éppen csak melegíti a vizet. Keringető szivattyú jár. A kazán évente karbantartott, a szerelő szerint jó állapotban van. Mit gondoltok mi lehet a gond, mire készüljek? Köszönettel, Laci
Gondoltam, hogy régi gravitációs lehet, mert azoknál vannak elég vastag csövek ahhoz, hogy több radiátort is ellássanak, de akkor sem értem miért nem szereltek fel csapokat, hiszen ezekbe nagyon komoly mennyiségű víz kell, vagyis hiba esetén nehéz visszatölteni vízzel. Emlékszem gyerek koromban nyílt rendszerünk volt nekünk is, és vödröztük fel a padlásra a vizet, egyrészt mert nem volt elég hosszú tömlőnk, másrészt az összegyűjtött esővizet tettük bele, hogy elkerüljük a vízkövesedést. Kemény meló volt, pedig az nem gravitációs volt, vagyis jóval kevesebb víz kellett bele, mint a tiédbe.
Gondolom később szerelték be nálad ebbe a rendszerbe a gázcirkót, valami idióta csap nélkül. Mert az igaz, hogy mivel csak az egyiknél van keringetőszivattyú nagy gáz ebből a szempontból nincs, de a vegyes kazánok simán csinálnak 80-90 fokos vizet, amikor már marha nagy a vízkőképződés, ami a 1,5 colos csövekben nem gond, de a cirkó hőcserélőjébe, a kis keresztmetszetbe jutva már igen.
Olyannyira régi a rendszer(vagy inkább szakszerűtlenül lett kivitelezve anno), hogy sem a radiátoroknál nincs csap, sem pedig a vegyes kazán és a gázkazán között.
Tehát ha be van gyújtva a vegyes kazánba, akkor a gázkazánon is keresztül megy a víz, azaz azt is fűti feleslegesen. Párhuzamosan van bekötve a kettő, de a vegyes rész kizárólag gravitációsan működik, ugyanis nincs ott keringetőszivattyú.
Ki lesz cseréltetve a lyukas radiátor, de oda már lesz csap szerelve alul, felül.
Köszönöm a képet a légtelenítőről, majd ma megpróbálom megkeresni és légteleníteni.
Furcsa rendszer az akkor, hiszen az egy körön lévő radiátoroknál különböző mennyiség kellene, hogy mindegyik egyenletesen kapjon vizet. Ez valami régi rendszer? De én egyébként is úgy csináltattam a fűtésrendszeremet, hogy a bemenő és a kimenő ágnál is el lehessen zárni a radiátornál, hogy ha az egyikkel baj van, le tudjam venni úgy, hogy nem kell a vizet leengedni, sőt akár a fűtés is mehet tovább.
A hőcserélő vízkörén kell lenni oldalt egy sima, villáskulccsal kicsavarható csavarnak. Azt kell megnyitni annyira, hogy kezdjen el kiáramlani a levegő.
Akkor hogyan szabályozod a radiátorokon átfolyó mennyiséget?
Nyitott rendszernél könnyebben levegősödhet a rendszer, de a zárt is levegősödik, akár mit csinálunk, én is a napokban engedtem ki a jellemző radiátornál pár deci levegőt zárt rendszer mellett.
Tehát sztem kezd a cirkó légtelenítésével, nem igényel nagy tudást, vagy gyakorlatot, annyi hogy a burkolatot óvatosan kell levenni és feltenni.
A csapok a radiátornál nincsenek elzárva, ugyanis nincsenek csapok.:-) A keringető beindulásakor eléggé bugyog a víz, biztosan van benne egy kevés(vagy sok?) levegő.
A padláson lévő kiegyenlítő tartályban van elég víz(nyitott rendszer), bár ettől még a kazán hőcserélője lehet levegős. Csak azt nem tudom mitől levegősödhetett le. A legtávolabb lévő szobában kilyukadt a radiátor, de egyelőre csak csepeg belőle napi pár deci víz. Ettől gondolom nem lesz levegős... Vagy igen?
Addig nem akarom a hőcserélőt savazni, amíg a többi hibalehetőség ki nincs szűrve.
Jók írja zsolez, ez akkor van, ha kevés a keringetett víz, akkor is csinál ilyet, ha csak 1-2 kisebb radiátor van rányitva. Nincsenek elzárva a radiátorok, vagy más csap?
Lehet dugulás, de furcsa lenne így, hogy egyik napról másikra jelentkezik ez a probléma ugrásszerűen.
Ami még el tudok képzelni, bár szintén furcsa lenne a gyors jelentkezés, hogy annyira levegős a hőcserélőben a víz, hogy a szivattyú nem tudja megforgatni a vizet. Vagyis neked is azt tudom javasolni, hogy először próbáld meg a hőcserélőt légteleníteni üzemelő szivattyú mellett.
Egyébként a hőcserélő kisavazása nem igényel nagy tudást, ha van hozzá affinitása az embernek, és gyakorlatlan kéznek is megvan 3 óra alatt. Sima 5%-os háztartási sósavat javaslok hozzá, mert a vízkőoldók gyengék az ipari, vagy egyéb erős savak viszont roncsolják a hőcserélő belsejét (persze a háztartási sósav is, csak kellően kis mértékben).
Nem tudom nálad hogy jelentkezett a hiba, de itt hirtelen egyik napról a másikra. Lehet hogy itt is vízkövesedés van, mert hiába megy a szivattyú, a kimenő cső nem akar melegedni. Annyira el tud tömődni, hogy egy kicsit sem szivárog át a víz? Egyáltalán nem melegszik fel a kimenő cső.
7 körös padlófűtés és (még sajnos vas hőelosztó)... :|
Nekem akkor volt ilyen problémám, mikor durván elvízkövesedett a kazánban a hőcserélő. Egy idő után nem bírta felfűteni a "nagy" köröket csak a 3 kisebb kört, majd túlmelegedett, de nem kapcsolt le a beállított értéken. A keringető szivattyú nekem is ment. Nyomás rendben. Levegős nem volt (automata légtelenítők vannak a hőelosztón és azok jók!!!) Először azzal kísérleteztem, hogy a szivattyút vissza vettem 3-ról 2-es fokozatra. A probléma megszűnt! A kazán látszólag rendben ment, amikor kellett kikapcsolt. De a nagy köröket akkor sem fűtötte fel. Szerelő kihív.. rögtön mondta, hogy "hőcserélő csere" és nem volt jó ötlet a fokozatban visszavenni. Az úgy jó (az én házamhoz persze). Nem savaztattam ki a régit (2-3 napot mondott a szerelő), gyorsan kellett, úgyhogy az Üllői úton 34xxx Ft-ért, vettem egy új utángyártottat. Probléma megszűnt, gyönyörűen működik azóta is.
Adott egy régi FÉG C18-as fali kazán. Az elindítást követően néhány perc alatt felszalad a hőfokmérő 100C fokra, és egy nagy kattanással kikapcsol a kazán, a keringetőszivattyú működik.
2. A nyomásmérő nem szabályoz, ha nincs meg a kellő érték, akkor lekapcsol, tehát ezzel sztem nincs baj.
3. Ez a cirkó egyébként sem állítgatja magától a lángmagasságot. Azt kézzel lehet állítani a burkolat levétele után alul középen egy kis fémkupak kicsavarása után. Ezt talán érdemes lenne megmozgatni, hogy mi történik, de az eredeti állást jelöld be.
A rendszer mellett a cirkót külön is lehet légteleníteni, a burkolatot levéve a jobb oldalt fent a hőcserélőn. Én ezt mindenképp megtenném a helyedben, és ha ez nem oldja meg a problémát, akkor megnézni mi történik a lángmagasság állításának hatására.
Azt javaslom hogy hívjon szakembert!A 2 bar nyomás nagyon magas, nekem harminc éve ilyen készülék mellett kétszintes lakásban 1,3-1,4 bar az ideális méretezett hidrosztatikus nyomás. Ha levegős a fűtési rendszere, akkor a vízáramlás elégtelen, így visszaveszi a lángmagasságot a készülék, a hőcserélő védelme érdekében. Ha a szivattyú indulásakor bugyogó, lötyögő hangot hall, akkor a fűtési rendszere már levegős, a nyomásmérő a hidrosztatikai és a levegős nyomást méri a fűtési rendszerében. A levegő pedig a vízzel ellentétben, igen rossz hőközlő/hőátadó közeg.
Ha a jól légtelenített fűtési rendszerében a hidrosztatikai nyomásállapotok ideálisak, akkor a gázkazán vízáramlást érzékelő berendezése hibásodhatott meg. Az én készülékemen is cserélni kellett már, nem túl drága. Az érzékelőnek a jelfogója a hőcserélőre van rögzítve, a készülék külső burkolatának eltávolítása után látható. Ehhez mindenképpen hívjon szakembert. A FÉG C24 gázkészülékhez minden alkatrész kapható, beszerezhető. Itt a május (most kelletti magát) és itt az ideje a készülékének alapos átvizsgáltatásának, az esetleg meghibásodott vagy elhasználódott alkatrészek cseréjének.
Októberben már csak elfoglalt, betáblázott szakembereket találhat...
FÉG c24-es cirkó gázkazán. Őrláng, keringető szivattyú jól működik. Fűtési igénykor a fűtő lángot ráadja, majd nehány másodperc múlva visszaszabáályozza minimálisra. Közben a keringető szivattyú végig jár. Idősödő, de évente karbantartott kazán. Mit gondoltok mire számítsak, mi lehet a gond? Mit javasoltok?