Zsolle2 Creative Commons License 2021.01.27 0 0 5000

2018 októberi. 2,5 éves. ez a harmadik tele. Akkor nem is keresem az áramlás kapcsolót.  Megrendeltem a kispanelt. Kicserélem, és elmonom mi történik. :)  Remélem nem egy ördöngőség kicserélni,

Előzmény: Törölt nick (4999)
Törölt nick Creative Commons License 2021.01.27 0 0 4999

Ha 3 éves a kazán, akkor abba még nem volt áramláskapcsoló. 

 

A 201-esben a kondenzátor volt gyenge, az megy tönkre egy idő után.

Előzmény: Zsolle2 (4997)
Zsolle2 Creative Commons License 2021.01.27 0 0 4998

Amúgy az a 201-es panel mitől megy tönkre ugyan? Elfárad benne valami a sok ki be kapcsolástól. Esetleg tesznek bele valamit hogy azért 10 évig ne legyen gondmentes a fűtésed? Vagy csak simák kiég benne valami? Aki ért az elektronikához nem fürkészgette még? Esetleg valami kicserélése nem javitaná meg. Meg olvastam hogy a 203-as se hibátlan örökké. Mi romlik el ugyan benne?

Zsolle2 Creative Commons License 2021.01.27 0 1 4997

Esetleg iktassam ki az áramláskapcsolót ahogy régebben valaki ajánlotta, sőtt ki is szedte azt hiszem.

Gondoltam még a ventillátor megszorulására, de akkor később mitől indulna el mégis?

 

Meg ha már itt vagyok leírom hogy mim van. :)

Négy darab radiátort fűt és egy lemezes hőcserélőt.

A hőcserélő másik oldala 74nm padlófűtés saját keringetéssel háromjáratú termoszeleppel 35° ra állitva.

Nem is igazán padlófűtés, csak hogy ne legyen hideg a járólap.

Igaz a hőfok ritkán megy 55° fok fölé, de remélem ez nem okoz nagy gondot majd később.

A ház szigetelt 15cm   74nm  és tetőtér beépítés 25cm   36nm, tehát durván 110nm. Mindenki szidja a Mikát, szerintem ekkora házat évi 100000Ft- ból mással nem lehet kifűteni.  Álltalányt fizetek 8700Ft.

Aki ide téved csak azt látja akinek baja van a rendszerrel. Hisz akinek nincs baja vele az nem ír ide.

 

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2021.01.27 0 0 4996

Igen, megoldaná.

Párszor még tudod törölni a hibakódot, de hamarosan már azzal sem indul újra.

Előzmény: Zsolle2 (4995)
Zsolle2 Creative Commons License 2021.01.27 0 0 4995

Sziasztok. Már régóta olvaslak titeket, de eddig nem kellett kérdeznem, minden szuperül működött. Ez a harmadik tele a mikának és gond nélkül teljesített. Most előjött egy olyan dolog hogy ha megkapja a fűtésigényt nem kapcsol a ventillátor. (Mert a folyamat ugye az lenne, villog a panelen az igény jelzése, bekapcsol a ventillátor, jön a gázszelep kattanás, szikra és begyullad az égőfej.)  Ezt megcsinálja háromszor és jön a hibakód. Törlés után meg megy rendesen. Néztem hogy még a 201-es kispenel van benne. A 203-as panelcsere ezt megoldaná ugyan?  

borot Creative Commons License 2021.01.27 0 0 4994

Szia! Èn 90nm-t fűtök 267lègköbmètert vele szintèn szigeteletlen 50èves nyílászárókkal , 5kw-ra van állítva 7db radiátor van rajta.

Legutolsó radiátor kb 13mèterre van . 

Szèpen kifűti a házat 22fok-ra van állítva a szobatermosztát. 

 

 

Előzmény: Székelyhidi Lacek (4992)
Téli nap Creative Commons License 2021.01.23 0 1 4993

 Ekkora és főleg szigeteletlen házhoz inkább normál gázkazán ajánlott.

A normál  manapság már csak kondenzációs lehet !

Előzmény: Székelyhidi Lacek (4992)
Székelyhidi Lacek Creative Commons License 2021.01.23 0 0 4992

70m2 az egész lakás. 2 szoba 16-16 m2, nappali 25m2,fürdő 8m2,konyha 5m2. Szigetelve nincs a ház. Gázszilikátból van.

Előzmény: Téli nap (4988)
Ákos70 Creative Commons License 2021.01.22 0 0 4991

Az fasza.

Köszönöm.

A ventillátornak jobban örültem volna, találtam ugyanolyat egy ezresért.

Előzmény: Törölt nick (4990)
Törölt nick Creative Commons License 2021.01.22 0 0 4990

A 203-as is gyakran szar.

Előzmény: Ákos70 (4989)
Ákos70 Creative Commons License 2021.01.22 0 0 4989

Sziasztok. Mika 6eu kazánom E05 kóddal megállt. 2 napja már csinálta, akkor egy reset után indult, ma már nem segített. Egy oldallal lejjebb olvastam,  hogy a vízkörbe épített érzékelő is okozhat, ennek a vezetékeit összezártam, a hiba megmaradt. A dobozban lévő vezérlő már az újabb, 203-as. Vezetékszakadást nem láttam. Ez a vezérlő is hajlamos meghibásodásra, vagy inkább a ventillátor?

Téli nap Creative Commons License 2021.01.22 0 0 4988

 

 

 

 Mekkora a lakásod ?

Előzmény: Székelyhidi Lacek (4986)
csiriz1 Creative Commons License 2021.01.22 0 0 4987

A legjobb a fernox!

Előzmény: david_e (4581)
Székelyhidi Lacek Creative Commons License 2021.01.22 0 0 4986

Sziasztok! Információ gyűjtés céljából szeretnék tájékozódni.Jelenleg konvektoros fűtésünk van de gondolkozunk a cserén,mennyire lenne jobb lecserélni Mika6 kazánra?2 szoba,nappali+konyha,fürdő.Tehát 5 radiátor.Kérdezném ,hogy mennyire érné meg lecserélni esetleg pozitív negatív dolgok ami mellette vagy ellene szólnak.Mik a tapasztalatok?Köszönöm a válaszokat!

_Sandrusz_ Creative Commons License 2021.01.20 0 0 4985

Köszönöm! Nekem is valami hasonló volt az első gondolatom. Mindenképpen szakemberrel nézetem meg, bár most olyan 4-5 napja nem jött elő a jelenség.

 

Előzmény: Törölt nick (4981)
Sony Black Creative Commons License 2021.01.20 0 0 4984

Úgy sistereg mint egy víz forraló mikor melegíti a vizet? Mert akkor ez is forralja... Ki kell savazni a hőcserélőt sajna. Valószínű nem lett rendesen átmosva a rendszer forróvízzel, amikor ki lett építve.

Előzmény: Tothpeti76 (4983)
Tothpeti76 Creative Commons License 2021.01.19 0 0 4983

Sziasztok! Ezt már egy másik topicban is kérdeztem. A kazánom elkezdett zúgni és nem melegíti fel a vizet 50 fok fölé. Mika 6 kondenzációs. Mi lehet az oka? Eddig nem csinálta, tavaly télen jó volt. A zúgás csak akkor van, amikor az égőfej működik. Mikor csak keringet akkor nincs semmi hang. 60 fokra van beállítva az előre menő, de az 50et is nehezen éri el. -> Az égő ha lángol, zúg. Ha kialszik, nem zúg.

Sony Black Creative Commons License 2021.01.18 0 0 4982

Kondenzál a kazán, szét fogod rohasztani!

Nem tud 60 fok fölé felmelegedni a víz. Ezt kellene megoldani.

Előzmény: Mikacsu (4979)
Törölt nick Creative Commons License 2021.01.18 0 0 4981

Kazán nyomásérzékelőjét kitisztítani, vagy cserélni.

Előzmény: _Sandrusz_ (4980)
_Sandrusz_ Creative Commons License 2021.01.18 0 0 4980

Sziasztok! Próbáltam keresni a topicban hasonlót de nem találtam. Két éves a MIKA 6EU kazánunk. Kb két hete magas nyomásra kiállt - a rendszeren a nyomásmérő meleg állapotban 2,1 - 2,2 BAR-t mutatott. Már ez is fura volt, mert előtte hónapokkal lett csak töltve. Picit engedtem belőle, ezután üzemelt kb egy napig. Akkor kiállt F37-re. A kijelző 0,6 BAR-t jelzett, a nyomásmérő 1,3-at! Szerelő kijött, nyomást leengedte, tágulásiba pumpált, feltöltés és üzem... kb 3 napig. Aztán megint F37 és 0,0 BAR!!! A manométeren viszont 1,2! Fél órán belül a 0.0-ból 0,6 lett. Akkor újraindítottam és működött. ez néhány naponta előjön - viszont azt figyeltem meg, hogy mintha lakás szellőztetés után történne ez. Az ablak a kazán mellett van. Okozhatja a hirtelen hideg levegő vagy párásodás, ilyesmi? Ami még érdekes: A beüzemelés óta a hideg és meleg rendszer közötti nyomáskülönbség 0,5 - 0,6BAR volt a megszokott. A tágulási pumpálás óta ez 0,3 - 0,4-re csökkent. Találkoztatok hasonlóval?

Bocs: 53m2-es lakás 3 radiátor, 1 törölköző szárító, csak a gyári tágulási.

 

Mikacsu Creative Commons License 2021.01.17 0 0 4979

Hello! Mitől lehet a kazán belsejében víz? A kazántest cserélve lett. Visszafolyhat a füstcsőből a páralecsapódás?

McFullock Creative Commons License 2021.01.17 0 0 4978

Köszi a tippet. :) 

Előzmény: nixon70 (4977)
nixon70 Creative Commons License 2021.01.17 0 0 4977

A gázcsatlakozás leoldásával.

Előzmény: McFullock (4976)
McFullock Creative Commons License 2021.01.17 0 0 4976

Passz, ezt nem tudom. Honnan derül ki, hogy van-e ott szűrő? 

Előzmény: nixon70 (4975)
nixon70 Creative Commons License 2021.01.17 0 0 4975

A gázszelepnél van szűrő?

Azt nézte?

Előzmény: McFullock (4973)
borot Creative Commons License 2021.01.16 0 0 4974

Szia! Én vettem egy szünetmentes tápot erre az esetre. Nálunk olyan probléma van, hogy kevés az áramom 3x10A . már elindítottam az emelést 3x20A-ra . Ha véletlen túl sok gép megy , leveri az autómatát . S ha nem vesszük észre , akkor bizony ki hül  a ház. így a szünetmentes táp áthidalja az áramkimaradás idejét is ha esetleg valamiért nincs áram.

Előzmény: Badri12 (4970)
McFullock Creative Commons License 2021.01.16 0 0 4973

Szia! 

 

Köszi a választ. Szeptemberben volt kint a szaki, akkor volt takarítás, illetve ki lett cserélve a tágulási tartály, mert nem tartotta a levegőt. Akkor az volt a tünet, hogy az őrláng folyamatosan égett, viszont ahogy a termosztát bekapcsolta a főlángot kb 1 perc után elaludt az őrláng és a főláng is. Át lett mosva a gázégő, úgy hogy a zuhanycső volt rátekerve, illetve ki lett fújva kompresszorral.

Előzmény: nixon70 (4972)
nixon70 Creative Commons License 2021.01.16 0 0 4972

Mikor volt takarítva a gázoldal?

A jelenség alapján, amit leírtál, ráférne....

Hidegen a tágtartály légoldali nyomását a bekapcsolási nyomás felé állítsd 0,2 bárral, a vízoldalon töltsd e nyomás felé 0,2-0,3 bárral.

Előzmény: McFullock (4971)
McFullock Creative Commons License 2021.01.16 0 0 4971

Sziasztok!

 

Mika 6E kazán van az 50 nm-es lakásban, melyen a törölközőszárítóval együtt 4 radiátor van. A legmesszebb lévő radiátor csatlakozása kb. 4-5 méterre van. A fórumot olvasva tegnap a Grundfos UPM3 FLEX AS szivattyút beállítottam úgy, hogy a zöld mellett két sárga LED világít, eddig maximumra volt állítva, illetve a hőfokot 70°C-ra állítottam be a korábbi 60°C-ról. Csendes lett, ugyanolyan jól melegszik minden radiátor, nincs ki-be kapcsolgatás. Szobahőmérsékleten 1.2-1.3 bar körüli a nyomás, míg üzemmeleg állapotban 2.0-2.1 bar. Rendben van ez így?

 

Más: Heti rendszerességgel többször kialszik a kazán a szobatermosztát kapcsolás után. Általában az őrláng szépen, halkan begyújtja a főlángot, de van, hogy egy nagy robbanás után kialszik minden és újra be kell gyújtani az őrlángot. Gyakran arra ébredek reggel, hogy folyamatosan megy a keringetőszivattyú és hideg van a lakásban, mivel teljesen kialudt a kazán, de a szobatermosztát miatt folyamatosan megy a kazán. Mi miatt történhet ez? Úgy kell elképzelni, hogy a szobatermosztát bekapcsolja a kazánt és van, hogy nem egyből történik a begyújtás, hanem másodpercekkel később és ezt egy nagy robbanás és lökéshullám kíséri, amitől teljesen kialszik a kazán. Mit gondoltok, mi okozhatja ezt?

 

Lenne még egy kérdésem, ha le van engedve a víz a rendszerből, akkor milyen nyomésértékre kell felfújni a tágulásitartályt? Illetve utána szobahőmérsékleten milyen nyomásértékre kell visszatölteni a vizet a rendszerbe?

 

Előre is nagyon köszönöm a segítségeteket.

 

Üdv.