Nekem tervben van egy panel letakarás egy stringen. Illetve kettő,mert párhuzamosan van két-két string.
Van a froniusnak valami árnyéktűrő beállítása amit ki-be lehet kapcsolni (persze csak akkor ha tudod a kódot,én tudom).
Állítólag ha be van kapcsolva (ez a gyári beállítás) akkor nem esik ki az egész string.
Hiszem ha látom de még odébb van.Majd egyszer ha tökéletes a napsütés akkor felmegyek és letakarok két panelt és megnézem mi az eredmény.
Ha meglesz akkor referálok.
Előzmény: Atis57 (11074)
KokoTibor
2021.05.17
0 0
11075
Ezt nem teljesen értem?
Vissza az alapkérdésre ezt elméleti szinten kérdeztem, nem feltétlenül a tapasztalatok alapján..
Én azért kipróbáltam: AZ egész sztring leállt ha egyet letakartam.
És igazolódott az elméletem, az 5db napelemből az egyik letakarása esetében semmi nem történt, tehát 4 működik, valószínűleg zárlatos az a panel. Ilyen szerintem 1000.ből 1..jól kifogtam. Cseréltetem.
Előzmény: Atis57 (11074)
Atis57
2021.05.17
0 0
11074
Szia!
Ezt valószinűleg kevesen próbálták ki......Igy nincs mit leirni.
Nálam nem történne semmi ,mert 2db-s soros+2 párhuzamos ág van...
Nálad biztosan más a helyzet.
Előzmény: KokoTibor (11071)
KokoTibor
2021.05.16
0 0
11072
Sziasztok!
Mi történik, kihalt a fórum?
Mindenkinek minden jól működik... stabil rendszerek ezek a napelemek.
KokoTibor
2021.05.12
0 0
11071
Sziasztok!
Mi történik ha a rendszeren 1db napelemet teljesen letakarok?
Kiesik annak az egynek a termelése vagy leáll az egész sztring?
Előzmény: Törölt nick (11067)
KokoTibor
2021.05.12
0 0
11069
Szia!
Kösz a linket, beütöttem a nálam levő panelekkel az adatokat, felajánlja a 11 / 5 paneles sztringeket és majdnem ugyanaz jött ki int amit te küldtél.. Szerintem itt valami nem kerek...
Ma teszek egy kísérletet.
Előzmény: Törölt nick (11067)
KokoTibor
2021.05.11
0 0
11068
Szia!
A napelemek típusa: Canadian Solar CS3W-435MS..én nem találtam pontosan ezt a típust.
De akkor szerinted is többet kellene tudnia?
Előzmény: Törölt nick (11067)
KokoTibor
2021.05.11
0 0
11064
Szia!
Közben elemezgettem tovább és az alábbi kérdések merültek fel bennem.
Az 5 elemes sztringnél az üresjárási nem megy fentebb 165V-nál és amikor "izomból" termek akkor 150V szinte stabilan.
A paraméterek szerint olyan mintha 4panel lenne fönn!?
1,600/1,74=92% >> ez kb magyarázható a dőlésszöggel
A napelemek osztottak 2* 72 cellásak.
A feszültségnél pedig amit írtál behelyettesítettem 4 panelre:
4x~45=180 Volt körül , konkréten 165V üresjárásban illetve 4x38...40=152 Volt valóságban: 150V
Lehet olyan hogy egy panel zárlatos?
4 panellel elindulhaz a Symo?
Előzmény: Törölt nick (11062)
KokoTibor
2021.05.10
0 0
11063
Köszi, ez jó hír!
Sajnos ilyen a tetőn e lehetőség. Az összes nem fért e DK-re, de a DNY-n meg nem fér el 5-nél több..
Azt viszont nem értem hogy lehet : Amíg nem volt bekötve az adatgyűjtőm, de már be volt üzemelve (Az első egy hétben) akkor a saját kijelzőjén 6, 06kW csúcsteljesítményt mutatott, ez április végén volt.
Előzmény: Törölt nick (11062)
KokoTibor
2021.05.10
0 0
11061
Sziasztok!
Új napelemes vagyok, április végén lett beüzemelve a rendszerem.
7kWp napelem (16db 435W) és Fronius 6kW inverter.
Lehet hogy csak azért mert új, de figyelem naponta hogy mit termel.. Kezdem azt gondolni hogy valami nem OK...
Mellékelek grafikonokat, kérem hogy véleményezzétek!
Az MPP1 4.785kW és max termelése 4,3kW körül van.
Az MPP2 2,175W és max termelése 1,6kW körül van.
Az időjárás miatt ennyi vagy valami technikai gond lehet?
A termelés maximuma 12.00-kor.
Az MPP1 maximuma 11.15-kor DK tetősík.
Az MPP2 maximuma 14.20-kor DNY tetősík.
Kösz ha szántok rám időt!
KokoTibor
2021.05.10
0 0
11060
Sziasztok!
Én is új napelemes vagyok, majd írok arról is...
Szerintem az hogy 4kW-os napelemhez 5,1kWp panelt tesznek az logikus dolog ha a kiváltandó éves fogyasztás éppen a 4kW-al termelhető mennyiség határán van és pl. nem akar beruházni 5kW-ra. Az is logikus hogy 4kW-al nem lehet 5kW-ot termelni. Ezért ilyenkor az e fölötti részt "levágja" az invertered. De ez éves szinten csak a nyári hónapok közepén lesz.
Ha nézed a termelt energiát egy grafikonon (ezt a Fronius saját kijelzője is tudja, de a solarweben még szebben látszik) akkor az a görbe alatti területtel arányos. A termelt energia több lesz összességében mintha csak 4kWp panelt raktál volna fel.
Előzmény: sharam01 (11042)
Atis57
2021.05.09
0 0
11059
Szia!
Nagyon rossz véleményem van jó pár kinai solár+ egyébb töltőről.
Mivel szétszedtem/javitottam párat.
A mérési "csecsa" teszi ki a lényeget meg az ár 99%-t is.
Lehet a töltőáramot korlátozni-de minek ? + veszteség.
ill. ha egy kapcs üzemű átalakitót beteszel az áramkörbe ,rögtön felére veszi a max.áramot.
Ezt még tudod fokozni is--lejjebb véve az áramot.
Viszont a töltési időd igencsak megnő-ne ! persze ha Spanyolországig méssz alakóbusszal semmi gond. csak az újratöltésnél.
Persze találtam ennyire bonyolult "vezérló egységet is" ráadásul Automatikus feszültség felismeréssel?
Előzmény: majkel (11057)
majkel
2021.05.09
0 0
11057
:)))
Ne má, én csak ilyen eccerű gipcölős villanyreszelő (is) vagyok :D
Az input jelenleg a generátor, de lehet, h kerül fel solar a tetőre.
Az autó kicsi és nem akarok 3 eszközt felszerelni.
Egy egyszerű leválasztó relével az indításkor ki lehet zárni a használatit.
A kábel méretezést viszont az akku kapacításhoz és a generátor teljesítményhez kell választani.
Nincs arra szükségem, h start hilfe módot is tudjon a rendszer, van ilyen relé.
Áramkorlátot akarok, mert ez a bogyóm.
A különböző akku típusok, különböző töltési karakterisztikát kívánnak.
Az akku fajtája változhat bármikor, ez ennyire bonyolult?? :)
Nem akarom szétfőzni őket és szeretnék egy normális karakterisztikájú töltőt.
Ezt tudja egy MPPT vezérlő, a bemeneti oldali feszültség az érdekes, h mikor képes megszólalni.
leválasztó relékkel megoldanám, h vagy a generátor tölt, álló helyzteben meg a szolár, ez csak bekötés kérdése.
Akár egy relével is megoldható.
Vagy veszek egy ilyen xart és csók.
DC 12.6v 14.5v 29.2v 29.4v Constant Current 5A 8A 10A 20A Battery Charger 12v 24v Lead Phosphoric Acid Lithium Battery Charger|Inverters & Converters| - AliExpress
Előzmény: Atis57 (11055)
Atis57
2021.05.09
0 0
11055
Szia!
Ez a Smart vezérlés tetszik ! Vizpumpa , vezérműszij, csempevágás ból melyik?
komolyabban;
Az akkutöltésnél (gépkocsiban ) nem foglalkoznak az áramkorlátozással(persze 1000---3000W felett találsz ilyet is.).Igy működik kb 100 éve .
valószinűleg , jó az igy is...!
Én nem nézném Teleón a töltési folyamatot...Mint ahogy a napelemeket sem vizslatom.
Persze vannak nagyon spéci --különleges töltési eljárások ..
Magyarán parasztvakitással....pénzlenyúlás !
Választhatsz ilyet is,ha neked igy tetszik.
Előzmény: majkel (11053)
majkel
2021.05.09
0 0
11053
Szeretném ha valamennyire "smart" lenne a töltésvezérlés :)
Van ólom akkum és egy APC-ből származó AGM csomagom is, más töltési karakterisztikát kívánnak és feszültséget is.
Nem akarom beterhelni a generátor jobban a fedélzetivel 10A-nél.
Amit linkeltél, ismerem.
Szerintem a leírása, még a gyártói oldalon bullshit.
Honnan a fenéből tudja az eszköz, mindenféle visszacsatolás nélkül, hogy az indító akku, milyen állapotban van tölöttség szemponjából???
Ez egy töltés leválasztó "smart" relé, nem több szerintem.
Ha beindítom az autót, abban a pillanatban felugrik a feszültség üzemire, azaz 14,2V-ra.
Ez sohasem változik, mert kinyomja a generátor a szükséges áramot és tartja a feszültséget.
Az OBD portban mindig benne van az adapter és a telómon fut a Torque.
Szóval ez a része tuti.
Nos, mitől tudja a dobozka az indító állapotát?? :)))
Előzmény: Törölt nick (11051)
majkel
2021.05.09
0 0
11050
Írtam, jármű :)
A megoldandó problémát meg alább.
Létezik ilyen napelem vezérlő, 10A üzemszerű kezelésére, vagy nem ?
Ezt nem bírtam dekódolni:
Egyéb technikai megoldás esetén pedig pont jó lesz a feladatra 2-3-4 eFt áron, szerintem.
???
Előzmény: Törölt nick (11047)
majkel
2021.05.09
0 0
11049
igen, jól érzékeled a problémát.
100Ah, nem akarok 10A-nál többet ráengedni
Nem akarok túl vastag vezetéket használni, stb...
Előzmény: kiggyo (11046)