Bohóc70 Creative Commons License 1 órája 0 0 40629

Köszönöm  a segítséget, így már világos :)

Előzmény: Degeczi (40628)
Degeczi Creative Commons License 2 órája 0 0 40628

Nem teljesen.

2500-on a külső hőmérő egy mezei on-off termosztáttal annyit tesz, h az előremenő értékét átállítja - pont ugyanúgy, mint ha te tennéd azt a kazánon (tehát pl. 0 fok mellett 50C előremenő, -10 mellett viszont mondjuk 65C-t, a beállított talppont-végpont alapján). De ha bármikor a termosztát bekapcsolja a kazánt, az buta módon mindig ezt az értéket fogja megcélozni: akkor is, ha teljesen hideg a szoba, és akkor is,  épp csak egy picit kell ráfűteni - hiszen az on-off termosztát mellett a kazánnak fogalma sincs a szoba értékéről. Egyébként a hagyományos módon kapcsolgat a termosztát: utólag, egy már kialakult hőmérséklet eltérés alapján. A radiátorok így hol forróak, hol teljesen kihűlnek a köztes időben.

 

Az időjárásvezérelt mód (pl. a CW400 termosztáttal) teljesen más. Olyankor a fűtés lényegében egész nap megy, egy alacsony előremenővel ami pont fedezi a házad hőveszteségét az adott külső hőfok mellett. Nem kapcsolgat a termosztát, hanem az előremenő értékét állítgatja szintén egy beállított talppont-végpont, a házad jellemzői (pl. hőszigetelés) a szoba aktuális hőfoka és a kívánt érték alapján. Nálam pl. reggel a beállított max. 60 fokkal indít, h gyorsan meglegyen a fölfűtés, aztán ahogy melegszik a ház, veszi egyre alacsonyabbra és végül olyan 30-35 fok közti előremenőt tart a mostani időjárástól függően. Nem egyszerű belőni, de megéri, mert ha jól van beállítva, lényegében nincs ingadozás, hiszen a külső hőmérséklet változására reagál még mielőtt annak benn hatása lehetne. A radiátorok pedig egész nap langyosak (ideális esetben pont a termosztát által kért értéket tartva, túlméretezett kazánnal pedig annak hiszterézise szerint ingadozva picit, de még mindig komfortosan)

 

Opcionálisan átrakhatod mezei, szoba-vezérelt módba is az ilyen buszos rendszertermosztátot, és akkor meg csak szoba alapján fog kapcsolgatni. A külső hőfoknak nincs szerepe, hiszen ott az lényegtelen: csak az számít, a szoba mennyire tér el a kívánt értéktől: ha nagyon, akkor melegebb vízzel fűt, ha kevéssé, akkor csak alacsonyabb előremenőt kér a kazántól. Az on-off-nál ezért jobb, okosabb, de egyébként ez a mód is utólag avatkozik be a már kialakult eltérés alapján, így kevésbé komfortos mint az időjárás-vezérelt.

Előzmény: Bohóc70 (40619)
geo-i6000 Creative Commons License 2 órája 0 0 40627

Köszönöm a választ! Mennyire érzékeny a régi fűtési rendszerben levő szennyeződésekre /rozsda...stb/! Régi lemez radiátort nem lehet tökéletesen kitisztítani! Üdv F.F.

Előzmény: nagykunsági (40626)
nagykunsági Creative Commons License 12 órája 0 0 40626

Nekem ilyen van.  Regulus DV193-60   Ez már tűrhető.

 

 

https://www.regulus.hu/lemezes-hocserelo

Előzmény: geo-i6000 (40625)
geo-i6000 Creative Commons License 13 órája 0 0 40625

Mely hőcserélők a legjobb hatásfokúak? 33 kw os Weaten kondenzációs gázkazánom van. A lakásom tetőtérbeépítéses! Azért építtettem be hőcserélőt, hogy a vegyes tüzelésű kazánt is tudjam működtetni!Úgy néz ki hogy a szerelőm elnézte a paramétereket! Hogyan tudnám kijavítani?

Előzmény: geo-i6000 (40624)
geo-i6000 Creative Commons License 13 órája 0 0 40624

Köszönöm szépen!

Előzmény: nagykunsági (40623)
nagykunsági Creative Commons License 13 órája 0 0 40623

Mert nem a teljesítményt kellene nézni.

 

Azt kell nézni, hány négyzetméter a felület. 

Előzmény: geo-i6000 (40622)
geo-i6000 Creative Commons License 13 órája 0 0 40622

Ilyen nagy különbség lenne höcserélő teljesítmények között, vagy beépítési hiba? 

Előzmény: LMyki1 (40621)
LMyki1 Creative Commons License 14 órája 0 0 40621

Helló!

Zilmet zb-190 40 lemezes hőcserélő van beépítve.

Előzmény: geo-i6000 (40620)
geo-i6000 Creative Commons License 14 órája 0 0 40620

Érdeklődni szeretnék, hány KW- os a hőcserélő? Nekem a két víz között 25 fok a különbség  70 KW- os hengeres hőcserélő van benne.!! Sajnos nem tudja átadni a hőt !!!

Előzmény: LMyki1 (40618)
Bohóc70 Creative Commons License 14 órája 0 0 40619

Jól értem, hogy a külső hőmérséklet érzékelő a Bosch 2500 WBC 24-re kötve (végül ez lett a kiválasztott) abban segít, hogy a külső hőmérséklet változását figyelve korábban (optimalizáltan, pl. alacsonyabb modulációval) indítja/állítja le a fűtést, mint ahogy a belső hőmérséklet alapján a szobatermosztát kapcsolná a kazánt (kvázi a pillanatnyilag beállított szobahőmérsékletre optimalizál)?

 

A szabályzó (pl. CW100, CW400, CT200) pedig abban segít (fűtési oldalon), hogy folyamatosan kommunikál a kazánnal, és a felhasználó által beállított időprogramja alapján legközelebb bekövetkező belső hőmérséklethez optimalizálja a fűtést (pl. hamarabb állítja le, vagy hamarabb, de alacsonyabb teljesítménnyel indítja a fűtést). Kvázi a programozott szobahőmérséklet változásokra optimalizál?

 

Mindezt a külső érzékelővel együttműködve: pl. a szabályzó által "ismert", hogy 20 perc múlva 5 fokkal csökken a programozott szobahőmérséklet, ezért annak ellenére nem indítja el a kazánt, hogy a külső hőmérséklet érzékelő a környezeti hőmérséklet csökkenését jelzi?

 

Előzmény: Degeczi (40534)
LMyki1 Creative Commons License 16 órája 0 0 40618

Értem, köszönöm!

Azt sajnos sehol nem tudom megnézni hogy milyen teljesítménnyel fűt, de a visszatérő és az elmenő àg közt csak pàr fok különbség.

Hőcserélő van a rendszerben a vegyes kazàn miatt a kazàn fűtővize és a visszatérő àg közt is csak kb 8 fok a különbség. Ezért gondoltam hogy lassítok az àramlàson.

Előzmény: nagykunsági (40617)
nagykunsági Creative Commons License 16 órája 0 1 40617

Gyakorlatilag csökkented a tömegáramot. Azt megteheted a szivattyúval is. 

 

Persze csak addig tudod csökkenteni, ameddig a kazán le tud modulálni. Ha már nem tud olyan alacsonyra lemodulálni, kapcsolgatni fog. 

Előzmény: LMyki1 (40616)
LMyki1 Creative Commons License 17 órája 0 0 40616

Sziasztok! 

Olvastam hogy hogy úgy is lehet csökkenteni a visszatérő víz hőmérsékletét hogy zàrunk a kazàn visszatérő àgàn. Ez mennyire ajànlott érdemes foglalkozni vele?

Köszönöm

C20NE Creative Commons License 18 órája 0 0 40615

Én inkább sorosan kötném őket, ha az a cél, hogy a kazánba visszatérő minél alacsonyabb hőmérsékletű legyen.

Előzmény: geo-i6000 (40614)
geo-i6000 Creative Commons License 18 órája 0 0 40614

Köszönöm szépen a segítséget.  A hőcserélőből kilépő melegvíz ami a kazánba vezet vissza, majdnem olyan, mint a hőcserélőbe belépő! Mi lenne, ha mégegy azaz két hőcserélő működne párhuzamos kapcsolással? 

 

nagykunsági Creative Commons License 21 órája 0 0 40613

Persze. Sokkal nagyobb hőcserélő kellene. 

Előzmény: geo-i6000 (40611)
smith Creative Commons License 22 órája 0 1 40612

Ennek megítéléséhez kellene még pár paraméter.
Ilyen pl. a kazán visszatérő és a radiátor visszatérő hőmérsékletek, amiből a körök hőlépcsői látszanak.
Továbbá a kazán szivattyújának paraméterezése (állandó vagy változó teljesítmény) és a radiátorkörben használt szivattyú és annak beállítása is fontos lehet.

Előzmény: geo-i6000 (40611)
geo-i6000 Creative Commons License 22 órája 0 0 40611

Üdv mindenkinek!

Kondenzációs kazánt szereltek, de a régi vegyes tüzelésű kazán is megmaradt, amely nyitott tágulási tartállyal van szerelve. A fűtűshez egy henger alakú hőcserélőt iktattak be! Kérdésem: normális dolog, hogy a kazán 60 fokos vizet melegít, de a hőcserélőből kilépő viz- amely a régi radiátorokhoz jut el, - csak 40 fokos? 

A hőcserélő ennyire nem tudja átadni a hőt? Hogyan tudnám a hőátadást javítani? Köszönettel F.F

Losicica Creative Commons License 1 napja 0 0 40610

Üdv, 

 

A múlt héten beadta a kulcsot a fűtő gázkazánom (indirekt tároló van mellette), és guberálnék most újat, mert a szerelő hogy is mondjam elég lassan reagál a kereséssel ahhoz képest, hogy milyen hideg van most kazán nélkül :) 

 

A jelenlegi kazánom egy Beretta super exclusive 24 R.S.I. turbós. Most ugye csak fűtő falit keresnék, és az 1:10-es modulálás is fontos lenne, de nem tudom, mekkora is kellene, ami tuti elég. A havi gázszámlám így télen is 25 ezer alatt (extrém esetben körül) van, szóval nem használom túl jelenleg ezt sem. Van egy 85nm körüli P38-as tégla, 10centis szigetelésű ház, aminek be lesz építve a jövőben a tetőtere is, illetve közvetlen mellette egy 30nm körüli pici vályogház (itt csak 2x120centis radiátor). Ezt kellene mindenképp elbírni. 

 

Evés közben jön meg az étvágy alapon jó lenne, ha lenne wifis, távolról is vezérelhető lehetősége is. 

 

Én az Ariston Genus One System 30-at néztem, de az kicsit nagynak tűnik, a 24-es tesója viszont csak 22kW névleges teljesítményű (a mostanim 23.8), szóval bizonytalan vagyok, nem tudom, a nagyobb teljesítmény szükségszerűen több fogyasztást jelent-e, vagy a modulálással megoldja. Alá nem szeretnék lőni, biztos bírja el, ami kell. 

 

Illetve azt sem tudom, hogy az Ariston mennyire megbízható kazánokban. Esetleg a fenti problémára valami más gyártótól megbízható típus? Még Bosch-t néztem, de az "csak" 1:8-as, a többieket abszolút nem ismerem megbízhatóságilag. 

 

Az Aristonnál néztem termosztátot is, ahol "Akár 6 hideg/meleg zóna szabályozása a megfelelő szabályozó készletekkel"-t írtak.. ez azt jelenti, hogy külön köröket tudna vezérelni egyetlen kazán, és azt gyújtja, ahol kell? Jelenleg 2fele megy a 2 ház talán külön, bár annyira nem néztem alá, hogy oldották meg :) 

 

Köszi szépen!

Karibá Creative Commons License 2 napja 0 1 40609

Köszönöm a tágulási tartállyal kapcsolatos hozzászólásokat.

kalfer Creative Commons License 2 napja 0 0 40608

Ugyanebben a kérdésben jöttem most én is ide. A miénken is elmászott (de már nem először)  a fűtési görbe. Tegnap 1,3-ra állítottam és most az előbb megnéztem 1,6 lett. Próbáltam a szerelőt is ebben megtudakolni, de nem lettem okosabb, mert szerinte én állítottam el. (na ezen bepöccentem, mert miért is tenném) Keresgéltem a gogón is célirányosan keresni, de nem találtam értelmes választ, úgy hogy ha megengeded csatlakozom a kérésedhez (mivel majdnem ugyanaz a termosztátunk is van)

Én is megköszönném, ha a fórumtársak közül valaki tudná a tárgyban a tutit, hogy ez normális dolog-e stlg a kinti meleg miatt?

 

LMyki1 egyébként köszi az ECO tippet, működik

Előzmény: LMyki1 (40607)
LMyki1 Creative Commons License 2 napja 0 0 40607

Sziasztok! 

Észrevettem hogy a elàllítódik a  fűtési görbe.

Lehetséges hogy a termosztát állítja el? Multimatic 700f/4.

A hasznàlatiban nem talàltam erről semmit, ami érdekes hogy enyhébb az idő mégis felfelé tolta.

Vélemény valakinek?

Köszönöm!

ice device Creative Commons License 3 napja 0 0 40606

Ezekszerint valóban 😁 törlöm is a memóriámból.

Előzmény: Sony Black (40604)
Firgabá58 Creative Commons License 3 napja 0 0 40605

Keresgélj, olvass, nézz szét nem fogod megbánni!  Ám bár nem hiszem, hogy meg fog győzni, de nézz meg egy-két videót is. A nagyon nagy terjedelmű leírásnak, ismertetőnek is csak a negyedét szabad elhinni! Mindenki azt dicséri amiből éppen jól ki tud jönni, amiből éppen meg tud élni! Legyen az kereskedő vagy szerelő, bárki.  Hosszú távon ne is gondolkozz! Olyan kazánt nem fogsz találni amelyiket hosszú távra terveztek volna, mert az érdek ma már más. Nem okoskodni kívánok és kitűnni, legfőképp nem megbántani azokat akik ebből élnek, de nagyon sok sok turpisság rejlik mögötte amíg eljut egy ember a régi kazánjának lecseréléséhez. Persze ha egyáltalán el jut addig. Már elképzelni sem merem ha esetleg még egy két hatósági szervezet létesülne és bekapcsolódna a kazánok cseréjével kapcsolatos felügyeletbe, hogy az mennyivel növelné a már eddigi magas árak tekintetében a további költségvonzatot! 

Előzmény: Vviktor83 (40599)
Sony Black Creative Commons License 3 napja 0 1 40604

Ezt nagyon rosszul hallottad. Ököl szabály szerint min 10%, de ha nagyon pontos akar lenni az ember ki kell számolni.

Előzmény: ice device (40601)
nixon70 Creative Commons License 3 napja 0 0 40603

Nyitott tágtartály az össz vízmennyiség 7%-a, zárt tartály esetén 10-12%.

Ha a radiátorok lapradiátorok és duplák, számolhatsz átlagban 6 L/m-el.

A csövekben lévö vizet meg ki tudod számolni.

Előzmény: Karibá (40595)
nagykunsági Creative Commons License 3 napja 0 0 40602

Ökölszabály, nyitott rendszernél 5% zárt rendszernél 7%.

 

De azért a zárt rendszer ennél kicsit bonyolultabb, mert számít az induló és záró nyomás. Minél nagyobb van annál kisebb a nyomásingadozás. 

Persze a kondenzációs kazánok világában korántsem melegítik fel annyira a vizet, mint régen. 

Előzmény: ice device (40601)
ice device Creative Commons License 3 napja -1 0 40601

A fűtés rendszerben lévő vízmennyiségnek a 3% a tágulási tartály minimum mérete. 

100 liter vízhez 3 literes tartály a minimum.  Ezt hallottam...

Előzmény: Karibá (40595)
Köz Gazda Creative Commons License 3 napja 0 0 40600

Nekem SW hardver verzió 00.08.04, szoftver: 01.06.01. 2020 márciusi vétel. Ezzekkel a panelekkel nincsen probléma, vagy ugyanúgy bedöglenek, mint a korábbiak?

Előzmény: cityba (40558)