Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Meg is találtad a hozzád illő feladatot. Excelben készíteni kéne egy egyszerű programot és a hőhidakat, kazánokat is vegye figyelembe...szóljál ha kész van majd megbíráljuk...:)
Megnéztem, amit ajánlottál. Azért nagy merészség épületfizikai ismeretek nélkül ilyen progit gyártani. Nem kellene egyszer, a változatosság kedvéért a normális méretezési szabályokat használni? (Tudom, hülyék a mérnökök :-))Ami a hőhidakkal is számol (mert olyan nincs, hogy nincs hőhíd), viszont nem erőlködik a padló teljes felületén 35 fokos hőmérsékletkülönbséggel (mert ez megint csak nem így van). Például itt:
"Kondenzációs kazánnál nem szokás külső keverőt alkalmazni például, hiszen a PF kört direktben kezelik."
Na ne már.
Hidrováltót meg hőcserélőt nem szabad kondenzációs kazánnál! Keverőszelep az a kazánfelé nem keveri vissza az előremenőt éppen ezért ezt kell, használni hozzá. Neki meg termosztatikus keverőszelepe van. :D
A tervező 50°C/40°C/20°C fokra méretezte a radiátorokat. Ilyen értékek mellett is kicsinek számítanak a radiátorok??????? Ha igen a cserén kívűl lehet e tenni valamit.
A tervező 50°C/40°C/20°C fokra méretezte a radiátorokat. Ilyen értékek mellett is kicsinek számítanak a radiátorok. Ha igen a cserén kívűl lehet e tenni valamit.
"A 3-szor ekkora nagyságú gázszámla sok. ezért gondolom hogy ott lesz a hiba."
Szerintem is jól gondolod. Megnéztem és számoltam egy kicsit. Ha 1900Ft/q fa és 120Ft/m3-es gáz árakkal számolsz akkor a Wikipedia szerint (fajhő) fából picivel kevesebb, mint a feléért tudsz ua. hőenergiát kinyerni, magyarul felébe kerülne a fűtésed. Azonban a fa tüzelésű kazánok hatásfoka 40% (400 fokos füstgázzal) körül van szemben a kondis 90% feletti gázkazánéval, ami azt jelenti, hogy nagyjából a fűtésszámla többé-kevésbé ugyanannyi lesz. Természetesen ha veszed a fát, mert azért azzal könnyebb ügyeskedni....
A különböző gázszámla értéke inkább a szomszédod ikerházának közös, "fűtött" falában keresendő, ami neked nincsen.
Mennyi a visszatérő vízhőfok ? Kicsit nézz utána a kondenzációs kazánok technikájának, gugli fog segíteni. De lehet itt is megtalálod a kondis honlapon. Minél alacsonyabb visszatérő vízhőfokra kéne törekedni.
szia ez így is van . úgy lette kiszámolva radiátor telj. (hogy kb 50 °C-os vizzel menjenek) a gyerekszobában még durvábban 3 soros belső szelepes 600*1000 (kb 2300W) 11,7 m2-en 2,75 belmagasságnál. azt hogy tudom megállapítani hogy milyen módban megy a kazán ?
Akkor gyanítom, hogy az a kazán nem kondenzációs üzemben megy ! Az Inka alapból hány kört tud kezelni ? Gondolom kettőt legalább, egy radiátorost és egy padlófűtésest. Mondjuk lehet egy körrel is az egészet, akkor a radiátoros kört alacsony hőfokúra kell tervezni, azaz növelt radiátorokkal.
na jó nem lettem okosabb . beszélek a fűtésszerelővel és a Termo-s beüzemelő fickóval. ahogy leírtam az elfogyasztott fa mennyiség kb 30-35 kg/nap. ez kb 9-12 mázsa / hónap. ami mostanság kb 20-24 e Ft és sima 25°C van a lakásban. Ha annyira jó a kondenzációs kazán akkor miért nem tudja ugyanezt vagy hasonló. A 3-szor ekkora nagyságú gázszámla sok. ezért gondolom hogy ott lesz a hiba.
egyébként a szomszéd, vállalkozótól vette a házat és még kevesebb a hőszigetelése (30-as fal 5 cm homlokzat, 10 cm födém, 1.4-es ablakok), hasonló fűtéssel ugyanakokora terülten miért kevesebb a fűtése.? Lehet hogy a falra 50cm-es hőszig kelett volna a fődémre 1m és az aljzatba 50cm. Nem én terveztem a házat hanem egy építész aki energetikai számításokkal is alátámasztotta és nem tértünk eltőle negatívba csak +-ba
És milyen tapasztalati értékek mentén mondod azt, hogy szilárd tüzeléssel minden OK? :-) Jársz fűtögetni házakhoz? (Csak pozitív vicc akart lenni!) Különben meg eddig el sem árultad, hogy 2 lábon állsz fűtés ügyileg. :-) Jó döntés volt... Nem akartam írni kedves hozzászólóknak, hogy én is sokallom a szigetelések forintosított hozadékát - sebaj. De viccet félretéve, tényleg konkrét az első sorban lévő kérdésem. Honnan tudod, hogy nem fogy nálad sok fa?