Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Csak abba gondolj bele, ha az állandó max. teljesitményen üzemelő kazánok lennének a gazdaságosabbak, akkor szerinted görcsölnének a gyártók az egyre jobban moduláló készülékek kifejlesztésével? Szerintem nem. :D
Valaki holmályosítson fel miért is jó az időjáráskövető szabályzás? Én -lehet hogy rosszul- arra gondolok hogy ha az időjáráskövető szenzor lejjebb állítja a teljesítményt, vagyis a vízhőfokot akkor az miért jó nekem? Így tovább megy a kazán mivel alacsonyabb hőmérsékletű vízzel kell elérni ugyanazt a belső hőmérsékletet. Ha nem megy az időjáráskövetés akkor állandó a teljesítmény, és ha a külső hőmérséklet magasabb akkor a kívánt belső hőmérsékletet is előbb el lehet érni, és a kazán kikapcsol. Nem tudom érthető e amit írtam.....
Én a 25-ös kóddal tudok belépni a szervízmenübe az INKA 24K-s kazánon. (Amikor a "00" villog akkor lehet a jobb oldali gombbal felfelé léptetni a számokat) De nem tudom hogy ez egy alapértelmezett, vagy már a szerelő által módosított kód-e.
Mondjuk ha használja a kondenzációs kazánt, meg hőszigetelt a háza, és nem 24 fokra vagy magassabbra fűt. Ebben a társasházban nem ugyanúgy üzemeltetik a rendszert, ahogy Janijani. Te így állítottad volna be ?
Azért mondtamm janijani rendszerét, mert neki is kondenzációs készüléke van és 100m2-re napi 4m3 gázt használ. Az itt említett 63"m3"-es lakások 7,3m3-es fogyasztása szerintem sok.
"Ja és persze van külső hőmérséglet érzékelő csak azt nem és minden szobában a túlméretezett öntöttvas radiátorok vannak felszerelve." Ez nem egy értelmes magyar mondat ! :) "MInden lakás 63m3-es.63*15=945m3" Mármint 63m2, nem ? :)
Előremenőt vissza kellene venni egy 10-15 fokkal. Meg szerintem aki beszerelte a kazánt, annak segíteni kellene egy ilyen rendszer korrekt beüzemelésében. Ezek szerint nem tudjátok mik a lehetőségek a kazánnál. A túlfűtésre ott vannak a termofejek, be kell állítani őket és kész ! Hőszigetelés ráférne a házra, akkor a kondenzációs kazán is jobban érezné magát.
Köszi a válaszokat tényleg nem írtam le minden jellemzőt ezért bocsi most megpróbálom.
B30 téglából van az épület 3emeletes lapostetős 1985ös épitésű.
Nyitott folyosós és a nyillászárók a bejárati ajtókon kívűl még az eredeti dupla uvegezésű fa ablakok.MInden lakás 63m3-es.63*15=945m3
A régi kazánok olyan 100m3 fogyasztottak 0C' körül.De akkor jelzem nem volt hőérzékelős radiátor szelep felszerelve és akkor sokkat tűlfűtöttük a lakást.
Volt olyan nekem a nagyszobában elvolt egésznap zárva a radiátor és úgy volt
25-26c'.Most ha beállítom a szelepet 3-asra akkor van 23-24fok.Az a baj hogy kipróbáltam hogy kinyitottam teljesen a szelepet a középső szobában és +6c'külső hőmérséglet melett 56C' előremenővel 1 óra alatt már elérte a 28C' fokot.
Ja és persze van külső hőmérséglet érzékelő csak azt nem és minden szobában a túlméretezett öntöttvas radiátorok vannak felszerelve.Na hirtelen ennyi de ha tudtok segíteni és van kérdés amit még tudni kellene akkor megírom.
Okkoságokat előre is köszi.
UI:szerintetek hogy lehetne élérni hogy a lakók ne tudjanak túlfűteni????
Előre menő vízfokot kellene addig csökkenteni míg nem lessz 22C'fok minden lakásban.Mert van lehet olyan aki kinyitja a szelepeket totál és akkor nem szabályoz folyamatosan engedi a melegvizet a radiátorra.JA és mi nem tudunk a kazánon a meredekségen kívül min állítani mert még elég magas nekünk ez a hiper szuper kazán.
Nagy valószínűség szerint radiátoros hőleadók vannak, hiszen a kondis kazán csak nemrég került beüzemelésre, korábban meg olyan kazán lehetett fent, ami lazán (optimális üzemben) csinált 75 fokos előremenőt. Ebből fakad az is szerintem, hogy az előremenőt (57) annyira magasra rakták, hogy a radiátorok megfelelő teljesítmény leadására legyenek képesek, és ezért magas a visszatérő hőmérséklete is. Sajnos azt nem tudjuk, hogy hány légköbméter a fűtött tér a társasházban, de a korábbi számolgatások alapján én nem tartom túl soknak a fogyasztást.
Jah, és hát hogy sokalljátok az viszonylagos ! A 15 lakás nem tudom mennyi m2 (légm3), de 50m2 számolva sem sok. HMV készítésről nem is írtál, az is benne van ebben a fogyiban ?
Vegyétek vissza 22 fokra, 1 fo kb 5% a fogyasztásban. A másik meg hogy magas a visszatérő (az előremenő is magas a kinti 8 fokhoz). Ki állította be kazánt ? Van-e hozzá külső hőmérséklet érzékelő ? Ennél a méretnél már lehetne jól használni.
Lenne kérdésem és ha tudna valaki segíteni azt megköszönném.
15 lakásos házban lakom és most lett az ősszel cserélve a kazán kazánok mert 2 lett beszerelve 2*60KW -os.Tipus:Weishaupt Thermo Condens Typ WTC 60-A
Az lenne a kérdésem hogy üzemel a kazán csak nem igazán olyan takarákosan ahogy azt előre vártuk.Ilyen időben +8C 100-110m3 gázt fogyaszt.ezt sokaljuk a lakótársakkal.Meleg az van kb23-24C az előremenő 57C a visszatérő kb 40C. Valakinek lenne ilyen vagy ehez hasonló kazánnal tapasztalat ,vagy javaslat valami okosság hogy lehetne levinni a gáz fogyást ezzel a hiper szupernek mondott kazánkával.
Foggalmam sincs,hogy vezérli-e,vagy sem..de jobban örülnék neki,ha végig tudnám nézni a lehetőségek megfelelőségét....Nem hiszem,hogy belenyúlnék,max.csak az alapokba...De az is lehet,hogy a beüzemelőt hívom ki,nézzen rá ismét...Már eltel 1.1/2-hónap,ezidő alatt csak bejáratódott....vagy sem..?