Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Kihívsz egy szakszervizest, és kb 10perc alatt egy füstgáz elemzővel beállítja a tökéletes égést!
Te ezt a büdös életbe nem tudod úgy beállítani tipp-re! Arról nem beszélve, hogy azért mert esetleg eltalálod hogy ne szakadjon le, még nem biztos hogy gazdaságos is és tökéletes az égés. Addig tekergeted meg játszol vele, még lepukkantod azt a kazánt a falról, ez lesz a vége...
Az amit látsz azért van, mert szarul keveredik a gáz a levegővel a rózsa réseinél és emiatt nem tud begyulladni. Esetleg a fúvókákat is meg lehetne tisztítani!
Lehet meg van mi a gond mièrt szakad le a láng èpp melegítetem vizet a gázon mikkor arra lettem figyelmes ,hogy a gáztűzhely ègőjènek váltakozik a láng ereje begyújtotam a többit is ès mind nèl váltakozik a láng ereje csináltam videót is lehet ezèrt szakad le a láng a kazánnál minimum teljesítménynèl
Üdvözletem mindenkinek ! Az mitől lehet ,hogy kalibrálom a kazánt fent van a burkolat rajta akkor minimum teljesítmény nèl el lobann a láng nehezen tudja kalibrálni de ha leveszem az elejèt akkor elsőre vègig csinalja. Parapetes ègèstermèk elvezetőm van kb 2m hosszú lehet az egèsz .
Valószînű,fogunk berakni...màsik::: immergas exa28 ra,30 kw os lemezes hőcserélő van,rajta 110w os keringető,legkisebb fokozattal,40 w on..a hőcserélőn jó irànyba vannak a csövek,a kazàn 60 fok előre,50 vissza,és még fél óra mulva is csak35 fokosak a dunaujvàrosi lemezradiàtorok teteje,3 db 30 tagos és 2 db 15 tagos van a hàzban..mi itt a gond???
Ha most sikerült "rendes radiátort bekötőszelepekkel" bekötni az új radiátort, akkor nem csoda a lasabb melegedés. Jobb lett volna ugyan abban a "stílusban" készíteni a hasonló áramlások miatt. A vegyes szerelésű rendszerek mindig nehezebben beszabályozhatóak.
Engedtem ki,de közbe megnéztem a többi vas csöves bekötést,ott mofém gömbxsapok vannak,ezeket kb 2/3 ig kell zàrni,hogy naggyàból egyformàn melegedjen a többi is...
Így max vizet fogsz kiengedni, hacsak nem tiszta levegő a radiátorod belseje. Bár akkor sem fog az összes levegő kijönni.
A levegő könnyebb, mint a víz, ezért vízhez képest fent gyűlik össze. Ezért is teszik pl az automata légtelenítőket a legmagasabb pontokra.
Mèg mindig szarakodik a lángleszakadással :( meg ha kalibrálom nagyon sokszor minimum teljesítmény nèl le szakad a láng ès kezdi előről valamikor ki írja befejezetlen kalibrálás :( holnap elviszem a panelt ismerősömhöz ő èrt ezekhez ha nem talál hibát akkor már csak a láng èrzèkelőre merek gyanítani .
Köszönöm a választ, időközben a probléma megoldódott, a beüzemelő szaki analógra állította a termosztátot a szakember szintnél. Beszéltem valakivel aki felhívta rá a figyelmet és addig próbálkoztam amíg sikerült digitális üzembe állítani. Most már tökéletesen működik.
Ahogy előttem is írták, szerintem is túl vastag a csöved a radiátor előtti szakaszon. Nálam kb. 1 hónapja építették ki a fűtés rendszert, van több ekkora radiátorom, amit írtál, de mindegyiknél 12-es a cső, ami a radiátorba jön, és ne közvetlenül előtte szűkül le. Akár már több méterrel előtte 12-es lesz a cső. Csak a kazán után van 22-es csövem viszonylag rövid szakaszon.