Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Minden nagy beruházásnál ez a dilemma. Ha autót veszel, ha házat veszel, ott mégnagyobb a kockázat.
Ha beleolvasol a topik mélyébe, ki kell hogy tűnjön, az egyik fontos paraméter a minél alacsonyabbra modulálás.
Legtöbbet csökkentett teljesítménnyel dolgozik a kazán (egy jól méretezett hőleadónál) mivel kishazánkban enyhe az idő még télen is. Persze van amikor pár napon keresztül igazi zima van, de nem az a jellemző.
Szóval egyik szűrő megvan.
Aztán a HMV megoldás megint kizár jónéhány tipust.Másik szűrő.
Lehet a garancia-idő is szűrő.
Sokunknál a kazánra fordítható (kazár-paplan) pénz mennyisége az első szempont. A sorrend rád van bízva.
Itt oldalakon keresztül ez van vesézve már unásig, melyik a jobb. NINCS recept.
Olvass használatikat, abból láthatod mennyire bonyolult vagy egyszerű kezelni.
Én biztos nem tudok mást ajánlani mint olyat mint a sajátom, mert nincs mással tapasztalatom, x meg az övét, mert detto.
Egy fontos dolog, ha már a falon van valamelyik, az bizony szereti, ha rendesen-rendszeresen karban van tartva! Akár még meg is hálálja mondjuk 10 évig :-) merthogy ez elég bizonytalanmelyik mennyit bír.
Egy-egy ilyen cucc (bár szinte minden) 2-3 év alat kifutott termék lesz.
A kereskedő azt ajánlja amelyiket el akarja adni.(még a szart is!)
A pista23 szerelő meg "ezt szoktuk mer jó" . Hát a te pénzed, legyen a te döntésed, minden következményével.
Akkor sem tudsz mit tenni ha az általuk javasolt mégsem jön be.
Ha ez segít: a mai napig elégedett vagyok az aristonnal, teszi a dolgát pont azt, pont úgy ahhogy szeretném. A többi rajtam múlik. :-)
Igen 2 fürdő van és az egyik kb 10 méterre van a kazántól, ezért gondoltuk hogy ott nem igazán célszerü az átfolyós melegvízképzés. Ott egy elektromos 120literes vízmelegítő van.
Leginkább a kicsi, kevés időre nyitott melegvíz elvétel miatt van ez ahogy írod. Ez normális, erre nincs gyógyír, mert amikor elzárod a csapot még tovább melegszik a hőcserélő, és amíg a kazán szivattyú nem forgatja el a vizet róla, (leginkább 80fok körül) addig a kijelző mutatja. Ne nézegesd... :D
Sziasztok..egyik ismerősnél van a furdőszobàba 120 l es gàzbojler. Ehhelyére felraknànk egy uj kondis gàzkazànt.ha a kéményt csak felfelé vezetjük ki,a tetőn àt,amiatt is ki kell hivni a tüzoltókat?? Vagy nem fontos?? Csak ha a szomszéd fele engednénk ki vizszintesen???
Nem lehet, hogy a Prim. oldali hőfokot mutatja? -Durva lenne a csapoknál a 10 fokos ingadozás.-
Mert az alapból magasabb tizenpár fokkal. Függ attól, hogy milyen hőfokú a bemenő víz a Sek. oldalon és mekkora az átfolyás. Induláskor mindig nagy(obb) teljesítménnyel kezd, hogy minél gyorsabban érje el a kívánt hőfokot, ha sokszor van nyitogatva mindig újra kezdődik. Folyamatos használatnál érdemes megmérni az átfolyó víz mennyiségét és ha kell úgy beállítani, hogy ne lépje túl amit a kazán még képes teljesíteni. ( menüben látható, nem tudom a tiédnél van-e ilyen)
Aristonnál pl 10l/perc ΔT=35 °C . Tehát ha a hálózati vized mondjuk 10 fokos akkor 45re beállított hmv-t csak 10l/perc átfolyásnál tudja. Nyilván, ha ennél több lesz az átfolyás(<10l/pec) azt sokkal több energiával fogja előállítani,ha még tudja...
45 fokra van most állítva, de felmegy 50-55 fokra is. Volt 50 fokon is (az sok volt), olyankor felment 60 fokra is. Azt hiszem, leginkább akkor van ez, ha sok rövid idejű vízvétel van, de folyamatos vízvétel esetén is fölé tud menni 5-8 fokkal...
Kérdés: Westen Pulsar Condens 1 éve lett felszerelve. A szezon előtt van-e valami karbantartási v. felkészítés igénye? Rendszerben a nyomás állandó és 2-esen áll.
Gázzal melegítjük a vizet. A hőátadás hőcserélőn keresztül lassabb picit. Amikor eléri a hőfokot a kazán visszavesz, de a hőcserélő tovább melegszik még egy kicsit. Halál pontos nem lesz... De szerintem az inkább utána megy fel amikor már elzártad a vizet, nem pedig közben... 10 fokot nem libben túl, max 3-5fokot közben, és folyamatos melegvíz folyatásakor be kell állnia pontosan a beállított értékre. Ha csak nem kevertél rá sok hideget...
A kombi kazánnal az a baj hogy nem tudják az emberek kezelni a viz kifolyást. Hány fokra van beállítva amúgy a meleg?
Sziasztok, nemrég volt nálunk kazáncsere, egy bosch condens 2300 lett beszerelve. Azt figyeltem meg, hogy melegvíz készítéskor (a kijelző szerint) elég gyakran fölémegy a beállított hőfoknak, akár 10+ fokkal is. Ez normális? Esetleg valami nem jól van beállítva?
Az irány jó, de aristonból ne a cares (5.5 kW az alja) vagy clas sorozatot nézd. Ariston Genus One sokkal jobb lesz neked (2.4 kW a min teljesítmény, és egy új modellsorozat).
Immergas Victrix TT szintén jó választás, de Baxit ne vegyél, meg Westen-t se.
Bosch condens 2300 szintén teljesen jó. A többi bosch condens (2500, 3000) sem rossz, de a minimum teljesítményekben nagy az eltérés, ami átmeneti időben fontos lesz. Minél lejjebb megy, annál jobb.
Segítséget szeretnék kérni 24Kw-os kazán vásárlásában, hogy ki mit ajánl? Milyen tapasztalatok vannak megbízhatóság terén. Amit fűteni fog: Padlófűtéssel szerelt ház (240m2), 18 körös fűtési rendszer ( a szerelő nem akart toldani a padlóban, így egy kör max 100 méter), kb 8 fűtési zóna, kb 1600-1700 méter 20as cső lett letekerve és 2 törölköző szárító, egyik fürdőszobában a kazán fogja adni a melegvizet is. Nem tudom hogy ezek az infók szükségesek e hozzá, de inkább leírtam.
Nagyon köszönöm a segítséget. Most már értem. Az zavart meg, hogy kívülről ugyanúgy néznek ki. Azt hittem egy későbbi/korábbi típus. Még egyszer köszi.
Igen, gyanítom hogy csapágyas, mert teljesen beállt. Találtam egy szakit aki javít ilyen ventilátorokat, de találtam egy keveset használt donort is. (Egyben olcsóbb lenne az egész kazán, mint újra csapágyaztatni az egészet és akkor maradna tartalék alkatrészem, ha mással is később gond lenne.) A kérdésem csak annyi lenne, hogy a nike star és az eolo star ventilátora ugyanolyan? Kompatibilis egymással? Köszi.