De, szerintem értem. Tudom, hogy normál folyás irányában gondoltad a kazánleszívást. De a rugós visszacsapó nem nyit ki, ennyire nem erős a gravitálás, hogy legyőzze a rugó erejét. A megkerülő ágon szívja le, mert abban lengő visszacsapó van, és azt már simán kinyítja. Ha lezárom a megkerülő ágat, nincs kazánleszívás sem.
Nem zavartál!
Köszönöm mindenkinek az ötleteket. A plusz csonkok behegesztése a pufferre lesz a megoldás.
Jól van, értem hogy nem érted, A kazánleszívás a normál folyás irányban következik be, a visszacsapó nem játszik szerepet. Nem baj, a szép szigetelés fontosabb a működésnél. Kérlek ne haragudj a zavarásért!
Igen, jó lett volna plusz csonkokat begeheszteni,az nagyban leegyszerüsítette volna a csövezést is, sokkal kevesebb idomot kellett volna használjak. Most már nem szívesen bontom meg. Aki szigetelt le házilag puffert az tudja milyen nehéz megbontani és szépen visszacsinálni. Lehet, hogy tényleg a legegyszerűbb megoldás az, ha nem erőltetem a megkerülő ágat.
Pontosan úgy van ahogy írod mivel, a szivattyúk kvázi sorba vannak kötve és így a rendszer két kör helyett egyként működik. A puffer valamelyest hidraulikai váltóként is működik, de így egyáltalán nem. Amíg a két kört nem választod el nem fog tökéletesen működni. Egy csonkot behegeszteni nem nagy kunszt.:)
Amúgy a nem kívánt gravitációt a ház fele sikerült megoldani (mégis rosz volt a visszacsapó szelep, amit előtte jónak láttam) , de a megkerülő "vész" ágat továbbra sem tudom használni, mert ha hideg a kazán és megy a házra a fűtés, akkor nem csak a pufferből szívja a vizet a szivattyú, hanem a hideg kazánból is. Ezt nem oldhatom meg visszacsapóval, mert akkor a megkerülő vész ág nem fog mükodni. Jelenleg elzárva tartom megkerülő ágat, így müködik.
Szerintem ha külön csonkra kötnéd a kazánköri előremenőt, a puffer oldalán fenn, két rugós vcs. a szivattyúk elé és elkerülted a nem kívánt gravitációt. Direkt fűtesnél van egy kis mozgás a puffer tetején persze, de álló szivattyúknál minden megáll.
7 körös osztó-gyűjtőt raktam a fűtésrendszerbe. Ezt szeretném összekötni a puffertartállyal. A visszatérőt csak simán rákötöm a pufira. A szivattyút az előremenőre rakom, ami egy vta-n keresztűl szívja a kevert vizet. A szivattyú nyomó ágára rakok egy rugós visszacsapót, hogy ne menjen a melegvíz a lakás felé feleslegesen.
A kérdésem, hogy ez a rugós vcs nem fog bezavarni a légtelenítésbe?