bnorci71 Creative Commons License 2021.02.24 0 0 38300

erre a rajzra gondoltál?

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=157055870&t=9154219

 

ez gyak. ugyan az mintha 2T-vel lenne bekötve ....

Előzmény: tiszuka69 (38297)
tiszuka69 Creative Commons License 2021.02.24 0 0 38299

Ja, 25éve , akkoriban az is szempont volt hogy a meglévő nyitott rendszerhez is kompatibilis legyen, meg az is szempont hogy biztonságot szeretnék vagy kötekedni. Számomra a tágulási egy fontos része egy rendszernek, helye van mint egy hierarchiában. Másokat nem annyira érdekel, nekik könyöröghetsz egy hétig hogy nézzék meg az előtétnyomást.:-))

Előzmény: bnorci71 (38298)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38298

naaaa ezért ez nem ilyen evidens, hogy a gázkazánnak van, egy ideje igen, de a régieknek nincsen

 

na akkor majd visszakeresem a rajzot

Előzmény: tiszuka69 (38297)
tiszuka69 Creative Commons License 2021.02.23 -1 0 38297

Naná hogy a vegyesbe,  a gázkazánnak van saját, azzal nem fűtöd a puffert, következésképpen a tágulás is kisebb, tehát elég. Seebennek rajzoltam  egy bekötést, ahhoz nem kell semmi csak merülő és szobatarmosztát.

Előzmény: bnorci71 (38296)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38296

aham a kazánba megy végbe.....

és akkor melyik kazánhoz teszed a tágulásit a gáz vagy a vegyes ?

 

2T bekötéssel is kel vezérlés, hogy feleslegesen ne menjen a szivattyú, amit célszerű a puffer tetejére rakni. Kazán küldi a melegvizet a pufiba ott eléri a minimum hőfokot és már megy is a lakáskör.

Eddig itt ez volt a megoldás.

 

Szívesen meghallgatom a te megoldásodat ami direkt fűtést eredményez és egyszerű a vezérlése. Én se szeretem a bonyolult dolgokat :)

Előzmény: tiszuka69 (38295)
tiszuka69 Creative Commons License 2021.02.23 -1 0 38295

Nem 'csak" az elzárók miatt, a tágulás a kazánban megy végbe. A majdnem az nem igen, és egy jó  bekötés mindent tud, nem kell komoly vezérlés, és ami egyszerű az nehezebben romlik el. Szerintem, de nem biztos.:-)

Előzmény: bnorci71 (38291)
Üveges Imre Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38294

Egy biztos bármilyen csúcs szuper fűtésem is lenne, de egy alternatívát mindenképpen meghagynék. Ezért is hajtom a faelgázt, pedig mint kiderült a gázkazánt is cseréljük. Sok rémtörténetet olvastam a neten, hogy megállt a fűtés, tud valaki valakit? Aztán vagy nincs szaki, vagy csak egy hét múlva, vagy van szaki de nem igazán a szakértője a dolognak... Ehh ezt nem akarom. 

Előzmény: Seeben (38293)
Seeben Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38293

Azért az elég nagy kontraszt gáz kazán vs hőszivattyú, árban is nyílván. 

Egy jó kondi gáz kazán jó tud lenni, az enyém nem csúcs márka 5 éves de tökéletes, ehhez persze kell az, hogy jó szigetelés legyen, sztem. Szeretem ha van alternativa, jó a faelgázosító kazán csak még nálam nem, csak a múlt héten sikerül kb 10 m3 fát össze buliznom, így megéri ezért is mentünk bele, ha venni kéne akkor inkább bekapcsolom a gáz kazánt azt viszlát. Ha ma építkeznénk vagy újból felújítanánk nem tudnék dönteni én sem.

Ausztriában pl még javában dúl a fűtőolaj korszak, de nyomják a fahánccsal való fűtést is, falvakat látnak el hővel melegvizzel nagyteljesitményű faelgázosítókkal, így vidéken is abszolút elérhető a távhő. 

Előzmény: bnorci71 (38292)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38292

mert nem csak 1 megoldás van azért és ki mire esküszik, mi vált be stb. ne adj isten mihez ért csak :(

volt kollégám épületgépész mérnök, sokan ugye a kondenzációs kazán+felületfűtésre esküsznek, na ő mégis megcsinálta a saját fűtését radiátorosra természetesen ehhez méretezve mindent és működik tökéletesen.

És ha már itt tartunk csak gondolj bele a hőleadód lehet radiátor lehet a padló lehet a fal a mennyezet mind mind más "szekta"

Ja és a napokba beszélgettem építész mérnök sráccal, kollégája épületgépész és az épülő saját házánál nem tudja eldönteni hőszivattyú vs. gázkazán.

Előzmény: Seeben (38290)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38291

hja, hogy az elzáró miatt ......

 

azért azt is el kel dönteni direkt fűtesz vagy puffert és onnan a lakást, de jó vezérléssel minimális késedelemmel van fűtésed így is ami majdnem direkt

Előzmény: tiszuka69 (38289)
Seeben Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38290

Azon már sokat agyaltam, hogy lehet a fűtésszerelő társadalom ennyire megosztott, ha bármely más szakmákat nézem biztos vannak csekély eltérések ebben abban, de itt elég szembetűnő a ki hogyan mit. Pedig a suliban nagyrészt ugyanazt okitják, vagy?

A tágulási nekem közvetlen a pufferre van kötve, ha tágul akkor a nagy mennyiség tágul sokat. De lehet, hogy nem😶

Előzmény: tiszuka69 (38289)
tiszuka69 Creative Commons License 2021.02.23 -1 0 38289

Ezzel az a baj, hogy ezer elzáró van a hőtermelő és a tágulási között, de ez csak nekem zavaró mást nem érdekel. Amúgy ez a puffer bekötés inkább folyamatos üzemű kis teljesítményű hőtermelőkhöz való, mert nem nagyon tudja a direkt fűtést, de ez is magánvélemény, mindenki azt csinál amit akar.:-)

Előzmény: bnorci71 (38288)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.23 -1 0 38288

és azzal mi a baj?

Előzmény: tiszuka69 (38285)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.23 0 0 38287

igen elírtam :(

Előzmény: Seeben (38283)
Üveges Imre Creative Commons License 2021.02.22 0 0 38286

Nem értem.

Előzmény: tiszuka69 (38285)
tiszuka69 Creative Commons License 2021.02.22 -1 0 38285

Na ezzel sem dicsekednék, mivel más lehetősége nincs, a radiátorokon keresztül tágul a víz, gratulálok.:-)

Előzmény: Üveges Imre (38282)
Seeben Creative Commons License 2021.02.22 0 0 38284

Szia, hát nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, mint már irtam sejtettem hogy nem tuti a szerkezet. Az üdvözletről meg annyit, hogy az ilyet egyszer csak utoléri a sors, ha a kazán oldalon lévő rajzot nem tudta le másolni minek hivjam vissza, ez a rajz is ki fogna rajta. A rendszerem messze nem így néz ki.

A bosszantó az egészben az, hogy neki is ugyanaz az igazolványa van mint egy rendes szakinak.

Állítólag már csinált pár ilyet, gyakorlatilag mindet szarul és ők lehet nem is kételkednek. 

Előzmény: Üveges Imre (38282)
Seeben Creative Commons License 2021.02.22 0 0 38283

Az a honeywell az váltószelep, de már én se értek semmit

Előzmény: bnorci71 (38281)
Üveges Imre Creative Commons License 2021.02.22 0 0 38282

Szia,

Feldobtam a rajzot egy fb oldalra ahol is a vízgázbugybugy szerelők tömörülnek. Üdvözlik a szerelődet. Nem kicsit, nagyon. 

Azt mondják totál el van b@szva a kötés. Lényegében azzal nem is akarnak foglalkozni amit lerajzoltál... raktak fel kötést ezt próbálom becsatolni (telefonról nem tudom megy-e). A kötés lényegében megegyezik az atmos hivatalos kötésével. Annyi, hogy ebben van egy gázkazán is. 

 

Előzmény: Seeben (38280)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.22 0 0 38281

a Honeywell keverőt én se értem mindek van benne, de biztos van értelme

a lakás visszatérőt én átraknám legalulra, már ha nem a mostani van leengedve az aljára belül ez a pufi doksijából derülhet ki

próbáld meg amit írtak a szivattyút visszább venni, illetve amit írtam mérj egy kazánba visszatérő hőfokot

Előzmény: Seeben (38280)
Seeben Creative Commons License 2021.02.22 0 0 38280

Igen, az a rajz abszolút érthető még nekem is, pedig eddig semmit nem konyitottam a dologhoz, ezért is irtam, hogy tavasszal szét kötöm és a rajz alapján újra csinálom, kiveszem a váltószelepet is, lesz az előre menőben keverő. Mivel alacsony a mennyezet nem lehet betenni felülre az előre menőt ezért van oldalt felül. Általad javasolva a kazán puffer között az előre menőt felülre tettem igy nyertem 70 fok helyett 77et.A régi kazánnal volt egy szivattyú ami töltötte a pufit. Lassan vége lesz a szezonnak aztán neki látok. 

Előzmény: tiszuka69 (38279)
tiszuka69 Creative Commons License 2021.02.22 0 0 38279

Nos, ha jó az Esbe, és a kazán is rendesen be van üzemelve, mindkettőben vannak kétségeim (Bnorci óta főleg) ennnek a kazánnak lazán tudni kéne ezt a puffert, tök mindegy milyen patronnal.Az általam ajánlott bekötési rajzot már felraktam korábban neked. Ennyi

Előzmény: Seeben (38276)
KO75 Creative Commons License 2021.02.21 0 0 38278

Szia.

A séma rajz alapján a kazánbekötés rendben van. Valószínűleg teljesítmény probléma van, magyarán adott kazánvisszatérő hőfoknál ennyit tud a kazán, vagyis tegyük föl 65 fokos a patronod akkor 12 fok delta-t-t tud(77fok) a kazán.Ezen csak úgy tudsz javítani ha lejjebb veszed egy fokozattal a szivattyút, vagy másik magasabb nyitási hőfokú patront teszel az ESBE-be, de szerintem az alacsonyabb szivattyú fokozat egyszerűbb, olcsóbb, hatékonyabb.Ha van még kedved szerelgetni a lakás előremenőt tedd a tartály tetejére ha megoldható mert akkor az utolsó csepp meleg vizet is kitudod hajtani a pufferből, és a lakás-előremenő vízhőfokot is praktikus szabályozni egy keverő szeleppel, az ESBE-ből van ehhez állítható fajta, ettől komfortosabb hatékonyabb és kevésbé(fölöslegesen) forró lesz a radiátor a lakásban.

S ha az utolsó csepp kazánban maradt meleg vízre is igény tartasz a váltó-szelep ez irányú újra-bekötésében is tudok tippeket adni.

 

Előzmény: Seeben (38274)
bnorci71 Creative Commons License 2021.02.21 0 1 38277

jó de kezdjük a kályhánál az alaplépésekkel majd később cizelláljuk :)

Előzmény: GLaczy (38271)
Seeben Creative Commons License 2021.02.21 0 0 38276

Igen, ajánlottad, de szerencsére azóta sem találkoztam vele, de ha jönne is elzavarnám, elég szomorú ez, hogy alig van olyan ép kéz láb szaki aki tudja is, hogy mit miért csinál.

 

Előzmény: tiszuka69 (38267)
Seeben Creative Commons License 2021.02.21 0 1 38275

Túl vagyunk 90%ban a ház felújításon, nem volt kis menet, ezalatt befejeztem a bádogos Ács munkáját, villanyt szereltem, homlokzatot szigeteltünk, glettelés, burkolás, betonozás, vizszigetelés, légtechnika minden ami szóba kerülhet építkezés felújítás közben.

Az új hobbym a fűtés témakör köré épül 🤣🤣🤣

Előzmény: GLaczy (38268)
Seeben Creative Commons License 2021.02.21 0 0 38274

Itt a rajz

Előzmény: KO75 (38266)
Seeben Creative Commons License 2021.02.21 0 0 38273

Sziasztok, itt vagyok csak kevés a napi 24 óra 

Előzmény: KO75 (38266)
tiszuka69 Creative Commons License 2021.02.21 0 0 38272

Az Esbe jó , mondta az ember, nem észlelt semmi rendellenességet..:-)  Nem semmi

Előzmény: GLaczy (38269)
GLaczy Creative Commons License 2021.02.21 0 0 38271

legyünk már kicsit túlszofisztikáltak :)

 

Egyébként nálam a komplett ESBE volt megakadva, egyben kellett cserélni

Előzmény: bnorci71 (38270)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!