Ha a hűtőkör enyhén gázhiányos,akkor a hűtőközeg alacsonyabb hőmérsékleten fog elpárologni,tehát a beltériben lévő elpárologtató felületi hőmérséklete pl.nem +4 C, hanem mondjuk -3 C. Az alacsonyabb felületi hőmérsékleten természetesen alacsonyabbra tud hűlni az áthaladó levegő is.Ha esetleg bárkit érdekel,hogy ez miért nem jó,szivesen megírom.
Köszönöm a megjegyzésed.Azért töki11-nek írnám:igen,szerelő vagyok(bár több kedves kollégám ebben erősen kételkedik)
Látom beindult a nagy kilépő léghőmérsékletet mérés.
Ahogy nézem a mért értékeket,úgy tűnik szinte mindenkinek tökéletes a klímája.Abból induljatok ki,hogy a splitek hőlépcsője(belépő léghömérséklet-kilépő hőmérséklet)Kb.15-20 C.Ezen a tartományon belül igazából teljesen jó a gép működése.(persze ha más gond nincs).Ha meg a hőmérőt a lamellák közé dugjátok akkor nem a kilépő levegő,hanem az elpárologtató hőfokát méritek.
attila7575
Igen,lehet baja a gázhiányos járatástól a gépednek.
töky11
A céges Funai gépetek valószínűleg gázhiányos,ezért nyom ilyen alacsony hőfokú levegőt.Nézd meg a csöveket nem jegesedik-e.Tertsd meg a Panádat.
Tényleg, szerintetek, ha kevés a gáz a készülékben (megállapította a szerelő, hogy igen) lehet-e baja a készüléknek, ha feltöltésig így járatom? Csak hétfőn tudják feltölteni.
Mi úgy mértük hogy a gép folyamatosan ment. 10-12 fokot 1 venti(legkissebb állásban) Cégnél funai 3,5 klima van 3-4fok a kijövő levegő hőmérséklete! 5 éves inkább ezt mint a saját panámat fogadnám el!
Most látom, hogy ez a hőfokmiricskélés egészen speciális dolog. Hihetetlen, de a digi hőmérőm (madzagos) végét egészen be tudtam úgy dugni, hogy pont a kis függőleges légterelő lemezek (amik nem mozognak) külső 1/3-ára sikerölt rögzíteni(van rajta egy kis kampó) és ESKÜSZÖM, hogy 6,5 Celsius fokot nyom ki!!!(kép)
Tartsatok bolondnak, mert egy hónapja pont én nyekeregtem, hogy alíg fúj valami hideget, most meg!...Érzésre is! Ez szinte hihetetlen! Fogalmam sincs, hogy miért, de lehet, hogy a meleg hatására nőtt meg az üzemi nyomás, amiről beszéltünk a Windy-vel, ugyanis a kültéri alatt árnyékban most 31,2 van (enyhe légmozgással).
Azért írtam, hogy speci, mert kb 2 cm-rel kijebb (ami még 1 cm-t a gépben van már csak 8,3 Celsius! Viszont a légterelő lemellától 1cm re a légterelő(mozgós) külső szélén meg 9,2 Amikor a multkor mértem akkor meg 12C volt.
Tehát nem mindegy hol mérjük.
Nagymértékben függhet attól is, hogy hány fok volt előtte a szobába, ugyanis nem mindegy, hogy 35-ről vagy 25-ről indul. Én 27,3-ről kezdtem és kb 8-10 perc után állt be erre a szintre.
Azt nem tudom, hogy van-e 8,9-es. Ha tudnám se néznélek hülyének.
Konyha, fürdőszoba, spájz, wc nálam is van (bizoony ;) ) de azok alapterülete nem is szerepel a rajzon. Mindegyiknek ajtaja van, zárjuk is lelkesen. Az még plussz mittomén hány m2. Ha jobban belegondolok a szobák nem is egészen 80 m2, inkább 75. A maradék ca. 20 m2 a fenti egyéb helyiségek mint "külön" légtér illetve az előszoba, ami viszont a hűtött térrel egy légtér (nincs ajtó). Helyileg a K-tól lefelé (ld, skicc) A klíma értelemszerűen a lakás hossztengelyében az SZ3 felé fúj.
Hál' Istennek trumpf barátunknál működik ez a "mono-multi-split " :-) rendszer, de figyeld csak! Ott 40nm-re jut 6,9kW hűtőteljesítmény, nálad meg 60nm-re akartak 3,5-öst rakni. Mondtam, hogy sántít a dolog :-)
Ahhoz, hogy hasonlóan működjön nálad, akkor ugye (40nmX1,5=60nm) tehát kb. 10kW kellene + a tetőtér biztos igényel +10-20%-ot és ripsz-ropsz 12kW-nál vagyunk.
Azért ez szerintem is túlzás, de láthatod, hogy a 3,5-ös az "lepkefing" lenne a három szobára. kidobott pénz!!! Az ajtónyíláson szerintem meg elmegy. Az biztos, hogy nálam nem érezni az előtérben egy cseppet sem (2,6kW-os az enyém 19-20nm-re)
Én is úgy tudom tudom, hogy durván harmada a felvett teljesítmény, tehát 8,9kw hűtőnek kb 3kW.(de előtte feltétlenül nézd meg az adatlapot.) És ne valami mellékágra kössétek, mert egy ilyen gép induláskor akkorát "szippant", (ha nincs extra kondi vagy más védelem, de lehet, hogy ekkorában már van) hogy káros lehet a többi fogyasztóra is (pl.monitor)
Elméletileg egy jó minőségű 1,5 nmm 3,5kw-ot illik elbírnia (a konnektoroknak is itt a vége), bár ha jól emlékszem csak 6-7kw-nál olvad le, de azért ezt nem kéne kipróbálni :-)) Ezért szerintem tetess nagyobbat, ha jól emlékszem olyan 20-30 Ft/m (és szorozva 3-al), tehát 100 Ft/m alatt vagy anyagköltségben. Itt nem érdemes spórolni.
De ha a villanyszerelőd kapásból nem tudja, hogy ehhez az teljesítményhez (amit meg fogsz addigra tudni) milyen kábelt és biztosítékot tegyen fel, a legkomolyabban mondom, hogy zavard el, mert akkor az életeddel játszik!!! (Nem akarlak saját szememmel látott (tiszta horror) elektromos lakástüzes történettel zaklatni)
De van egy ötletem: Itt a fórumban valahol van "villanszerelési tippek-trükkök" topic. Nézz be oda, biztos segítenek.
Ökölszabályként azt olvastam hogy a névleges hűtőteljesítmény osztva 3-al, az elektromos teljesítmény. Ebben az esetben (8,9 kW hűtőtelj) ca. 3kW, ebből adódóan az áramfelvétel úgy 14A lehet. Ha jól tudom, akkor az 1,5 mm2-es rézvezeték, 16A-t bír, ha behuzatsz egy 3x2,5-est szerintem nem követsz el hibát.
Kérdés még, hogy milyen bizti van a kéróban, elbírja el a többi fogyasztóval együtt. Nekem külön biztin van a klíma, asszem 16A-os, lomha. Kint az óránál 25A van.
Mégeccer mondom nem vagyok szakértő a témában, csak ilyesmi rémlik.
Bízzunk benne, hogy hétfőig beesik valaki, aki nem olyan kutyaütő a témában, mint én.
Én ugyan nem vagyok szagértő, csak a saját három napos tapasztalataimról tudok nyilatkozni.
Nálam a helység ahol a beltéri van ca. 40 m2. Abból nyílik három kisebb szoba, össz alapterület kb. ugyanannyi.
Valahogy így néz ki:
I-------------------------------I
I A I
I I I
I I I
I SZ3 I I
I I I
I-------------------- ---I
I SZ A I
I------------------ I
I I I
I SZ I I
I A I
I------------------ K I
Bocs kicsit bénán néz.
Szal az I és a - falat jelent / az A ajtó, a K klíma beltéri.
A klíma mint lentebb írtam 6,9 kW-ot tud. Hőmérséklet 25 °C-re állítva, a legtávolabbi szoba (SZ3) 1 fokkal melegebb. Úgy vettem észre, hogy ez a különbség elég stabil, ha már kiegyenlítődött a hőmérséklet. Minden ajtó nyitva van, hogy oda is bemenjen a hűvös. A klímát függőben és vízszintesen is "legyezésre" állítottam.
Egy hátránya van a dolognak. Tuti hőmérséklet csak a hűtött szobában lesz, a többiben ami adódik. Nyilván nagy a hőtehetetlensége a lakásnak (jobb lett volna egy multisplit, csak nem tudnám elhelyezni), valamit valamiért. Ha hirtelen akarsz hűvöset érdemes lesz becsukni a szobák ajtaját.
Köszönöm az eddigi válszokat, remélem sikerül hasznosítani őket.
Még annyit kérdeznék, hogy elsősorban csak azt a helységet akartam hűteni ahová a készülék kerülne. A szerelő ajánlotta, hogy ha a 3,5 kw-osat veszem az csak kicsivel drágább, de elég az egész lakásra.
Mondjátok többen is, hogy ez nem valószinű. DE! Ha engem nem zavar, hogy a többi helységet nem birja lehűteni és megelégszem azzal az egyel, annál nem lesz gond, hogy kétfelé is nyillik belőlle valami? Nem szökik el a hideg ha nincsenek mindig csukva az elválasztó ajtók? Szóval az nem baj, ha máshová nem jut, de ott megmarad?
Végül nem a mobil split lett, mert találtam olyan klímát ami elbír a 16 m-es csőhosszal és kellően nagy teljesítményű. Egy inverteres Panasonic cucc lett a befutó. A hűtőteljesítmény katalógus szerint 0,90 - 8,1 kW, az árajánlat szerint 6,9 kW. Három napja üzemel otthon és az egész lakásban (80 m2) kellemes idő (25 °C) van. A srácok megszenvedtek vele rendesen, régi bérház, szöglet itt, kábel, csövek ott, de csak sikerült.
Amikor elindult kavarta rendesen a levegőt, a lakásban akkor éppen 32,5 °C volt, pár óra alatt körbeért a hideg, azóta már csak néha bekapcsol, hangját se hallani.
Lévén a melóhelyemen is pana klímák vannak pár éve és gond nélkül mennek, remélem otthon se lesz semmi gond.
Most már éjszaka aludni is tudok :D :D
Mindenkinek köszi a tanácsokat, sokat tanultam itt.