Az ECOSY kondenz kazán használatijában ezt írták a fagyállóval kapcsolatban.
E negatív hatások a vízhez adagolt fagyálló folyadék mennyiségével nőnek, ezért csak az indokolt mértékig
alkalmazzunk fagyálló folyadékot. Az adagolt mennyiség max. 30 % legyen.
A vízhez viszonyított fő negatív hatások, amivel a tervezőnek számolnia kell:
a) csökken a hőközvetítő folyadék fajhője
b) nő a folyadék viszkozitása és vele a fűtési rendszer hidraulikus ellenállása
c) nő a folyadék hőtágulási együtthatója
d) csökken a hővezető képesség
e) csökken a hőcserélőknél a folyadék oldalon a hőátadás
A fenti hatásokat a teljesítmény számításnál, a keringető szivattyú és a tágulási tartály kiválasztásánál
figyelembe kell venni.
Két fagyálló típus terjedt el: az etilénglikol és a propilénglikol alapú fagyálló keverék.
Az etilénglikol alapú termékeknek a fűtési rendszer szempontjából kedvezőbbek a tulajdonságai.
A propilénglikol alapú viszont kevésbé mérgező, élelmiszerüzemekben ajánlott.
Fűtési rendszerekben csak korrózióálló adalékkal rendelkező fagyálló folyadékokat szabad alkalmazni,
mert a fagyálló folyadék önmagában jelentős mértékben korrodálja a fémeket (az acélt, öntöttvasat,
rezet). Korrózióvédő adalékanyagokkal a korrózió hatás nagyságrendekkel csökken és kisebb,
mint a vezetékes vízé.
Az alábbiakban tájékoztató jelleggel megadjuk az ANTIFROGÉN N etilénglikol alapú fagyálló folyadék
fizikai jellemzőit 20 º-on és 30 tf %-os keverési aránnyal.
Megjegyezzük, hogy a hőátadási tényező jelentős csökkenése csak a folyadék oldali hőátadásra vonatkozik.
Mivel a fűtőtesteknek a levegő oldali hőátadás a kritikus, ezért fűtőtesteknél ebből adódó
jelentős csökkenéssel nem kell számolni. Viszont folyadék – folyadék hőcserélőnél (pl. padlófűtés
esetén) ezt gyakorlatilag teljes mértékben figyelembe kell venni. A fali kazánok esetében a felsorolt
negatív hatások összességének hatása révén akár 20 %-os teljesítmény csökkenéssel is számolhatunk.