Keresés

Részletes keresés

Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7416

A TS elkezdi leengedni a vizet, ha a víz eléri a 95 fokot.

Mivel víz kell a rendszerbe, szükség van egy kazántöltő szelepre, ami meghatározott (beállított) nyomás alatt elkezdi beengedni a hidegvizet a rendszerbe.

 

Ugye hidegvíz nem mehet az öntvénytagra, mert reped, ez a rizikó.

 

Ezért olyan távolságra kell a hideget a kazántól beengedni a visszatérőbe (esetleg egy ESBE-511 keverővel támogatva) hogy ne okozhasson kárt.

 

http://www.honeywell.hu/catalog-ecc/ecatdata/pg_vf06.html

Persze ennél van olcsóbb is.

Előzmény: W.Tamás (7415)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7415
És ez pontosan hogy is van? Ts130+kazántöltő? És mi a rizikói?
A kazánomban még nincsen, de egy ts130-at már vettem annyiért mint te.
Előzmény: Blue_Sky_007 (7413)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7414
Lörincze: súlyos. :-)
Előzmény: Blue_Sky_007 (7413)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7413

Ahogy mondod, kb. annyi. Vagy már gyárilag a kazánodban van.

 

Sajnos a török kazánokhoz csak megvenni lehet utólag sújos pénzekért.

Én ezért választottam a TS130+kazántöltő alternatívát minden rizikójával együtt.

Előzmény: W.Tamás (7407)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7412

A watts-ról én is tudok, amikor terveztem a rendszeremet, alternatívaként felmerült, csak még boltban nem láttam sehol mifelénk.

 

Mondjuk a 3/4-es TS-130 amit én vettem csak 16 volt.

Előzmény: kod1111 (7408)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7411
Szia! Nekem Wilo van, de tényleg nagyon csendes, meg kell fognom hogy tudjam hogy megy, mert hallani nem hallom.
Előzmény: szesztai (7409)
szesztai Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7410
A mostani DAB szivattyúm kezd egy kicsit hangos lenni és a szokásosnál jobban melegszik. Lehet az utolsókat rúgja és cserélnem kell majd.
Előzmény: szesztai (7409)
szesztai Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7409
Grundfos UPS 25-60 vagy Wilo RS 25/6-ost érdemesebb venni? Kettő között kb. 6eFt különbség lenne az előbbi javára. Amit hallottam róluk, hogy mind a kettő jó, de a Wilo elvileg csendesebb és kevesebbet fogyaszt.
kod1111 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7408
Van olcsóbb és ugyanazt tudja, mifelénk a szerelők már ezt használják. A Ferroli-ra visszatérve van egy ismerősömnek GFN6 és fűtési idényben ezzel csinálja a meleg vizet és azt mondja hogy nagyon jó, és meg egy dolog jutott eszembe a múltkor beszéltünk a pufferesben a 30 fokos előremenőről, időjárás követő van rajta és ilyenkor akár 45-50 fokos vízzel szabályozza a radiátorokat.

http://aerotherm.unas.hu/shop_artdet.php?shop_id=2775&cikk=3194

http://www.plan.hu/download/watts_070501.pdf
Előzmény: Blue_Sky_007 (7389)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7407
Hol tudok ilyen biztonsági hűtőkörre szert tenni?
Mert egyszer találtam a neten biztonsági hőcserélőt, de az 60000 volt.
Előzmény: Blue_Sky_007 (7406)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7406
Ts-130 hőtőkörrel, vagy TS-130 és kazántöltő hűtőkör nélkül.
Előzmény: W.Tamás (7404)
ZoeCsokvaomány Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7405
Köszi az útbaigazítást, Hadhazik1-nek is kösz : ) hát az én tanárom 30%-ot mondott, de nem nagy eltérés közel van a kettő és mostantól én is 20%-ra veszem majd.
Előzmény: joevagyok68 (7399)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7404
Akkor milyen megoldást ajánlotok szivattyú megálláskor?
Előzmény: W.Tamás (7403)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7403
Most már értem
Előzmény: Blue_Sky_007 (7402)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7402

Köszi. Tényleg fontos.

Előzmény: ZoeCsokvaomány (7401)
ZoeCsokvaomány Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7401
Köbméter/órában - ez fontos
Előzmény: Blue_Sky_007 (7400)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7400

Kvs: A kvs érték az 1 bar nyomáskülönbség hatására a teljesen nyitott szelepen átfolyó vízmennyiség.

Előzmény: W.Tamás (7393)
joevagyok68 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7399

Üdv

Az ECOSY kondenz kazán használatijában ezt írták a fagyállóval kapcsolatban.

E negatív hatások a vízhez adagolt fagyálló folyadék mennyiségével nőnek, ezért csak az indokolt mértékig

alkalmazzunk fagyálló folyadékot. Az adagolt mennyiség max. 30 % legyen.

A vízhez viszonyított fő negatív hatások, amivel a tervezőnek számolnia kell:

a) csökken a hőközvetítő folyadék fajhője

b) nő a folyadék viszkozitása és vele a fűtési rendszer hidraulikus ellenállása

c) nő a folyadék hőtágulási együtthatója

d) csökken a hővezető képesség

e) csökken a hőcserélőknél a folyadék oldalon a hőátadás

A fenti hatásokat a teljesítmény számításnál, a keringető szivattyú és a tágulási tartály kiválasztásánál

figyelembe kell venni.

Két fagyálló típus terjedt el: az etilénglikol és a propilénglikol alapú fagyálló keverék.

Az etilénglikol alapú termékeknek a fűtési rendszer szempontjából kedvezőbbek a tulajdonságai.

A propilénglikol alapú viszont kevésbé mérgező, élelmiszerüzemekben ajánlott.

Fűtési rendszerekben csak korrózióálló adalékkal rendelkező fagyálló folyadékokat szabad alkalmazni,

mert a fagyálló folyadék önmagában jelentős mértékben korrodálja a fémeket (az acélt, öntöttvasat,

rezet). Korrózióvédő adalékanyagokkal a korrózió hatás nagyságrendekkel csökken és kisebb,

mint a vezetékes vízé.

Az alábbiakban tájékoztató jelleggel megadjuk az ANTIFROGÉN N etilénglikol alapú fagyálló folyadék

fizikai jellemzőit 20 º-on és 30 tf %-os keverési aránnyal.

Megjegyezzük, hogy a hőátadási tényező jelentős csökkenése csak a folyadék oldali hőátadásra vonatkozik.

Mivel a fűtőtesteknek a levegő oldali hőátadás a kritikus, ezért fűtőtesteknél ebből adódó

jelentős csökkenéssel nem kell számolni. Viszont folyadék – folyadék hőcserélőnél (pl. padlófűtés

esetén) ezt gyakorlatilag teljes mértékben figyelembe kell venni. A fali kazánok esetében a felsorolt

negatív hatások összességének hatása révén akár 20 %-os teljesítmény csökkenéssel is számolhatunk.

Előzmény: gmkiev (7375)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7398
Előzmény: Blue_Sky_007 (7395)
Törölt nick Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7397
http://prohardver.hu/tema/vizhutes_topic_archivum_vi/hsz_749-749.html
Előzmény: ZoeCsokvaomány (7376)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7396

Simán viszi.

 

Annyi a "titok" ha áramszünet van, és lemerülne, sokkal tovább tart feltölteni, mint a zseléseket.

Előzmény: W.Tamás (7394)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7395
Előzmény: W.Tamás (7393)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7394
Akkor ha jól látom 2 autóaksi van sorba kötve. Kell valamit alakítani a tápon vagy elbirja simán a 2 aksit?
Előzmény: Blue_Sky_007 (7392)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7393
Mit jelent a "kvs"?


"Alapból tegyél bele TS-130-ast, de csak a szivattyú hibára"

Hogyan kössem bele? Leírnád részletesebben?
Köszi
Előzmény: Blue_Sky_007 (7389)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7392

 

Ezt kb. 5 ezerért vettem a neten (effekta), egy aksim volt, a másikat vennem kellett.

Ez olyan 5-8 órát hidal át.

Előzmény: W.Tamás (7390)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7391
Effekta MT700, Smart UPS, stb....
Előzmény: W.Tamás (7390)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7390
Milyen szünetmentes tápot érdemes venni?
Előzmény: Blue_Sky_007 (7387)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7389

A TS-130 erre nem jó szerintem.

Hiába nyit ki, csak nem fog a víz arra menni. Kicsi a Kvs és a keresztmetszet, nem indul be gravitáció, a Te soktagos 40-50 kW-os kazánodból nem lesz képes a hőt elvonni.

Alapból tegyél bele TS-130-ast, de csak a szivattyú hibára. Áramszünetre szinuszost.

Kvázira olvastam már, hogy volt aki használta, de kerreg, melegszik a szivattyú. Én próbáltam a sajátommal, nem tenném bele, vettem is szinuszost. Ha ügyes vagy 4-5 ezerért (+aksi) lehet venni. Többen vettünk már itt.

 

Előzmény: W.Tamás (7388)
W.Tamás Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7388
Pl a TS-130-as átholyószeleppel lehetne szabályozni. Mert mi van ha nem az árammal hanem a szivattyúval van valami.
Tudom hogy egy rendes szinuszos szünetmentes táp kellene a keringetőhöz, de mit szólna egy kvázi szinuszoshoz amit a számítógépekhez használnak?
Előzmény: Blue_Sky_007 (7387)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2009.12.22 0 0 7387

És honnan tudja a víz, hogy neki csak áramszünet esetére kell csak a bojlerbe menni?

 

Elektromos szelep? Olcsóbb a szünetmentes.

Előzmény: W.Tamás (7385)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!