Sziasztok! A családi házamban turbós gázkazán van, indirekt fűtésű melegvízes tárolóval, radiátorokkal és padlófűtéssel (csatolom a kapcsolási rajzot, Vaillant berendezések).
Pár hónapja azt vettem észre, hogy folyamatosan emelkedik a nyomás a fűtési rendszerben. Hetente kb. 2-3 dl vízet kell kiengednem, hogy ezt ellensúlyozzam. Pát hete kicseréltem a fűtési kör feltöltő csapját, de a probléma továbbra is fennáll. Arra gyanakszom, hogy a melegvíztárolóban lyukadt ki a hőcserélő és ott szivárog be a rendszerbe a hálózatról a nagyobb nyomású víz. Előfordulhat ez?
Ha a hőcserélő lyukadt ki, akkor lehet azt javítani? A melegvíztárolón (Vaillant VIH R 120/5) nem látok szétszerelési lehetőséget.
De a 3f megoldás még a kütyünél párhuzamosítva lesz, 1f éjszakaim van(25A), szóval már a fűtő szteatithoz is csak 1f fog menni, abóbl jó combos vezeték 4mm2 vagy ilyesmi.
Azon agyaltam még, hogy lehet talán olyat is venni, temrosztátból, ami multi funkciós és ahogy nézem vagy mérőhüvelyt is használ az ember vagy ki tudja az érzékelőt venni a hüvelyből:
Így a mérőhüvely installálása nélkül újra tudnám hazsnosítani a felső mérési pontba korábban már telepített mérőhüvelyt. Abban eddig a kazán mérőellenállása volt, ahelyett mehetne abba a már telepített hüvelybe ennek a kapillárisos mérője hüvely nélkül..
Szerintem a 65 fok az egy biztonsági termosztát. Kell egy olyan amit betekersz, van egy nyitó érintkező ami a beállított hőmérséklet elérésekor bontja az áramkört. Innentol 65 fokig tudod állítani a hőfokot.
Amit az Rp1/2" érzékelő fogadóba be lehet csavarni, ha jól gondolom (víz leeresztése,dugó ki, ez be...). És ezáltal a módosítás által már mondjuk csak 50 fok körülire lehetne fűteni és időnként megküldeni 65-re legionella ellen...
Az alábbi radiátor fajta van az emeleti szobákban felszerelve. Eddig hagyományos kazánról mentek, 60 fokos előremenővel, de mivel a ház pár éve komoly hőszigetelést és új nyílászárókat kapott, ezért a -10C fokos napokon is sokszor kikapcsolt a termosztát, így a radiátorok olyankor sem üzemeltek folyamatosan.
Azt próbálnám meg megsaccolni, hogy kondenzációs kazánnal, alacsonyabb előremenővel vajon elegek lesznek-e, de ehhez meg szeretném találni az adatlapjukat, vagy legalább azt, hogy kb mihez közelítenek.
meglévő kondenzációs kombi kazán mellé szeretnénk melegvíz tárolót. Erre elvileg a rétegtöltős megoldás van, legalábbis ezt találtam. Viszont meglehetősen kevés gyártónál van ilyen. Mi ennek az oka? Nem jó a megoldás? Ha nem jó, akkor mi a jó megoldás, hogy ne kelljen kazánt cserélni.
Közben elolvastam és ezekben a konvektorokban CR1-es szelep van még. Az író szerint ez messze a legrosszabb hatásfokú szelep a konvektorokban.
Van esetleg valakinek személyes tapasztalata azzal hogy egy újabb gázszelep milyen javulást tud eredményezni?
Megnézem majd a fűtőbetétet is, meg hogy milyen állapotban van.
Nemrég beszéltem egy ismerőssel, mondta ők is kihívtak több gázszerelőt, állítottak mindent is rajta, nem igazán lett jó.
Ők végül vettek új konvektort, ami azt mondta hogy megváltás volt. Nekem két szobába kellene jól működő konvektor, de ha egy gázszelep és egyéb kisebb elemek cseréje megoldaná, az nagy segítség lenne.
Néztem hogy egy új konvektor 150e. :( Viszont nálam később mindenképp gázkazán lesz, két konvektor árából már meglenne, csak az aljzat csövezés miatt most hiába számolgatok ezzel, jelenleg hiába vennék kazánt, nem tudnék vele befűteni.
Ezért lenne jobb egy olcsóbb alternatíva, ezért is írtam ide.
Értem, tehát akkor itt az a lényeg hogy a konvektor ELVILEG fokozattól függetlenül egy azonos lánggal ég, tehát csak az én fejemben van az a tévképzet hogy 6-oson nagyobb a láng, mint 3-ason, igaz?
Azt tudtam hogy a fokozatokhoz hőmérsékleti értékek tartoznak. Köszönöm a cikket!
A konvektoron a beállító nem 0-100% teljesítményt állít hanem egyszerűen a réz szonda által mért hőmérséklet ha eléri a tekerentyűn beállítottat, tehát a számok rajta hőmérsékletet reprezentálnak, kikapcsolja az égőt. Kikapcsolás környékén picit visszaveszi a lángot mielőtt lekapcsolja de alapvetően ON/OFF rendszer. Tehát ha nem fűti be a helyiséget vagy kicsi a teljesítménye vagy kellene neki egy karbantartás.
Nagyon régi gázkonvektorral kapcsolatban kérdeznék.
Adott egy ház, nem igazán lesz még pár évig fűtés korszerűsítés, viszont jó volna addig valahogy befűteni.
Első körben az volna a kérdésem hogy mitől lehet az, hogy érzésre nagyon rossz hatásfokkal működnek a konvektorok?
Tehát hiába tekerem fel bármilyen fokozatra, olyan mintha egy bizonyos fokozat felett nem adna le plusz teljesítményt.
Az egyik szobában mondjuk 2-es 3-ig eltekerem és ezután hiába tekerem tovább, nem történik semmi.
Illetve ha nem voltak tisztítva ezek a konvektorok, és kitisztítom, attól csak kis mértékben javulna a hőleadása, vagy akár sokkal nagyobb változás is elérhető ezáltal?
Az a probléma hogy itt helyben nincs olyan JÓ gázszerelő aki megtudná csinálni. Korábban akik jöttek össze vissza elállítgatták.
Itt arra gondolok hogy a nagyszüleim fáztak és akkor annyira el lett szabályozva az egész hogy már nem is fokozatosan működik a konvektor hanem annyira ég mint a barom.
Ugyanúgy máshol meg az ellentettét tapasztalom, hiába tekerem 2-3 felé, nem történik semmi.
Konvektor azért nem egy bonyolult szerkezet, megpróbálkoznék a tisztításával, ha valaki esetleg tud segíteni abban hogy itt a referencia értékeket hogy tudom visszaállítani, azt megköszönném.
Viszont nagyobb bemeneti nyomás mellett nagyobb lesz az áramlási sebesség ami kisebb vízhőmérsékletet eredményez. Ha jól értettem átfolyós melegítő a kérdés.
Tehát hosszabb ideig tart majd egy kádat megtölteni de melegebb lesz a víz ha lecsökkenti az átfolyó víz tömegáramát.
"...Tudnunk kell, hogy az átfolyós vízmelegítőn található, vízhőmérséklet állítására szolgáló gomb nem hőfokszabályozó, hanem hőfokválasztó. Nem a gázmennyiségbe avatkozik be, hanem magasabb hőfok felé állításkor az átfolyó vízmennyiséget csökkenti. Nyilván a kisebb vízmennyiséget azonos hőteljesítmény magasabb hőmérsékletre melegíti..."
Lehet, hogy fel akarom találni újra a spanyolviaszt? :)
De ha egységnyi időt veszünk és a nyomás egyszer 3 bár egyszer pedig pl. 6 bár, akkor ebben az esetben is a víz mennyisége nem azonos. Tovább ugyanannyi energia befektetéssel előbbi melegebb utóbbi pedig langyosabb vizet fog eredményezni. Vagy rosszul gondolom?
Költség csökkentéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Adott egy kombi gázkazán. Mivel a HMV előállítása átfolyós technológián alapul, ezért sajnos már évek óta probléma, hogy amikor pl. mosogatunk és meleg vizet szeretnénk, akkor sokáig kell várni mire a csapból meleg víz folyik. Úgy gondolom, hogy így elég sok fölösleges víz elfolyik és a gáz is több éves szinten.
Arra gondoltam, hogy a kazán elé a bejövő hideg vízre tennék egy 1/2"-os nyomáscsökkentőt órával, hogy a bejövő víz nyomását lecsökkentse ezáltal mivel kisebb a víz nyomása az elgondolásom az, hogy gyorsabban fogja felmelegíteni a kazán a vizet. Így vizet, gázt és némi áramot is lehetne vele spórolni talán nem is keveset éves szinten.
Szerintetek elvetemült ötlet vagy érdemes vele foglalkozni?