joevagyok68 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12228
Előzmény: joevagyok68 (12227)
joevagyok68 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12227

:-)))))

 

Hogy még 1 kis + fejtörést okozzak:

Keress ESBE katalógust a netem és nézd meg a hozzájuk tartozó méreteket ÉS Kvs értékeket is.....

222-es   Kvs 3

322-es Kvs1,5

Esetleg nézd meg még a honeywell V135 -ös háromjáratúját is (+T100 termosztát). Annak a Kvs-e 5.....

Igaz jóval drágább de hátha van ócsóbban a neten.

(nekem a faelgáz fórumról sikerült nem sokkal drágábban venni mint az esbe.

És a T100R  AB és T100RS DB is  30-tól 70 fokig állítható .

 

Tudod De majd a szakik.........

 

Ps:Amúgy 1 éve nekem is ugyan ezek voltak a problémáim..... :-)

 

 

:-))))))

Előzmény: josi 93 (12221)
joevagyok68 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12226

Hogy még 1 kis + fejtörést okozzak:

Keress ESBE katalógust a netem és nézd meg a hozzájuk tartozó méreteket ÉS Kvs értékeket is.....

222-es   Kvs 3

322-es   Kvs1,5

Esetleg nézd meg még a honeywell V135 -ös háromjáratúját is (+T100 termosztát). Annak a Kvs-e 5.....

Igaz jóval drágább de hátha van ócsóbban a neten.

(nekem a faelgáz fórumról sikerült nem sokkal drágábban venni mint az esbe.

És a hozzá tartozó T100R  AB és T100RS DB is  30-tól 70 fokig állítható .

 

Tudod De majd a szakik.........

 

Ps:Amúgy 1 éve nekem is ugyan ezek voltak a problémáim..... :-)

Előzmény: josi 93 (12220)
Boglári Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12225
üdv mindenkinek

van valakinek a birtokában polgárdi féle kazán ha igen akkor mi a vélemény róla?
Destroyah2 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12224
beszéltem ma azzal a faszival aki anno a gázt csinálta itthon nekem...
ő megint csak 25-28kW-os kazánt preferálna, én viszont nagyon sokallom

100m2 2.30-2.50 belmagasság 60-as vályog falak, új ajtók, új ablakok, álmennyezet módján kis födém szigetelés...

nem lenne elég a szénre 20kW-al megadott kisipari Celsius másolat?
Csaba110 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12223
Ha a kazánhoz kell szerintem inkább a 70 fokig lenne a jó sajna saját tapasztalat nincsen mert nekem motoros keverő szelep van de pl a viessman visszatérő hőmérséklet emelő egységen 40-70 fokig lehet állítani a hőmérsékletet.

Üdv:csaba
Előzmény: josi 93 (12220)
Csaba110 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12222
Szia ! email ment

Üdv:csaba
Előzmény: josi 93 (12211)
josi 93 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12221
ez tuti megint kétszer lesz:)
jó estét!
Esbe vta 222 vagy esbe vta 322 40-60fokig a jobb???
josi 93 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12220
Hello!
Esbe vta222 vagy esbe vta 322 40foktól 60-ig a jobb?? a 222 70fokig tud keverni
efi99 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12219
Kösz.
Még egy kérdés. Bizonyos gyártók a füstcsőkivezetés függőleges szakaszára (a könyökig) min 80 cm-t írnak elő, mások meg sem említik. Most akkor ez fontos?
Előzmény: gmkiev (12217)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12218
Amit lefénygépeltem (az enyém) az nyomásmérős, ellenőrzős, vagyis visszaállítja az eredeti nyomást.
Előzmény: efi99 (12216)
gmkiev Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12217

Természetesen lehet azt is beépíteni.

ÍEz egy vész elhárító, csak kicsit többet tud, mint a TS.

Nem engedi viszont hogy víz nélkül maradjon a kazán test.

Előzmény: efi99 (12216)
efi99 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12216
Ez a Caleffi a feltöltés közben a nyomást szerintem nem figyeli, csak úgy kinyitja a hideg ágat, pontosan ugyanannyira, mint a meleg ágat, aztán egyszer elzárja és bízunk benne, hogy elzáráskor a megfelelő nyomáson áll az új fűtővíz.
Szóval ehhez még plusz kell alighanem valami nyomásellenőrzős töltő, eléje.
Előzmény: gmkiev (12198)
nixon70 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12215
Ezzel etesd az asszonyt!!!!
Nem borovicskát akarsz benne tárolni?Esetleg a házi szeszfőzde egy darabja látható?;-))))))
Előzmény: Blue_Sky_007 (12206)
nixon70 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12214
Tökéletes az Y szűrő is.
Előzmény: josi 93 (12213)
josi 93 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12213
na battyameg!!! Én voltam a hülye. Iszapelválasztóra kértem ajánlatot és nem szűrőre. Véletlen most az egyszer nem a nagypofájú eladóval beszéltünk (aki mindenről lebeszélt faelgázosító kazi, alpha 2-es szivattyú stb) . És valóban jó az y szűrő én is ezt olvastam korábban itt a topicban. agy pufisban. mind1.
Előzmény: joevagyok68 (12212)
joevagyok68 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12212

A 25 ezres az iszapleválasztó, nem?

Lehet jó oda a sima Y vízszűrő(szennyfogó is)

http://www.cutechnik.hu/index.php?nelement_id=10&product_id=358

A colos 1600, de a 2coll má 6000.

 

De majd a szakik megmondják a tutit.

Előzmény: josi 93 (12211)
josi 93 Creative Commons License 2010.07.28 0 0 12211
Tiszteletem a szervnek!
Ma meghoztuk a kazánt:) Ha valaki kíváncsi a hozzá adott gyújtósban található bekötési vázlatokra, az írjon és talán lefotózom és berakom ide:) Az az érdekes benne, hogy a pufferes rajzoknál a kazánt csőkígyó(höcsi) közvetítésével köti a tartályhoz, zárt rendszerben(!!)

Csabi hogy állsz a leltárazással???????

Akinek van szűrője a rendszerben megmondaná mennyiért vette?? Én személy szerint sokallom érte a 25000ft, mikor az esbe amit hivatott védeni csak fele ennyi.
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12210
Tehát optimálisan 350 liter melegvizem lesz egyszerre. ;-)
Előzmény: Blue_Sky_007 (12209)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12209

Kijavítottam a hibákat, amiket tavaly téli üzemeltetés alatt összeírtam, meg elkezdtem bekötni az indirekt tárolómat. Így a kazánnal "előmelegítem" a vizet a villanybojlernek.

Vagyis van egy 200 literes villany, és ezt tölti egy 150 literes indirekt, amit fűt a vegyes, de csak ha a pufi már 3/4-ig lesz. Ezt vezérléssel oldom meg. Vagyis nálam a fűtés lesz előnyben a melegvízzel szemben. :-)

Előzmény: Csaba110 (12208)
Csaba110 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12208
Szia!

És mi jót csináltál? Én is elkezdtem mindjárt lebontottam a házról a tetőt és hétvégén összevágom tüzelőnek. Nálam is külön van a termikus bizti szelep és az után töltő szelep így olcsóbban jött ki.

Üdv:csaba
Előzmény: Blue_Sky_007 (12203)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12207

Tudod, ezzel az a baj, hogy szól az asszony, hogy ugorj el kenyérért a boltba, ekkor monjuk leveri valami a biztosítékot, és mire a boltból hazaérsz (legyen egy rendőri igazoltatás közben, vagy csak kicsit csússzon az út, ........ na de nem folytatom,) remélem érted mire gondolok.

 

Az élet hoz ám érdekes dolgokat. És csak pár ezer forinton múlott volna.

Előzmény: efi99 (12201)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12206
Nem szeretném, ha bubis lenne a fűtés vizem. :-)))
Előzmény: kék1 (12204)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12205

A Ts-130 mellé nekem ilyen van. Ugyanazt tudja mint a kolléga által említett caleffi. csak ez két darab, vagyis a TS-130 plussz ez a kazántöltő szelep.

 

 

Automata kazántöltő szelep
Előzmény: efi99 (12201)
kék1 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12204
Szódásszifon? ;-))
Előzmény: Blue_Sky_007 (12203)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12203

Ma elkezdtem a téli felkészülést:

 

Az indirekt bekötése van készülőben.
efi99 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12202
Igen, ez jól hangzik. Milyen árban lehet kb. ?
Előzmény: gmkiev (12198)
efi99 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12201
Hát nem egészen így gondolom.
Szerintem adott a pl 80 fokos víz, amit hajt a keringető szivattyú. Elmegy az áram, kell azért egy idő, mire 95-100 fokig felmelegszik, ezalatt akár el is olthatom a tüzet, vagy legalábbis jelentősen lefojthatom.
A fő problémát nem a hőmérséklet, hanem a nyomás jelenti, ez pedig a viz fogyásával csökken, tehát a kazán nem fog szétégni.
Ha kihűlt, rátöltök.
Előzmény: Blue_Sky_007 (12197)
Blue_Sky_007 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12200

Szia!

 

Nekem semmi bajom vele, sőt nagyon szeretem ezt a kazánt. A lángterelő "upgrade" nagyon jól bevált, csak szét is égett, úgyhogy az idén kell szereznem 5-ös kazánlemezt hozzá, mert ez csak 3-as volt.

 

Az én fűtésem kétkörös, a pufferem a hidrováltó is. Az Alpha2 nekem a lakás felé nyomja, ott csak 18-as rézcsöveim vannak. Nagy csőre nincs tapasztalatom ezért.

A zárt-nyitottra nem tudom a választ, de szerintem a szivattyúnak mindegy, mert a maga előtt lévő nyomást érzékeli, vagyis, ha a termoszelepek lezárnak, nő a nyomás, és csökkenti a fordulatszámát automatikusan. Ha a tágulási nem zavar be, szerintem nem lehet gond, de ehhez látni kell, mi hol van a rendszerben.

 

szvsz, de kérdezz meg szagembert is. :-)

Előzmény: panda56 (12199)
panda56 Creative Commons License 2010.07.27 0 0 12199
Kedves Blue Sky 007.Szeretném megkérdezni,hogy aDemrad kazánod hogy vált be, ill.a lángterelő lemez hozta-e akivánt eredményt?Most fogom ilyenre cserélni a régi kazánomat de sokan óvtak tőle.Az általad beszerelt Alfa 2 szivattyu nyitott vastagcsövü rendszerben is szabályozza a nyomást és a en.felhasználást,v. csak zárt rendszerben nyomás alatt müködik optimálisan.?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!