Keresés

Részletes keresés

fruzsmogy Creative Commons License 2007.07.15 0 0 10577

Illik kábelcsatornát rakni kültérre is, nem túl esztétikus, amikor a csövek csak úgy lógnak a falon kívül.

 

És akkor nálam miért nem "illet"?:( Vagy véletlenül maradt csak le, és pótolni fogjátok? 

Előzmény: windy12 (10554)
Lacivill Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10576

3*5 méter együtt, a tüzhely az egyik sarokban, a klima tervezett helye az átellenes sarok, elszívó van a túzhely felett.

Így mehetne, mivel jár a müködést tekintve?

Előzmény: windy12 (10575)
windy12 Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10575
Szereld az étkezőbe, minél távolabb lehetőség szerint a tűzhelytől.
Előzmény: Lacivill (10573)
Bobi1 Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10574
Ha meleg van, igen. :) Legközelebb gyakrabban kell tisztítani. Azért a klímaszerelésnek nem csak műszaki alapjai kell, hogy legyenek. A végső cél az, hogy jól érezd magad...
Előzmény: Lacivill (10573)
Lacivill Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10573

Konyha+étkezőbe javasolt a klima?

 A pára/gőz miatt mintha szó lett volna az ellenjavallat.......

begab Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10572

Valószínű, hogy az egyik csatlakozás rossz.

Köszi a választ!

Előzmény: fodorb (10571)
fodorb Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10571
nálam valami olyan spay vel nézték mint amit a gáz szerelők használnak, befujja és ha lyukas habzik
ezzel a csatlakozásoknál ellenörizték csak.
Előzmény: begab (10567)
begab Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10570

Háát ez jó kérdés. Az igazság az, hogy rohangáltam a két szaki között (kint-bent). Próbáltam mindenre odafigyelni, de azért a szerszámot mégse akartam kivenni a kezéből. :)

Az időt figyeltem, 10-15 percig vákuumolt. Kb 1,5 méter a teljes csőhossz. (Egymás seggébe van a két oldal.)

Ekkora szivárgást észre kellett volna vennie? Hogy tudom ellenőrizni a legjobban, hogy rendesen helyrehozzák a dolgot?

 

Nagyon köszönöm a segítséget!

Előzmény: k. revilo (10569)
k. revilo Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10569
szia

száraz nitrogénnel szokták megnyomatni őket aztán nyomást tartani...

1 hét az nem sok idő, kíváncsi lennék ez a szívárgást a finomvákuummérőn nem látta... vagy nem tartott vákuumon..

üdv Olivér
Előzmény: begab (10567)
k. revilo Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10568
Az első kép az eléggé durva azért ilyen melót csinálni.... :D
Előzmény: windy12 (10566)
begab Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10567

Tisztelt klímaszakértő Guruk (Urak)!

 

Egy kis információra lenne szükségem. Van egy LG S12AW, ami kb. 1 hete van felszerelve. Annyira jól csinálta meg a klímaszerelő, hogy a beltérinél az egyik kötés tiszta olaj. Szerintem a peremezőjével lehetett gond. Elvileg hétfőn jön megnézni.

A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudok a körmére nézni. A leírásban olvastam, hogy 120-135 PSI kell hogy legyen a nyomás. Ez jól vettem ki a leírásból? Töltés után kell- e bizonyos idővel ellenőrizni a nyomást?

Tömítetséget klímáknál mivel szoktak ellenőrizni?

 

(Különben tök korrektek voltak. Ebben a szaknában sok kókány van, de nagyon sok nagyon rendes ember is szerencsére! :) )

 

Előre is köszönöm a megtisztelő néhány szavas segítségeket!

 

Tisztelettel:

begab

windy12 Creative Commons License 2007.07.14 0 0 10566

Találtam két gyöngyszemet. Egy újépítésű lakóparkban követte el ezt valaki. Volt még több hasonló megoldás is. Az a szép az egészben, hogy az építkezés során kértek tőlünk árajánlatot a lakások klímaelőkészítésére, csak aztán annyiban is maradt az egész. Most már nagyon sokan szereltettek klímát a lakásukba egyénileg, csúfítva az új lakóparkot. A mi árajánlatunkhoz képest az építtető a lakóknak már 400 százalékos felárral kínálta a klímaelőkészítést, így sokan visszaléptek, aztán nem is lett az egészből semmi. Mst aztán járunk oda vésni a falakat a frissen átadott lakásokba. Persze nem csak mi:

 

 

 

 

 

Eryk Creative Commons License 2007.07.13 0 0 10565
Ahogy előttem "fodorb" megírta, úgy igaz. Én személy szerint nem kérdeznék senkit. Ha a szomszédokkal rendben van minden, akkor minden oké. Ez a tapasztalat. Mindegy hol laksz.
fodorb Creative Commons License 2007.07.12 0 0 10564
kicsit olvass vissza eléggé ki lett vesézve a téma
ha jó szomszédi viszonyban vagy, akkor nem igen lehet probléma belőle
Előzmény: RedRiot (10563)
RedRiot Creative Commons License 2007.07.12 0 0 10563
lakótelepi lakásba szeretnénk klímát szereltetni. szükséges-e hozzá bármilyen engedélyt beszerezni (önkormányzat, társasház) ?
windy12 Creative Commons License 2007.07.11 0 0 10562
Ahogy én megismertem őket, nagyon ügyfélcentrikus a hozzáállásuk, segítőkészek. A szerelőiknek pont most láttam egy munkájukat, egy Hitachi multi gépet telepítettek, és igényesen, szépen megoldották. Bár nekünk konkurrenciánk, de szívesen ajánlom őket.
Előzmény: ekmit (10561)
ekmit Creative Commons License 2007.07.11 0 0 10561

Köszönöm a hozzászólásokat és a képeket is tanulságos!

 

Hallott már valaki az ATLANTISZ KLÍMÁRÓL??

viricsi Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10560

Ez néhány év napozás eredménye. Tavalyi képek.

 

 

Előzmény: ekmit (10555)
Eryk Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10559
Igen ez igaz. A csőhéjszigetelés nem bírja "hosszú távon" a napot. Én is személy szerint szeretem, ha a falon kívűl (kültérinél) csatornában mennek a csövek. (ha lehet) Már nem egyszer hívtak igényes ügyfelek szigetelés cserére, mert porladt az évek miatt.
klimakiraly Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10558
Szia jimmy201!

Ha a sima On/Off - Ki/Be kapcsolós gépre gondolsz mikor AC-t írsz akkor igaz.
Ha az Inverteres AC -re akkor már nem.
AZ először egyenirányítja a 240VAC-t és abból gyár újra valahány Volt variálható frekvenciájú AC-t.

A DC inverter az meg már nem ilyen.
Állandó mágnes forgórész okos elektronika és forog direkt egyen áramról. :-)

BLDC motor.

K.K.

ps: http://www.webforditas.hu/ >>> weblapfordító >>> http://en.wikipedia.org/wiki/Brushless_DC_electric_motor
Előzmény: jimmy201 (10557)
jimmy201 Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10557

AC DC inverteres közti különbség:

 

AC: 230 váltakozóáram közvetlenül hajtja az egyfázisú villanymotort

DC inverteres: 230Voltot egyenirányítja,majd egy inverterrel előállított változó feszültségű 50Hz-es feszültséggel szabályozza a kompresszor fordulatszámát.

Az inverteres kb 30%-al energiatakarékosabb.

Üdv,Jimmy

Előzmény: rigg (10551)
M_Gabor Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10556

Sziasztok!

 

 Az aermec milyen márka? Van valakinek tapasztalata? Köszi!

ekmit Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10555
Köszi szépen a gyors választ.

A kültéri csatronázással az a baj, hogy nem nagyon kivitelezhető mivel a 3. emeleten lakunk.
Láttam már munkájukat és szerintem nem olyan csúnya ahogy csinálták csatorna nélkül.
Engem inkább a szigetelés élettartama érdekel, bírja e a különböző időjárási körülményeket vagy valamivel nem árt óvni?
Egy klímaszerelő azt mondta nekem, hogy egy nyár és kiszárad porlnai kezd meg ilyenekkel ilyesztgetett.

Ha nem az esztétikár megyünk rá akkor mehetnek csupaszon a kábelek ez lenne alapvetően a kérdés?
Előzmény: windy12 (10554)
windy12 Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10554

Az FM15-ös inverteres kültéri egység kültéri betápos, tehát csak oda kell kiépíteni a vezetéket. Egyébként jó ez a párosítás.

 

Illik kábelcsatornát rakni kültérre is, nem túl esztétikus, amikor a csövek csak úgy lógnak a falon kívül.

Előzmény: ekmit (10553)
ekmit Creative Commons License 2007.07.10 0 0 10553
Sziasztok!

Most tervezzük egy duál klíma berszerelését mégpedig ezzel a párosítással:
beltéri: LG MC07AH 2db
kültéri: LG FM15AH
Első kérdés, hogy ez így passzol e egymáshoz? Ha ez így nem passzol akkor mit, hogyan. MINDENKÉPPEN ART COOL -t szeretnénk!

Másik meg a szereléssel kapcsolatban lenne.
Panelban lakunk és kábelcsatronát függőlegesen (vésés kizárva) nem nagyon szeretnék a lakásban látni ezért arra gondlotunk, hogy a szigetelt csövek a falon kívül mennének addig a magasságig amíg kell. Kell e ennek valami burkolat vagy sem kültérre (kábelcsartona kizárva ugyanis nem akarok ipari alpinisátkat hívni :-), nagyon sok helyen látom azt, hogy így van megoldva (csak a szigetelt cső). Időjárás nem rongálja a szigetelést ha csak úgy csupaszon van?

Tápellátás kérdékörében pedig az lenne a kérdés, hogy elegendő ha egy szál vezetékről kapja a három egység az áromt vagy vigyek mindhárom egységnek külön drótot, én akarom előkészíteni a terpet áram terén azért kérdezem. Egyáltalán a fenti típusú kültérinek kell áram??
klimakiraly Creative Commons License 2007.07.09 0 0 10552
Szia!

A DC-nél ne a kommutátoros motorban gondolkozz, itt a motor egy olajjal és hűtőközeggel telített zárt rendszerben működik. Ott nem alkalmazhatsz szénkefét vagy bronz kefét, ha jól sejtem.

Tehát keress olyan szavakat a googleban mint:
brushless motor
BLDC

K.K.
Előzmény: rigg (10551)
rigg Creative Commons License 2007.07.09 0 0 10551
Hi! Aki szakértője kérem ossza meg velem, hogy mi a különbség az AC és a DC inverteres klímák között. Lehet, hogy rosszul gondolom, de a kompresszor motor váltóáramú az AC esetében, egyenáramú a DC esetében. A váltóáramú motor fordulatszabályozása frekvencia változtatással lehetséges, míg az egyenáramú motor fordulatát feszültségváltoztatással lehet elérni. Én így tudom elképzelni, ám lehet, hogy nem így van. Szakik ne kíméljetek!
k. revilo Creative Commons License 2007.07.08 0 0 10550
Az a lényeg, hogy bent ban a falba...

Válasz megfelelő készüléket és ha rézcső méret meg vezérléshez erek is elégek mehet szerelés :)

üdv Olivér
Előzmény: Törölt nick (10544)
robErt Creative Commons License 2007.07.08 0 0 10549
amugy meg ha új lyikat fúsz sem lesz semmi baj mivel a gép rá lesz ültetve, bocs.
Előzmény: Törölt nick (10547)
NoNick Creative Commons License 2007.07.07 0 0 10548

Nekünk invertres duál Samsung klímánk van, és kintről, a kültéritől kapja mindkét beltéri az áramot is. Előcsövezés+klímák+beüzemelés kb. 450E volt. Azt meg tudod nézni, hogy hány eres vezetéket raktak be előcsövezéskor? Ebből a szakik egyből meg tudják mondani, hogy jó-e, vagy sem.

Előzmény: Törölt nick (10547)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!