Ha meleg van, igen. :) Legközelebb gyakrabban kell tisztítani. Azért a klímaszerelésnek nem csak műszaki alapjai kell, hogy legyenek. A végső cél az, hogy jól érezd magad...
Háát ez jó kérdés. Az igazság az, hogy rohangáltam a két szaki között (kint-bent). Próbáltam mindenre odafigyelni, de azért a szerszámot mégse akartam kivenni a kezéből. :)
Az időt figyeltem, 10-15 percig vákuumolt. Kb 1,5 méter a teljes csőhossz. (Egymás seggébe van a két oldal.)
Ekkora szivárgást észre kellett volna vennie? Hogy tudom ellenőrizni a legjobban, hogy rendesen helyrehozzák a dolgot?
Egy kis információra lenne szükségem. Van egy LG S12AW, ami kb. 1 hete van felszerelve. Annyira jól csinálta meg a klímaszerelő, hogy a beltérinél az egyik kötés tiszta olaj. Szerintem a peremezőjével lehetett gond. Elvileg hétfőn jön megnézni.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudok a körmére nézni. A leírásban olvastam, hogy 120-135 PSI kell hogy legyen a nyomás. Ez jól vettem ki a leírásból? Töltés után kell- e bizonyos idővel ellenőrizni a nyomást?
Tömítetséget klímáknál mivel szoktak ellenőrizni?
(Különben tök korrektek voltak. Ebben a szaknában sok kókány van, de nagyon sok nagyon rendes ember is szerencsére! :) )
Előre is köszönöm a megtisztelő néhány szavas segítségeket!
Találtam két gyöngyszemet. Egy újépítésű lakóparkban követte el ezt valaki. Volt még több hasonló megoldás is. Az a szép az egészben, hogy az építkezés során kértek tőlünk árajánlatot a lakások klímaelőkészítésére, csak aztán annyiban is maradt az egész. Most már nagyon sokan szereltettek klímát a lakásukba egyénileg, csúfítva az új lakóparkot. A mi árajánlatunkhoz képest az építtető a lakóknak már 400 százalékos felárral kínálta a klímaelőkészítést, így sokan visszaléptek, aztán nem is lett az egészből semmi. Mst aztán járunk oda vésni a falakat a frissen átadott lakásokba. Persze nem csak mi:
Ahogy előttem "fodorb" megírta, úgy igaz. Én személy szerint nem kérdeznék senkit. Ha a szomszédokkal rendben van minden, akkor minden oké. Ez a tapasztalat. Mindegy hol laksz.
Ahogy én megismertem őket, nagyon ügyfélcentrikus a hozzáállásuk, segítőkészek. A szerelőiknek pont most láttam egy munkájukat, egy Hitachi multi gépet telepítettek, és igényesen, szépen megoldották. Bár nekünk konkurrenciánk, de szívesen ajánlom őket.
Igen ez igaz. A csőhéjszigetelés nem bírja "hosszú távon" a napot. Én is személy szerint szeretem, ha a falon kívűl (kültérinél) csatornában mennek a csövek. (ha lehet) Már nem egyszer hívtak igényes ügyfelek szigetelés cserére, mert porladt az évek miatt.
Ha a sima On/Off - Ki/Be kapcsolós gépre gondolsz mikor AC-t írsz akkor igaz. Ha az Inverteres AC -re akkor már nem. AZ először egyenirányítja a 240VAC-t és abból gyár újra valahány Volt variálható frekvenciájú AC-t.
A DC inverter az meg már nem ilyen. Állandó mágnes forgórész okos elektronika és forog direkt egyen áramról. :-)
AC: 230 váltakozóáram közvetlenül hajtja az egyfázisú villanymotort
DC inverteres: 230Voltot egyenirányítja,majd egy inverterrel előállított változó feszültségű 50Hz-es feszültséggel szabályozza a kompresszor fordulatszámát.
A kültéri csatronázással az a baj, hogy nem nagyon kivitelezhető mivel a 3. emeleten lakunk. Láttam már munkájukat és szerintem nem olyan csúnya ahogy csinálták csatorna nélkül. Engem inkább a szigetelés élettartama érdekel, bírja e a különböző időjárási körülményeket vagy valamivel nem árt óvni? Egy klímaszerelő azt mondta nekem, hogy egy nyár és kiszárad porlnai kezd meg ilyenekkel ilyesztgetett.
Ha nem az esztétikár megyünk rá akkor mehetnek csupaszon a kábelek ez lenne alapvetően a kérdés?
Most tervezzük egy duál klíma berszerelését mégpedig ezzel a párosítással: beltéri: LG MC07AH 2db kültéri: LG FM15AH Első kérdés, hogy ez így passzol e egymáshoz? Ha ez így nem passzol akkor mit, hogyan. MINDENKÉPPEN ART COOL -t szeretnénk!
Másik meg a szereléssel kapcsolatban lenne. Panelban lakunk és kábelcsatronát függőlegesen (vésés kizárva) nem nagyon szeretnék a lakásban látni ezért arra gondlotunk, hogy a szigetelt csövek a falon kívül mennének addig a magasságig amíg kell. Kell e ennek valami burkolat vagy sem kültérre (kábelcsartona kizárva ugyanis nem akarok ipari alpinisátkat hívni :-), nagyon sok helyen látom azt, hogy így van megoldva (csak a szigetelt cső). Időjárás nem rongálja a szigetelést ha csak úgy csupaszon van?
Tápellátás kérdékörében pedig az lenne a kérdés, hogy elegendő ha egy szál vezetékről kapja a három egység az áromt vagy vigyek mindhárom egységnek külön drótot, én akarom előkészíteni a terpet áram terén azért kérdezem. Egyáltalán a fenti típusú kültérinek kell áram??
A DC-nél ne a kommutátoros motorban gondolkozz, itt a motor egy olajjal és hűtőközeggel telített zárt rendszerben működik. Ott nem alkalmazhatsz szénkefét vagy bronz kefét, ha jól sejtem.
Tehát keress olyan szavakat a googleban mint: brushless motor BLDC
Hi! Aki szakértője kérem ossza meg velem, hogy mi a különbség az AC és a DC inverteres klímák között. Lehet, hogy rosszul gondolom, de a kompresszor motor váltóáramú az AC esetében, egyenáramú a DC esetében. A váltóáramú motor fordulatszabályozása frekvencia változtatással lehetséges, míg az egyenáramú motor fordulatát feszültségváltoztatással lehet elérni. Én így tudom elképzelni, ám lehet, hogy nem így van. Szakik ne kíméljetek!
Nekünk invertres duál Samsung klímánk van, és kintről, a kültéritől kapja mindkét beltéri az áramot is. Előcsövezés+klímák+beüzemelés kb. 450E volt. Azt meg tudod nézni, hogy hány eres vezetéket raktak be előcsövezéskor? Ebből a szakik egyből meg tudják mondani, hogy jó-e, vagy sem.