a vegyes padlo+radiator tema nem trivialis gepeszetileg. vannak jol vagy kevesbe jol bevalt megoldasok, amiket a szerelok szoktak osszelegozni. ezekhez egy mezei kazan kell.
az inkahoz lehet venni 150ezerert egy profi cuccot, ami mindent elintez, at van gondolva. vagy vehetsz R-es kazant, es akkor bele van epitve.
en megvettem a kulso cuccot (igy jott ki jobban, mert nem a kazan alatt van), es nem bantam meg. szerelo altal barkacsolt vegyes rendszereket talalhatsz itt a forumban rogyasig, a tulajok szoktak erdeklodni hogy miert nem megy normalisan.
viszont a K-s kazan az a kombi. egy ujepitesu csaladi hazba ne tegyel kombi kazant. vegyel hozza tarolot, es legyen rendes melegvized.
Kombikazánnál arra kell törekedni,hogy a kazánba a visszatérő hőfoka minél kevesebb legyen,így tud a füstgázból minél több energiát hasznosítani,ezért kell a max 45°C-os előremenő.
" kiírja AL és 80 C fölé fűti a vizet " Azt írja,antilegionella,de a bojleres változatban van ez az üzemmód. Szerintem v.mi nem kerek az "agyában",vagy automatikusan felfűti a vizet,de ha nem kombi készülék,akkor minek????
Miért lesz kisebb a vízhőmérséklet a radiátorokban a szokványosnál kondenzációs kazán esetén? A beépítendő hőcserélő nem pont azt a célt szolgálná, hogy a padló kör 35°-os, a radiátorok pl 60°-os vizet kaphasson?
Rá lehet kötni,mivel ez a kazán mindent modulál és radiátoros fűtésed is lesz,javaslom,hogy a két rendszert válaszd szét egy hőcserélővel,olcsóbb a költsége,mint 150e. A radiátor és törölközőszárító méretezéskor vegyétek figyelembe a kisebb hőfokú előremenő vizet,mivel kondis a kazán,de a szerelőd biztos tudja.:)
A beüzemelő se tudja most mi van minden a könyv szerint van beállítva ill utasítás szerint .Mégis kéthetente meggondolja magát már tettünk rá elöre menö viz höfok szabályzót ami elvileg megállítja ha melegebb víz menne normál üzemnél müködik is szépen kikapcsol .De gondol egyet és nem reagálrá!!Tettünk már vissza térő szabályzót is termosztát is van már és mégis elö jön a dolog
Köszi! Még kérdezek: Az Inka kazánnak az ismertetője itt van: http://www.termomax.hu/index.php?stilus=lap&hiv=82&forr=16 Itt az áll, hogy a 2 körös kombi változat típusszáma: TERMOMAX Inka 24 K-RK, de nekem a szerelőm TERMOMAX Inka 24 K változatot ajánlotta. Erről viszont a prospektus azt írja, hogy csak 1 körös. Rá lehet az "K" változatra kötni 2 kört? A kettő között kb 150eFt árkülönbség van, uh nem mindegy melyiket veszem
A mágnesezést nem tudom, hogyan tudják megállapítani, de abban sem vagyok biztos, hogy mágnessel lehet-e valamit buherálni rajta. A múltkor találkoztam itt a cégnél egy ilyen mérővel. Ugyanolyan volt, mint a gázóra, csak kicsit kisebb verzióban. Itt mást mérnek vele. Belenéztem, és az elmenő oldalon egy műanyag járókeréknel egy része látszik, olyasmi, mint amilyen a radiálszivattyúkban van, már porszívóban is láttam hasonlót. Szóval a mágnes erre nem jó, hacsaknem az óra egyéb részénél. Ha a nagyobb gázóra is ilyen, akkor egy villanyászok által használt behúzószalagot végignyomva a csövön vissza az óráig, meg lehetne akasztani, feltéve ha nincs valami fizikai védelem az elmenő csonknál ez ellen. Pl. egy "szűzhártya" dróthálóból. Ha jönnek, és leszedik, akkor majd yól megfigyelem. :)
Segítséget szeretnék kérni!! Beszereltek nekem egy inka24 es kazánt ! Be lett programozva padlófűtésre ami nem szereti ugye a nagy hő fokot .Mégis kb. két hetente kiírja AL és 80 C fölé fűti a vizet meg állítani csak áramtalanítással tudom . Miért csinálja ezt???
Ezt a gázcső műtétet én is meg fogom csinálni, mert leszedtem egy kis gázbojlert a mosogató fölül és most egy ronda vascső maradt egy golyóscsappal a végén. Csak az a baj, hogy a cső olyan közel megy a falhoz, hogy a menetvágó nem fér oda. Falat kéne vésni hozzá.
Igen,kiépíthető a rendszer,tudják a két kört is,ha HMV tárolót is akarsz,akkor olyat vegyel amelyik gépkönyvébe ez bele van írva. A törölközőszárítót a radiátorosra kösd.
Természetesen zárva volt az óra előtti gázcsap az operáció alatt. Nem a bátorságom hiányzott, hanem a hegesztési tudásom nem 100%-os, főleg abban a pozícióban, ahogy a cső áll. Ráadásul bal kézzel kellett volna hegeszteni, na meg az, hogy "hátha egyszer kell még", akkor egyszerűbb lesz így rácsatlakozni.
- a régi fogyasztónak (anyám) is ott kell lennie - már rég ott laktunk, mikor kb. 12-15 éve behozták a gázt, tehát nekünk kötötték be a gázt, nem az előző tulajnak - nincs adásvételi sem, mert nem volt adásvétel, csak költözés(ek), és most fogyasztóváltás (azért jönnek) - látszik a lyuk a falban, ahol átment a cső, bár a múltkor nyomtam bele egy kis purhabot
Azért félve kérdem ... a menetet úgy vágtad rá, hogy közben gáz volt a csőben? mert ha pl. nem ... mert az óránál el volt zárva, akkor épp hegeszthetted volna is...
Viszont ez jó, mert erre télleg mondhatod, hogy az előző tulaj elvitte a gáztűzhelyet, és ezt hagyta itt. Örülni biztos nem fognak, de szerintem szólni se ... (HA észreveszik és HA érdekli őket egyáltalán...)
A művirág? Az nem lenne életszerű abban a kuplerájban, ami most ott van. :D Nincs lehegesztve, azt nem mertem bevállani, mert annyira nem bízom magamban, meg nem is férni normálisan hozzá. Na meg hátha egyszer kell még. Menet+gömbcsap+vakdugó. De hát eddig is ez a felállás volt, csak a konyhában volt, és a vakdugó helyén meg flexi cső, ami ment a tűzhelybe.
ha (ismétlem HA) észreveszik, mert mondjuk viszik a házhoz lévő uccsó beadott gáztervet (ha, HA megvan még nekik valahol) akkor azt mondod, hogy így vetted. :-)
De meg lennék lepve, ha nem csak a gázórát és tartozékait néznék, illetve hogy a csövek nincsenek-e eltakarva ... már ahol vannak.
öööö ... télen a hidegvíz úgy sacc/kb 12-15 fokos ... mondjuk úgy, nem kellemes ... egy 25 fokos víz már öblítéshez is elfogadható ... :-) természetesen számomra ...
Hát igen. Nem is gondoltam, hogy át lesz írva, mivel anyámmal cseréltünk házat/lakást. Azt hittem, hogy csak az átutalási számlán módosítunk, hogy tőlem vonják ezután. Aztán buzgólkodott, és "elintézte". Már ő is megbánta, de most már mindegy. :( Azt sem tudtam, hogy ilyenkor kijönnek ellenőrizni, de végül jött a levél. A melót én csináltam. Elvágtam, 1/2"-os menet rá, és rá ugyanaz a BB csap (Loctite 55-el), ami eddig a konyhában volt. Annyi még, hogy az elmenő oldalát ledugóztam, ha netán valaki kinyitná kíváncsiságból, és megnyomattam 10 bar-ral mielőtt felraktam, hogy nem szivárog-e valahol az osztósíknál vagy a záródugónál. Miután felraktam a gáz felőli oldalát is ellenőriztem, de azt csak a rendszernyomásnál tudtam.
Nekem leszedték a gázórát,megnézték mágnesre,belefujtak oda-vissza,1"főcsapnál 1 csavart a felsőrészben kicseréltek egy plombálhatóra(le is plombálták). Nálunk végigjártak minden ingatlant,gondolom a sok lopás miatt. Szerezz be egy sokleveles,sürű művirágot,akaszd fel a csőre:)))) Le van hegesztve a csonk?
Korábban volt un. kazánbiztos és a kazánokat szigorú előírások szerint működtették.
Igaz azok általában nagy kazánok voltak.
Volt un. hatósági nyomáspróba is.
És a fűtőkről !
Hát általában vizsgázott személyek lehettek.
Pl. egy intézményben pont 30 éve áltak át a szénfűtésről a gázkazánra.
A szenes fűtését két kollégám megcsípte - ott dolgoztak némi vizsgával szereztek fűtőigazolványt- (mellesleg ép. gépészek voltak - hőerőgépészmérnökök ).
GMK -ztak.
Aztán átálltak a gázra. A fűtőimunkakörük megmaradt még jó másfél évig - a teljesen automatizált kazánokhoz. Kettő fő ! Egyszer modták : a rend kedvéért naponta kétszer azért megnézik. Végük csak rájöttek, hogy felesleges munka !
Jó, ők annyit nem kaszáltak mint a hagyóféle titkár/szóvivő Évike
Csak úgylevágni ? Amúgy ez a ritkább eset, általában bővítés arráb vitelnél van az un. fekete munka !
Ehhez a munkához is elviekben terv és engedély kellett volna a szolgáltatótól. Gondolom nem Te végezted a munkát, viszont az a szerelő jól csőbe húzott téged. Neki tudnia kellett volna.
Reménykedjél benne , hogy megúszod.
Egyébként mondod "fogyasztóváltás miatt".
Akkor nyilván Te csináltattad ezeket a munkákat. Megfontoltabb lett volna előbb átíratni, majd utána alakítani, szabályosan vagy szabálytalanul. A szabályos megfogalmazás természetesen az adminisztratív részre vonatkozil. A műszaki rész csak szabályosan lehet.
105m2 nettó területű, könnyűszerkezetes, kiváló hőszigetelésű, kiváló nyílászárójú házunk épül. A tervezett fűtesi rendszer vegyes, azaz teljes beltérben padlófűtés, kiegészítő radiátorokkal (6db + 2db törülköző szárító). A beépítendő kazán Termo-ÖV Inka 24-k, vagy Junkers Cerapur Smart zwb 28-3 típus, melegvíz tároló nélkül. Szeretném kikérni a véleményeteket az alábbiakról: A radiátorokra azért lenne szükségem, hogy tavasszal-ősszel a esténként gyorsan fel tudjam fűteni a lakóteret úgy, hogy nem fűtöm túl. Szerintem a padlófűtés erre alkalmatlan lenne. Nagy hidegben viszont csak a padlófűtést használnám. kiépíthető olyan rendszer, amiben a körök egyszerűen és gyorsan nyithatók-zárhatók? A fenti kazánok két körösre köthetők? melyik kazánt ajánljátok? (esetleg Demrad HKB224C a fentiek helyett?) Ezekre a kazánokra utólag köthető melegvíz tároló, hiszen ezek kombi készülékek?! A törülköző szárítókat melyik körre kössem? üdv
Elgondolkodtató ... lehet mégis csak majd csövezés lesz?
más pl ízlések és pofonok: én pl nem is hallottam olyat hogy meleg vízben öblögetni? :) én mindig hideg vízben öblögetek. De lehet ez csak olyan családi szokás, mivel édesanyám is mindig így csinálta nekem is ez lett a mérvadó ...
Apropó, ellenőrzés. Jövő hétre bejelentkezet a kedves eon, hogy jön gázt ellenőrzni (fogyasztóváltás miatt). Mire számítsak? A levél szerint leginkább óraállást és plombát. Én viszont levágtam egy darabot a gázcsőből, mivel a gáztűzhely megszűnik, villany lesz helyette, és nem akartam, hogy a konyhában egy cső lógjon a falból, ráadásul útban is lett volna, mert ott most bútor lesz. Természetesen nekem sincs papírom 5 éves ellenőrzésről, mert magam szoktam ellenőrizni a kazánt, meg javítani is, mert elég gyakran kell is (francia a lelkem, safotó nectra 3.23)
Szóval szólni fognak ezért az átalakításért? A vizest részt teljesen cseréltem, de gondolom az nem érdekli őket. A gázon mást nem csináltam, csak a tömítést cseréltem ki a kazán csatlakozásánál. Le kellett venni, mert annó a "mesterek" elfelejtették két helyen felfogatni, és csak egy lemezen lógott, meg a 3/4-es gázcső tartotta, de így is lógott kissé az egész kazán, és elgörbölt a tartólemez.
Én azért tettem oda a fagytermosztátot, mert amikor nem volt éppen benne vegyes (gázérában), akkor mértem benne 4 fokot is.
Úgy voltam vele, biztos ami ziher, ne legyen gond.
Még annyit, hogy a pufferem a ház mellett van kinn, és a csövek egy métert mennek a szabadban, ki a pincéből, de 2 réteg polifoam és 10 cm üveggyapot van rajtuk. A puffer alján van a másik fagytermosztát, de ott nincs gond, kb 40-50 cm purhab van a tartályon.