Nem rég szereltettem be egy Ladomatot vegyestüzelésű kazánhoz, de a vezérlése még nincs megoldva.
Annyit tudok róla, hogy füstgáz hőmérséklet érzékelővel kell vezérelni, de azt nem, hogy hogy és még mi kell hozzá. A kérdésem az, hogy a ladomat szabályozását meg lehet-e oldani Auromatic 620 Vaillant szabályozóval (Ez szabályozza a fűtési rendszeremet)? Ha igen akkor hogy és mi kell hozzá? Ha nem akkor mivel?
Megpróbálok betenni három vázlatot, arról kérném a véleményeteket, hogy meilyk a jó (jobb) rendszer, és miért/mennyivel jobb.
Azt tán érdemes tudni hozzá, hogy a kazán egy nagy böszme vegyestüzelésű (eredetileg egy TÉESZ főkazánja volt), kézi pakolással, tehát nehéz 20 CO alatt tartani a hőingadozást, viszont a "ház"akban jó volna ezt 5 CO-on belül tartani, azzal fűszerezve, hogy a kívánt hőmérséklet 40-65 CO közt változik néhány naponként.
Ezért került be a 3000 literes puffer tartály.
A lila verzió valósult meg, de nekem nem fura, hogy egy körön egyszerre dolgozik két nagyon eltérő szivattyú (ha mondjuk csak az egyik kicsi meg és a nagy ugye állandóan). Én spontán, saját logikából a pirosat csináltam volna, de az állítólag valamiért nem működőképes rendszer.
Mar irtam a porblemamrol de lehet hogy a hozzaszolasok tomegeben elveszett a kerdesem:-/. Kerem aki tud adjon tanacsot.
Szoval, van egy FEG Heviz Super tipusu atfolyos vizmelegito. A kijovo melegviz egyre huvosebb lett de gondoltam amiatt mert kintrol hidegebb viz jon be. Aztan elkezdtem utanallitani, hogy melegebbet csinaljon de mar majdnem tejles tejlesitmenyre van allitva (es van meg vmi kevero szeplep gomb ami szinten a legmelegebbre van tekerve) de a kijovo viz meg igy is kezzel foghato. Regebben nem kellett ennyire feltekerni.Levettem a burkolatot es megneztem alaposabban mukodes kozben. Azt tapasztaltam, hogy a hocserelo utani egestermek nagyon forro, a hocserlo palastja szinten forro (rakoptem es sistergett:-)). Viszont a korbefuto vizcso kezzel foghato.Melegites kozben pedig kicsit sipolo fujtato hangot ad (eddig nem volt ilyen hangja)
Mi lehet a problema?Talan vizkoves lett belulrol a hocserelo? Ha vizkoves, azon lehet vhogy segiteni (pl leszerelni es vizkooldoval aztatni 1-2 napon at)?
Ha ujat kell mindenkepp venni, tudnato ajanlani boltot Budapesten? A neten igy nem talatam. Vmi hasonlo kepet lattam valahol de lehetseges hogy 25eFt egy ilyen hocserelo?
"Ez a készülék egy portugáliában gyártott Vulcano készülék, ami csak keletre jön. Olasz váltószelep van benne, Honeywell panel (ami szlovák és beszarik), szintén Honeywell jeladó a fűtésre, olasz jeladó a hmv-re, világpiaci rézből készült kazántest, Grundfos szivattyú (ami a műanyag házának köszönhetően a kategória leghangosabb készülékévé teszi), stb..."
A termosztát letekerésével pont ellenkező hatást váltasz ki! Mert akkor még inkább rá fog szabályozni a kazánt vezérlő termosztát! Szellőztetésnél inkább letakarni kell azt a radiátort, ami a nyitott ablak alatt van, mert a meleg radiátor az ablak alatt termelt meleggel akadályozza a külső hideg beáramlását, mert ő maga akar ott szellőztetni, így a huzat csökken. Ráadásul az esetleg így túlmelegedő radiátor a szellőztetés után pont vissza tudja melegíteni a helyiséget...
Van épületgépész akit ajánlottak az áramlástechnikai szakvéleményre. A kéményes szakvéleményt nagyon szívesen megspórolnám, ha olyan tuti kivitelező lenne, akinek a munkáját a kéményes engedélyezi, vagy ezért lenne jó tudni előre , hogy mibe köt bele a kéményes. Nekem sajnos nem jó a parapetes kivezetés, bár tudom, hogy az a lenne a legegyszerűbb az engedélyezés miatt.
Nálunk is bedobálják a postaládába a gázszerelők a papírjaikat, gondolom, ha szerencsém van kifogok egy jót.
Más: Van esetleg tapasztalatotok a (Junkers) Bosch Gaz 3000 W OW 23-1 modellről , ez állítólag az junkers euroline utódja, csak törökben gyártják.