peszleg2 Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15150

A gépkönyvében mi van? A 15 liter/perc nekem kevésnek tűnik. Ami nekem van doksi abban 25 liter/percet írnak a 9 kW géphez. Az előírás szerinti csővezéshez azt tenném hozzá, hogy 1 1/4 col (amit az értékesítő 32mm, vagy 35mm névleges átmérőjű csőhálózatnak fordít)  az előírás de a panasonic 1 colos váltószelepet adott hozzá. A gépész által berakott 32-es ötrétegűnek (Aminek ugye csak 26 a névleges átmérője) az idomjai meg 20 mm névleges átmérőjűek.

Kiegészítő fűtés aktiválva van? Nem lehet, hogy amikor azt kapcsolja be, akkor van valami visszahatás (feszültségesés, amitől leáll a gép)?

 

A dT nagyon szarul van leírva a kezelésibe. Szerintem azt jelenti, hogy akkor indul be a fűtés, ha a visszatérő = célhőmérséklet - dT.

Előzmény: gabo011 (15121)
MoonCalf Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15149

Írtam az előző hozzászólásodra, elkerülhette a figyelmed. Akkor 6 kW-ot saccoltam, a mostani leírásod alapján - átlagosan a 18 órás időszak alatt - 3,24 kW teljesítményt biztosított a puffer. Ezt nem árt óvatosan kezelni, nem szabad ezt venni méretezési hőigénynek, hiszen közben a külső hőmérséklet is változott (bár tény, hogy hideg volt és ez jó kiindulási alap). Kissé szkeptikus vagyok, a leírt épületnek szerintem nagyobb a hőigénye, mindenképp javaslom, hogy végeztess hőszükséglet számítást.

Előzmény: zoger (15147)
1 valaki Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15148

Milyen a ház, mi a fala, mennyi a szigetelés van a falakon, mennyezeten? Milyen ablakok vannak?

Előzmény: zoger (15147)
zoger Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15147

Sziasztok!

 

Kíváncsi lennék a házam hőigényére (hőszivattyús rendszerrel tervezem kiváltani a vegyestkazánt) pár napja irogatom a puffer hőmérsékleteket ebből valaki ki tudja számolni?

Tegnap délután 14:00-kor négy hőmérő alapján átlag 73 fokos volt az 1000 literes puffer, ma reggel 8-ko átlag 23 fok még a megfelelő beálltott hőmérsékletű volt a ház.

 

Lényegében arra lennék kíváncsi kb hány kw-os hőszivattyú után kellene nézelődnőm.

 

Köszönöm!  

gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15146

Igen. Ma reggel vagy 20 percre áramtalanítva volt és nem lett jobb utána sem.

 

gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15144

A hmv-t nálunk nem a loxone vezérli!

Sajnos egyelőre mindenki értelmetlenül áll a hiba előtt!

A legnagyobb baj az, hogy a forgalmazó és a kereskedő sem igazán akar segíteni.

Előzmény: Tusee (15143)
Tusee Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15143

Nem tudom, hogy hogyan van összekötve a Loxone-od és a hőszivattyúd, de lehet úgy összekötni, hogy a HMV-t is a Loxone vezérelje.

 

De ha le volt kötve a Loxone-ról, és úgy is jelentkezett, akkor nincs ötletem. 

 

Előzmény: gabo011 (15142)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15142

Szerintem igen! 

Próba képpen 2 hétig le volt róla kötve a loxone és akkor is volt, hogy szarakodott!

A loxone szerintem a rendszer legstabilabb része jelenleg!

Egyébként többször volt már hmv készítésnél is ilyen himd a géppel. Ahhoz aztán semmi köze a loxone-nak.

Előzmény: Tusee (15141)
Tusee Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15141

Kicsit kifejtem bővebben. Tehát, Te azt hiszed, hogy már megy fél órája a hőszivattyúd, de ha valamiért a Loxone percenként ki-be kapcsolgatja, akkor ha rénézel a hőszivattyúra, akkor azt látod, hogy éppen megy, de kevés a leadott teljesítmény... Tehát a kérdés, hogy biztosan folyamatosan adja a jelet a Loxone a hőszivattyúnak? 

Előzmény: Tusee (15138)
Keeper83 Creative Commons License 2021.02.13 -1 1 15140

Félelmetes, hogy mennyi hülyeséget sikerül összehordanod ismét...

Előzmény: Oroszlán01 (15139)
Tusee Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15138

A hőszivattyúnak a Loxone adja a jelet, hogy menjen? Nem lehet, hogy a Loxone kapcsolgatja ki-be? Tehát maga a vezérlés hibás? 

Előzmény: gabo011 (15137)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15137

Nem!

Előzmény: Oroszlán01 (15135)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15136

Próbálkozunk a telepítő haverral aki beüzemelte de sem az Alfasonic-ot sem a Panasonic-ot nem nagyon hatja meg a probléma! :-(

Előzmény: Oroszlán01 (15134)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15133

Van keverőszelep de csak hűtésben használja a rendszer!

Volt már többször, hogy -2,0,+2C-ban is szórakozott órákig a gép aztán hirtelen megjavul és gond nélkül megy napokig vagy hetekig.

November óta a mai a 10. problémás nap.

Előzmény: Oroszlán01 (15131)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15130

Ez nem parketta vagy kő kérdése! Amikor jól működik akkor mindegyik jó amikor nem akkor egyik sem.

 

Előzmény: Oroszlán01 (15128)
kiggyo Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15129

amikor a zubadant vette akkor meg azt ajánlgatta bőszen mindenkinek....

Előzmény: gabo011 (15115)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15127

És ez miért is lenne jó ha 3C a dt?

Előzmény: Oroszlán01 (15126)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15125

Ott van, a másik képen, hogy 27 a visszatérő 30 az előremenő! Mire felmenne 32C-ra az előremenő addigra leáll és kezdi előről.

35C-ra van állítva az előremenő de ameddig nagyon alacsony a visszatérő addig nem lesz 35C az előremenő! dt 5C.

Előzmény: Oroszlán01 (15124)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15123

Ez volt tegnap délelőtt -5C-ban miután magához tért:

gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15122

Melyik szivattyú tömegáramát emeljem?

Csak padlóból le tud adni több mint 8kW-ot.

Előzmény: Zs:) (15117)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15121

Ha tudnánk mi a baja már kijavíttattam volna!

A szűrő tiszta, a csövezés előírás szerinti, leolvasztás -10C-ban nincs, melegvizet 12h-tól csinál az reggel 6-kor nem okozhat problémát! 

Ezt tudta max. ma reggel:

Alex Raps Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15118

Csak egy hiba van a képen. :) Nem tudjuk meg belőle hogy mekkora a belső mért átlaghőmérséklet és ezért viszonyítási alapunk sincs. Ettől még a cop érték el kell ismerni hogy kiváló. Pláne ebben a hidegben.

Előzmény: Oroszlán01 (15116)
Zs:) Creative Commons License 2021.02.13 0 1 15117

Próbáld meg emelni a szivattyú tömegáramát. Akkor is szokott ilyent csinálni, ha nem tudja a gáz leadni a hőt.

Előzmény: gabo011 (15115)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15115

Én meg írtam már neked, hogy nem alulméretezett mert -10 C-ban 6kW fölött kellene tudnia nem 3-at. És nem kellene 10 percenként újraindulnia!

Tudom, hogy amióta lecserélted a Zubadan-t T-Cap-re azóta ez a non plus ultra de van azon kívül is működő berendezés! Valahogy nem olvasok itt naponta panaszos beírásokat, hogy akinek nem t-cap-je van az mindenki szív!

Előzmény: Oroszlán01 (15113)
gabo011 Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15112

A mi gépünk tegnap és ma reggel is megint megmakkant! :-(

3kW fölé nem megy az előállítás de inkább csak 2,5kW-ot tud reggelente.

Azt csinálja ciklikusan órákon keresztül, hogy elindul a kompresszor szépen lassan emeli a frekvenciát. 50-54Hz-en működik pár percet felmegy lassan 60-ra majd onnan gyorsan 70Hz-re és leállítja a kompresszort. 2-3 perc után indítja el újra. Kb. 10-12 perc működés 2-3 perc szünet.

Óránként 5x újraindítja a kompresszort.

Amint kicsit melegszik az idő mint most megjavul és megy mintha mi sem történt volna.

Hibakód nincs a forgalmazó és a Panasonic hárít, hogy nem találkoztak még ilyennel fogalmuk sincs mi baja lehet! 

kiggyo Creative Commons License 2021.02.13 0 0 15111

Ha eltekintünk attól hogy ezek a gép által kiírt COP adatok nem mért adatok, még igazad is lehet.

Előzmény: Oroszlán01 (15110)
Öregépítész Creative Commons License 2021.02.12 0 1 15108

Mi Zabar közelében lakunk ezért megszoktuk a hideget. A viccet félretéve az éjszaka nem igazán egészséges nagy melegben aludni és ezt nem az eszkimók találták ki. A tényleges tapasztalatom hogy felületfűtés esetén tényleg más a hőérzet.

Előzmény: Oroszlán01 (15100)
peszleg2 Creative Commons License 2021.02.12 0 1 15107

Én vagyok a termosztát, ezért most épp 0-24-ben megy. De minimál teljesítményen (csendfokozat 3), mert már kettesen is zavaró a hangja éjszaka. ÉRdekes módon magas hangja van, mint egy trafónak. Mellesleg a COP is jobb igy, 2 helyett 4. Mivel mindig a beállított célhőmérséklet fölé ment az előremenő (32 helyett 34), romlott a COP, a szekunder oldalon feljebb tekertem a szivattyúkat, így most kb jó.

Előzmény: Oroszlán01 (15106)
peszleg2 Creative Commons License 2021.02.11 0 2 15104

Most 4.6 kW a pillanatnyi telj. A napi COP átlag 2.3, de napközben 35 fok körül volt az előremenő, meg ugye a HMV. Holnap majd egész nap 32-33 fokon járatom.

Előzmény: peszleg2 (15103)
peszleg2 Creative Commons License 2021.02.11 0 2 15103

5 kW körül van a minimum (16kW) gép. Most 33C/31C mellett -6 fokban 5.2kW 5.2-es COP.  Ha felmegy a teljesímény 10 kW-ra, akkor a COP zuhan be 3 alá picit.

Előzmény: Oroszlán01 (15098)