Van egy 12-15m körüli falazott kéményed amiben egy zárt égésterű kombi kazán égéstermék elvezetőjét (és csak azt) akarod kialakítani, mivel a légellátási ágat légaknából fogod táplálni, (vagyis szétválasztott rendszert építesz ki).
A falazott kürtőbe megfelelő megfogatás és központosítás mellett csak az égéstermék elvezető 80mm-es ágát kell végigvezetned (nyilván a kötelező ellenőrző és tisztító elemeket beépítve), ezen felül nincs bértelme egyéb bélelésnek ...
A legtöbb "24kW turbós" 15/15-20/20m-t enged 80/80mm-as rendszerrel, a kondezek meg még többet is.
" hő technikai számítás nyomvonal rajz készítés, kémény seprői szakvélemény"
Ez eleve 3 tevékenység.
1. A hőtechnikai számítás - elvégzi a gáztervező,
2. nyomvanal rajz készítés elvégzi a gáztervező,
3. kéményseprői szakvélemény hát ki más végezné mint a kéményseprő
ez meg :
" kéményseprőipari szakvéleményeztetés, hő és áramlástechnikai méretezéssel"
Itt 2 tevékenység van csak megadva. Így
1 . az az ominózus szákvélemény
- végezzék a seprők,
2. hő és áramlástechnikai méretezés - nagyjából ugyanaz mint az előző 1. pontja - hol így hivják hol úgy
Viszont megjegyzem, hogy ezeket a 'nem vályúközeli' emberek nem szivesen vállalják, mivel a szákvéleményezők nagy urak - csak a beépített embereik számítását fogadják el. Hozhatsz te méretezést a NASA-tól, egy mezei seprő felül birálhatja.
De nem értem . Elviekben csak egy ürgére lesz szükséged, nem kell ide hadsereg !!
És sok sikert ! 3 év múlva hasonlót csináltatok - csak az én kéményem sokkal rövidebb lesz !
ne haragudj az értetlenkedésekért, a kémény szerelők ajánlatain (ez az egyetlen kiindulási pontom) a következők szerepeltek:
" hő technikai számítás nyomvonal rajz készítés, kémény seprői szakvélemény"
" kéményseprőipari szakvéleményeztetés, hő és áramlástechnikai méretezéssel"
ezek szerint a kéményseprő vagy gépésztervező is (vagy van ilyen ismerőse), vagy az általuk írt "méretezés, nyomvonal rajz készítés"-en felül lesz még szükségem egy gépészre is a kémény béleléshez?
a fűtéscsere azért lesz mert két darab kéményt kéne bélelni, és erre 8száz körüli ajánlatokat kaptam (magasítás, méretezés stb.).
Akkor inkább már fűtéskorszerűsítés, annak legalább van haszna + egy kémény.
Az egyik kéményben "nem is vészes" (kéményseprő mondta, én nem tudom ezt eldönteni) az elhúzás ebbe kötnénk a cirkót.
a másik kémény meghagyása azért kérdéses, hogy ki kell-e bélelnem? megőrülnék ha egy használat nélküli kéményre ki kéne csengetni 300-400 K-t.
fogok találni úgy kéményes kivitelezőt, hogy egy másik személy méretezte be a kéményt?
továbbra is kérdés, hoyg jó-e nekem a saválló acél, vagy furánflex kell? vagy mi a javasolt megoldás?
nagyon drága a kémény bélelés, és a kéményes mesterekben nem bízom (ne haragudjon aki az, de eddig legalább öt szaki volt nálam, és egyik sem tűnt megbízhatónak), nem szeretném h vki átverjen vmi szar anyaggal, amit öt év múlva dobhatok ki.
Mielőtt még kéménybélelőkkel tárgyalsz, jobb ha egy ép. gépésztervezővel veszed fel a kapcsolatot.
Tehát : a gázrendszert eleve meg kell tervezni, olyan tervezőt fogadj fel, aki nem csak gázvonalakat tud huzigálni, hanem ért a komplett ép. gépészethez is ( kémény méretezés ).
A leírásodból kitünik, hogy felettetek van még 12 m, ami a felettetek lévő lakásokon megy keresztül és az a 3-4 m azt egyébként kémény fejnek nevezik, + a tűzfal miatti magasítás 3 m. Ez annyi mint : 18 -19 m. Jó hosszú, nem kétfillér a bélelés.
De az áron kivül : olyan kazánt kell választani aminek a füstgázventillátora ezt az ellenállást legyőzi.
Az a 130 mm bőven elég szelvény.
Írod .
"a kéményseprők (bekamerázták) szerint a kémény "jó széles", 130-as cső is belemegy (a kémény jelenleg nem bélelt, ezért is lesz a fűtéscsere)"
És az elhúzásokról mit mondtak ??? Vannak olyanok ??
"de vannak eltérések azok között, amit mondanak,így nehéz megítélni hogy mire is van szükség"
Ők jobbára munkára/megrendelésre vágynak, de mint írtam az legyen amit az ép. gépésztervező javasol és a seperők is áldásukat adják rá.
"Kötelező megtartani biztonsági kéménynek? "
Hát ezen lehetne vitatkozni. Tény családi házaknál kötelező egy db. un. tartalékkémény. Kérdés, hogy társaházaknál ugyan ez e a szabály. Amúgy mint tartalék kémény nem árt, fizetsz érte évente + 2000 ft kb.
"szerint a kémény "jó széles", 130-as cső is belemegy (a kémény jelenleg nem bélelt, ezért is lesz a fűtéscsere) "
Csak ezért a fűtéscsere nem lenne indokolt. A gazdaságossági szempontból viszont igen !!
Köszi, menéztem hát valahogy olcsóbbnak tűnik mit 20,000 Ft/m, (mivel a kémény bélelet ezért csak a plusz csövet néztem), hacsak a munkadíj nem 13-14 ezer forint...
Ha ez 3.5 m, akkor valószinű csak a padlástéren és a tető felett halad ( de általában azok is hosszabb szakaszok ).
Egyszerűbb elbontani és újjáépíteni.
Meg kell venni a kor acél csövet és körül építeni bármilyen téglával. Ilyenkor már a tégla minősége nem számít hiszen a terhelést a kor acél cső viseli. Majdnem ,de csak majdnem ) laikus munka - a cső mint egy sablon ( egy szamár vezető) szolgál.
És ha már építesz legyen az cső inkább 160 mm - azt is körbe lehet építeni.
Vagy 'szakemberhez' fordulsz, aki bőségesen megkéri az árát !!
Annyit pontosítanék, hogy van egy szellőző nyílás ami kivisz a szabadba (hogy merre hogyna, azt nem tudom pontosan, ezért nem is foglalkoztam a lehetőséggel, hogy onnan beszívni a levegőt), illetve 8 éve még nem volt gond az egész kialakítás mikor épült a ház, és engedélyezték átvették a rendszert.
Tehát a kérdés, 20 ezer forint folyóméterenként egy plusz béléscsőrét reális?
Hát én elég rugalmas vagyok , de ha az a kazán egy olyan füdőszobában van amely a szabaddal sehogy nem érintkezik - mind akét részről szoba határolja - ott a nyilt égésterű eléggé veszélyes.
Nálam a kazánom egy konyhába van - a konyha szabadba nyílik, de az ajtón át is először egy hatalmas 10 m2 -es előszobába majd csak így juthatunk az egyik lakószobába - és mégis erősen a zárt égésterű felé hajlok.
köszönömkedves válaszod , de nem nekem volt az 500 eft.
Sőpt vacilláltam egy régi pesti bérháznál szintén a turbós kazán bettétellel. Csakhogy ott a probléma : - volt felettem még 15 m - 4 emelet + a padlás , mármint a fűstcsőnek. Na erre konkrétan senki nem tudta megmondani, hogy létezik e olyan rendszer - mármint kazán, ami legyőzi ezt a magasságot. A levegő simán bejött volna egy 2 m-es csővön - ezt lett volna a szétválasztott. Addig addig nyomoztam amig a lakást más vitte el.
Most is van egy hasonló - itt felül lennék - tehát magaság nincs kölönösebben nagy , de itt meg van konvektor - igaz kevesebb mint kellene, na de ezt megoldjuk - itt meg más probléma van.
Van egyszer kazán 150-200, tervezés 60, gázszerelő 50-60 (ez is elég durva, leveszi régi felteszi új), 40+10 kéményseprő vélemény és engedély meg úgy 100-130 a kéménybe az új cső. Ezzel kapcsolatban érdekelt volna, hogy a 80-s amit belehúznának koncentrikusan a meglévő csőbe 20eFt/m-rt az menniyre reális. A fürdőszoba a két szoba között van, úgyhogy bármerre is indulnék ell, kéne jópár méter mire kiveztnék egy plussz csövet, az esztétikumról nem beszélve, a harmadik oldal meg a szomszéd lakás.
Ha ugyanezte eljátszom azzal a megkötéssel, hogy marad nyílt égésterű, nuku bejelentés akkor van kazán meg gázszerelő költségem, csak nem tudom mikor bukna ki a dolog...
Pontosan ezt akartam javasolni ... szétválasztott rendszer a megoldás... a legközelebbi homlokzati falig kivinni biztosan olcsóbb, mint az általad említett félmillás kivitel ...szétválasztott 80/80 alu rendszer az kb 60-70.000.-+áfa (3 könyök, 7m cső, egyenes v T ellenőrző idom, tartósínes becsatlakozó, két madárvédő, kondenzleválasztó idom), de 100.000+ból ki kell jöjjön extrákkal is!
Tán ha sorolnád a tételeket, miből jön ki az az 500 píz.
és az járhatalan , hogy a levegő külön jön be ?
A fiaméknák un. osztott csöves a rendszer - a levegő 80 -as csövönjön akazánhoz egy légudvarból - jó nagy 3 x 3m , az égéstermék meg egy bélelt kéményen kifelé !! szintén 80 -as a cső !!
mint sok másik fórumozó, cirkó csere előtt állok. Mivel nem hermetikusan elzárt helységban van a kazán, ezért nyílt égésterűt már nem lehet beletolni, csak turbót (kondenzhöz nem elég nagyok a fűtőtestek). Van kb 4-5 méter kémény - bélelet (2001-s épület), viszont bele kell húzni a plussz csövet a turbó lélegeztetéséhez. Erre mondtak egy kb 20eFt/m díjat meg könyöklők miegymás. Ez mennyire reális, keressek tovább?
(csak zárójelben, hogy a 150 eFt-s kazán beépítése durván 500-ra jön ki hivatalosan az tervezéssel engedélyekkel együtt. erősen gondolkodom, hogy simán beüzemelek egy másik nyílt égésterűt minden nélkül, a kéményseprők csak a készülék fajtáját nézik, vagy a típusát is jegyzik?)
Jaja, kell perkálni, pedig a tisztítóajtó is el lett glettelve nálam cserépkályha sincs már, viszont a tartalékfűtéses baromság miatt nem lehett megszűntetni. Úgyhogy inkább rákötöttem a konyhai páraelszívót :) Ha már fizetek érte, használjam is valamire...
Akkor nálunk a "szerethetőbb" fajta jár.....:-)) bár lehet nem kéne "elkiabálni"
Mióta ideköltöztünk-2001- nem járt nálunk, értesítőt sem hagyott soha.
Én nem erőltettem.
3 éve gázkazán megszűnt, kéményből furánt kicimbáltam, vegyes lett rákötve.
Idén értesítőt hagyott, mikor jön. Lehet kiadták nekik, pang a gazdaság, recepció van , köll a bevétel.
Egy picit fostam,hogy most akkor mi lesz.
Történetet elmeséltem neki-, hogy má vegyes van azon a kéményen- erre azt mondta, hogy "jó akkor átírja a listában vegyesre."
Volt 1 másik kémény is, -használaton kívül, tánmég sosem volt használva, alul nem voltak "nyílások" , de jól szétfagyotta teteje, mert lukacsos téglából rakatta a tetejét az előző tulaj, "mert az olyan széép piros"....
Mondtam neki, hogy azt visszabontanám, mert most még elég bátor vagyok oda felmenni...
A másik gáztüzelő az egy külön alsó szuterén lakás.
Még egy kérdés, látom otthon vagy a dologban:
A jelenlegi gázkémény, amibe a kondenzációs lesz kötve, béleletlen 14*14-es. Az új kazán C53-as elvezetést enged meg többek között, ahol a jelenlegi kéményaknában futna a flexi cső ( azért flexi, mert van egy kis elhúzás is ), és az égési levegő a kéményaknán jönne. Volt aki azt mondta, hogy ez így nem lehetséges, ki kell előbb bélelni a kéményaknát, hogy ne szívhasson port a kazán. Mi az igazság ? A kazánkatalógus nem tér ki erre, csak azt írja, ha a légellátásra szolgáló kéménykürtőt előtte szilárd, olaj, vagy gáztüzelésre használták, akkor a bekötés előtt ezt ki kell tisztítani.
Becsatlakozást elfalazni és az már nem kémény ... az Isten sem kérhet az ellenőrzéséért díjat. A cserépkályha és annak a kéménye megfelel a "tartalék" fűtés elvárásasinak. Nem mellesleg, de a kondenz kazánod gondolom kombi, akkor meg a másik gáztüzelő minek?
Béleltetni minek ... Egyáltalán mi köze a turbóssal nem érintett, meglévő kéményeknek, a turbós átvételéhez? Ez megrendelésre végzett tevékenység, amelyet te rendelsz meg arra a kéményedre amelyikre akarod / amelyikre szükséged van.