Ez a baj (vagyis nem tudom hogy baj-e) hogy nem kapcsol ki a kazán a beállított, mondjuk 30foknál hanem emelkedik és ebben a nem túl hideg időben eléggé túlfűt.
Nyilván tudom hogy 28fokos vízzel nem fogom tudni ezt megcsinálni mikor a házba nem nagyon megy fűtés nélkül sem a hőmérséklet 20-21 fok alá. Így a rendszerben a víz sem sokkal hidegebb.
Akkor lényegébe most kevesebb hő kéne a fűtéshez mint amennyire a kazán le tud szabályozni?
Eddig klímáztam reggel és este, de az nem minden szobába fűt fel rendesen így találtam ki hogy akkor elindítom a rendszert.
azért nem tud, mert nem tud 23 fokos lenni a visszatérő. hány fok van a lakásban??
nem írtad mekkora a ház, de ha mondjuk van 80m2 hőleadó felületed, akkor durva saccológia következik: 22 fokos szobába egy 25 fokos padló 30W/m2-t ad le. Az 2400W lenne, de van szőnyeg, bútor, stb, legyen inkább 2000W.
ha a kazánod minimum teljesítménye több mint 2000W, akkor sehogy nem lehetséges az állandósult állapot, mert a kazán több hőt tol a vízbe, mint amit a lakás kivesz, ergo a víz hőmérséklete folyamatosan emelkedik.
ha hagynád emelkedni, akkor nőne a hőleadás, és kialakulhatna egy állandósult állapot, max túl meleg lenne a lakásban. de nem hagyod, mert 30 foknál a kazán kikapcsol.
Adott egy felújított ház amiben csak padlófűtés lett kialakítva egy törölközőszárítós és egy sima radiátorral. Tegnap elindítottam a fűtést és ma a beállított 30fokos előremenő már emelkedett mert a visszatérő magasabb lett az 5fokos különbségnél. A kérdésem az lenne hogy miért nem tud a kazán ebben az időben mondjuk 28fokos előremenővel menni?
A visszatérő emelkedése beállítási baj?
Azt értem hogy a termosztát még nem érte el a beállított fokot, de ahhoz miért emeli a víz hőmérsékletét?
Vagy annak mondjuk nincs értelme hogy mondjuk eléri a víz a kazánon beállított hőfokot és akkor lekapcsolja a kazánt és mondjuk csak keringetné a rendszerben a vizet amíg le nem hűl?
Vagy ez teljesen hülyeség?
Vagy lehet tényleg beállítás?
Az osztón nincs áramlásmérő, így úgy próbáltam beszabályozni hogy milyenek a visszatérő hőmérsékletek. Ha esetleg még fojtanék a körökön hogy lassabban keringjen a víz és így jobban leadná a padlón akkor tartaná a hőmérsékletet a kazán?
Vagy ez kinél hogy működik? Nem értem így hirtelen ennek a működését.
Vizes padlófűtés esetén mi a rétegrend? Jelenleg salak van a "padló helyén", erre jön a szerelő beton, aztán vízszigetelés és utána a szigetelés? Vagy a szerelő beton alá megy a vízszigetelés? Vízszigetelésre mit érdemes használni? Fólia, vagy folyékony vízszigetelést, mint a fürdőnél a csempézés előtt?
A fűtésem az osztyógyüjtőn keresztül 1.5barra lett feltöltve, a gáz kazán pedig 1.7barra azt vettem észre , hogy melegvízed engedéskor minimálisan de esik a nyomás az ostógyüjtőben...
A rendszernyomáshoz a tágulási tartály helyes beállítása is fontos . Egyik dolog , hogy a kazán mekkora nyomást bír , másik a rendszer helyes nyomás megválasztása .
Már fel van töltve a rendszer, két telet használtam. Van egy radiátor ahol levegőztettem tavaly és utána, 1.5 bar-ra töltöttem vissza. Viszont az elosztónal lévő nyomás mérő után állítottam. De a kazánnál csak 1 bar-t mutat (magasabban mint az elosztó), gondolom ezt kell figyelembe venni... A kézikönyv 1-1.5 bar-t ír. Gondoltam, hogy rákérdeztek pontosan mennyi legyen hidegen, mert gondolom fűtéskor felmegy egy kicsit.
Akkor meg kellene nézni a gépkönyvben a kazán kapcsolási nyomását, hány bár.
Ha ez megvan, a rendszer üres állapotában be kellene állitani a zárt tágulási tartály levegoldali nyomását a kapcsolási nyomás felé 0,2-0,3 bárral, a vízoldalt ezután feltölteni e felé ugyancsak 0,2-03 bárral.
(ha 1 bár a bekapcsolás, akkor 1,2 legyen a levegőoldal,1,5 a vízoldal)
a nyomás 1,5bar-ra lett beállítva a padlófűtéshez.. ez egy nap alatt igaz minimálisan de csökkent 1,4bar már.
Az előre menő ágon van egy régebbi (menetes kupakos) légtelenítő.. ezen csontra meg van húzva a menetes kupak..a légtelenítő szelep viszont felül nedves, víz cseppek vannak rajta..
lehetséges, hogy a levegőn felől ezen keresztül veszít vizet a rendszer és csökken a nyomás? (feltöltésnél elvileg légtelenítve lett a rendszer).
Próbáltam utánajárni, de nem találtam konkrét választ a kérdésemre, hátha itt tud valaki segíteni.
Eddig nem volt a padlófűtésem osztóján áramlás jelző, de most lett. (4 körös,kb37nm2). Mekkora áramlási sebesség et kell beállítani az osztóknál? Vagy inkább azt kell figyeljem, hogy a visszatérő ágból milyen viz jön vissza?