Dunit Creative Commons License 2012.02.13 0 0 453

 Hát Téged / Titeket nagyon megvezettek.

 

 A kémény bélelés egy élettartam nővelő kiegészítő  dolog.

 

 "hogy "kötelező a 2008 előtt épített kéményeket bélelni", de hát ő csak magának akar munkát ezzel a "marketinggel".

 

  Talán a  2008 után építetteket kell bélelni.

 Tény , hogy már vagy 15  éve új kéményeket már csak bélelve lehet kialakítani,

 A kondenzációs és a turbós kazánokhoz viszont valóban kell a bélelés. De egy sima kombikazánhoz egyáltalán nem.

 Hanyadik emeleten laktok. ? Ha  felettetek még van lakás,  akkor ki lehet kényszeríteni, de ha a legfelsőn, akkor álnok /mohó pénszerzési mód annak a részéről,  aki ezt szorgalmazza.

 Természetesen ha a kémény elhasználódik akkor fel kell újítani, de azt nem holmi közösképviselő mondja/határozza meg.

 

 

 Vagy lehet ő is benne van a buliban - pénzt akar keresni.

 

 Más : a kondenzációs kazán beruházása pedig minden esetben megéri - mármint akkor amikor a meglévő kazán cserére szorul és akkor a bélelés tényleg nem megúszható.

 De mondjad a közös képviselőnek , hogy a ház szigetelésének a megvalósításán ügyködjön és ne összejátcva holmi kéményseprőkkel  bélelőkkel a bélelést szorgalmazza .

 

 Tipikus maffia összefonódás  ez a jelenség.

Előzmény: merQree (452)
merQree Creative Commons License 2012.02.12 0 0 452

1982ben épült az öt szintes társasház, amelyben lakunk.

Minden lakásban a fürdőszobában van kialakítva a kéménycsatlakozás a melegvizet előállító "kazánhoz", míg a fűtővizet egy másik kazán állítja elő.

Sajnos többet nem tudok a házról, de most megjelent a közös képviselő, hogy SOS ki kell bélelni a kéményeket.

A mi lakásunkban kombi kazán lett beüzemeltetve a felújításkor (2004), és a kéményseprő is átvette, és jegyzőkönyvezte, hogy a fürdőszobait, "befalaztuk".

Nem találom a rendeletet/előírást, ami miatt a - szerintem - "ügybuzgó" közös képviselő kitalálhatta.

Már volt egy közgyűlés ez miatt, de állítólag a következő alkalommal már "szakember" is részt vesz. A lakótársak már kondenzációs kazánban gondolkoznak, holott meglátásom szerint, ameddig nincs legalább 12 cm-es "izmos" szigeteléssel ellátva a ház, addig teljesen felesleges a fejlesztés.

 

Ami a kérdésem: ki milyen rendeletről tud, ami előírja a kémények bélelését. Olyan kéménybéleléssel foglalkozó céget találtam, ami azt írja, hogy "kötelező a 2008 előtt épített kéményeket bélelni", de hát ő csak magának akar munkát ezzel a "marketinggel".

SolnesMM Creative Commons License 2012.01.22 0 0 451

 Akkor kibontják az elhúzásnál.

A pech az, ha a szomszédnál megy keresztül  az elhúzott rész!

Előzmény: vizgazfutes (448)
SolnesMM Creative Commons License 2012.01.22 0 0 450

 Bizony mint már mondták/írták is, a szétválasztott rendszer többet tud, majd 30 m  amit a ventillátor le tud győzni - persze a könyökök hosszát ebből leveszed. Az a nyomorult levegő ami az égéshez kell oldalt bárhol behozható a kazánhoz.

 Nálam is volt elhúzás, probléma semmi sem volt ezzel kapcsolatbab. Sirál acélcsövet húztak be, nem tartott 10 percnél tovább.

Előzmény: Törölt nick (444)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.20 0 0 449

Én azt javaslom, hogy NE PRÓBÁLD MEG !

Nekem az ovál 150-es is megszorult valahol a koszorú környékén !

5 kg-os kalapáccsal tudtam továbbhaladásra bírni!

Volr egy jó rossz félóra amíg azon morfongíroztam, fogy miafaxért keztem ebbe bele !  :-))

innem vettem

http://www.femkemeny.hu/hu/dokumetumok.html

 

140x 200 a kémény,

- az ovál 150 az 120x180mm

- a 160-as az 128 x 192 mm

A 160-nál 4-4mm maradna mindkét oldalon !

Nagyon necces !!

Előzmény: trabata (447)
vizgazfutes Creative Commons License 2012.01.20 0 0 448

Tudja, általában ez esetben spiro csövet szoktak ledugni a drága kéményesek :)Bár, 1m-es elhúzást még avval sem biztos, hogy tudnak csinálni :s

 

Ellenben joevagyok felvetése (sokkal) jobb ötlet, mármint a szétválasztott rendszerű füstgáz elvezetés, ez esetben a készülék is többet tud, mint koaxiális elvezetésben....

Előzmény: Törölt nick (444)
trabata Creative Commons License 2012.01.20 0 0 447

Kedves joevagyok68!

 

Köszönöm a választ, megnyugtató. Közben megpróbáljuk a 160-s ovál csövet, ha befér, akkor bőven elég a házhoz, de válaszod alapján a 150-s is elég lenne!

Előzmény: joevagyok68 (445)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.19 0 0 446

Fontos  cső-a-csőben legyen?

Nem lehet, hogy a füstgáz megy a jelenlegi kéményben, béléscsőben

A légellátás pedig az oldalfalról történik  ?

 

Előzmény: Törölt nick (444)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.01.19 0 0 445

Olyan van nekünk is.

14x20 volt, ovál 150-el lett bélelve. (10méter magas)

DC22S atmos van rákotve, annak 150-es a füstcsöve.

Szerintem még nagy is a huzat

Szerintem minden olyan kazánt ráköthetsz aminek 150-es (vagy kisebb ) a füstcsöve.

Pl a celsius 27kw-osának csak 130-as a füstcsöve!

Előzmény: trabata (443)
Törölt nick Creative Commons License 2012.01.19 0 0 444

Hi!

 

Érdeklődnék, hogy turbós kazánhoz lehet e olyan kénényt bekötni, amibe van egy kis elhúzás ?

Nem függőleges egy kb 1m-el alul el van huzva oldalra. CSő a csőben rendszert ez tudna ?

trabata Creative Commons License 2012.01.14 0 0 443

Üdv!

 

Kéménybélelés előtt állok. Vegyestüzelésről van szó. Szakember szerint max. 15 cm-s átmérőjű acélcső fér be (az is oválra lapítva, a kémény kisebbik átmérője 14 cm), különben bontani kell. A kémény kb. 11 m hosszú. Meg tudja valaki mondani, hogy kb. mekkora teljesítményű kazán köthető rá? Olyan megoldásról is hallottam, hogy felfúrják a kéményt, ez esetben mennyivel nőhet meg az átmérő?

 

Köszönöm!

Athes Creative Commons License 2011.10.20 0 0 442

Köszönöm a segítséget. A perlitpornak árt az eső? Vagy csak megszívja magát, aztán kiszárad? A kémény legtetején ha nem csinálok semmi lezárást a perlit fölé, az okoz bármi kellemetlenséget?

 

Felülnézetből a kör közepeétől kifelé így nézne ki:

Béléscső kalapja - körülötte perlit (fedetlenül, "szabad ég alatt") - kémény fedlap

Előzmény: Zöldár (441)
Zöldár Creative Commons License 2011.10.20 0 0 441

 Kárt nem csinálsz vele. A szigetelés csak javít a huzaton és valamivel csökkentheti a kátrányosodást !!

Előzmény: Athes (440)
Athes Creative Commons License 2011.10.20 0 0 440

Köszönöm. Érdemes kiönteni perlittel, van haszna, vagy csak akkor csináljam, ha unatkozom?

Előzmény: Zöldár (439)
Zöldár Creative Commons License 2011.10.20 0 0 439

 Ha van hely, mehet belé száraz perlit por. Ide kitűnő !

 Más poralakú szigetelő anyagról nem tudok ( persze lehet még )

 Viszont elvileg ( csak elvileg ) sk. nem bélelhetsz _ állítják a kéményseprők. Amúgy semmi közük hozzá.

 Műszakilag szigetelés már  nem indokolt hiszen az esetlegesen kicsapódó kátrány a vascsön nem jön át.

 Jó munkát !

Előzmény: Athes (438)
Athes Creative Commons License 2011.10.20 0 0 438

Sziasztok,

 

Egy falazott kéményt szeretnék kibélelni kandallóhoz 0,8-as korracél csővel. Miután beraktam a béléscsövet, érdemes valamilyen szigetelő anyagot beönteni a téglafal és az acélcső közé? Esetleg tudtok ajánlani ilyent?

 

Köszönöm!

Con_sole Creative Commons License 2011.10.20 0 0 437

Sziasztok!

Egy 18 éves házban eddig üresen álló falazott kéményre szertnék cserépkályhát rakatni (mi csak 3 éve költöztünk ide). Van egy másik kémény is a lakásban amit a kéményseprő rendszeresen ellenőriz. Van egy kis cetlije azon ez az 1 kémény van. Tudtok abban segíteni, hogy van-e valami hivatalos teendőm a cserépkályha rákötésével kapcsolatban?

judo77 Creative Commons License 2011.09.29 0 0 436

A hozzászólásom végén volt szó a veszélyességi pótlékról, de vagy cenzúrázták, vagy az utolsó mondatom nem ment át!

 

De egyetértek veled!

 

judo77

Előzmény: Zöldár (435)
Zöldár Creative Commons License 2011.09.29 0 0 435

 Veszélyességi pótlék címén némi kenés azért nem árt !

 Saját tetőmre én is felmászkálok, de máséra nem biztos, ha nincs a biztonság minden feltétele meg !!

Előzmény: judo77 (434)
judo77 Creative Commons License 2011.09.29 0 0 434

Tisztelt Zöldár!

 

Köszönöm a válaszodat. Voltam a kéményseprőknél és úgy gondolom virágnyelven ők is azt mondták, hogy ha a kéményseprő vállalja hogy egyszerű létrán fel megy a tetőre akkor nem ragaszkodnak a kibúvóhoz vagy a rögzített létrához. A kibúvót vagy a  létrát a lakás kialakítása miatt nem tudom kivitelezni, vagy nagy anyagi ráfordítás lenne, ami nem éri meg, figyelembe véve azt, hogy most az egyszer megy fel a kéményseprő és soha többet.

A garanciát úgy értettem, hogy bár lepecsételik a garancia levelet, de ha baj van a kazánnal, akkor először a szervízes a kéményseprői szakvéleményt kéri a kéményről és ha az nincsen akkor gonolkodás nélkül a szakszerűtlen kéményre fogja a készülék hibáját.

 

Vissza térve az első mondatodhoz, remélem  vállani fogja, (némi ösztönző segítségével :-) )

 

köszönöm

 

Judo77 

Előzmény: Zöldár (433)
Zöldár Creative Commons License 2011.09.28 0 0 433

Amennyiben vállalja, nem baj !

 

 

 

 De a  nyomáspróbát és főleg a bélelést nem a garancia miatt kell elvégeztetni.

 Egy kazáncserénél ha zárt égésterűt szereltetsz fel teljesen más bélelés kell mint egy nyilt égésterű kazánnál.

 A zártnál  eleve nyomásálló a rendszer,  ehhez kell gáztervezés,  meg még sok minden egyéb.

 Szerintem tájékozódjál előbb alaposan.

  Egy tetőkibúvó felszerelése / felszereltetése  az egyéb költségekhez képest bakfity - fillérekbe kerül. Ha ügyes vagy ezt igazán sk. is megoldhatod - egy megfelelő tetőkibúvó max. 10 eft, mi ez az egyéb költségekhez képest ??

Előzmény: judo77 (432)
judo77 Creative Commons License 2011.09.27 0 0 432

Üdv mindenkinek!

 

Abban kérném a segítségeteket, hogy cserélném a kazánomat és ezért bélelnék a kéményt. Azonban a ház kialakítása miatt nekem nincsen tetőkibúvóm, tehát nállunk a tetőre csak kitolható létrán lehet felmenni. Ott már van egy házilag készített pala létra. Egyébként a ház 1szint+beépített tetőtér. A pincétől 9 méter a kémény teteje.  Azonban a kéményt a végén a kéményseprőknek nyomáspróbázniuk kéne és átvenniük, mert így lesz garancia a kondenzációs kazánomon.

 

Nem lesz baj, hogy a kéményseprő csak így tud felmenni a tetőre.

 

köszi

judo77

Gyurco78 Creative Commons License 2011.09.23 0 0 431

Ez azért furcsa, mert turbóshoz nem furánnal szoktak bélelni, hanem 80-as vagy 65-ös alucsűvel, esetleg cső-a-csőben rendszerrel.

Előzmény: netnet11 (430)
netnet11 Creative Commons License 2011.09.19 0 0 430

Sziasztok!

 

most bélelték be a kéményünket furánflex-el, turbós kazánhoz.

 

A furenflexből úgy kb 10-15 cm kilóg a "régi kémény" felett, és azon van rajta a kémény "fedője".

ez nekem azért fura, mert a net-en mindenhol azt írják, hogy a furánflex anyag nem bírja a napot, ezt meg gyakorlatilag tűzni fogja folyamatosan a nap.

szerintetek, ez így rendben van? nem fog tönkremenni hamar a furánflex?

 

 

 

sltom Creative Commons License 2011.09.11 0 0 429

köszönöm a válaszokat, még gyűjtök egy kis tőkét a projekthez

Előzmény: pjotrkolja (428)
pjotrkolja Creative Commons License 2011.09.05 0 0 428

De, olyan van ... Az OTÉK 80.§. egyes esetekben engedi, de igazság szerint tiltja!

 

 

Előzmény: Zoltanuss (427)
Zoltanuss Creative Commons License 2011.09.01 0 0 427

 Mert olyan nincs, de ennek a lehetőségét ravaszul megakadályozzák !!

Előzmény: sltom (426)
sltom Creative Commons License 2011.08.29 0 0 426

Szia!

 

köszi a választ,

 

A kazán 1 19 éves quadriga, akadozik, és sokat fogyaszt.

 

De közben volt egy szerelő nálam és pontosan felmértük mi kell még.

+ költségek is lesznek, cső és radiátor, mert gravitációs a rendszer, így esély sincs a kémény cserére.

 

De akár hol keresgéltem erre még nem találtam semilyen jogszabályt, előírást, már mint a vízszintes kivezetés tiltására.

 

üdv.

Tamás

Előzmény: Zoltanuss (425)
Zoltanuss Creative Commons License 2011.08.24 0 0 425

 Hali !

 

 Azért nem arányosan növekszik a hosszal a bélelés költsége.

 Ugyan nem  kondenzációsnál, de  zárt égésterünél az árak a következő képpen alakulnak  .

 

 8 m tényleges kémény bélelésre :

 

 1 . a kazán körüli füstcsövek, idomok : 50 eft,  maga a bélés acél flexi csőre 45 eft, kémény kimeneti körítés 15 eft, kéményseprői szakvélemény 40 eft, munkadíj  olyan 90 eft ez annyi mint : 240 eft  + Áfa.

 Tehát ha a fele a hosszod,  akkor se takarítod meg a felét.

 

 Amúgy mi a baj a kazánnal ?

Régi ?

Nem üzembiztos ?

 Vagy csak valaki rábeszélt ??

 

 Kérdés megéri e a min. 600 eft  a cserét ?

 Mert nem csak a kazán ára  és a kémény bélelés van .  Ez már majd 500 eft és hol a többi még ???

 Persze nagy háznál,   elavult és főleg nem üzembiztos kazánnál csak ez az út,

 

De kérdés még egyszer mi a célod ??

Előzmény: sltom (424)
sltom Creative Commons License 2011.08.24 0 0 424

Sziasztok!

 

Egy kérdésem lenne, szeretném a pincében lévő kéményes gázkazánomat kondenzációs zárt égésterűre cserélni, szabályos az hogy a fürdőszobába kerüljön vízszintes kéménnyel?

A mostani kémény ugyanis pince+fsz+I. em.+padlás szóval egy vagyon a bélelés.

 

üdv.

sltom