Emiatt úgy érzem, hogy jobb nekem ha nincs is...

Itt mintha valaki írta volna már, hogy nem egy kondis kazánnál belefújja a füstöt a szifonba.

Előzmény: halaloszto (70034)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70034

nemkondis kazannal eleg ala egy veder is, nem fog megtelni altalaban.

 

viszont maga a szifon egy egesz komoly valami, mert ha belegondolsz a kemeny tulnyomasos, es nem lenne jo ha a venti betolna az egestermeket a csatornaba. raadasul nagyon-nagyon pekkes esetben elegetlen gazt is betolhatna.

 

Vajk

Előzmény: Gyurco78 (70033)
Gyurco78 Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70033

Beüzemelésnél, főleg, ha nincs szennyvízcső-kiállás, és már ki van csempézve, nem biztos, hogy mosolyogva fogadtad volna a hírt :)

Amúgy nekem sincs, pedig majd' 6 m a kémény.

Előzmény: MZ/Y (70024)
Prista Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70032

"Amikor töltődik fel a rendszer...

"Csak ezt ugyebár feltölti az ember átfolyatással, miután átfolyós."

 

Tehát javítás után nyitott kimenőcsapra rányitott sarokszelep esetén  is jelentkezik

Előzmény: Törölt nick (70019)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70031

"Mi van ezekben a tágulásikban, membrán?"

Igen

http://megnap.hu/tudastar/10-legfontosabb-dolog/41-8-tagulasi-tartaly-merete-es-beallitasa

Mikor lett beüzemelve a rendszer ?

Mert ha már úgyis "elment" a nyomás, akkor legalább megkéne nézni a tágulási előfeszítési nyomását !

Amit amúgy is "elengedett" nyomásnál, leválasztva kéne megnézni/memérni! (Elvileg évente kéne ellenőrizni)

És az előfeszítési nyomás meghatározásához.

http://www.naplopo.hu/tudastar/ingyenes-hasznos-szoftvereink/naplopo-expans

Jó szórakozást ! :-)

Előzmény: Törölt nick (70030)
Törölt nick Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70030

Van tágulási tartály a rendszerben, ennek a végén van ugye egy klasszikus, az  autó kerekéről ismerős szelep. Nyomást nem tudtam ott mérni, de szisszent, mikor benyomtam a tűt. A műszer a körben viszont nullát mutat. Mi van ezekben a tágulásikban, membrán? Úgy érzem ezt a szelepet nem kéne pumpálnom, de majd megmérem a nyomást.

Előzmény: joevagyok68 (70029)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70029

mennyi volt a nyomas korabban ?

Ha nem likas a rendszer, akkor inkabb attol csokkenhetett , hogy nincs eleg nyomas a tagulasiba /likas .

Előzmény: Törölt nick (70026)
MZ/Y Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70028

Tudja fene, felkerült a padlásra a dobozban, azt sem tudom, hol lehet.

Előzmény: SolnesN (70025)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70027

Hány fokra kevert fagyálló van a rendszerben ?

Mennyi víz van /lehet a rendszerben ?

 

Mert esetleg...fogsz 4-5 méter 3/4-es slagot...

- Egyik végét rögzíted a töltő ürítő csonkra

- "kiegyenesíted" a földőn, másik végét felemeled és óvatosan teletöltöd fagyállóval

- A "szabad" végét rögzíted egy csaphoz....tudom-tudom a fagyálló maitt nem biztos hogy jó ötlet, DE úgyis "kifelé" jön a víz a csapból majd...

- ráadod a nyomást a "sima" csapnál *

- majd  a töltő ürítő csapot óvatosan elkezded nyitnyi, és feltöltöd a rendszert a megadott nyomásra..*

* ezt lehet 2 embernek kéne 1x-re végezni...

Ezt lehet többször kell ismételni.

 

De lehet rossz ötlet...mondjuk 1xűbb/olcsóbb mint csinálni egy rendszertöltő szivattyút...

:-)))

Előzmény: Törölt nick (70026)
Törölt nick Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70026

Olyanban tudnátok-e segíteni, hogy miből/hogyan állíthatnék össze egy zárt, szabványos vízszerelési elemekből felépülő fagyállót tartalmazó rendszer (napkollektor) feltöltésére alkalmas készséget max. 2 bar nyomásra. A rendszer töltve van, csak lement a nyomás egy ideje nullára (én a hidegre gyanakszom), tehát szerintem még literekről sincs szó. Nem tudom, hogy szivárog-e, de ez is kiderülne. Nem akarok ilyenre szakembert hívni, folyadék is van valamennyi. Valami kézi pumpás kütyü is megfelelne, ahogy látom olyasmi szelep van a tágulási tartályokon is.

SolnesN Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70025

 Nos nálam van ilyen.

Mármint a korábbi linken közölt idom a fehér (szétválasztó) és ahhoz tartozik és csatlakozik egy átlátszó mü.a. cső. De a felső balodalon az a 3 szürkeidom micsoda ?

Hová kell ?

Előzmény: MZ/Y (70024)
MZ/Y Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70024

Bizony.

És nálam is bactak berakni...

 

Lehet, hogy a vízgázszerelőnek kellett volna, de a beüzemelésnél akkor is legalább szólhattak volna szakszervizék, hogy az meg kéne. 

Előzmény: joevagyok68 (70023)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70023
Előzmény: halaloszto (70022)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70022

szok olyan lenni, hogy a csoben belul van egy galler, ami osszeszedi a falon lecsorgo vizet.

 

vajk

Előzmény: joevagyok68 (70021)
joevagyok68 Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70021

Nem értem..

Ez a kazán

http://www.immergas.hu/eolo_star_24kw

nem kondenzációs, tehát a kazánhoz nem kéne szifon..

Vagy most te mire gondolsz ?

 

"illik megvenni a gyári huszonezer ftos szifont"

Ez hogy néz ki ? Link esetleg ?

Előzmény: ferkoczy33 (70020)
ferkoczy33 Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70020

sziasztok,

 

a gépész szerelő nem szerelt fel kondenzvízgyűjtő szifont  a kazánhoz. (immergas eolo star)

a füstgázelvezetőnél van hozzá csonk, de most le van zárva egy csavaros kupakkal.

milyen csövet és hogy szoktak ehhez csatlakoztatni? létezik hozzá "gyári" cucc, vagy pl valami saválló flexi csődarab bilinccsel is megteszi?

illik megvenni a gyári huszonezer ftos szifont, vagy van ennél kedvezőbb megoldás is?

 

 

köszi előre is,

 

f

 

Törölt nick Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70019

Amikor töltődik fel a rendszer...

Nem nagyon értem ezt a megfogalmazást, mert összerakás után az üres, vagyis levegős cuccnál van ilyen, amikor mondjuk rányitom a sarokszelepet, de a kimenő csapot nem nyitom meg.

 

Csak ezt ugyebár feltölti az ember átfolyatással, miután átfolyós.

 

Előzmény: Prista (70018)
Prista Creative Commons License 2013.12.10 0 0 70018

Üdv az Uraknak!

Segítsetek!

V4 vízmelegítő

- kisavaztam, könnyen átfújható

- membránt cseréltem

- kicseréltem a membrán alatti szelep gumi alkatrészét és rugóját

- a jobb oldali kis golyós szelep ellenőrizve, nincs felakadva

 

Amikor töltődik fel a rendszer, akkor belobban a gáz, egyre kisebb intenzitással folyik a víz, majd teljesen eláll.

pajaci Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70017

Minden gázos lehűti magát, utána kapcsol ki.

Előzmény: Laudat (70016)
Laudat Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70016

Csak egy kérdés.

Ha a termosztát leállítja a fűtést, akkor még megy egy darabig, a keringető szivattyú ?

Tárolós kazánom van saunier duval  KLZ 30

 

Köszi

 

t.zsolti Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70015

a szilikonzsír pedig jó lenne mert a víz és a gázarmatúra tengelye kéri a pici kenést.

Működnie kellene 1 csap megnyitására is . De ötleteket csak priviben, ide nem .

Előzmény: ggaborx (70009)
laci1972hr Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70014

Vaillant vuw soe 322/2-5 R3

Előzmény: kendu (70013)
kendu Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70013

Nem ismerem a kazánod, de nekem a gyári fogyasztás 2,73. Én ennél picivel kissebbre állítottam, ha jól emlékszem 2,52-re. Ezen a szelepen egy negyed fordulatot tekerek és máris 2-re esik le, szóval baromi óvatosan kell állítgatni. Amikor fonom beállítát csináltam, akkor 1/8 fordulatok után mértem mindíg.

Előzmény: laci1972hr (70011)
citcat 18-16v Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70012

A membránt cseéld ki és a gyújtásfékben nézd meg hogy meg van-e az üveggolyó (szemből nézve jobbra a vízmennyiség szabályozó mellett lapos csavarhúzóval kitekerhető) A vízmennyiség szabályzót(a hosszú tekerő rúd) meg zárd el teljesen,ha nem mozdul akkor szétszedett állapotban ragaszd be műgyantával a szelepet, az emelő rugót is cseréld ki (alul 17-es kulcs). A gáz részét inkább szerelőre bízd!

Előzmény: ggaborx (70009)
laci1972hr Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70011

Koszonom az adatokat!!

 

Sokal konyeb lene az egesz nyomas merovel,minden hogy probaltam mar.

Ma lemertem a max fogyasztast(Be kapcsoltam a kemeny sepro modot,egy percig altam a gaz ora melet es mertem az idot,34 x 60 perc=2.040??

Valahogy keveselem??

Ha be lepek a diagnozis mod-ba es a d.76 i-t nyomok,ki irja P 31.Tude valaki valamit erol??

Hogy alitod be a Kozepso nyomast( 5,3 mbar  a P11 programban?

Koszonom!

Előzmény: kendu (69959)
Vezo228 Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70010

Világos, köszi.

Előzmény: halaloszto (70008)
ggaborx Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70009

Köszönöm az infót, sikerült leszedni és kiderült, hogy semmi baja a membránnak, viszont két kisebb vízkő darab teljesen eldugította a membrán alatti rész befolyóját. Szilikonzsírt nem kaptam sehol, így ez most kimaradt sajnos, de majd még nézelődök. Viszont miután visszaraktam a helyére annyit javult a helyzet, hogy már két csap nyitásakor van meleg víz, de így nem az igazi. Mivel lehetne érzékenyebbre állítani az egészet? Az egész cuccból áll ki egy hoszabb tekerő rúd, ami ha jól tudom a víthőfok állító, viszont olyannyira be van szorulva, hogy meg sem mozdul, sőt le sem lehet szerelni, én legalábbis fél órát erőlködtem eredménytelenül. 

 

Ezen kívül a gázláng magasság állító csúszka változatlanul hatástalan, bár most azért egy nagyon hangyányit működött a minimum és a maximum állás között. Ezzel lehet valamit kezdeni?

Előzmény: t.zsolti (69980)
halaloszto Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70008

leveszed a tekerot a nyakanal levo gyuruvel. ha alatta egy kis pocok all ki a szelepbol, akkor nyertel. ha nincs is gyuru, hanem a tekero kozepen van egy csavar, vagy maskepp de a tekero egy tengelyre van huzva, akkor bukta van.

 

tipikusan az a helyzet, ahol egy foto mindennel tobbet er.

 

Vajk

Előzmény: Vezo228 (70006)
balanka Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70007

Igen-igen, köszönöm! Most már fogom a dolgot...

A belmagasság kb 3 méter, úgyhogy ez tűnik a könnyebb ellenállásnak. Úgyis mindent cserélni kell.

 

Mindenkinek köszönöm!

Előzmény: halaloszto (70004)
Vezo228 Creative Commons License 2013.12.09 0 0 70006

Sziasztok!

 

Volna egy láma kérdésem.

A radiátoraim egy részét (4 db) szeretném felszereltetni termo szelep+vezérlő fej kombóval. Ránézésre hogyan tudom megállapítani, hogy a meglévő szelep tud-e termofejet fogadni?

A lakás regyik részében már újonnan épített a rendszer, itt van esély arra, hogy a szelep már megfelelő ehhez.


köszi.