Hozzáértők segítségét szeretném kérni! Van egy Beretta Idra Exclusive 20 falikazánom amiből egy ideje elég rendesen csöpög a víz. Kb 6-7 másodpercenként csöpög. Ha töltök rá akkor, rövid időn belül elkezd ömleni belőle a víz. Már látta szerelő is aki azon kívül hogy lelégtelenitette a renszert, ami 3 db radiátorból áll és azt mondta hogy ne foglalkozzak azzal hogy a vízhőfok és a víznyomás mérő óra nem működik nem csinált semmit, ellenben lenyúlt 37ezer forintal és csak 1 hétig volt jó a fűtés. Most ott tartok hogy amit beleengedek szinte egyből kijön belőle, a radiátorokba minivízesés van amint bekapcsol a termosz. Szóval abban kérnék segítséget hogyan tudnám megoldani a problémát szerelő bevonása nélkül?
Esetleg még annyit tehetsz, hogy a benne lévő rugót meggyengíted egy picit ( kiveszed és levágsz a hosszából), hogy könnyebb legyen kinyitnia a szivattyúnak, de azért lezárjon ha nem megy..
Vagy akár a lengőnyelves is , ha ez
"fútő csőspirál felső csonkján a fűtés előremenő felé."
"A tartály miként höűül ki szerinted ? Gravitációsan ?"
Az a gyanúm, hogy gravitációsan, fútő csőspirál felső csonkján a fűtés előremenő felé. Ez a cső langyos akkor is amikor már a fűtés előremenő cső más részein teljesen hideg.
A tartály legtetején még langyos a víz reggel is mikor a hőmérő már csak 20 fokot mutat. (A csőspirál felső csonkja felett).
"Hol méred a tartály hőmérsékletét, milyen magasságban ?"
A felső mérőcsonkban.
"Milyen gyártmány az indirekt, milyen vastag a szigetelés rajta ?"
Hajdu STA200C2, szigetelése az adatlap szerint 47 mm purhab.
"a termosztát az csőtermosztát, és a hájtek kivitel miatt van vagy +-10 fok a hiszterézise, és mikor leég a tűz, a 65-10 fokos fűtővíz hűti vissza a vizet a tartályban ?"
Biztos hogy nem a legpontosabb a termosztát, de 55 fokról sem szabadna 20-ra lehűlnie szerintem.
"Ami a tartály vkonka szigetelése és a csonkok/csövek szigeteletlensége miatt még tovább hül reggelig ?"
A tartály szigetelését leírtam, a csöveké tubolit csőhéj a használati melegvíz műanyag csöveken megy a fűtés előremenőből a tartályig a leágazás ötrétegű cső szintén tubolit csőhéjjal. A golyóscsap és a tartály csatlakozó elem nincs szigetelve, nem tudom hogy mennyit számít az a néhány centi.
A tartály miként höűül ki szerinted ? Gravitációsan ?
Hol méred a tartály hőmérsékletét, milyen magasságban ?
Milyen gyártmány az indirekt, milyen vastag a szigetelés rajta ?
Mert nem lehet, hogy:
- a termosztát az csőtermosztát, és a hájtek kivitel miatt van vagy +-10 fok a hiszterézise, és mikor leég a tűz, a 65-10 fokos fűtővíz hűti vissza a vizet a tartályban ?
Ami a tartály vkonka szigetelése és a csonkok/csövek szigeteletlensége miatt még tovább hül reggelig ?
Az csatolt képen látható a használati melegvíz tárolónk bekötése. Maga a fűtési rendszer gravitációs volt a melegvíztároló miatt lett beépítve a keringető szivattyú. A szivattyút 65 foknál kapcsolja a kazán után az előremenőre szerelt termosztát, ez pont megfelel a kívánt melegvíztartály hőmérsékletnek. A tartályhoz menő fűtéscső kb. a kazán után 1,5 méterrel van leágaztatva a fűtés előremenőről és egy golyóscsappal tudom zárni. A problémám az hogy este leég a tűz és nem zárom a golyóscsapot akkor reggelre visszahűl a tartály. Épületgépészeti boltban egy hőfokkülönbség kapcsolós külön szivattyús vagy mágnesszelepes rendszert akartak ajánlani közel 30ezerért. Szerintem egy visszacsapó szelep elég lenne a tartály fűtés bemenő csonkjára. Jó az elképzelésem?
Igaz, csak az a baj, hogy időnként müködik(amikor magas a puffer hőmérséklete 75-80 fok) Sajna egy szivattyuval sem megy (a legkisebb teljesítménynél sem ) amikor csökken a víz hőfoka...
ha megtapogatom a váltót a kimenő 1 " csonk teteje forró , az alja hideg, term. a víz is keveredik , langyos.
És van primer stb oldal :
"
A hidraulikus váltó primer belépő és szekunder kilépő hőmérséklete szorosan követi egymást, terhelésre nem változik. Ennek oka lehet a hidrováltó ki- és bemeneti csonkjának geometriai elhelyezése (pl. szemben vannak egymással), és/vagy a primer (kazánköri) magas..."
Szeretnék látni egy tervrajzot ahol láthatom ezeket az oldalakat, a bekötés, elvezetést, stb.
És a szerelők továbbra is értetlenül állnak, bár állításuk szerint sokat csináltak már........