Járt nálam a kazán főszervizes úr. Van egy teóriája hogy miért ingadozott a HMV-m hőmérséklete, vagy miért nem tudott néha 42 fokos vizet produkálni csak fixen 50-et.
Fűtés után túl sok hő marad a hőcserélőben. Levette az előremenőt 60-ra, és utána jól működött.
Elmagyarázta nekem, hogy mivel a termosztatikus szelepeim lezárnak, így nem tudja leadni a hőt amit előállít a kazán s mivel bitermikus a hőcserélő így bentmarad egy csomó hő, ami megzavarja a hmv készítést. De azért biztos ami biztos kicserélték 4.szer is a gáz szelepet, és megkaptam a második vezérlőpanelemet is.
4 gázszelep= 160 ezer forint
2 panel = 120 ezer forint.
visszaszabályozni a kazánt nem lenne buli, mert jó hatásfokkal csak maxon tud dolgozni, egyébként meg többet fogyaszt...
Szerintem hiába lennének nagyobb radiátorjaim (kb 9méter) akkor is fennálna a probléma, mert a termoszelepek szabályoznak.... de lehet tévedek.
Tanúlságos nap volt, csak nem tudom mi volt a tanúlság :)
Ez a lenyege. Van egy vevo, amit barhova tehetsz ahol meg "latja" egymast az adoval. Homero es kezeloszervek az adoban. A vevot ha mukszik ugy akkor egyszeruen a kazanhoz szokas tenni. Kell neki betap, a kimenete meg pont olyan mint a regi termosztate volt.
Nekem nincs, itt a forumban a siemens revXX termosztatokkal volt tobbeknek jo tapasztalata. Nem olcso. Amit ontanulonak hirdetnek, azoknak egy resze PI, masresze maskepp oldja meg hogy alkalmazkodjon a helyiseg parametereihez.
Termosztátot cserélnék Computherm Q7 RF-re . A rendszerben a termosztátnak együtt kell kapcsolni a kazánt illetve a padló keringető szivattyúját. Jelenleg a kazán mellett van egy relé ebbe fut bele a mostani termosztát 2 szála. Kérdésem, hogy elegendő-e az új termosztát 2 szálát bekötni a régiek helyére vagy bonyolultabb a művelet?
E kazán előtt 20 éven át egy FÉG kombi kazánom volt sima fali tekerős termosztáttal. Ezt a problémát ennél soha nem tapasztaltam. 4-5 percig fűtött, 10-15 percig pihent,attól függően hogy milyen a külső hőmérséklet és kezdte előlről. Ezért furcsa a dolog,ráadásul a mostani így többet is fogyaszt.
Sziasztok! Egy Saunier Duval ExaControl7 termosztatom van ami homerseklet eseskor illetve a megfelelo homerseklet eleresekor azaz ki/be kapcsolaskor nagyon zajos. Baromi nagyot kattan. Gyanitom a releje (jol mondom?) az oka. Lehet ezen segiteni vagy le kell cserelnem a termosztatot Egy halkabb (a legtutibb egy zajtalan lenne) tipusra? Eleg kozel van a haloszobahoz es nagyon zavaro fokent ejszaka. Koszonom ha valaki tud tanacsot adni. Ha akad szerelo aki megcsinalja, allok elebe. Koszi!
Bocs, azt elfelejtettem megemlíteni ,hogy rádiófrekvenciás a termosztát .Minden helyiségben, a helyiség több részében ,különböző magasságokban is próbáltam.
Es megegy: a rendszer idoallandoja azert csokken, mert a rendszer maga csokken. Rendszer az, ami a radiator es a homero kozott van. Ha kozelebb viszem, a fizikai merete csokken, ezert gyorsabb is lesz. Persze az mar egy masik rendszer.
a kerdezot konkretan a termosztat helyen levo hofok erdekli. az zavarja, hogy a termosztaton tizedes a kijelzes, es latja hogy jopar tizedet, akar egy szuk fokot is tullo a futes. mas homerot nem is nez, ha nezne akkor rajonne hogy pl a radiator kornyeken ennel joval nagyobb a tulloves.
A q7 az olyan ketpont szabalyzas hogymeg. allithato hogy +-0.2 foknal vagy -0.2 +0 foknal kapcsoljon. (mintha lehetne valasztani a 0.5 fok es a 0.2 fok kozul is, de arra nem emlekszem rendesen.
Itt pont arrol van szo, hogy szo sincs PI szabalyozasrol, mezei ketpont es kesz. Es az ilyennek szokasa a tulloves. Es a tulloves ellen szokas azt csinalni, hogy valahogy elorehozzuk a kikapcsolast. Pl a regi mmg termosztatban volt egy ellenallas, es a termosztat futotte magat ha a kazan ment. Igy ha elinditotta a kazant, es nincs baromi hideg, akkor x ido mulva mindenkepp kikapcsolt. Ha mire kihult addigra kiegyenlitodott a szoba, es jo lett, akkor nyertunk, ha nem, akkor ujabb futes indul es kesz.
1. Én úgy tudom (mintha a manualban ezt olvastam volna évekkel ezelőtt) a Q7 az PI szabályzós.
2. Ha igazad lenne, akkor ha végtelen közel visszük a termosztátot a radiátorhoz, akkor végtelen pontosan be tudjuk tartani a 22 fokot. Ami tulképp igaz is _ott_ahol_a_termosztát_van_.
De minket nem a termosztát helyén levő pontosan 22 fok érdekel, hanem az egész szobában legyen lehetőleg kellemes hőmérséklet. Ehhez nyilván nem a radiátor közelében van az optimális helye.
Még valami: a rendszered időállandója baromira nem változik attól, hogy hová teszed a termosztátot.
A szabályozásodé igen, annyit érsz el a hőforráshoz közelebb rakott termosztáttal, hogy lesz egy jó ideges szabályozásod, jó sokat fog kapcsolgatni a kazán.
De a szoba tehetetlensége nem fog változni.
Annó tenger sokat játszottam egy izzó-hőmérő-PID-relé körrel, baromi jól érzékelhető volt a távolság hatása.