Keresés

Részletes keresés

nixon70 Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103204

Fel volt a gumi tapadva a falára és nem tudott víz belemenni.

Mintha nem is lett volna beépítve.

Előzmény: Kapocska (103202)
motrosok Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103203

Nem volt benne víz. Arra gondolok hogy nem volt lukas a gumi. Szerintem.

A mostani beállítás 1.2 a levegő oldalon és 1.5 a víz oldalon. Ez így jó ?

A régivel is volt ilyen beállítás. De másnapra a víz oldalon elment a nyomás.

 

Előzmény: Kapocska (103202)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103202

"Nem volt benne víz."

"beállítva jó ?"

 Adatok nélkül nem tudok nyilatkozni ,az látszik hogy működik.

A másikkal nem volt ilyen próba ,nyomás emelés a vízoldalon?

A másik elvi lehetőség,hogy a membrán v. gumizsák gumijának

az elhasználódása miatt (de amúgy sem vaslemez,gáz tömör) a porozitása

megnövekedett.

Előzmény: motrosok (103200)
motrosok Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103201

A tágulási cserével megszűnt a probléma!

A régi tartály nagyon régi volt .Használtan raktam fel tíz éve.

Előzmény: nixon70 (103193)
motrosok Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103200

De ez most így beállítva jó ?

Előzmény: Kapocska (103196)
motrosok Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103199

Semmi mást nem csináltam csak a tágulásit cseréltem.

Teljesen üres volt mikor levettem. Nem volt benne víz.

Felszereltem az új tartályt és azóta minden rendben.

Azt nem tudom mi volt a probléma de megoldódott !

 Azt pedig hogy nem írtam meg amit kértél az azért volt mert

nagyon amatőr vagyok !Amikor néhány évvel ez előtt segítettek azóta olvasom a topikot.

Sokat tanultam

Előzmény: Kapocska (103194)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103198

Az előző is idézőjelben.

„levegő oldalon 1.2 a nyomás. A víz oldalon nem volt nyomás amikor beállítottam.

Feltöltve a rendszerben 1.3.”

 

Ha ez még ráadásul a vegyesnél lett akkor meg rosszabb ( hidrosztatikai  ….)

Előzmény: Kapocska (103196)
motrosok Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103197

Nem vicceltem ! Zemplén .

Előzmény: nixon70 (103193)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103196

A levegő oldalit 1.2 re A víz oldalt pedig 1.5 re,

Előzmény: nixon70 (103195)
nixon70 Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103195

Ok!

Azt nem értem, a cserével miért lett jó?

Előzmény: Kapocska (103194)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.13 -1 0 103194

Szerintem nem (nem adta meg amit kértem ,de....)

hanem egyszerűen nem volt neki tartalék vize , a két nyomás kiegyenlítődéséig

töltötte vízzel.

A vegyes még hűtött is rajta (térfogat csökk.) két begyújtás közt a gázkazán meg szinten tartötta

mert az 24-ben  ment.

Előzmény: nixon70 (103193)
nixon70 Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103193

Viccen kívül.

A tágulásid volt a rossz ezek szerint?

Előzmény: motrosok (103191)
nixon70 Creative Commons License 2024.01.13 0 0 103192

Merre van az az arra? 😁

Előzmény: motrosok (103191)
motrosok Creative Commons License 2024.01.13 0 2 103191

        Nagykunsági ! Kapocska! Nixon 70 !

Bocsánat a hosszú hallgatásért ! Múlt vasárnap berágtam elmentem vettem egy kiegyenlítő tartályt.

Beszereltem. Az általatok megadott értékere beállítottam a nyomást. A levegő oldalit 1.2 re A víz oldalt pedig 1.5 re,

Azóta tökéletesen működik minden ! Nem akartam elkiabálni ezért vártam ezt a néhány napot. A rendszer nyomás semmit nem csökkent!

Elnézéseteket kérem hogy a szakszavakat nem megfelelően használtam de nekem ez nem szakmám!

Néhány évvel ez előtt már kértem tőletek tanácsot és segítségetekkel megjavítottam a fűtésemet.

Most ugyan ez történt ! Köszönöm!

Akkor három fűtésszerelő is nézte és nem oldotta meg a gondomat. Most csak egynek mutattam meg ,de semmi ötlete nem volt.

Most is jó tanácsokat adtatok ! Sokat tanultam!

Ha erre jártok gyertek igyunk meg rá valamit !

Előzmény: nagykunsági (103177)
nagykunsági Creative Commons License 2024.01.12 -2 0 103190

Azt úgy, hogy megfogod és jó meszire kidobod. :)

 

Előzmény: kozso1 (103186)
Herbertaxelrody Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103189

Szia!

 

Ha a víz 60 fokos, és a huzatszabályzót 60 fokra beállítod, akkor a csappantyú (légbeömlést/lébeszívást szabályozó ajtó) állítható rudazatát úgy kell beállítani, hogy a tűz ne kapjon levegőt, vagy csak alig. 

A minimum levegő rés beállítását (Totyán egy M5-ös) csavarral beállítod. Onnan, ha még emelkedik a vízhőfok, a huzatszabályzó láncnak lazának kell lenni.

Ilyenkor, ha feljebb tekered a huzatszabályzót, mittudomén 80 fokra, akkor a csappantyút kinyitja, és levegőhöz juttatja a tüzet. És 80 foknál fogja a minimumra zárni a légbejutást.

Nálam ez a minimum rés 2 mm alatt van, mert ha 65 fokra állítom a huzatszabályzót, a tehetetlenség miatt a vízhőfok túlszalad a 65-ön vagy 10 fokkal. Totya 35 kW

Előzmény: kozso1 (103186)
Hobbit_G Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103188

A kazán jobb oldalán mit tesz az a kar? Nem a begyújtás segítendő rövidebb füstkört csinál? Ha ez nyitva marad, akkor sokkal kevesebb hőt tudsz hasznosítani és persze nem melegít.

De nem egyértelmű ez egy ilyen állító lenne vagy sem.

 

A magas visszatérő miatt kérdés meddig jut el a házban a melegvíz?

Előzmény: Ikaruszki (103183)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103187

„Vagy nem?”

Nem.

Ezt az „alapjel” beállítót úgy lehet normálisan beállítani ,ha a benne lévő

patron is felmelegszik ,mert különben a rugóerő állítás hamis értékhez vezet.

Az ajtó nyitás mértéke kazántól ,huzattól ,tüzeléstechnikától függő dolog.

Írják,hogy a 60foknál a +- elmozdulás /elmozdíthatóság mennyi legyen (5-6cm a rúd végén)?

(nem egy elektronikai eszköz amit a meón beállítanak ,kalibrálnak, skáláznak)

Előzmény: kozso1 (103186)
kozso1 Creative Commons License 2024.01.12 0 0 103186

Sziasztok! Felvilágosítanátok, hogy hogyan célszerű beállítani a kazán huzatszabályzó akármijét amire a láncot akasztjuk? ELvileg akkor kell hatvan fokra tekerni amikor a víz is hatvanon van és beállítani úgy a láncot, hogy egy fél centire legyen nyitva az ajtó. Miért kell akkor hatvanra tekerni amikor a víz is hatvan fokos? Hisz elvileg ezen azért vannak a fok jelölések, mert be van kalibrálva. Vagy nem?

Törölt nick Creative Commons License 2024.01.10 0 0 103185

90 fokos víz, csak fával!

https://streamable.com/5aua67

 

Persze ennyi nem kell, mert nincs -30 fok, de fával nem szoktam tudni ennyit elérni. 80-nál megáll.

Nagyon jól kiszáradt ez a fa, nem is tapasztaltam még ilyet hogy fával 90 fok. Ehhez eddig szén kellett.

Ikaruszki Creative Commons License 2024.01.10 0 0 103184

Előzmény: Ikaruszki (103183)
Ikaruszki Creative Commons License 2024.01.10 0 0 103183

Most szénnel kevertem a fát, de 50 fölé alig ment. Éjszakára huzatolót résnyire hagyom, pillangószelep felesben áll. Visszatérő is szerintem legalább 40 fokos. Itt valamiért megáll a tudomány. Talán levegős a rendszer.

A fehér cső a vizes hőszivattyú előremenője, de azzal a hideg házat nem fűtöm már be; csak a fűtővízet langyosítottam fel vele, mielőtt kizártam a remdszerből és begyújtottam a vegyes kazánt.

sankó36 Creative Commons License 2024.01.08 0 0 103182

Üdv. Neked is BÚÉK 

Én is a pufferre gondoltam a 60 fokos patront de úgy látszik nem egyértelműen fogalmaztam.

Én 50 fokot szoktam javasolni a nem pufferes rendszerekhez, de ha belegondolok alul bemegy 

az 50 fok felül meg kijön a 70,az meg már lehet hogy sok a lakásnak.

Előzmény: lala1961 (103181)
lala1961 Creative Commons License 2024.01.08 0 0 103181

Üdv ! Szerintem nem lesz jó a 60 c fokos Vtc ! Azt pufferhez Ok ! Legyen 45 c fokos ,akkor már a java kátrány nem jelentkezhet !:-)

 

BÚÉK !

Előzmény: sankó36 (103180)
sankó36 Creative Commons License 2024.01.08 0 0 103180

A kátrányosodásnak 3 fő oka van .

1. A vizes fa. Gondolom a bútor ipari hulladék száraz,azzal nem lehet baj.

2. A folytott égés. Hiába van nyitva a primer ablak ha a pillangót teljesen (vagy majdnem teljesen)

elzárod. Ilyenkor is folytott égés jön létre és kátrányos lessz a kazán.

3. Az alacsony vízhőmérséklet. Ha az előre menő víz 50 fokos akkor a visszatérő nem több 30 foknál.

Ez nagyon kevés. Szerelj fel 1 csőtermosztátot és minimum 50 fokra állítsd be.Még jobb megoldás a 

kazánvédő szelep. ( ESBE vtc 511) Ha később lessz puffered akkor meg feltétlenül kell az esbe szelep

60 fokos patronnal.

Igazán hosszú égést csak szénnel lehet elérni,felső begyújtással.

A Youtubon van 1 szerelj házilag nevű csatorna ahol a kolléga 6-7 órán át tartó égéssel kísérletezik.

Ő is folytva fűt, kátrányos is a kazánja de a kéménye meglepően tiszta.

Előzmény: Ikaruszki (103178)
Kapocska Creative Commons License 2024.01.07 0 0 103179

Üdv!

Fotó van/lesz a kazánról, belső részéről és a szivattyú beépítéséről és környezetéről?

Előzmény: Ikaruszki (103178)
Ikaruszki Creative Commons License 2024.01.07 0 0 103178

Üdvözlök mindenkit.

 

Nemrégiben költöztünk családi házunkba, ahol van egy vegyes tüzelésű lemezkazán (eglsz nagy tűztérrel, saccra lehet vagy 50 literes). Gravitációsan is működtethető, valamint van egy régi "Sever" szivattyúja is. Utóbbival szoktam használni, mert az előbbi módszer nem viszi messzire a meleg vizet, mivel a kazán nincs sokkal a ház szintje alatt.

 

Bútoripari hulladék keményfával próbálom "etetni" a kazánt. Ez felviszi a fűtővizet úgy 50 fokosra, de a fölé nem igen megy az előremenő. 1,6 bar körül van a nyomás. Próbálom légteleníteni, de teljesen nem tudom kiengedni belőle a levegőt.

 

Ami nagyobb problémám, hogy kb. 20 perc alatt elégnek a nagyobb darab fák is (vagy nem égnek el tejesen, de nem izzanak, nem füstölnek tovább). Igyekszem kis huzatot tartani: pillangószelepet majdnem elzárom, az alsó huzatszabályzót úgy "kétujjnyira" nyitva tartom.

A kazán csupa kátrány lett, amióta használom.

Az előző tulaj szénnel etette.

Tervezem egy puffertartály beépítését, de erre egyelőre "nincs kedvem", azaz pénzem.

 

Hogyan lehetne hatékonyan fűteni, hogy estétől reggelig legyen parázs, ne égjen le a fa gyorsan, ne legyen kátrányos?

Szénbrikettel, szénnel fűthető?

 

Előre is köszönöm a válaszokat!

nagykunsági Creative Commons License 2024.01.06 -1 1 103177

Itt szerintem rosszak a nyomásviszonyok. 

 

Ha a levegőoldalt 1.2 állítod, akkor a vízoldal minimum 1.5 bar. 

 

A kiegyenlítőből nem is fog jönni víz, hanem lassan átszivárog a levegőoldalra. 

Előzmény: motrosok (103176)
motrosok Creative Commons License 2024.01.06 0 0 103176

A gázkazán 53 fokon megy. A vegyes 60 és 70 között. magasabbra nem megy . Nem fűtünk nagyon. A lakásban 22 fok van.

Mind a két kiegyenlítő tartály levegő oldalon 1.2 a nyomás. A víz oldalon nem volt nyomás amikor beállítottam.

Feltöltve a rendszerben 1.3. Ha a gázkazán fűt akkor egy esetleg kettő tizedet megy fel. A vegyesnél kettő és néha négy tizedet is.

A kiegyenlítőkből nem jön víz. Ha leellenőrzöm a tartályokban a nyomást megvan az1.2 /víz nyomás nélkül/

Mennyire töltsem fel próbaként ?

Előzmény: nagykunsági (103175)
nagykunsági Creative Commons License 2024.01.05 0 0 103175

Gázkazán mekkora hőmérsékleten megy?

 

Vízoldal nélkül mennyi az előfeszítési nyomás? Mekkora a víznyomás, ha feltöltöd a rendszert?

 

Én levenném a kiegyenlítőket és ellenőrízném, több nyomáson is. 

 

Jártam már úgy, hogy kis nyomáson nem engedett át, csak nagy nyomáson. 

 

Gondolom a vegyessel magasabb hőfokon üzemelsz, így jobban tágul a víz, több megy a kiegyenlítő tartályba. 

Én mindenképp a kiegyenlítő tartály/ok körül keresgetném a hibát. 

Előzmény: motrosok (103173)