Égető1 Creative Commons License 2022.11.15 0 0 3654

  Nos felhívtam a üllői úti üzletet. Van nekik.Sőt  kétféle is. Az enyém olyan fekete gomb szerű  és lemez csavarokkal van rögzítve.

 

 A bibi  hogy kettő is van.  felszerelve.  az egyik a  kijövő csövön közvetlen  ahol kijön a hőcserélőből,a másik pedig a deflektornál.

Van egy 3. is  ez csíptetővel van rögzítve szintén a kijövő csőhöz.

 

 Feltételezem, hogy ezek valamelyike romolhatott el.

Majd meglátjuk.  A szerelő sajnos csak jövő hétfön jön.

 

 

 A jelenség    : begyújtom gyufával az őrlángot. kb. 15 sec alatt égve marad ( nyilván ennyi idő kell a kívánt hőfok eléréséhez ).Megindítom a kazánt  fűtésre, simán begyullad ,de kb.  20 perc múlva leáll.  Ilyenkor az őrláng is kialszik . Nagyjából 45  -50 fok közötti  fűtővíz hőmérsékletnél.  Ezt a mókát az elmúlt 10 napban sokszor megtette.

Előzmény: sjohn (3650)
Égető1 Creative Commons License 2022.11.14 0 0 3653

  Köszönöm szépen !

   É.

Előzmény: sjohn (3650)
sjohn Creative Commons License 2022.11.13 0 0 3652

netto

Előzmény: cucu (3651)
cucu Creative Commons License 2022.11.13 0 0 3651

290 8432

 

Kár, hogy csak most szólsz, szombaton is nyitva vannak...

 

6000 Ft körül van.

Előzmény: Égető1 (3648)
sjohn Creative Commons License 2022.11.13 0 0 3650

Aerotherm, Budapest, XVIII Üllői út 556

Lángőr, Budapest XV Rekettye utca 76

Előzmény: Égető1 (3649)
Égető1 Creative Commons License 2022.11.13 0 0 3649

 Sztemkó kellene .

 

 

Más üzleteben valahol ???

Előzmény: Égető1 (3648)
Égető1 Creative Commons License 2022.11.13 0 0 3648

  Esetleg van valaki,aki tudja, hogy pontosan hol van a XVIII.-ker. -ben egy gázkészülék-alkatrész  szak üzlet ?

 

 

 

 Korábban valaki ajánlotta, hogy az  Üllői út  180....... valahányon van ilyen üzlet.

sjohn Creative Commons License 2022.11.10 0 0 3647

Takarítsd ki a szűrőt!

Előzmény: zolnes1 (3646)
zolnes1 Creative Commons License 2022.11.10 0 0 3646

Sziasztok!

 

Adott egy fég c24-es kazán aminek a lángmagasságát nem lehet állítani ,hiába csavarom a gomb mögötti recés karikát.Hogyan lehet ezt javítani?

sjohn Creative Commons License 2022.11.03 0 1 3645

Lecsökken az áramlás és a víznyomás nem tudja nyitva tartani a membránt.

Próbáld meg a torlóval szabályozni vagy építs be egy bypass szelepet!

Előzmény: Bélálooo (3644)
Bélálooo Creative Commons License 2022.11.03 -1 0 3644

Sziasztok, alany egy Fég C18. új fűtési rendszer  lett kiépítve, a kazán szépen működik, de ha a kazánhoz legközelebb eső radiátort le akarom szabályozni -hogy beállítsam az áramlási viszonyokat- akkor a kazán fő láng mérete csökken, egyre kisebb lesz adott estben leállás után nem is indul újra. Mi lehet a baj? A szivattyú a régi grundfos, 3-ason működik csak, kisebb fokozaton nincs főégő láng. Mit állítsak rajta?

eREr78 Creative Commons License 2022.03.21 0 0 3643

Ja igen, régi építésű emeletes társasházi lakásban van a cirkó.

Előzmény: eREr78 (3642)
eREr78 Creative Commons License 2022.03.21 -1 0 3642

Sziasztok,

 

Elöljáróban analfabéta vagyok a cirkókhoz. :)

 

Kéménybélelés miatt tudnom kellene, hogy a következő kb 15 éves kombi cirkó az melyik kategóriába esik? Nyílt vagy zárt égésterűnek számít a Vaillant vuw hu 242/2-3 cirkó? Egyik béleléssel foglalkozó vállalkozót felhívva olyasmit magyarázott (miután nem tudtam megmomdani neki 100%-ra a cirkó típusát, fajtáját), hogy zárt égésterűnél nem engedik már a bélelést, csak kondenzációs kazáncserével együtt (ezt nem is értettem, mert azt gondoltam, hogy zárt égésterűt be sem lehet kötni nem kibélelt kéménybe), itt kicsit rámijesztettek 1.5M-es összköltséggel (bélelés + új kondenzációs kazán).

De tippem szerint a fenti régi cirkónk még nyílt égésterű  és mehet a hivatalosan a kéménybélelés kazáncsere nélkül is.

 

Még egy kérdés ehhez: ha bedöglene a mostani régi kazán és cserélni kellene, akkor zárt égésterűt fel lehet még rakni vagy már csak kondenzációst? Lehet már most úgy kibébleli a kéményt, hogy bármelyiknek megfeleljen vagy kazántípus cserekor új bélelés kellene?

 

Köszi!

Laci320d Creative Commons License 2022.03.15 -1 0 3641

Sziasztok! Adott egy Baxi nuvola 3 kazán! Olyan gondom van vele ,hogy begyújtásnál van hogy nagyot lobban ,mintha csak nyomná be a gázt és egy idő után gyullad be! De van hogy szép csendben begyújt!Mit érdemes megnézni rajta? Köszönöm

Adi-001 Creative Commons License 2022.03.14 -1 0 3640

Sziasztok.

Van egy Saunier Duval Isotwen C 24 kazánom. Nem kondenzációs és nem is turbó.

Elvileg rendben működik. Mindíg van melegvíz és fűtés is… de csak nagyjából.

A probléma, hogy a fűtés ad-hock módon működik. Fűt, de sokszor hiába kapcsol be a termosztát (kis lángjel a Honywell termosztáton), a kazán csak morog, de a fűtéscsövek hidegek. Ilyenkor akár másfél fokot is eshet a hőmérséklet.

Rámértem a kazánnál, a kábelezés jó és akkor sem indul be, ha egy csavarhúzóval rövidre zárom a csatlakozónál. A szivattyúkat néztem, azok rendben működnek, nem is levegősek.

Aztán gondol egyet és elkezdi a meleg vizet áramoltatnia fűtésbe.  Néha F-14 hibaüzenetet ad, de kis idő múlva visszavált rendes működésre.

Vajon mi okozhatja a problémát vagy mit lehetne még megnézni a kazánon?

 

peterch Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3639

Szia !

 

Nagyon szívesen máskor is ! :-)

Előzmény: Karesz777 (3636)
nixon70 Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3638

Igazán nincs mit!

Előzmény: Karesz777 (3637)
Karesz777 Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3637

Köszönöm szépen 😉

Előzmény: nixon70 (3635)
Karesz777 Creative Commons License 2022.03.04 0 0 3636

Köszönöm szépen az infót🙏

Előzmény: peterch (3634)
nixon70 Creative Commons License 2022.03.03 0 0 3635
Előzmény: Karesz777 (3633)
peterch Creative Commons License 2022.03.03 0 0 3634

Szia !

 

Laikus vagyok , de csináltam már ilyet .

Mielött bármit is csinálnál , a szelepet nyomd be , hogy valóban levegö jön-e ki rajta és nem víz ! Ha víz , akkor a tágulási kilyukadt és csere szükséges .

Hideg állapotban leereszted a vízoldali nyomást nullára . A vízoldali nyomás értékéböl vonjál ki 0,3bárt . A kapott értékre kell felfújni a tágulásit . Ha megvan , akkor a vízoldalon utántöltesz a kívánt nyomásra . Ha valamit rosszul írtam , akkor biztosan kijavítanak a szakik .:-)

Előzmény: Karesz777 (3633)
Karesz777 Creative Commons License 2022.03.03 0 0 3633

Sziasztok! Esetleg valaki le tudja írni hogy kell a tágulási tartály nyomást felemelni. Beretta ciao24. 2 ève hívtam szerelőt, pik pakk felfujta egy 20-asèrt. Megint fel kellene de nem akarok költeni rá ennyit. Kompresszorom van. Ha jól emlékszem először a nyomást leengedte valahol ès utána fújta fel. Köszönöm szépen előre is a hozzászólás okat!🙏

nixon70 Creative Commons License 2022.02.25 -1 0 3632

Gázos boltban lehet kapni, különböző hőfokúakat.(95, 105)

Van amelyik csavaros, van amelyik sarus kivitelű.

Amúgy jól èrte lelmezed, NTC ez is.(és mint kiderült, érimtkezési hiba volt)

Ha jól működik így, a sarut nem kell összedugni, egy tartalék nem árt, ha van otthol.

Előzmény: Zoltanuss (3630)
cucu Creative Commons License 2022.02.25 0 0 3631

290 8432, Budapest, Üllői úti gázszerelvény áruház, 6500 Ft.

De szinte bárhol, ami neked közelebb van. Pl. XV. Rekettye utca 419 2461

Előzmény: Zoltanuss (3630)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3630

  Köszönöm  megjavult. 

Másfél órája stabilan működik.  A sarukat megtisztogattam, egy volt laza, a többi  rásült.... így csak kívülről. Egy fogkefe és használt mini ecsettel.

 

 

 A működés     :  55 fok kimenő vízhőmérséklet a lakás  23 fok.

 

 Majd alkalom adtán a sarú  összedugást is kipróbálom. 

 Apropó  ilyen sztemko szerűséget hol lehet kapni.

 Mi ez ?

  Saccra egy kerámia kondenzátor ?   Vagy valami   hőre változó ellenállás  ?

 Vagy tévedek ?

 

 

 A rásültet nem mertem fogóval lehúzni.... nehogy letörjön.

 Na majd a jövő héten a szerelő eligazít.

 

 

 

 anno régen a Köbányai Porcelángyárban gyártottunk kerámia kondenzátorokat  és  NTC -ket.

 

 NTC  negativ  hőmérséklet koefiviens.

 Negativ Termikus Coefficiens.... régen, az  'ókorban' volt.

Előzmény: nixon70 (3629)
nixon70 Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3629

Azt is kipróbálhatod.

Azt írtam zárd rövidre(dugd össze a két sarut, míg nem jön a szerelőd).

Ha így nem tilt le, a vésztermosztátot kell cserélni.

Előzmény: Zoltanuss (3628)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3628

  Már elérte az 52 fokot  45 perc üzemidő után.

 Tehát levenni a sarukat , óvatosan megtisztítani  és vissza ?

 

 

 Közben 53 fokon leállt,  46 perc után.

Előzmény: Zoltanuss (3627)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3627

  Kösz, lehetséges.

 

 

 Anno  7 éve amikor vettem használtan egy szerelőtől  ( kb.  1 - vagy  2 évet egy nyaralóban állt használat nélkül ) - tehát olyan  8-9 éves készülék lehet.... digitális kijelzővel.

 Nos a vétel után kb. 1 évvel a szerelő akitől vettem valami hasonló hibát hárított el..

 A kazán kijővő csövén  közvetlenül a hőcserélőből kijövet  van egy fekete gomb szerűség... két sarus csatlakozással. Azt birizgálták /tisztították/ vagy cserélték anno.  A saruk után  egy rézcső szerűség mennek  a .... na az egyik egy másik   sztemkóhoz,  azon keresztűl   a mágnesszelephez, a másik vége szintén a mágnesszelephez.

 Van ezen a forró kijövő csövön egy harmadik valami  olyan csipesze csatlakozással. Ebbő a kettő vezeték közvetlenül a szabályozóba /fehér függőleges / megy.

 Most éppen megy a készülék  még nem kapcsolt le, pont   51 fokon áll, kb. 40 perc  szünet után.

 Most várható a lekapcsolódás.

 Home office,    elvagyok vele.

 

 

 Köszönöm a tanácsot.

Előzmény: nixon70 (3626)
nixon70 Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3626

Hali!

Valószínű, hogy a sztemkód (vésztermosztát) adta meg magát.

Próbáld meg rövidre zárni a sarukat és úgy próbáld ki. A kazántermosztát legyen 65-70 fokra állítva.

Előzmény: Zoltanuss (3625)
Zoltanuss Creative Commons License 2022.02.24 0 0 3625

Üdvözletem !

  Egy   C12 -es  cirkóról lenne egy kérdésem.

 

 

 kb.  7 éves , mostanában talán egy hete a következőket produkálja.   Indítás  után szép lassan kúszik fel a hőmérséklet, majd úgy  52 -54 fok körül kialszi... leáll az egész fűtés.  Ez  kb.   40 perc.

 Újra indítás   csak a rendszer teljes kihűlése után az őrláng újra indításával lehetséges.  Kezdődik újra a ciklus.

 A leálláskor mindig egy nagy kattanás.

 Korábbi cirkó nál  több   hiba is volt.

 

 2 x őrláng  termoelem (hőelem csere )   1 x  szivattyú csere és egyszer hőcserélő csere    24 év alatt.  És a szokásos tisztítás.

 

 

 Vajon mi a hiba ?

 

 A szerelő csak hétfőn érkezik.

 

 

 A beállítások.  A hővédelem úgy  75 fokra van állítva, az egyensúlyi üzem    57 - 60 fok között.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!