Szia Köszönöm a segítséget. Amiket leírtál az nem túl bíztató ezek szerint jó esély van rá ,hogy le szakadhat a födém idővel vagy talán ennyire nem nagy a baj repedések csak elvétve láthatóak lehet azért is mert a mennyezetet lehálózták. Próbáltam födém lehajlást mérni kb 1 cm-el volt kissebb a belmagasság a helyiségközepén mint a tartófalaknál.

Előzmény: Töck Jenő (97606)
Töck Jenő Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97606

Abban az időben még nem uralkodott el az Eurocode. A "G" gerenda pedig a nagyobb teherbírásúak közé tartozik, semmi sem indokolta a kettőzést. Az alábbi problémákkal lehet számolni:

- A szulfát megevett mindent

- A BH tálca (ha az van benne) 1 db sovány lepkére van méretezve

- Ha a falköz olyan, hogy kétféle teherbírású gerenda van abban a méretben akkor biztos, hogy a gyengébb van beépítve.

 

Egyébként a "G" gerenda teherbírása nagyobb mint az "E" gerendáé. Ez főleg hosszú "E" gerendákra igaz. De mivel lágyvasbetétes ezért a lehajlása is nagyobb valamivel.

Előzmény: Töck Jenő (97605)
Töck Jenő Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97605

A "G" gerenda az mára már kimebt a divatból, mert lágyvas betétes. A teljes megnevezése pl. (hasból) G-54-26. A "G" betű jelenti azt, hogy "G" gerenda, az első szám dm-ben a falköz, pl(54 =5,4m) az utolsó a therbírás tízszeresse. Pl. 26 az 2,6 tm. A "G" gerenda a nagyobb teherbírású gerendák közé tartozik. Vannak hosszúságok amiket kétféle teherbírással gyártottak. Én nem a "G" gerendától félnék, hanem a salakfeltöltéstől. Ha szulfátos akkor megeszi a betont is meg a vasat is.

Előzmény: Ata123 (97601)
krafi1 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97604

Pontosan ezt egy statikus tudja megmondani. Nyilván függ a hó állagától és vastagságától, ami alakulhat a benapozottság illetve az attika falak elhelyezkedésétől és a lejtéstől függően sokféleképpen.

De ha eddig is elbírta és nincs nagy lehajlás illetve repedések akkor nem hinném, hogy nagyon aggódni kellene ezen.

 

Pont nemrég olvastam ebben a témában vissza a fórumon és volt egy fórumtárs akinek 6.0 m fesztávon szintén gerenda kettőzés nélkül volt ennél nehezebb rétegrend zárófödémen és a viszonylag normálisnak számító gerendával  párhuzamos repedések mellett a béléstestek között is repedések jelentek meg a födémen.

Előzmény: Ata123 (97603)
Ata123 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97603

Szia köszönöm a segítséget, Ezen már nem szeretnék felújítani semmit . A falköz egyértelműen 5.6m illetve 4.9 m a ház másik felén .Vajon elbírja még a hó súlyát vagy már problémás lehet? Erről a G gerendáról nem hallottam még . Az emeleten ráadásul ugyan ez a fesztáv van amin van kb 8m hosszan 15cm vastag válaszfal ráterhelve vagy ez alatt elképzelhető hogy van valami plusz vasalás a födémben mert az emelet közti födémnél gyanús lehet a betontálcás megoldás ugyanis egy bontás alkalmával salak feltöltést találtam a beton alatt .

Ezek szerint sikerült vegyíteni az épületben a kefnis és betontálcás megoldást lehet hogy az emelet közti födémet beton tálcás ra csinálták a felsőszint zárófödémét meg kefnisre. A gerenda kiosztásból gondolom hogy a kefnis a nagyobb teherbírású.

Előzmény: krafi1 (97602)
krafi1 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97602

sok múlik a gerendák közti távolságon ( ha tálcás akkor 1m, ha előregyártott béléstest akkor 60 cm) és azon, hogy készült-e felbeton a födémre.

 

Egyébként a felsorolt rétegrend  kb. 350 kg/m2. Ezt én már nem növelném ha felújítás a cél hanem mindenképp lefele szedegetnék róla anyagot és egy korszerűbb rétegrenddel lehetne könnyíteni a födémen és megoldani a szigetelést.

 

Falköz egyébként nem 5,4 méter inkább? 5,6 ra nem gyártottak feszített "E" gerendát.

Ha tényleg 5,6 akkor valószínűleg G gerenda amely nem feszített így a teherbírása is kisebb.

Előzmény: Ata123 (97601)
Ata123 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97601

Sziasztok,

Egy meglévő kb 40 éve épült lapostetősház födém terhelhetőségére lennék kiváncsi. A födém feltételezhetően e gerendás kefnis ,ha jól láttam a gerendák nincsenek duplán rakva 5.6 m a fesztáv a födémen található kb 10cm vastagságban salak feltöltés ennek a zárása kb 5-6cm beton amin többréteg bitumenes lemez van felette 20cm eps 2 réteg bitumenes vízszigetelés ami kb 5-6 cm vastagságban van terítve kulé kaviccsal. A kérdésem az ,hogy ezek ismeretében mennyi hóterhelést bírhat ez a födém?

Yanez. Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97600

Az attika fal milyen magas?  És bádogozva lesz? Vagy valami műkő? az Attila fal teteje merre lejtene? 

Előzmény: krafi1 (97599)
krafi1 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97599

10 cm széles szarufák tengelye között 1,0 m, így jön ki a 90 cm fesztáv.

De egyébként ezt csak a hullámpala felfogatásokból és az eresz tartókból következtettem ki, valójában előfordulhatnak szerintem 5 cm eltérések simán hisz a hullámpalának nem volt elvileg követelmény a nagyon pontosan kimért szarufa távolság. De igen ez is megfontolandó lehet. 

Egyébként OSB borítást kap az attika fal is belül/felül szóval oda egész sok hullót el lehetne használni.

 

Előzmény: NeomatiK (97597)
Yanez. Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97598

Én épp nézegettem az anyagokat. De a gerenda közötti távolság 90-cm. az nem olyan sok, és az OSB, 22-mm. az egy elég vastag anyag. És nagyon stabil. nem hajlana szinte semmit.

Előzmény: NeomatiK (97597)
NeomatiK Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97597

Lentebb még 1m volt a szarufatengely. Most már 0,9m? :)

 

Ha 1m, akkor 1,25*0,5m esik le az OSB-ből, ha a szarufához szabod (2,5*1,25m OSB táblaméret esetén).

Ezt beforgatva 90°-kal 1*0,5m-t fel tudsz haszni, így OSB laponként 0,25*0,5m hulladékod lesz.

Ez is sok munka, összevágni jól a lapokat, emg felrögzíteni. Meg ugye több a rés is, de fólia lesz fölötte, ha jól vettem ki. Szóval ezzel együtt én szerintem ezt  a megoldást választanám, mint külön lécezni vagy szarufázni.

Persze még bekavarhat, hogy a szarufaközök nem pontosak.

Előzmény: krafi1 (97596)
krafi1 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97596

Hát igen ezen is agyaltam, csak a 90 centis fesztáv kicsit soknak tűnik az OSB alá.( + a lehulló anyag is jelentős lenne ) Deszkákat vagy a lécezést ritkítva gondoltam csak a kiosztás még kérdéses. De most egyébként elgondolkodtam azon is hogy a szarufákat építenénk a toldások helyére, fa anyagban nem sok eltérés van a lécezés/deszkázáshoz képest. 

Előzmény: Yanez. (97595)
Yanez. Creative Commons License 2020.12.18 0 1 97595

Kérdés... Az esetleg járhatóút lenne? Hogy az OSB-ből levágni annyit. Hogy szarufához essen a vágás. Így lehet hogy költségkímélőbb lenne, mint a deszkákat megvenni. És még be is építeni. azért többmunka van beépíteni. Mint az OSB-ből levágni.

Előzmény: krafi1 (97593)
Töck Jenő Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97594

Ugyan ez több vízzel gyengébb lenne.

Előzmény: NeomatiK (97589)
krafi1 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97593

Itt egy felülnézeti rajz.  Sárga téglalapok jelölik az OSB-t, a szarufa pedig felismerhető + 3 attika fal veszi körbe a tetőt és így egy irányba lejt az egész az attika fal nélküli irányba. A problémám, hogy az OSB nem szarufa kiosztás méret így a toldás nem szarufa tengelybe esik. Emiatt szükséges belécezni/deszkázni a szarufát és ennek a kiosztását gondolkodom.

 

sr1 Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97592

Van benne elég viz, földnedvesnek nevezik, az aljzatbetonnak szerkezeti szerepe nincs a teherosztáson kivűl.

kb. 15 éve minden nagyobbacska építkezésnél ezt a módszert alkalmazzák. Nem tudom elképzelni, hogy pl. 5000nm aljzatbetont miként lehetne másképp kiönteni, úgy hogy burkolható legyen, önterülő nélkül.  

Kb. 200-220 kiló cement jár 1 köbméterhez. Úgy van méretezve a szivattyú tartálya, hogy két 40 kilós zsák cementet kell bele tenni.

A víz hozzáadása úgy történik, hogy aki lehúzza, az szól, ha túl sok a vagy túl kevés a hozzáadott víz, mert a homok nedvessége is számít.

KB. másnap járható, de legalább 2.5-3 hét kell neki nyáron, hogy az egész felület színt váltson, akkor ki van száradva. Száraz időben Kb. 1 hónap múlva eléri a 3% nedvességet,  akkor burkolható.  

  

 

Előzmény: NeomatiK (97589)
Yanez. Creative Commons License 2020.12.18 0 0 97591

A párazáró fólia sosem árt. Nekem is van. A gyapot és a gipszkarton közzé még kellene tükörfólia. 
A tetőről nincs esetleg valami fotó? okosabbak lennénk:)

Előzmény: krafi1 (97590)
krafi1 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 97590

Üdv,

Meglévő hullámpala tetőt alakítunk át kéthéjú hidegtetővé (lapostető)

 

tető dőlésszöge 4 fok. szarufáig lesz visszabontva aminek a tengelytávja adott: 1,00 m.

 

Szarufákra kerül lécezés/deszkázat amire 22mm osb és arra pvc vagy tpo csapadékszigetelés.

 

Osb alá milyen anyagot használjunk a szarufákra? 2,5 x 10 v 15 cm deszka vagy esetleg 5x5 stafni valamilyen kiosztásban?

 

Jelenleg méterenként van 5x7,5 stafni a hullámpala alatt. Ezt mindenképp sűríteném az osb lap méretei miatt de nem volt még dolgom 22mm OSB vel. 

 

További ide kapcsoló kérdésem a párazárásról:

"E" gerendás zárófödémre kerül párazáró fóla és kőzetgyapot szigetelés 20 cm. Beltérben gipszkarton állmennyezet épül, kell az álmennyezetnél is foglalkozni a párával?

 

NeomatiK Creative Commons License 2020.12.17 0 0 97589

Akkor is furcsa. Amit láttam élőben, arra mondta a cégvezető, hogy C8-C10-nek felel meg. Mondta is, hogy mennyi cementet kevernek bele (talán 1:5-höz - nem emlékszem). Kétkedek azóta is, ha ilyet látok (videón vagy élében). Semmi víz nincs benne jóformán. A keverővíz mennyiségét ha megnézem egy betontechnológiai leírásban, hát a legkevesebb víz is 5-ször annyi lehet, mint amit ebbe az esztrichbe kevernek.

Előzmény: sr1 (97588)
sr1 Creative Commons License 2020.12.17 0 0 97588

ilyen kell legyen az pompázott cementes esztricht. 

Másképp nem lehet lehúzni szép símára és helikopterezni. Van benne elég cement. Kevernek bele üvegszál örleményt, hogy csússzon. 

Előzmény: NeomatiK (97587)
NeomatiK Creative Commons License 2020.12.17 0 0 97587

Sziasztok!

 

Néztem pár esztrichbetonozós videót jutúbon. Feltűnt, hogy tök száraz az a beton. Felmerült a kérdés, hogy a csudába köt az meg, hogy lesz kellően szilárd és kemény?

1 éve láttam hasonlót élőben (1 nappal később, hogy bedolgozták) olyat, amikor a kinti keverőgépből tömlőn bevezetik a 3 lábú kiköpő tölcsérbe a betont. Hát nem kezdtem szétbontani, de az volt az érzésem, hogy kiskalapáccsal szét lehet zúzni a francba ezt a betonnak nevezett réteget. Köze nincs pl egy megkötött KK-s betonhoz. Cerment is mennyi lehet benne? Mert még betonszürke színe sincs, hanem majdnem fekete.

Szóval nem értem, hogy lehet ez megfelelő. Persze könnyű vele dolgozni, mert nem folyik, hanem homoknak vele. Egy morzsapartinak/homokozásnak tűnik az egész.

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcinQkiK2PE

sr1 Creative Commons License 2020.12.17 -2 0 97586

Az I gerendara racsavarozni az OSB nagyon nehez. 

Inkabb felulrol hegesz ra egy 40x40x5 zart szelvenyt es arra az OSB es a allmennyezetet is fel tudod fuggeszteni. 

Meg kell tolteni kozetgyapottal az egesz I gerendat. A zsarszelvenyekre ragassz ra polifoam szallagot, mert sokat segit a lepeshang szigetelesben.

OSB-be-re nem tegyel aljzatbetont, mehet ra egy gipszlap is, azt halozd at es ragaszthatsz ra barmit. 

 

A kerdes az, hogy mikent tamasztod meg a I gerendakat.

 

 

 

Előzmény: epitkezunk (97584)
Töck Jenő Creative Commons License 2020.12.17 0 0 97585

A lehajlás a födémvastagság negyedik hatványán számítandó, a teherbírás csak a négyzeten. A túl vékony födémet meg lehet méretezni úgy, hogy ne szakadjon le, de aki végigmegy rajta azt a halálfélelem kerülgesse a lengése miatt. Az IPE gerenda alsó talpára bevágott trapézlemez felel meg szerintem a legjobban az előbb felsorolt kívánságoknak.

Előzmény: epitkezunk (97584)
epitkezunk Creative Commons License 2020.12.17 0 0 97584

"Egyébként nem biztos, hogy a lehetséges legvékonyabb födém a leggazdaságosabb."

 

Nem a gazdaságosság az elsődleges szempont, bár nyilván az is számít, de sokkal fontosabb, hogy kötött az épület magassága, így már 5cm-el vékonyabb födém is annyival nagyobb belmagasságot adna a felső szinten, amire nagy szükség is lenne. 

 

"Az IPE gerenda természetesen alkalmas födém készítésére, nehezebb ügy az, hogy mi lesz a gerendák között."

Én a gerendázat közé egyik verzióban sem gondolnék betonozást, mert akkor szinte ott vagyunk, mint a monolit födém, munkában is több, mert zsaluzás-alátámasztás-betonozás és a kötésidő miatt +20/30 nap.

IPE gerenda esetén pl felülre OSB borítás, amire mehet lépéshang szigetelés, újabb OSB borítás és 4cm esztich. A gerendázat közé gyapot menne és talán zártszelvényeket kellene felültetni az I gerenda alsó peremére, ami egyrészt a gerendák oldalirányú elmozdulását is merevítené, másrészről zárszelvényhez már lehetne csavarozni alulról egy álmennyezetet. Nyilván az IPE gerenda - zártszelvény kapcsolat még csak ötletelés, oda kellene még valami összefogató technika (heggesztés??), de alapvetően az aggályom az egész I gerendás acélfödémmel az, amit írtam is, hogy konkrétan kivitelezve ilyen családiház-kategóriában a youtube/google segítségével sem láttam..

Előzmény: Töck Jenő (97583)
Töck Jenő Creative Commons License 2020.12.16 0 0 97583

Egyébként nem biztos, hogy a lehetséges legvékonyabb födém a leggazdaságosabb.

Előzmény: Töck Jenő (97582)
Töck Jenő Creative Commons License 2020.12.16 0 0 97582

"hogyan viszonyul egymáshoz a hagyományos fa gerenda, az IPE acélgerenda és a BSH gerenda?"

 

Hajlításra a teherbírás számításának menete az hogy a nyomatékot osztom a határfeszültséggel és megkapom a szükséges keresztmetszeti modulust. A kérdés többi részének gyakorlatilag nincs értelme. Többek közözött azért sem mert fából sokféle van. Az IPE gerenda természetesen alkalmas födém készítésére, nehezebb ügy az, hogy mi lesz a gerendák között. Lehet kibetonozott megfelelően méretezett trapézlemez is vasalva vagy vasalás nélkül. Korróziós szempontból jobb a vasalt. A fesztávra nem egészen igaz az L/25 szabály. Ez csak a várhatóan (de nem biztosan) megfelelő legvékonyabb födémet adja. 

Előzmény: epitkezunk (97581)
epitkezunk Creative Commons License 2020.12.16 0 0 97581

Sziasztok,

 

Födémválasztásban kérném a tanácsotokat, egy kicsi épületrészről lenne csak szó, ami ezt követően fog még csak megépülni és ennek a tetőterét szeretném beépíteni, 16m2 alapterülettel és max 4m fesztávval.

Ahogy az lenni szokott, a szempontok ütik egymást, de a "gyorsan elkészüljön" és "minél vékonyabb födémvastagság" talán a legfontosabb, valamint a stabilitás és időtállóság nyilván alap elvárás. 

 

Béléstestes, betonkefnis födémek drasztikusak lennének erre a feladatra, továbbá a helyi adottságok a darut megkövetelő anyagmozgatást kizárják, úgyhogy olyan megoldás kell, ami kézi erővel elvihető egy 30-40 métert. (Sóder is talicskázva lesz ezen a távon a betonozásokhoz..)

Monolit vasbeton födém már szóba jöhetne, mivel a vasháló és a vasanyag, valamint a betonozás kellékei is megoldhatóak és ráadásul a 400cm fesztáv / 25 ökölszabály szerint, ha jól számolom egy 16cm vastag födém is működhetne, de a kézi betonkeverés miatt (mixer is kizárva) félek a végeredménytől, ráadásul a "gyorsan elkészüljön" szempontunk szintén ugrik ezzel a verzióval.

 

A legkézenfekvőbb és legegyszerűbb verzió a hagyományos fa födém lenne, de ott minimum 15cm-es, de inkább 20-as keresztmetszetű gerendák kellenének, ráadásul én bárhol voltam beépített fa födémen, mindig éreztem minden egyes lépésemnél, hogy nem egy betonfödémen vagyok, valahogy volt egy pici remegése az egésznek - bár lehet csak pont olyan helyeken jártam, ahol elcseszték vagy alulméreteztek valamit, vagy éppen a lépéshang szigetelés hiányzott.

 

Ezt követően az IPE acél gerendákat nézegettem, mert sacc/kb egy 10 cm-es keresztmetszettel már bőven ott tudnánk lenni, mint a fa födém, de itt az bizonytalanított el, hogy SEHOL nem láttam, hogy ilyenből bárki födémet csinált volna. Miért? Oké, hogy jóval drágább, de ha számít a födém-keresztmetszet, akkor senki nem volt még hajlandó ennyivel többet áldozni rá? Azt gondolom, hogy alapból nehezebb bármit is fogatni hozzá pl alulról, mert nem lehet csak úgy hozzácsavarozni valamit, mint egy fagerendához (pl gipszkarton álmennyezet), de ezekre biztos lehet valamit kitalálni. Vagy van valami amire nem gondolok, pl az acél rugalmassága miatt lenne valamilyen olyan kilengése, ami alkalmatlanná teszi födémgerendának?

 

Az utolsó verzióm pedig a BSH ragasztott gerenda lenne és ha most ebben a pillanatban voksolnom kellene, akkor erre tenném le azt. Előnye, hogy mérettartóbb, mint a normál fagerenda, nem vetemedik, sokkal erősebb és megvannak azok a szerkezeti adottságok, hogy csavarozható, stb-stb, ami miatt nem gondolnám, hogy buktatója lenne (mint az IPE gerendának), természetesen hátránya, hogy kb 3x annyiba kerül, de mivel nem nagy felületről van szó, ez nem vészes összeg.

 

Ti mit javasoltok a fentiek fényében?

Illetve, amire nem találtam egzakt választ a neten, hogy mint "födémgerenda-erősség" hogyan viszonyul egymáshoz a hagyományos fa gerenda, az IPE acélgerenda és a BSH gerenda? Pl ha a FA gerenda 100%, akkor a BSH 200% és az I-gerenda 300% azonos keresztmetszetet feltételezve? (Csak hasamra ütöttem a százalékokkal, hogy érhető legyen a kérdés..)

 

JD-és Creative Commons License 2020.12.16 0 0 97580

Padlófelújításban kinek van tapasztalata? 40 éves ház, most az akkor lerakott pvc van. Egyenetlen alatta a beton, mintha szétfröccsent volna rajta. Csiszolás vagy aljzatkiegyenlítő?

 

Padlóburkolat közül melyik lehet a tartósabb: közületi használatra szánt PVC vagy a klikkes rendszerű Vinyl? 12 fős háztartás nappalija.

Melegburkolat érdekel csak, és ami a legrövidebb idő alatt lerakható.

Yanez. Creative Commons License 2020.12.16 0 0 97579

Előzmény: lala1961 (97569)
mikober88 Creative Commons License 2020.12.15 0 0 97578

Lehet kapni 2 komponensű műgyantás anyagot, ami kinyomópisztolyba helyezhető. Kb. 5 perc a kötési idő. Nekem az előtető tartó menetse szár, ezzel van a tégla falba berakva.

Kb. 2500 Ft. Ennek a vége, olyan mint egy szilikon tubusé. Biztosan befér. Igaz dűbelnek "csúfolják", de ilyenre is használható.