Keresés

Részletes keresés

szaki1111 Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74805

Sziasztok, két éven keresztül próbáltam beállítani a padlófűtésemet. Most már elegem van de nagyon.

 

A probléma a következő: A radiátor kör és a padlófűtés szét van választva egy 10 kw-os hőcserélővel.

A hőcserélővel szedi le a padló az előremenő vízhőmérsékletet. Az a baj, hogy akárhogy állítgatom, nem bírok csak 2 óra múlva előállítani 40 fokos előremenőt de még 35 fokot se.

 

Már az összes variációt kipróbáltam egyszerűen borzasztó. A kazán 15 perc alatt megy fel olyan 53-55 fokig. és egyszerűen a padlófűtés nem bír felmenni 35 fok fölé még órák múlva se.

Már megőrülök ettől az egésztől.

50 perc alatt 2 fokot emelkedik a padló visszatérőm.

nixon70 Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74804

Mennyiről mennyire ugrott fel?

Előzmény: Törölt nick (74802)
nixon70 Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74803

Az a porzsákban lévő mintavételi hely.

A dugó nem meglazult,csak a kócozás volt vagy eleve xar,vagy érvényesült az,hogy a földgáz "száraz" gáz és a kender egyszerűen kiszáradt. 

Előzmény: Törölt nick (74799)
Törölt nick Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74802

Szia,

 

nemrég értem haza, még nem csináltam meg az átmosatást, de megint megpróbáltam a hideg radiátorban "átfordítani" a vizet.

Minden radiátor lezár és csak a hideget nyektetem.

Na most, mielőtt ezt megtettem gondoltam, hogy előbb a többi helységben legyen meleg, így elzártam a hideg szelepét.

A nyomás viszont felugrott. Miért? Ha lezárok 5 radiátor a hideget jártom, akkor nem megy fel a nyomás.

 

Előzmény: nixon70 (74775)
citcat 18-16v Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74801

Nincs bünti csak a kéményseprő értesíti a gáz szolgáltatót és jön a gáz kizárás, viszont ha a kéményseprőt elintézed akkor nem cseszegetnek a gázosok amíg a gázbiztonsági szemle nem jön, és akkor kérik az összes szarságot.

Ami az egyszerűsített gáz készülék cserét illeti az meg olyan hogy utána az felel az egész gázrendszerért aki kicserélte a készüléket,...Na ezért van az,hogy a parasztnak azt mondja a szerelő,hogy egyszerűsítettel átmegy de nem ad le semmit a gázmű felé mert nem hülye hoy ő vigye el a többi régi szutyok miatt kialakult esetleges balhét.

Előzmény: halaloszto (74790)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74800

mosogatoszeres viz. vagy szappanos.

 

Vajk

Előzmény: Törölt nick (74799)
Törölt nick Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74799

Ma a gázora előtt gazszagot ereztem gyufaval megnéztem es sajna kicsit kigyulladt , tekertam ra kocot es csőfogoval meghuztam kb 1/4 fordulatot utana jo lett ez egy elagazasnal volt a gazora előtt lenyegeben a csőben lévő dugo lazult meg(csak azt nem tudom miert van ott. GAzszivargast jelő spray nincs sajna van meg valami modszer az ellenőrzesre sterintetek? Hogyan es mitől lazulhatott meg az a dugo??

halaloszto Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74798

itt Magyarorszagon igen. olyan ertelmetlenek a szabalyok, hogy gyakran megeri oket athagni. maga az allam is gyakran alkalmazza ezt. aki meg ketelkedik magaban, az gondoljon bele hogy szokott-e a megengedettnel gyorsabban menni kocsival.


Vajk

Előzmény: c-stahl (74792)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74797

ha visszaolvasol, akkor kitunik hogy belso atmerot akar novelni. persze nem fontos.

 

Vajk

Előzmény: c-stahl (74793)
smith Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74796

Infrapanel helyett infrapanelt, ami legalább még drágább, mint az, amit amúgy is drágán kinézett magának?

Zseniális!

:-)

Előzmény: aronpapi (74795)
aronpapi Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74795

 

Miért nem nézel inkább infra panelt helyette?

 

Előzmény: ancoraa (74770)
e30nick Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74794

Egyszerusitett csererol beszelunk, ilyenkor ugy tudom nem kell gazterv csak meo meg eph.

Előzmény: halaloszto (74790)
c-stahl Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74793

Külső átmérő csökkentésére használják a dörzsárakat?

Előzmény: halaloszto (74791)
c-stahl Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74792

Szóval a szabálykövetés szimpla pénzkérdés? :-)

Előzmény: halaloszto (74790)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74791

ezt a szerszamot hivjak dorzsarnak. lakatos szerszam. van allithato is. megneznem a helyedben vateran.

 

Vajk

Előzmény: nICK (74787)
halaloszto Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74790

ez igy ures fenyegetes. mondd meg mennyibe. ha meg nem tudod mennyibe, akkor ...

 

a gazterv, gazmeo, aramlastechnikai meretezes, kemenysepro szakvelemeny, kemenysepro atvetel, eph jegyzokonyv 8 eve kerult ugy 120-ba. 

 

es mennyi a bunti vajon? van errol info?

 

Vajk

Előzmény: citcat 18-16v (74788)
e30nick Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74789

Persze, mindent papirozva. Viszont amit ajanlottal az kondenzacios. Nalam az nem jatszik. Nem szeretnem, meg a kemenybeles sem tamogatna.

Előzmény: citcat 18-16v (74788)
citcat 18-16v Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74788

Ariston premium evo de scak úgy cseréld,hogy a kéményseprőt, gázmeo-t ne akard kihagyni mert az később nagyon sokba fog kerülni.

Előzmény: e30nick (74786)
nICK Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74787

Kérdeztem néhány üzletben, de nem tudtak rá megoldást. A kalibrátor, csak tágítja, de az nekem nem jó, mert akkor megmarad a 2,2 mm-es falvastagság. Valami olyasmi kellene, ami kúpos és van néhány vágóéle, ami nagyjából szimmetrikusan leforgácsolja a cső belsejét?!

Előzmény: nixon70 (74781)
e30nick Creative Commons License 2014.10.31 0 0 74786

Sziasztok! Szokas szerint tanacsot szeretnek kerni. Van egy turbos demrad cirkom, ami tegnap par oran belul ketszer megallt. Csorog-zorog, mindenfele krikszkrakszot ir az lcd. Nyilvan vmi vezerlopanel gond kezdodik nala. Elso alkalommal kihuz-bedug megoldotta a dolgot, masodszor viszont ugy sikerult csak ujrainditani, hogy a panelon megmassziroztam a kabelcsatlakozasokat. Lenyeg a lenyeg, hocipom tele, ha megegyszer eljatsza ezt, akkor lecserelem. Tudom, hogy egy ipari hulladek, nem akarom taligaval hordani bele a penzt. Milyen tipust vegyek? 24KW-os, turbos, nem kondenzacios. Ha mar csere, akkor olyat szeretnek, ami kulso homerovel tudja az idojaraskoveto szabalyozast, esetleg a kesobbiekben lehessen hozza kulso hmv tarolot csatlakoztatni. Valaszokat elore is koszi!

MAKARSKA Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74785

Egy Renova Mini turbós kazánom van. Már vagy 11 éve tökéletesen működik, ám ma produkál. Elkezd fűteni olyan 30-35 foknál láng kialszik, keringetés, turbó megy tovább. Kis idő múlva újra gyújt, de 1-2 fok után megink láng ki. Addig eljutottam, ha megbontom a kazánborítást (a szigeteltet), akkor szépen működik, de ha bezárom, akkor kezdődik előlről. Kéményt megbontottam, nem látszik dugulás, gondoltam, hátha nem tud elég levegőt szívni. Nem tudom mi lehet, vagy túlmelegszik, vagy valamit érzékel odabennt. Ja, az előremenő 70 fokra van állítva. Nyomás rendben. Merre keresgéljek? Előre is köszönöm.

balsa02 Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74784

Van itt valakinek feher konvektora?

 

Van.

 

Elszinezodott?

 

Nem.

 

 

Szerintetek is hulyeseg hofeheret venni?

 

Nem. Nekem és apámnak is fehér Pelgrim/Wamsler van ... még mindig fehérek.

Előzmény: ancoraa (74764)
morgen66 Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74783

Teflonszalag a tömítésre talán elál a szivárgás. A régebbit ha jól emlékszem négy köröm fogja azt kell kipattintani.

Előzmény: rex009 (74779)
nixon70 Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74782

Nyitva van minden?

Szűrő(ha van)nincs eldugulva?

Szerelőd elérhetetlen?

Fázishelyesen lett a 230-ba dugva a dugvilla?

Reseteltél?

Ha nincs reset,csináld a következőt:

húzd ki a konnektorból,tekerj fel maxra mindent,dugd vissza a konnektorba.

Előzmény: dzsoniriko (74778)
nixon70 Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74781

Dörzsárral?

Előzmény: nICK (74776)
joevagyok68 Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74780

kazan hany kw-os ? mennyi a minimum teljesitmenye ?

osszesen hany, milyen meretu/hany soros radiator van rakotve ?

hany fokos az eloremeno ?

Előzmény: dzsoniriko (74778)
rex009 Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74779

Köszönöm a segítséget..

 

A hollandert nem kellett alapból kitekerni de a macera után engedett alul. Amikor széttekertem láttam, hogy el van törve benne a menet. Hogy mior tört el nem tudom de nem tűnt frissnek. A hollander és gumigyűrű csere után is könnyezik picit alul...

 

Fent tényleg elég csúnya volt a tartály. ecetes vízkőoldót adtam  neki... de lehet nem eleget..... ;) nyomok rá ecetet gazdagon... Jobban szeretem a sósavnál....

 

Elméletileg a szelep nem tölt túl eddig sem tette.

 

Savazok még egy kört ha nem megy gumicsere. Hogyan tudom szétpattintani a leeresztő szelep körmeit könnyedén???

Próbálkoztam vele de nem adta magát könnyen....

 

Köszönöm mégegyszer.

Előzmény: morgen66 (74755)
dzsoniriko Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74778

Sziasztok.
Tudna nekem valaki tanáccsal segíten?
Van egy Demrad Solaris típusú kéményes, LED-es, középső órás cirko kazánom.
A következő jelenséget mutatja:

  • Begyújt a láng
  • kb 10 mp-ig ég
  • majd kialszik
  • A szivattyú folyamatosan működik, nem áll le.
  • Aztán változó időnként (1-3 perc mulva) újra begyújt a láng és kezdőkik előről

A kijelzőn semmiféle hibajelzés nem tünik fel. Zölden ég aminek zölden kell, és pirosan a hőmérséklet jelző.

Az az érzésem, hogy nem ez a helyes működés, tavaly legalábbis emlékeim szerint nagyon sokáig müködött kis lángon, és csak ritkán kapcsolt ki.
(Nagyobb előremenő esetén nagyobb lánggal ég látszik, hogy tudja szabályozni a láng magasságát. De ebben az esetben is nagyon gyorsan csökkenti a láng magasságát, majd kikapcsol)

Volt nálam tavasszal egy szerelő, és arra gyanakszom, hogy ő állított el nagyon valamit. Az az ötletem, hogy valami hiszterézises dolgot tolhatott el.
Nem értek hozzá, csak ötletelek, hogy esetleg az lehet a baj, hogy a visszatérő és az előremenő közötti hőmérsékletkülönbség túl alacsony, ezért kikapcsol, nehogy túlmelegedjen.

Tudja-e valaki, hogy ezt a hőmérsékletkülönbséget aminél már kikapcsol, megnövelhetem-e valahol?
Vagy esetleg más is futott már bele hasonló problémába és sikerült-e megoldani?

köszi előre is

Törölt nick Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74777

Világos! Nagyon szépen köszönöm.

Hétvégén megcsinálom.

Előzmény: nixon70 (74775)
nICK Creative Commons License 2014.10.30 0 0 74776

Az a helyzet, hogy eleve, még a betonban voltak toldva a padlófűtés csövek könyökkel, majd vascsővel az osztóba.

Ezért mindenképpen a beton szintjén kell toldanom. A toldások nagy része nem  fal közelben van, mert a közfalakon is változtattunk, tehát nem lenne jó megoldás a bontható fedőréteg.

 

Akkor ezek szerint a cső alakítása a presszes toldáshoz lenne a legjobb megoldás?

Kb. 20 csővéget kellene 1-1,5cm hosszban, belülről 0,4mm-t felbővítenem.

Mi a véleményetek, mivel, hogyan csináljam?

Valami olyasmi kellene mint a calibráló, csak nem a csővégre, hanem a csőbelsőre...

Előzmény: nixon70 (74748)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!