30 éve valóban nem volt szokás Magyarországon ilyesmire gondolni. Okosabb mérnököknél ma már nem számít csodának ha egyből van egy függőleges "akna" pl a padlástól egészen le a pincéig (ha régi házban nincs ilyen, akkor a házfelújítás tervében lesz ilyen).
Ügyesen is el lehet rejteni, pl ebben a konyhában tartózkodva eszedbe sem jutna, hogy a szemközti sarokban fut függőlegesen két vastag levegőcső, 20 elektromos kábel, néhány víz-, hűtés- és fűtéscső, sőt a felső szintről is ott potyog lefelé a kaki :)
Viszont ha az álmennyezeted felett van hely akár 125-150 mm-es csövek számára, akkor a szintenként külön szellőztetés már valószínűleg fájdalommentesen megoldható.
De ha mindenáron ragaszkodsz a hővisszanyeréshez is, akkor amennyit nyersz a megspórolt munkadíjon, azt talán elveszíted a dupla hővisszanyerő másfélszeres árán.
Kérj ugyanazoktól kettős/hármas árajánlatokat (aki csak egyfélére hajlandó, az vagy nagyon menő, vagy valójában nem igazán ért a szakmához),
a lehetőségek:
- két szintes ház egyetlen központi hővisszanyeréssel
- szintenként központi hővisszanyeréssel
- szintenként központi szellőztetés, hővisszanyerés nélkül
- szintenkénti szellőztetés, csak elszívás, elosztott légbeejtőkkel
A legelső és a legutolsó között lehet akár tízszeres árkülönbség is.
TOVÁBBÁ mindegyik lehet alacsony/magas zajú, lehet energiatakarékos / magas áramfogyasztású, lehet szuperokos / fix üzemű és lehet szépséges vagy csúnyadeolcsó is.
Ezeket is hozzávéve viszont már akár harmincszoros tól-ig árkülönbség lehet ugyanarra a lakásra (és kb ugyanolyan levegőminőségre).
"műanyag antisztatikus vékony csövekkel tett ajánlatot mindenki."
Lehet, hogy az általad három honlapról begyűjtött három telefonszám valójában ugyanabban az irodában csörgött :)
"ugyan honnét akasztanék le embert aki megcsinálja?"
szerintem írj le minél több feltételt (és a munka helyét legalább 10 km-es pontossággal!), és ezt tedd be több nagyjából illeszkedő fórumba, sőt akár aprót is hirdethetsz.
A laikusok azt hiszik, hogy minden szellőzés szerelő mester már kipróbálta és éveken át tesztelte az összes milliós rekuperátor berendezést, és ezen tapasztalatok alapján ad tanácsot neked. Egész biztosan van ilyen mester is, de van olyan is, aki életében nem látott egyetlen gyártó termékén kívül mást és szerintem belőlük van több.
Tehát jól nézzük meg, hogy kitől kérünk tanácsot, hogy melyik gyártót válasszuk.
Ugyanez vonatkozik a hővisszanyerésre: aki egy hővisszanyerős rendszeren négyszer/tízszer annyit keres, mint egy hővisszanyerés nélküli szellőztetésen, azok közül NAGYON kevesen fogják egyáltalán MEGEMLÍTENI is, hogy kezicsókolom létezik ám olcsóbb megoldás is.
Több szintes háznál, meglehetősen bonyolult (=drága)
mindenáron egyetlen pontba összehozni a ház teljes szellőzését,
ha a ház tervezője nem gondolt ara az első pillanattól kezdve, hogy hol fognak rejtve futni a 10-20 centi vastag légcsatornák.
Valószínűleg ezért akar nálad mindenki pl viccesen vékony (energiazabáló+zajos) csöveket alkalmazni és a "mindenáron egy pontba" dolog nyomja meg (duplázza/triplázza?) a munkadíjakat is.
Köszönd meg az épület tervezőjének, hogy 2018-ban még nem hallott a "szellőztetés" nevű csodáról.
Durván tudod csökkenteni a munkadíjakat, ha nem ragaszkodsz az egyetlen központi berendezéshez, hanem belenyugszol abba, hogy szintenként külön-külön berendezés dolgozik.
Még durvábban tudod csökkenteni a költségeket, ha nem ragaszkodsz mindenáron a hőcsereréhez is és megelégszel csak a jó levegővel is.
Egyébként hővisszanyerős szellőzető berendezések léteznek 2-300 ezer forintért is, de ezek helyes alkalmazásához igazi szaktudás (vagy némi szerencse :) kell, márpedig a szakértelem szerintem nem azonos azzal, amikor a betanított munkás megtanul kész alkatrészekből összeszerelni egy komplett gyári "rendszert".
"Mi alapján választ az ember gépet?"
A gép típusát sokszor nem a tulajdonos, hanem a "mester" mondja meg.
Mondok egy lehetséges forgatókönyvet:
- Gipsz Jakab unottan sétálhat a "Szellőzés2018" kiállításon.
- Meglátja, hogy az egyik standon éppen kitesznek egy hatalmas tálcát "ingyen szendvics" táblával.
- Amikor néhányan már körbeállják az asztalt, akkor hirtelen félhomály lesz és egy videó vetítése kezdődik. Mivel még van bőven szendvics, ezért leül egy székre és jobb híján nézi a filmet.
- A videóban a XYZ cég hőcserélős szellőző rendszeréről van szó, hogy minden egységet öt másodperc alatt egy hülye is össze tudja kapcsolni, de vannak tanfolyamaik, van telefonos segítségnyújtás, ráadásul annyira durvák az áraik, hogy még egy hülye is meggazdagodhat a segítségükkel.
- a videó után egy marketinges szakember megtanítja, hogy balekok laikus ügyfelek előtt hogyan kell lefikázni minden olyan rendszert, ami nem központi és mindent, ami nem hőcserélős. Sőt hogyan kell mindent fikázni, amit nem az XYZ cég gyártott, ebben az esetben soha többé nem kell másik cég tanfolyamára sem elmenni.
Tehát az illető "mester" egyetlen cég egyetlen kész rendszerét tudja összeszerelni, egyetlen módon.
Erről az emberről gondolod azt, hogy ő a te érdekedben pártatlan szaktanácsadó különböző márkatípusok és szellőzési módok terén? :)
Némi segítségre lenne szükségem, elvesztem a lakászellőzés témában. Végigolvastam az utolsó 10-15 oldalt és csak még több kérdésem lett mint amennyi választ kaptam.
Felújítunk és szeretnénk valamilyen kontrollált friss levegő megoldást beépíteni.
Ez egy önálló családi ház, 110nm alapterület, teljesen alápincézve, 70nm padlástérrel (tehát összesen kb 180 nm + pince).
Emeleten 3 szoba, fürdő közlekedő, földszinten 3 szoba, 1 konyha, nagy nappali-ebédlő, fürdő, külön wc.
Nyár óta 5 darab szellőztetős kivitelezővel tárgyaltunk amiből 3 ajánlat adás előtt eltűnt, 2 adott ajánlatot. Ebből az első 2,6m anyag 400e munkadíjért vállalta volna. Helios rendszert szerelt volna. De: 1, szerintem erősen alul méretezett, 10-es osztót rakott volna 75-ös csövekkel (olvastaomban ez helységenként max 30m3/óra, a gép max 300m3/h teljesítményű). Problémám az volt, hogy megkérdezve miért pont Helios rendszert és gépet vegyünk a válasz csak annyi volt, hogy mert ezzel dolgozunk. Továbbí kérésemre, hogy pontosan határozza meg mit építene be konkrétan elutasította, így nem kötöttünk üzletet. Második ajánlattevő 2,1m anyag és 1,1m munkadíjat ajánlott. Airvent forgódobos géppel és szintén 75-ös csövekkel, de nála a gép már 450m3/ óra teljesítménnyel. Kérésemre, hogy írjuk le részletesen, hogy mely helyiségben milyen légszállítást vállal, illetve milyen zajszint várható azt válaszolta, hogy az már kimeríti a tervezés fogalmát és nem hajlandó megcsinálni. Továbbá amikor kértem, hogy esetleb másik gépet (gyártmány) építsenek be, arra azt válaszolta, hogy azt akkor az eladónak kell beépíteni és beüzemelni, de hogy akkor 15%-al emelkedik a munkadíj (ergó fizessek többet, mert ők kevesebbet dolgoznak).
Mivel ott élünk ebben a szétszedett lakásban igy meghoztuk a döntést, hogy az emeleten nem lesz központi szellőztetés, így tudunk haladni a tetőtér beépítéssel (a fogópárok felett futottak volna a csövek, de valahogy fel kellett volna oda is jutni ami problémás). 1 hete még az egyhelyiséges szellőzőkben láttam a megoldást az emeletre, de végigolvasva az hozzászólásokat már ebben sem vagyok biztos. Eléggé fontos lenne a csendes működés, többen írták, hogy az irányváltás nagyon zavaró illetve, hogy kicsi a hőcserélő felület
Összeszedve a gondolataimat:
1, Mi alapján választ az ember gépet? Melyek számítanak jó márkáknak? Airvent, Helios, Zehnder, LG, Vents, Blauberg? 2, Amennyiben szeretek saját magam bíbelődni a vezérléssel stb, érdemes egyáltalán komplett gépet venni vagy ahogy valaki korábban, inkább külön hőcserlőt, szürődobozt, ventillátorokat saját vezérléssel?
3, Jelenleg a földszint plafonja szabad, álmennyezet kerül beépítésre, Itt még elérhető lenne akár a fenti szobákba való feljutás, van létjogosultsága a padlón keresztüli befúvásnak / elszívásnak?
Kevésbé vagyok árérzékeny, de szeretném tudni, hogy mit kapok a pénzemért.
Emlékeim szerint a Geberites szett csak egy Y elágazás az öblítőcsőre, hogy hova vezeted, azzal a Geberit nem foglalkozik. De egy egyszerű kereséssel találhatsz választ a kérdésedre.
Sziasztok, szagelszívós Geberit WC tartály szettet szerettem volna beépíttetni, de az ára eléggé eltántorított. Tudtok olyan gyártót, aki tudja a csésze elszívást és a levegőt a csatornacsőbe nyomja ki? Sajnos sehova nem tudom kivezetni az elszívott levegőt (padlás messze, tűzfalon sem lehet). Köszönöm!
Az alábbi 3 központi hővisszanyerős szellőztető berendezés között vacillálok:
Midea HRV-D300
Panasonic FY-250ZDY8R
Mitsubishi Electric LOSSNAY LGH-25RVX-E
A Midea-ról és a Mitsubishiről elég sok információt sikerült beszereznem, de a Panasonicról elég szűkszavúak a leírások.
Egyelőre nem sikerült rájönnöm (service manual sem tér ki rá), hogy alumínium vagy cellulóz (papír) alapú hőcserélője van, mint a másik két gépnek.
Még a Panasonic képviselet is tanácstalan volt.
Mivel a leírásokban és a beszerelési útmutatókban sehol sem találok arra való utalást, hogy ki kellene építeni kondenzvíz elvezetést, így gyanítom, hogy papír hőcserélős és nem keletkezik a berendezésben kondenzátum. Ahhoz viszont elég drága, hogy megvegyem és kiderül, hogy alu hőcserélős.
Van esetleg köztünk itt olyan, aki ismeri a Panasonic FY-250ZDY8R típust és a fenti kérdésre meg tudja adni a választ?
Igen, azt írják hogy alul kell befújni, és ezután az ajtó alján távozik a levegő, mert így van keresztbeszellőztetve a helyiség. Ezt szerintem nem sikerült teljesen végiggondolnia a szerzőnek.
Mentségére szóljon, oda is írta hogy ne hagyjuk megtéveszteni magunkat.
Erről szeretnék véleményt kérni. A Labaro oldalán írják:
"Vigyázat, sokan összekeverik a párátlanítást és a teljes átszellőztetést!!! Felső befúvás kialakítása csak párátlanításra alkalmas, nem biztosítja az állandó friss levegőt a lakótérben, ne hagyja magát félrevezetni különböző szakirodalmakra hivatkozva, mert ezek nem fedik a valóságot!"
Ahogy olvasom a topicot, nem én vagyok az első aki zaj szempontból közelít a szellőző rendszerhez, de sehol sem láttam mért vagy számított zaj-adatokat.
A problémám a következő - szeretnék olyan házat, amiben a hálószoba halk. És itt most az átvezetések, szobák közti "rések" által engedett zajra gondolok.
A passzívházas topicban már kaptam rá tippeket hogy lehetne a helyiségek közti átvezetést hangcsillapítani a hanghullám megtörésével - de még a gyári kb 10dB csillapítású átvezető sem tűnik optimálisnak (főleg, hogy az vagy felülre kerülne, vagy valaminek a helyét venné el alul...) Persze ha van valakinek ilyesmi beépítve, ne tartsa magába a tapasztalatait...
Az lehet megoldás, hogy minden helyiségbe teszek befúvást és elszívást is?
Erre sehol nem találok ajánlást, sőt, fel sem igazán merül egy cikkben/katalógusban sem. Ez annyira rossz ötlet? Olyan nagyon nem lehet drága, mert "csak" a csövezés/hangtompító/befúvó-elszívó elem az extra... Tehát mondjuk 15%-kal megdobja az árat. Vagy ahhoz már erősebb gép is kellene?
Csinált már valaki ilyet?
Nem akarok én hangstúdiót otthonra, de szeretem a csendet...
1,5 M ajánlat is volt, de nem azt választottam, így korrekt, mert azt találtam drágának.
Ha kell helyesbítem az 1/3 -as légcserét, melyet valóban felülír a személyenkénti alap 30 m3 óránként, de ezzel kapcsolatban is voltak további finomításaim...
Közben megnéztem, nálam is több a légcsere 1/3-nál.
A H tarifa azért lett, mert a lakás teljesen át lett vezetékelve, és nem volt akkor a+ költség, a klímákat jellemzően hűtésre használjuk.
5 év alatt nem fogyott 400 KW áram a H tarifás mérőn.
Ha valakinek segítő hozzászólását arrogáns válaszom követte, Őt megkövetem elnézését kérem!
Viszont neked volt olyan HSZ-ed amiben szerepelt, hogy 70nm 4 éve 1millió volt. 2018-as ajánlat 1,5millió. Innen vehette a kolléga az árat. De ez nem is lényeges.
750ezer egy jól működő rendszerért tényleg nem sok. Főleg ha a tulaj 100%-ig elégedett is vele.
A reakciók viszont nem erről szóltak.
Többször leírtad az 1/3-os légcserét amitől nem tágítasz. Hiba.
Azóta leírtad, hogy neked a hővisszanyerés nem a spórolás miatt kell. ???
Említed a "H" tarifát a kondiskazán mellett. ???
Na ezek mellett a kijelentések mellett lehetne finomítani rengeteget. Többen próbáltak segíteni, elmagyarázni a lényegi alapokat. Azonban a kezdeti HSZ-eid hangvétele ezt kizárja.
Tipikus példája vagy az előbbi HSZemben körvonalazott usernek. Nincs ezzel gond százával láttunk már ilyeneket itt is és más topicokban.
Ha entalpiás és nincs kondenz gyüjtötálca kialakítva , akkor talán kondenz nem keletkezik . Elméletileg mindegy , hogy hogyan van beszerelve , amennyiben a gyártó az útmutatóban nem írja elö a kötelezö elhelyezést .
Úgy gondolom, ez a hsz. az én korábbi hsz.-ból fakad.
Az általad írt 1,5M + Ft. 50%-ba sem került, igaz nettóban.
Az anyagot tekintve, nagy vonalakban: Vent Axia S. K. B, Zehnder szűrődoboz előfűtővel, Paul univerzál termosztát, , több mint 30 m csőhéjszigetelés , + cső . 6 helyen beton átfúrás 80 mm átmérővel, villanyszerelés , kondenzvíz bekötése, szintén a pince szinten.
Mindezt már felújított lakásban, szinte pormentesen elvégezve.
Munkaórában közel 50 óra, mely tartalmazza a beméréseket,és a gép beállítási paramétereit.
Szerinted sok érte?
Számold össze , csak az anyagárat.
Őszinte véleményért soha nem sértődök meg, sőt köszönettel veszem!
Ezért az árért korrekt jól működő megoldást kaptam,( tudom , szerinted nem).
Lehetett volna műszakilag jobbat választanom, de az tényleg drága lett volna.
Azért ez jó nagy marhaság. Oké, ha nincs mit mérni, lehet egy irányelv, de köze nem lesz a valósághoz. Előnye, hogy egyszerű. Ez van egy 1,5M+ rendszerben? Durva.
Ezt én már régen nem akartam beírni,mert még nagyobb lett volna a besértődés. Ügyesen eladtak neki valami jó pénzért amit ő BOLDOGAN használ. Hogy van-e jobb, van-e olcsóbb nem érdekes, mert nem ért hozzá. Így működik a piac. És mint a mellékelt péld ais mutatja jó a rendszer. Mindenki boldog, sőt védi amit vásárolt, mert NEKI az a legjobb.
Valójában már gondolkodtam azon , hogy vagy ultrahangos párásítót beiktatni , vagy festékszóró pisztolyt finom vékony düznivel ellátni és idöközönként a szellözöben aktiválni , amikor a nagy szellöztetést csinálom . Ki kellene próbálni , hogy mennyire volna hatásos . :)
A PH tömörségi tesztje 50 Pascal túlnyomás mellett már 0,6 -os tényezöt elfogad . Magyarul , ha 50 Pascal túlnyomást csinálsz és a lakás légtérfogatának csak a 60%-a cserélödik ki a réseken , akkor már PH certifikátnak megfelel ez a rész . Számoljál , hogy akkor behorpad-e a ház .:) Természetesen a kiválasztáskor minden igényt figyelembe kell venni és úgy megválasztani a szellöztetöegységeket , hogy azok minél optimálisabban együtt dolgozzanak .