Azt szeretném megkérdezni hogy létezik-e olyan keverőszelep/a motoroson kívül/ ami 80fokos puffer előremenőből és 40fokos előremenőből is tud 40fokosat az osztóba keverni?
Szóval magasabb tartályhőmérsékletnél nem csal felfelé.
Teljesen ki tudja használni a puffert.
Egy Vta572 lett betéve,de ha lemegy 60 alá a puffer előremenő akkor már nem tartja meg a 40et.
Pár hónapja volt kint a gázszerelő szokásos ellenőrzésen, semmit nem talált, és nem mondta, hogy különösebben sok szmötyi lett volna. Elvileg, ahogy nézem a net-en elérhető útmutatót, a leeresztő szeleppel simán leereszthető a szmötyi.
Ha van állítási lehetőség ,akkor nyiss azon a körön ,és persze hőmérővel ellenőrizd az eredményt ! Azt vedd figyelembe ,hogy a padlófűtésnek nagy a hőmérsékleti tehetetlensége ,ezért legalább pár napi figyelés után állíts ha kell bármelyik irányba ! Amit olvtársunk jelzett és van(mágneses iszapleválasztó) ,akkor főleg ne tisztíts mást csak a szűrőt ,ami ha jól van a rendszerbe applikálva ,akkor a gólyóscsapokkal kizárni a rendszerből és kitisztítani ,és utána visszarakni és visszanyitni a rendszerbe !:-)
Köszönöm a véleményt! Ha már írtál, lenne még egy apró kérdésem. (:
Az egyik szobában pár fokkal hidegebb van. Reményeink szerint az lesz egyszer a gyerekszoba. Gondolom, az osztógyűjtőnél tudom szabályozni, hogy ott melegebb legyen egyszer. Van valami spec dolog, amire az osztógyűjtő "tekergetésénél" oda kell figyelnem?
Van a kazán visszatérőn normális iszapleválasztó (Fernox TF1)?
Ha igen, akkor azt tisztítsd ki. Ezt erősen ajánlott 2-3 havonta megnézni mivel nem ismered az előéletét a rendszernek. Ha két-három ellenőrzésnél kiderül hogy nincs benne szmötyi, akkor megvolt a tisztítás.
Üdv ! Lehet van olyan szakirodalom ,ahol IGEN a válasz ,de Én nem nyúlnék hozzá ,zárt a rendszer ,már lágy a víz ,oldott oxigén mentes ,nem levegős(nem kell légteleníteni) ! Minden évben annyit karbantarts hogy a rendszer nyomást ellenőrzöd ,ha kevés pótlód v kazánnál v osztógyüjtőnél !:-)
Még sose éltem olyan helyen, ahol padlófűtés van. Most ilyenben lakom. A rendszernek ez a 3. tele, nekem az első. Minden rendben, elégedettek vagyunk, gázfogyasztás is oké. A lakás összesen 70 nm. A kérdésem az lenne, hogy a padlófűtést kell-e és milyen módszerrel karbantartani? Olvastam, hogy a padlófűtés "nem tud elromlani", máshol azt olvasom, hogy három évente "tisztíttatni kell". Mi az igazság? (: Köszönöm a segítséget!
1. milyen burkolat megy rá. ha hidegburkolat, akkor kevésbé kritkus, ha fa vagy laminált, akkor muszáj rendesen kiszárítani
2. 6napos betont nem szárogatnék. lefóliáznám, és annyira fűteném, hogy ne legyen hideg a beton kötéséhez. (20 fok pl)
3. ha a kazánod 40-50 fokos vizet küldene a padlóba, akkor a fűtésszerelőd nem ért hozzá, és meg lettél szívatva
normál esetben a padlóba nem nagyon kell soha 35 fok feletti víz, a mostani enyhe időben 25-30 fokos. ha nem tudsz ilyet csinálni neki a kazánnal, akkor ott valami el van rontva, vagy el van tervezve.
Annyi infó van a neten, hogy elvesztem. Padlófűtésünk letekerve, lebetonozva. Betonozás normál betonnal történt, nem zsákos esztrichttel. Ezt egy ezzel foglalkozó cég csinálta múlt hét szombaton. Tehát ma 6 napos a beton. Eddig még nem kapcsoltuk be a fűtést ezen a részen. Betonozós szaki és a gáz szerelőnk is azt javasolta, hogy 5 nap után kb 20 fokon járassuk a padlófűtést, hogy kiszáradjon. Valahol olvasom, hogy ott meg azt javasolják, hogy fokozatosan fűtsem fel.... Hogy lehet fokozatosan felfűteni? Nem tudok hőfokot állítani a kondenzációs kazánon, csak egy szám érték van rajta 0-10-ig. A külső és belső hőmérséklet alapján számolja ki, hogy hány fokon tartsa a vizet. általában 40-50 fok közt megy a kazán. Szóval mit kéne csinálni? Még olyat is olvasni, hogy ilyenkor rögtön burkolni kell, ha megvolt ez a szárítási felfűtés és visszahűtés, mert ha nem akkor újra meg kell ismételni ezt a kifűtést. Mert miért is? Visszamegy a víz a betonba? Vagy mi a fene? Jah és van aki azt mondja, hogy 28 napig ne fűtsük és kiszárad. Ebben mondjuk nem hiszek ilyen hideg időben... A "hülyeség minden, mi 2 nap után ráburkoltunk és semmi baja" véleményeket is hallottuk már, de ezt az opciót inkább nem választanánk. :)
Van nedvesség mérőnk, azzal rámértem, még kiakad rajta a műszer. Szóval mindenképpen szárítani kellene, hogy aztán jöhessen a burkoló.
Szóval érdekelne, a valóban hozzáértők véleménye, hogy mit kellene tennünk.
Segítséget szeretnék kérni. A padlófűtéses körömön van egy HERZ kapilláriscsöves termofej vagy egy ahhoz hasonló kinézetű. Valamiért hiába állítom nem változik a hőmérséklet .. (Kb 10 éves ) Ez el tud romlani vagy lehetséges, hogy más gond lehet pl levegősödött a rendszer (a szelep érzékelője után van a keringető, és úgy érzékelhető, hogy áramlik a víz ).
Ezért is gondoltam, hogy ha magasabbra veszem az előremenőt az jó lehet.
@ Nixon a puffer dologra már én is gondoltam, egy 40 l puffer és egy keverővel fix 30-35 fokos előremenővel, kiiktatva az időjárás követést, vagy a kazánon egyszerűen fix hőfokot állítani kb 35-40 fok közé
Ránéztem a kazánod paramétereire. Mivel én nem vagyok szakember, ezért ne hallgass rám, de ennek a kazánnak a minimum teljesítménye 6kW, így szerintem soha nem fogsz tudni kapcsolgatás-mentes üzemet elérni. A jól szigetelt házadnak nincs/nagyon kevés a hővesztesége, így a kazánod túlméretezett. Még ha 2kW-ra le tudna modulálni, akkor közelebb lennél az optimálishoz, de akkor is kapcsolgatna valamennyit szerintem. Várd meg hogy szakemberek tudnak-e javasolni valami jó megoldást.
Nem írtál semmit kazántípusról, vezérlésről. Nálam a mostani sarkvidéki télben a sensys+külső érzékelő 26 fok körüli vizet szabályoz a padlóba, így szinte folyamatos a fűtés. Ha hidegebb lesz kint, akkor a külső érzékelő majd feljebb tolja az előremenőt. Így látatlanban nálad a 30 fokos előremenővel is kapcsolgatni fog. Nálad jól szigetelt a ház, nálam csak az ablakok 3 rétegűek és a padlásos van 30 centi, falakon semmi
Nézd beleküldhetsz a padlóba 60°-os vizet is, nem a magas hőmérséklet hanem a hőingadozás fog problémát okozni. Mindazonáltan nem furcsálod a kérdésed? Van egy alacsony hőmérsékletű felületi fűtésed amit te magas hőmérséklettel használnál. Ennek az okát kellene kideríteni mert itt komoly szigetelési hiányosságok lehetnek.