Ha jól látom , akkor 21,6°C a benti hömérséklet . 20°C meg a friss levegö hömérséklete . Akkor 92,5% a hatásfok elméletileg . Gyakorlatilag a höcserélönél mért höfokok lennének a pontosabbak .
Oszd el a képen látható beérkezö friss levegö hömérsékletét az elhasznált kifújásra váró levegö hömérsékletével ! 20,25°C : 22°C = 0,920454545% . Tehát amit lentebb írtam számítási módot itt is ez van . Elég a két hömérséklet .:)
A legegyszerűbb katonai gázálarcok szűrőjében nincs semmi más, csak némi mechanikus szűrés meg aktívszén. Biztos csak a kellemetlen harctéri szagok miatt :)
De mik azok a "nem kívánatos gázok" amit eggy szellőző rendszernek szűrni kellene?
A szomszéd gumicsizmával fűtött kályhájának szagát elnyeli az aktívszén, a szálló mikro-részeckéket pedig pl egy PM 2,5 (HEPA) szűrő.
"Tehát pl ha az egyik hőmérséklet 275 Kelvin fokos,
a másik hőmérséklet 283 Kelvin fokos,
akkor a hőcserélő 97 százalékos hatásfokú?"
Lehet, hogy az "olcsó" egy-helyiséges szellőztető berendezések gyártói így számolják azokat a HIHETETLEN hővisszanyerési százalékokat az ökölnyi hőcserélőikre :))))
Ezt én írtam :) De a két számítás nem az elszívott és befújtra van külön-külön, hanem az egyik amit alkalmazni szoktak, a másik amit a passzívházaknál szoktak használni képlet, ha jól emlékszem.
Hatásfok érték úgy számolható, ha elosztod egymással a hőcserélőn kimenő levegő hőmérséklet esését és a bejövő levegő hőmérséklet emelkedését (ki-be egyforma légáram mellett). Tehát nem lehetséges külön kimenő hatásfok és bejövő hatásfok.
A belülről történő hőszigetelés számos veszélyt hordoz magában, ezért erről a projektről legyen a birtrokodban egy szakmérnök által jól olvashatóan aláírt "hőszigetelési terv". Ne elégedj meg annyival, hogy a hőszigetelést felrakó mester szóban megnyugtat!
"ami miatt vásároltam egy nagyteljesítményű Midea páramentesítő gépet"
Szerintem olcsóbb lett volna néhány résszellőző az ablakokba és egy elszívó ventilátor a WC-be.
Adott egy 54 m2-es panellakás, ami szélső, és a többi lakó csekély fűtési szokása miatt rendkívül hideg.
Kívülről nem szigeteltet a társasház, így nyáron belső hőszigetelés kerül a szélső falakra Ytong Multipor ásványi hőszigetelő lapokkal, 15cm névleges vastagságban. Műanyag nyílászárók vannak beépítve, jelenleg nagyon penészedik a fal, és hiába fűtünk, a hő rendkívül gyorsan távozik a lakásból, egyáltalán nem komfortos. A levegő páratartalma magas, 70-80% közt mozog, ami miatt vásároltam egy nagyteljesítményű Midea páramentesítő gépet, ami rengeteg vizet összeszed (30l/nap). A falakon a pára lecsapódik, válik le a festék, ezért mindenképp szükség van hőszigetelésre, nem csak a hőhidak miatt.
Javasolták hővisszanyerős szellőztetők beépítését. Nem gondolkoztam kiépíttetni egy komplett rendszert, helyiségenként oldanám meg. A hálószobába, a konyhába és a nappaliba helyeznék el 1-1 db eszközt.
Tudtok javasolni olyan eszközt, ami megfelelő lenne egy ekkora lakásba?
Illetve hol találok szakembert, aki ezt üzembe is helyezi?