Keresés

Részletes keresés

peterch Creative Commons License 2024.02.15 0 0 20515

Számold ki , hogy hány ember tartózkodik a hálószobákban , szorozd meg 30m3-rel óránként , valamint az Elek által leírt értékkel és még a hőmérsékletkülönbséggel a kifújt levegő és a friss közöttivel ! : -)

 

6 ember x 30m3 x 0,000335 kWh x ( 23°C - 5°C téli átlaghőmérséklet ) =  ? 

Számold ki ! 

Megkapod , hogy 1 óra alatt ez mekkora hőmennyiséget képvisel , amit pótolnod kell . Folyamatos szellőztetés esetében szorozd meg 4800 órával és megkaptad az egész fűtésszezonra az értéket , amit pótolni kell .

Előzmény: occseb (20512)
Mekk Elek 1042mester Creative Commons License 2024.02.15 -3 0 20514

"ekkora mennyiségű levegőt felmelegíteni nem nagy energia mennyiség"

 

Nem hiszed el, hogy egy köbméter levegőt egy fokkal felmelegíteni mindössze 0,000335 kWh hőmennyiségbe kerül?

Előzmény: occseb (20512)
NAND708 Creative Commons License 2024.02.15 0 0 20513

Mi a fűtés a szobákban? Ha van az ablak alatt radiátor, még elfogadható is lehet a komfort veszteség.. (persze a radiátor se meleg mindig)

Előzmény: occseb (20512)
occseb Creative Commons License 2024.02.15 0 0 20512

"És akkor télen a hálókba hogy lesz meleg? Mi fűti fel a kinti hideg levegőt?

Csak beszívsz kinti levegőt, akár 0 fok alattit?"

 

Ezt mondom napok óta, de mindenki azt mondja hogy ekkora mennyiségű levegőt felmelegíteni nem nagy energia mennyiség.

Folyamatosan működő rendszernél ezt még rosszabnak gondolnám.

Előzmény: 1 valaki (20510)
1 valaki Creative Commons License 2024.02.15 0 0 20511

Meg kellene fizetni egy hozzáértő tervezőt, aki megtervezi a rendszert neked.

Mert mekkelek alapján az minden lesz, csak jó nem.

Nem ok nélkül fél évig tanítják, légtechnikai rendszer szerelőknek a tervezést, méretezést. Két, párszáz oldalas könyv az alapja.

Lehetsz te saját kútfőből, és mekkelektől tájékozott, de hogy jó nem lesz, az garantált.

És járhat mellé egy co mérgezés is. Érzékelő van a pincében?

 

Előzmény: occseb (20509)
1 valaki Creative Commons License 2024.02.15 0 0 20510

ÉS akkor télen a hálókba hogy lesz meleg? Mi fűti fel a kinti hideg levegőt?

Csak beszívsz kinti levegőt, akár 0 fok alattit?

Mennyit megy egy nap?

Biztos ez a tuti?

És hogy szabályoz páratartalomra, mikor nyit ki, mikor zár? Főleg a bevezető, de a másik is kérdéses.

 

 

Előzmény: occseb (20504)
occseb Creative Commons License 2024.02.15 0 0 20509

Nem mondom hogy hermetikusan elzárt a pince, de lényegesen jobb az ajtó szigetelése a pince irányba mint a szobák közötti ajtók között.

 

 

Előzmény: Mekk Elek 1042mester (20506)
Mekk Elek 1042mester Creative Commons License 2024.02.14 -1 0 20508

Néhány trükk levegő áteresztésre falon/ajtón (és ajtó alatt :)

Előzmény: Mekk Elek 1042mester (20507)
Mekk Elek 1042mester Creative Commons License 2024.02.14 -3 0 20507

"Akkor egy ilyen megoldás volna a kézenfekvőbb?"

 

Így jó lesz szerintem.

Ha az ajtók csukva szoktak lenni, akkor gondoskodni kell arról, hogy a levegő át tudjon jutni az ajtón (vagy a falakon). Sok ajtón van annyi rés (pl körben az ajtólap körül), hogy még becsukva is simán (minimális nyomáseséssel)  átmegy rajta pl 60-80 m3/h légáram, de vannak olyan beltéri ajtók is, amelyeknek nagyon jó a légzárásuk.  A jól tömített ajtókba vagy légáteresztő nyílásokat kell beszerelni, de vannak légáteresztő ajtókeretek és falba építhető légáteresztők is.

Előzmény: occseb (20504)
Mekk Elek 1042mester Creative Commons License 2024.02.14 -2 0 20506

"... van egy nyílt égésterű kazán....."

 

Bármilyen nyílt égésterű készülék esetén az egész szellőztetést nulláról újra kell tervezni. Még fatüzeléses kályha/kandalló esetén is.

Előzmény: occseb (20503)
occseb Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20505

A WC-ben és a fürdőben végülis kevésbé zavaró a szívászaj.

Előzmény: occseb (20504)
occseb Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20504
occseb Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20503

A "szívott" házzal a "fújttal" szemben az az ellenérvem hogy a pincében van egy nyílt égésterű kazán és annak biztosan nem volna jó ha ott a kéményen át is szívna a rendszer.

Bár kvázi egy plusz szint (földszint) választja el egymástól a szellőztetni kívánt szintet (emelet) és a kazánt (pince). A pince ajtaja a lépcsőház felé egy műanyag bejárati ajtó, ha nem is légmentesen záródik de azért nem csak egy "budiajtó".

 

Előzmény: Mekk Elek 1042mester (20500)
NAND708 Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20502

+1

nem véletlenül ez az elfogadott megoldás.

Előzmény: peterch (20501)
peterch Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20501

Mi lenne , ha a két vizes helyiségből fújnád ki a szabadba a párás és elhasznált levegőt és a szobákba áramlana halkan a friss levegő ?

Előzmény: occseb (20496)
Mekk Elek 1042mester Creative Commons License 2024.02.14 -1 0 20500

"Ezt nem tudom hogy lehet összekombózni mondjuk bevezetésenként ventillátorral."

 

Ha a lakás túlsó végén dolgozik elszívó ventilátor, attól a lakás légterében csökken a légnyomás (enyhe vákuum lesz), ezért a külvilágból levegő áamlik befelé minden lehetséges lyukon át. Ezért a légbeeresztőkbe nem kell befújó ventilátor (a passzív légbeeresztők légáramát tulajdonképpen a lakás túlsó végén lévő elszívó ventilátor működteti). Persze léteznek csőventilátorok mindenféle méretben, ha így túlságosan csendesek a hálószobák :)

 

Ha a lépcsőház (másik lakószint) nincs LÉGMENTESEN elválasztva ettől a lakástól, akkor a másik szintet is számításba kell venni a szellőzés tervezésénél (tehát mindent, ami összefüggő légtér). Vagy mégiscsak kell befújó ventilátor minden légbeejtőbe.

Előzmény: occseb (20497)
Mekk Elek 1042mester Creative Commons License 2024.02.14 -1 0 20499

Nagyon kerülöd, amit én írtam (három beeresztés, két elszívás).

Az miért nem jó neked, ha az összes hálószobába friss levegő jön be?

A bal felső hálószobában az anyós alszik akit utálsz? Mert akkor érthető :)

Előzmény: occseb (20496)
peterch Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20498

Szia !

 

A lépcsőház az ajtóval elválasztott a szellőztetésre szánt tértől ? Mert ha nem , akkor szerintem semmi értelme az egésznek . :-(

Előzmény: occseb (20496)
occseb Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20497

Néztem ezt a bevezetőt aminek a képét linkelted.

https://www.aereco.hu/termekek/legbevezetok/eht-eft/

 

Ezt nem tudom hogy lehet összekombózni mondjuk bevezetésenként ventillátorral.

Ezt még szerintem egy szénszűrővel is fel kéne szerelni hogy rendesen szűrve legyen a bejövő levegő.

 

Ezek miatt tetszene az egy bejövős rendszer, mert ott a dobozban mind a szűrést mind a ventillátort meg lehetne oldani egy helyen.

 

Ui.: Háló1-ben homlokzaton, falon kívül semmit nem tudok kialakítani.

Előzmény: Mekk Elek 1042mester (20485)
occseb Creative Commons License 2024.02.14 0 0 20496

Egy bevezetéses elképzelésem, egy ventillátorral, zéró csövezéssel:

Két bevezetéses, egy ventillátorral, a két bevezetés között csövezéssel (házon kívül homlokzaton a ragaljában):

 

Előzmény: Mekk Elek 1042mester (20495)
Mekk Elek 1042mester Creative Commons License 2024.02.14 -1 0 20495

"Csövezni nem tudok"

 

Nem muszáj mindenáron csövezni. Az a lényeg, hogy a lakáson átáramló friss levegő rendszeresen átszellőztesse a lakás légterének azon részeit, ahol lélegző ember sok időt tölt el. Tehát légáramlat(ok) iránya: friss levegő beeresztési pont -> ember kedvenc tartózkodási helye -> használt levegő elszívási pont.

Jelöld be az alaprajzon

- azokat a helyeket, ahol sok időt (naponta 1-9 órát) tölt el ember

- és a szellőző levegő áramlatok várható útvonalát a beeresztési pontok és az elszívási pontok között

Csövezésre akkor van szükség, ha központi hővisszanyerőt akarsz alkalmazni (mert minden bejövő és kimenő levegőnek muszáj átmenni a hőcserélőn).

Előzmény: occseb (20486)
Gprinter Creative Commons License 2024.02.13 0 0 20494

Köszönöm szépen 👍🫡

Előzmény: peterch (20492)
peterch Creative Commons License 2024.02.13 0 1 20493

A kérdésedre a válasz , hogy lehet , de nagyon alacsony lesz a hőcserélő hatásfoka . :-(

Előzmény: Gprinter (20491)
peterch Creative Commons License 2024.02.13 0 1 20492

Szia !

 

A lényeg , hogy a hőcserélőben a meleg lefelé haladjon , a hideg meg lentről felfelé , tehát ellenáramban .  Ha az oldalára fektetve helyezed el a hőcserélőt , akkor azt lejtéssel az egyik irányba kell kialakítani , tehát ott is a magasabb pontról indul a meleg levegő a lenti pont felé , így a kondenzvíz is kijut a hőcserélőből és a friss hideglevegő meg az alsó pontról halad a magasabb felé . :-)

Előzmény: Gprinter (20491)
Gprinter Creative Commons License 2024.02.13 0 0 20491

Sziasztok!

 

Lehet úgy hogy a hideg friss és a meleg használt levegő is egyaránt fentről lefelé halad?

 

 

Köszönöm

occseb Creative Commons License 2024.02.13 0 0 20490

Még azt esetleg meg tudom oldani hogy a ragalja fölött becsövezve a Háló2-ben is legyen bemenő ág.

A háló1be átcsövezni nem tudom.

Előzmény: occseb (20483)
occseb Creative Commons License 2024.02.13 0 0 20489

Ja és persze nem kell hogy full gázon menjen.

Gondolom nem egyenes arányos a szállítás a fordulatszámmal, de szerintem a max szállítás tizede is elég volna. 

Gondolom a zaj sem egyenes arányosan csökken a fordulatszámmal, de azért letizedelt fordulatszám mellett gondolom drasztikusan csökken a zajszintje is.

Előzmény: occseb (20488)
occseb Creative Commons License 2024.02.13 0 0 20488

Ezt még nem tudom. De ha úgy van ott meg tudom oldani a hangcsillapítást, akkor úgy kell kialakítani a külső dobozt.

Előzmény: NAND708 (20487)
NAND708 Creative Commons License 2024.02.13 0 0 20487

Lehet, lemaradtam valamiről, de mi  a terved, mitől nem fog a 3-as hálóban lakó megbolondulni a venti hangjától?

Pont ma adott hangot elégedetlenségének Ata123 az egyhelyiséges szellőztető hangával kapcsolatban.

Remélem jó adatlapot másolok be:

 

1-es fokozat: 20 m3/h (zajszint: 10 dB, teljesítményfelvétel: 2,0 W)

2-es fokozat: 30 m3/h (zajszint: 14 dB, teljesítményfelvétel: 2,5 W)

3-as fokozat: 40 m3/h (zajszint: 20 dB, teljesítményfelvétel: 3,5 W)

4-es fokozat: 50 m3/h (zajszint: 24 dB, teljesítményfelvétel: 4,5 W)

5-ös fokozat: 60 m3/h (zajszint: 29 dB, teljesítményfelvétel: 6,0 W)

 

vs a tiéd:

 

  • Teljesítmény: 60 W
  • Légáram: 520 m3/h
  • Zajszint: 44 dBA
  • Fordulatszám: 2460 rpm
Előzmény: occseb (20483)
occseb Creative Commons License 2024.02.13 0 0 20486

Egy bemeneti ággal nem működőképes?

Csövezni nem tudok így ha három bemeneti ág kell akkor három helyre kell ventillátor-dobozolás-szűrő.

Előzmény: Mekk Elek 1042mester (20485)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!