Nem egészen. Ott világított volna a lámpa, itt nem. Másik javaslatom lenne, hogy a REX-be beletennék egy relét:
https://www.hestore.hu/prod_10035809.html

 

Előzmény: Kapocska (33165)
Kapocska Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33165

Ez már volt!!!

Más?

Előzmény: BJaca (33160)
lala1961 Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33164

Ezek szerint ahány ház ,annyi szokás ,mert nekem is van mind a kettőből több is beépítve ,de "kelepelni" csak a lengőnyelves "kelepelt" ! Nálam  nagyobb tömegáramnál "kelepelt" csak ,mert a réz tányért neki verhette a v.cs. házának !:)

 

Ui: Szivattyú környékéről jövő hang kavitálásból eredő is lehet !:)

     A kiherélt rugós jó sokat érhet funkcióba ,és a herélés miatt "kelepel"!:) 

szlipyke Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33163

Ma jön az autóvillamossági azerelőm. Megmutatom neki a rajzod. Én nem vagyok 1 kimondott mágus a villanyszerelésben, de logikusnak tűnik, amit írtál.

Előzmény: BJaca (33160)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33162

A lengőnyelves meg se nyikkan. Közvetlenűl a szivattyúra van kötve a rugós. Először azt hittem levegős a szivattyú, de nem. A visszacsapö csinálja.

Előzmény: lala1961 (33159)
bnorci71 Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33161

rugós is tud, kis szivattyú fokozaton nincs akkora nyomás hogy megemelve tartsa folyamatosan

az én 2" rugósom ki van herélve csak a réz tányér súlya van néha az is kelepel

Előzmény: lala1961 (33159)
BJaca Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33160

A relédnek van még egy szabad érintkezőpárja. Oda köss be egy 230V-os izzót az alábbi ábra szerint (nem tudom, a szivattyúd úgy van-e kötve, bár tök mindegy, a lényeg, hogy a relé kikapcsolt állapotban egy izzót kössön párhuzamosan a relé tekercsével. Hogy hány wattos, az tök mindegy. Világítani nem fog):

Előzmény: szlipyke (33158)
lala1961 Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33159

Üdv ! " rugós visszacsapó kelepel.",Pedig a nyelves szokott "kelepelni"!:) Lehet más a "kelepelés"előidézője !:-)

 

Ui: A pufidat minél előbb szigeteld be,mert 80-90 c fokos puffernél qrva meleg lesz a kazánházba ,és az a hőmennyiség ami ott elillan az pont a szobákból fog hiányozni !:-)

Előzmény: szlipyke (33158)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33158

A tegnapi napom ráment, de végre összeraktam a pufferes fűtést. 23 órára végeztem, akkor gyújtottam be. Egyenlőre mind a 3 rexnek csak az alarmját tudtam vezérlésre használni, így kimaradtak a biztonsági részek. A szobatermosztát tökéletesem működik, Nem enged át annyi áramot kikapcsolt állapotban, hogy elinduljon a szivattyú. Kb 1300 liter 6 fokos víz került a rendszerbe. A benti hőmérséklet 19 fok volt. 3 órán keresztűl figyeltem a kazánt, végűl félig leégett àllapotban mentem aludni. Amikor otthagytam a kazánt, A szobába 22 fok volt, de már csak langyos radiátorral, mert nem kellett melegebb hőmérsèklet az alváshoz. Kazánelőremenő 65 fok volt (max 70 fokig ment fel. Puffer lefekvéskor fentről lefelé: 65-63-60-50. Puffer még nincs szigetelve. Kazánház 32 fokos. Jelenleg 22 fok van bent. A puffer: 55-45-30-22. Kazánház 26 fokos. Kazán tetelje 41 fokos (valószínű a puffer visszadolgozik). Amúgy örülök mint majom a farkànak. Egy valami zavaró, de szerencsére a házba nem hallatszik, a rugós visszacsapó kelepel. Egyenlőre ennyi a tapasztalat.

Kapocska Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33157

"Sajnos az SSR „nem bont el” teljesen a belső félvezető miatt"

 

És ha van kapacitásod akkor ,mondj neki megoldást ami szinte semmibe kerül.

Előzmény: BJaca (33156)
BJaca Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33156

Ne keltsd rossz hírét a félvezetőknek :)
Itt inkább az a hiba oka, hogy 25A-es SSR-el van kapcsolva egy 20mA-t igénylő relé. 

Azért hibázik a megfogalmazásod, mert ez alapján úgy tűnik, minden félvezetőrelé szivárogni fog.

Előzmény: Kapocska (33155)
Kapocska Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33155

Persze,hogy igazad van.

„belső félvezető miatt”

van az az RC tag és ha be van öntve akkor nem mindegy a háztájiban,hogy

pontosan ,tudományosan miért van szivárgási áram?

 

Előzmény: BJaca (33154)
BJaca Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33154

"Sajnos az SSR „nem bont el” teljesen a belső félvezető miatt"

Szerintem nem a félvezető miatt nem bont, hanem a kapcsaival párhuzamosan lehet egy soros RC tag. Volt pár SSR a kezem alatt, sohasem tapasztaltam átvezetést. 

Előzmény: Kapocska (33150)
jano5691 Creative Commons License 2018.03.15 0 0 33153

Köss a relé mágnessel párhuzamosan egy kisebb izzót. Szerintem pár wattos elég (amit akár indikátornak is tudsz használni). Ha az SSR szivárog, az izzó hideg ellenállásán keresztül söntölődik az a pár mA áram.

Amit próbáltál boyler izzó nem tudom milyen volt, de azok én úgy tudom glimm (gáskisülés) lámpák, amik 60-80 voltnál és nagyon pici áramnál már gyújtanak és nagy az ellenállásuk.

A szobatermosztátban, lehet valamilyen zavarszűrés, ami átenged a kimenet felé (bár ennek szerintem feszültségmentes kontaktnak kellene lennie). Ez biztos nem fogja tudni hajtani a szivattyút.

Előzmény: szlipyke (33151)
Kapocska Creative Commons License 2018.03.14 0 0 33152

Mivel a zizegést az okozza,hogy nem folyik üzemi áram a relén

(kb. 5mA)  próbálj egy autós 12V 18W-os izzót sorba kötni vele és

működtetni a relét.

Az áramjárta vezetők körül mágneses tér keletkezik ami

indukált feszültéséget hoz létre ami „valósan” nem terhelhető ,csak ilyen mini

áramokkal (nem tudom a termosztátod milyen,meg,hogy hol nézted vez. dobozban?).

Ha van multimétered akkor mérj áramot a szivattyú felé.

 

Előzmény: szlipyke (33151)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.14 0 0 33151

Ha sorba kötöm az ssr kimenetután és a relé elé a bojlerizzót, az izzó világit és nem zizeg a relé. De sajnos nem is kapcsol a relé. Még kisérletezgetek, de ha nem lessz más, akkor az alarm marad. Az alarm jól működik. De ez a kazán előremenőt mérő rex és az alarmját is szerettem volna használni vészindítàsnak. Majd óvatosabban tüzelek, úgy sem kell most nagy meleg. Megrendeltem az új rexeket, addig csak kihúzom valahogy.

Még vslamire kiváncsi vagyok: Amikor teszteltem a vezérlődobozom, azt vettem észre, hogy a lskáskör szivattyút indító szobatermosztát is átenged valamennyi áramot, hiába nem kèri s fűtést. Fázisceruza világit, már majdnem földhözvágtam az egész vezérlést. Próbáltam próbalàmpával, amiben ledes villanykörte volt. Halványan az is világit. A kérdésem, hogy a szivattyú is energiatakarékos, nem fogja elindítani az a kis áram, ami átjön a termosztáton?

Előzmény: Kapocska (33150)
Kapocska Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33150

„És prellezik ,zizeg a relé?” akkor amikor a bojler izzója rá van kötve az SSR kimenetre?

„Ha sorba kötöd a fenti izzót a  relével meghúz a relé ha kapcsol az SSR ?”

Sajnos az SSR „nem bont el” teljesen a belső félvezető miatt ezért azt a szivárgást

el kell nyeletni,disszipálni.

Próbálj 60-100-as égőt rákötni a kimenetére a relé elé.

Ha nem jó akkor kisebb ellenállású „fogyasztóval” kell próbálkozni.

Vannak különböző ohm értékű ellenálláshuzalok ,a relé tekercs kb. 28ohmos

a min behúzó fesz 184V.

Tehát olyan ellenállás kéne ami letöri a feszt kb.100V-ra.

Ha találsz valami fogyasztót akkor a relé másik nyugalmijára rá lehetne

kötni és így automatikusan „söntölné” a relét legalább annyira,hogy a tekercse

csak mint vezető lenne az áramkörben.

Kísérletezni kell,hogy mi töri le a feszt a zizegési szint alá.

Az alarmot nem próbáltad beállítani?

Előzmény: szlipyke (33149)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33149

Rendesen működik a relé. Ha kapcsol az ssr, a relé nyitja az áramkört. Csak amikor nem kapcsol az ssr, akkor berreg a relé. Gondolom ez árt a relének is, meg zavaró a hangja.

Előzmény: Kapocska (33146)
tictac62 Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33148

A relé az rendben van. Arra gondoltam, nem  a rex hajtja meg valamennyire az ssr-t, azt egyszerűbb lenne korlátozni.

Előzmény: szlipyke (33145)
Kapocska Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33147

Az SSR-nek van szivárgó árama/vezetése amit esetleg úgy lehet korlátozni,

hogy a relére ne legyen káros (prellezés,melegedés).

Előzmény: Kapocska (33146)
Kapocska Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33146

És prellezik ,zizeg a relé?

Ha sorba kötöd a relével meghúz a relé ha kapcsol az SSR ?

Előzmény: szlipyke (33143)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33145

Lekötöttem az ssr-röl a rexet. Akkor is zizeg. Kipróbáltam egy másik ssr-t. Azzal is ugyan olyan.

Előzmény: tictac62 (33140)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33144

Alkatrészre a soros rc tagra gondolsz?

Előzmény: Kapocska (33141)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33143

Egy bojler piros lámpája simán világit, annyi áramot átenged.

Előzmény: szlipyke (33142)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33142
Előzmény: tictac62 (33140)
Kapocska Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33141

Zárd rövidre egy soros  RC taggal az SSR 230-as kimenetét pl.

C=100nF  R=100ohm 0.5W

vagy tegyél egy 230-as izzót helyette (15W) amíg nincs alkatrész próbának.

Előzmény: szlipyke (33139)
tictac62 Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33140

Próbáld ki hogy leválasztod az ssr-t a rexről. Akkor is zizeg? Relé tekercs 240V AC?

Előzmény: szlipyke (33139)
szlipyke Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33139

Ez a vezérlés egy katasztrófa. Raktam be az ssr után egy relét, ami jó lett. Most már akkor indul a szivattyú, amikor kell. De sajnos berreg a relé. A rex amikor nem kapcsolja az ssr-t, az ssr 230-as oldala valamennyi áramot mégis átad, annak ellenére hogy nyitott áramkörnek kellene lennie. Pont eleget ahoz, hogy a relét zizegtesse. Pedig jó ötlet volt. :(

Előzmény: Kapocska (33070)
bnorci71 Creative Commons License 2018.03.13 0 0 33138

egy Rex 2db váltórelé

1fokozat <81°C

2fokoztat >81°C Rex hőfokra kapcsolja

3fokozt >83°C Rex alarmja kapcsolja

 

kivettem a Halm szivattyúból a kapcsolót és annak a helyére kötöttem be a váltórelét

 

a R1 zárt kimenet megy a 2-es relé bemenetre annak a zártja az 1fokozat ha a hőmérséklet eléri a beállítottat a 2relé vált és kapcsolja a 2fokozatot, alarm elérésekor az 1-es relé vált így a 2relének nincs bemenete az 1relé pedig kapcsolja a 3fokozatot

Előzmény: kigyokrisz (33137)
kigyokrisz Creative Commons License 2018.03.12 0 0 33137

Szia, kérhetnék róla képeket,  infòt? 

Előzmény: bnorci71 (33136)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!