Ahogy írtam egy rádiófrekvenciás termosztát már vettem. COMPUTHERM Q7 RF . Ezt a rajzon lévő régi tekergetős helyére kötöttem be! Azaz a padlófűtés kör elé! DE ezzel sem kapcsolgatom a kazánt csak a rajzon lévő szelepet nyitom meg zárom! - Ezzel megoldom amit írtál azaz " illetve a fszt-re."
A tetőtérbe ha veszek egy másik ilyen termosztátot azt hová kötöm be és mit vezérlek vele? Értem amiket leírsz csak józan paraszti ésszel nem fogom fel, hogyan lehet kivitelezni!
Mit rakok hova kötöm, minek a helyére ...stb! Így leírva jól hangzik, hogy egy termosztát fentre és egy lentre. De akkor sem áll össze a kép!
De igen már megfordult és ajánlatot is kaptam rá. Az egyik szomszéd volt olyan kedves és azt mondta hogy nem segít a saját homlokzatomhoz fel jutni oldjam meg nélküle. Továbbá ki ne találjam már hogy a légteréből el veszek 15 cm-t :))) Sírjak vagy nevessek ???!!!
De persze nem hagyom annyiban. Egyébként láncház révén elég kevés a szigetelendő felület...
Úgy vannak a házak, hogy garázs ház garázs... Két fűtetlen garázs között vagyok. A méretek eltérőek. Az előző időszaki adatokat nem tudom, Nem tudom, hogyan fűtöttek, hogy állították be a kazánt...stb. A többiek fogyasztását sem tudom. Az éves leolvasás után 2000m3 felett volt az elfogyasztott gáz.
Nagyon nem akarom szétbarmolni a rendszert. Első körben úgy gondolom, hogy tudatos programozással is tudok csökkenteni. Ezért a régi mechaniuks termosztát helyett ami a rajzon is látszik bekötöttem egy rádió frekvenciásat. Ekkor merült fel, hogy a régi helyére kössem, vagy pedig közvetlenül a kazánba! Ez a kérdés most is fennáll!
Továbbá programozható termosztát fejeket raknék a radiátorokba is amiket életvitelünkhöz igazodva programoznék. Erre is kíváncsi vagyok, hogy mennyire jó ötlet. hozhat e a konyhára.
A szivattyút is lecserélem ha arról van szó és főleg ha hosszú távon megtérül. De persze ésszerű keretek között egy olyanra ami ár/érték arányban megfelelő.
""de láncházhoz képest sok volt a gáz fogyasztása."
A "ház" hol helyezkedik el a "láncban" ?
Mind ugyan annyi m2, légm3 ??
Hol hány fokot tartottak ???
Ennek mennyi (volt) és a többinek mennyi(volt) a fogyasztása ?
Mennyi a "sok" pontosan ?
Csak azért kérdem, mert ugye már lassan fűteni kell.
Ha ez eddig jó volt, akkor lehet nem kéne babrálni... :-)
A folyamatos padló szivattyú miatt buksz mondjuk ( 24 óra x 200 nap x 46W =>220 kwh > ez kb 9000 ft. ) 4500 ft-ot, mert mondjuk fele időben feleslegesen megy a szivattyú ! bár az is a vized melegíti ! :-))
+ bukod a kapcsolgatás miatti + gázfogyasztást...
Ami amúgy IS lenne, ha mondjuk csak az emeleti radiátorok kérik a meleget !
No szóval...Egy telet lehet megérné "próbálkozni", hogy mi merre...és aztán lépni.
"Az emeletet állandóan fűti a kazán a radiátorokig, amiket csak abban az esetben tölt meg meleg vízzel, hogy ha a thermo fejjel felszerelt radiátor igényli, azaz a kívánt hőmérséklet a szobában a beállított alá esett."
Igen valahogy így..
Mondjuk ha csak a radiátorok "kapták" a meleget (amikor a padló éppen nem lkért ) akkor a kazán igencsak sűrűn kapcsolgathatott, ami eredményezheti a magas gázfogyasztást..
2. igen
"Ha én most a vásárolt rádiófrekvenciás programozható termosztátot a kazánba kötöm be akkor akkor az adó által adott hőmérséklet jelet veszi figyelembe és kapcsolja be a kazánt ha szükséges fűtve az egész házat..."
Az "egészet" nem biztos, mert ha a padló tehetetlensége miatt, az a rész pont akkor nem kér majd fűtést (kapcsol a termosztátja) , amikor a radiátoros meg igen (tehát fűt a kazán ), akkor a padló nem kap majd "meleget".
A rendszer építésénél nem lehet, hogy az volt az alap logika, hogy...
Az emeletet állandóan fűti a kazán a radiátorokig, amiket csak abban az esetben tölt meg meleg vízzel, hogy ha a thermo fejjel felszerelt radiátor igényli, azaz a kívánt hőmérséklet a szobában a beállított alá esett.
Ettől teljesen függetlenül a földszinti padló fűtés rendszer pedig csak akkor kapott meleg vizet az előbb említett állandóan üzem alatt lévő radiátors rendszerből keverve ha a rajzon jelölt lenti helységben elhelyezett termoszát értéke megkívánta. Így kvázi az emelet és a földszint egymástól függetlenül szabályozható, de hátrány, hogy a fenti részre folyamatosan rádolgozik a kazán.
Ha én most a vásárolt rádiófrekvenciás programozható termosztátot a kazánba kötöm be akkor akkor az adó által adott hőmérséklet jelet veszi figyelembe és kapcsolja be a kazánt ha szükséges fűtve az egész házat...
Igen..valahogy így működhet a dolog. Ez lesz az első telem, úgyhogy az előző gazda nem tudom, hogy csinálta, de láncházhoz képest sok volt a gáz fogyasztása. Egyébként alul padló fűtés van mindenhol, összesen 8 kör. A 9. kör az emeleti fürdő szoba. Az emeleten pedig radiátorok, összesen 3 körre osztva.
Tegnap csináltam egy próba fűtést úgy, hogy a kazánon átkapcsoltam értelem szerűen amit kellett. A radiátoroknál azoknál is ami el volt zárva a felmenő cső amiben a víznek kell jönnie meleg volt. Ezért gondolom, hogy a kazán folyamatosan figyel erre és melegen tartja az összes feltöltött kört. Annyi, hogy ha a radiátor szelepet a radiátor termosztát nyitja mert a szobában a hőmérséklet lecsökken akkor feltölti magát a fűtőtestet is...
A mellékelt képen van a kezelési füzet a kazán pontos típusszámával...
Rajz alapján tényleg nincs....Ezért is kérdeztem/kérdeztük... :-)
Tehát akkor, mikortól "indul" a fűtési szezon ÉS a kazán (valahogy de, hogy ? Átváltasz rajta nyáriból téli állásba ??) onnantól kezdve a kazán folyamatosan "üzemel", a radiátorokHOZ menő cső folyamatosan meleg/langyos és a radiátorON lévő termofejjel/fejekkel állíthatsz hőfokot , ha akarsz ?
Amúgy, hogyan van ? Földszinten padló, emeleten meg csak radiátoros a fűtés ?
"Mi indítja és állítja le a kazánt?" Jó kérdés. Szerintem semmi. Beállítóm rajta , hogy meleg vizet és a fűtést is kiszolgálja és és dolgozik, hogy a potméterrel beállított hőfokot tartsa. De lehet hülyeséget beszélek. Panelban nőttem fel, így ez az egész új számomra. Nekem is az lenne a logikus, hogy a termosztát nem a padló fűtés kör előtt lenne, hanem a kazánt vezérelné. Beraknám akárhová a házban és mikor a beállított hőfok alá esik a hőmérséklet akkor indul a kazán és dolgozik addig amíg kell. Most ha jól gondolom folyamatosan megy....
"Vagy venni egy Gr alpha2-t szivattyút a padlóhoz !"Melyik típus ajánlod?
Ha a termosztát fejek lezárnak nem lesz meleg a radiátor,de ennek
akkor van értelme,ha az érzékelő(termosztát) átkerül a padlófűtéses helyiségbe .
Csak kérdés,hogy melyik módszerrel fűtött helyiségeknek nagyobb a hőingadozása.
Ezt most nem értem. Gondolom nem a radiátoron lévő tekergetős termosztátra gondolsz, hanem a hőközpontban a padlófűtés elé bekötött termosztátra. Nyilván a radiátoron lévőt nem helyezhetem át a földszintre ahol a padlófűtés van.
Van egy üzlethelyiségem,több helységgel,konyhai részben van egy konvektor,a középső részben van egy konvektor,a külső részen meg nincs semmi,és ott meg kéne oldani a fűtést nos most néztem az újságban egy új fajta gázfűtési megoldást mégpedig turbóégős gázkonvektor.A kérdésem a következő lenne,ha pl a középső termi konvektort ki akarnám cserélni egy ilyen új fajtára,akkor azt is engedélyeztetni kell meg hasonlók,és ha igen akkor annak mennyi lehet a költsége?Nos ha pl a külső részbe ki akarom vezetni a gázcsövet és felszerelni egy ilyen gázkonvektort,gondolom terveztetés meg minden kell,és ennek is pl mennyi lenne a költsége?