bandos12 Creative Commons License 2019.08.15 0 0 16006

Szia!

 

Ha jól látom, ez egy hűtő-fűtő klíma, amely friss levegőt is tud szállítani az adott helyiségbe. 

Tehát mondhatni egy jó minőségű klíma, kombinálva egy egyhelyiséges szellőztető géppel (ez utóbbi így néz kis egyébként önmagában, pl)

 

Ehhez képest szerintem brutál drága (900e Ft - 1M Ft, ha jól láttam?). Két ilyen egység árából tudsz venni két nagyon jó, sima hűtő-fűtő klímát, és egy komplett központi hővisszanyerős szellőztető rendszert. :) 

 

Ha jól szűrtem le a rákeresésem alapján. 

Előzmény: SSJPiotr (16005)
SSJPiotr Creative Commons License 2019.08.14 0 0 16005

Üdv!

 

Van valakinek tapasztalata Daikin Ururu Sarara vagy más hasonló légkondikról amik egyben szellőztetnek/párásítanak/párátlanítanak is? (ezek feltételezem hővisszanyerős szellőztetők?)

Azt látom, hogy az ára elszállt, de az all-in-one koncepció működik? Van olcsóbb alternatíva?

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.08.12 0 0 16004

Aki nincs eleresztve anyagilag, annak ezt szoktam javasolni:

- csövezd be a lakást úgy, mintha hőcserélős szellőztetést terveznél

- de a drága hőcserélő helyére csak két olcsó ventilátort tegyél

- de a ventilátorok jó minőségűek legyenek, mert a rendszer a következő 100 évben így fog maradni ;)

Előzmény: Törölt nick (15996)
Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.08.12 0 0 16003

"Nem szeretnék klímát feltetetni, mert ilyen 5+ év távlatban ki akarom köttetni a gázt, és hőszivattyús megoldásra átállni,"

 

A fűtő klíma az is hőszivattyú., tehát most ezt írtad: "nem szeretnék most gépkocsit venni, mert 5 éven beül úgyis autót veszünk". :)

 

"hőszivattyús megoldásra átállni, ha jól sejtem az klíma is tud lenni egyben."

 

A hőszivattyú az csak egy gépezet, egy nagy doboz a házon kívül vagy a pincében, ez a doboz nem ad le hőt a hálószobádban és nem is hűti a nappalidat, csak brummog magában és hideg/meleg csövek jönnek ki belőle. Olvass utána a hőszivattyús hűtéseknek/fűtéseknek, mert nagyon nem jól tudod, HŐLEADÓ felület nélkül nem működik a hőszivattyú, egyes hőleadó felületetek és egyes hőszivattyúk nem képesek hűteni.

 

"Viszont anya nehezen viseli, hogy nem főzhet nap közben."

 

Elszívó ventilátor a tűzhely fölé + jónagy légbeejtő a konyha másik sarkába. A venti szívóereje sok fokozatban szabályozható legyen, nagyobb főzöcske esetén (több nyitott edény) akár 600-900 m3/h is szükséges lehet. A ventilátor nagy sebességen is csendes legyen, máskülönben  a zasszony gyűlölni fogja mert ordít, ezért nem fogja használni főzéskor, ezért kidobott pénz lesz az egész.

 

"Ha az egész elé kötök egy komplett talajregiszteres bigyót (felásatom a kertet, kb 2m mélységbe letenném a szellőző csövet megfelelő hosszan)"

 

Ha a szellőződben van levegő hőcserélő, akkor a talajregisztzer milliós kiadás pár fillérnyi hőnyereségért.

 

"A tetőtér légtechnikával már be van csövezve, lent kellene megcsinálnom (szerencsére nagyon egyszerűen kiadja), plusz vennék egy komplett gyári hővisszanyerős-szellőztető rendszert vezérléssel, mindennel. Ez árban kb egy jobb klíma árban lenne."

 

A hőcserélő nem hűt, csupán a pár fillérnyi szellőzési-hőveszteség egy részét visszanyeri neked. Átlagos ház hőveszteségének kb 5-10 százalékát okozza a szellőztetés, hiába trükközöl a akármennyit ezzel a 10 százalékkal, a "maradék" 90 százalékra (hőveszteségek a falakon, nyílászárókon) nem lesz szinte semmi hatással, tehát a hőcserélőtől nem lesz hidegebb a házadban. A klíma viszont valóban hűt.

A te házad az átlagosnál jobban hőszigetelt, ezért az 5-10 százalék legyen 20 százalék.

Előzmény: ncc1701 (15995)
Tharkus Creative Commons License 2019.08.09 -5 0 16002

nyáron a levegő párás (nagyon), télen pedig száraz (nagyon). de nekem mindegy, csak mondjuk tapasztalatból írtam.

Előzmény: ncc1701 (16001)
ncc1701 Creative Commons License 2019.08.09 0 0 16001

A fene tudja. Nyáron a párától annyira nem tartanék, és most itt nem arról van szó, h húslevest akar főzni 8 órán át. :) Meg ott a pára/szag elszívó is.

Előzmény: Tharkus (16000)
Tharkus Creative Commons License 2019.08.08 -5 0 16000

az a "baj", hogy a pára miatt sem az igazi odabent, ezen a főzés még tovább ront. a klíma szárít, a szellőztető/hőszipka annyira nem. még mindig a legolcsóbb elkölteni <300e ft-ot egy jó klímára és hadd szóljon. és az mellesleg hőszivattyús tartalékfűtés is egyben.

Előzmény: ncc1701 (15997)
ncc1701 Creative Commons License 2019.08.08 0 0 15999

Á, kb 20 éves, de folyamatosan bütykölök rajta valamit. Még azon is gondolkodtam, hogy egy ~500W peltier segítene-e a szellőztető rendszerben. Bár attól fázok, mert nagyon kicsapódik rajta a pára.

Előzmény: Törölt nick (15998)
Törölt nick Creative Commons License 2019.08.07 0 0 15998

Ja, bocsánat, én valamiért új házra gondoltam. Így azért más.

Előzmény: ncc1701 (15997)
ncc1701 Creative Commons License 2019.08.07 0 0 15997

Ez így ebben a formában nem igaz. Már kb 15 éves a gázkazánom, egy sima belső égésterű valami. Az ehhez passzoló kémény már nem szabványos (semmi baja amúgy), úgyhogy egy másik kéménybe kellene tennem bélelést, és oda áttenni a kazánt, csövezést átkötni, gázt odavinni, gázterv, soroljam még? Egy kazán csere hivatalosan, papirozva, béleléssel vízzel együtt kb 1.5M. Megy amíg megy, plusz úgyis szeretnék napelemet, így kvázi a az "ingyen" vellanyról a hőszivattyúval járok a legjobban. Egy hőszivattyú kb 1.5M önmagában, tán 5 év múlva lesz az kevesebb is. Ezért ha csak nem muszáj, nem költenék most 250-300-at klímára.

Előzmény: Törölt nick (15996)
Törölt nick Creative Commons License 2019.08.07 0 0 15996

Ha jól értelmezem akkor -összességében el akarsz költeni 3-4milliót azért, hogy kiköttesd a gázt és a nejed tudjon főzni nap közben.

Én a helyedben feldobnék egy klímát és mekkelek HSZ-eit visszaolvasva egy egyszerű szellőzést a fenti ár tizedéért.

 

Előzmény: ncc1701 (15995)
ncc1701 Creative Commons License 2019.08.07 0 0 15995

Segítsetek pls, klíma vásárlást-telepítést szeretném kikerülni.

 

 

Van egy, a közeljövőben kb A+ kategóriás kecó (passzív házas ablakok, 15cm homlokzati szigetelés, tetőtérben 30-40cm szálas szigetelés,  a ház nem nagy, kb 80nm+tetőtérben amit kiadott a tető síkja). Nyáron ha vigyázunk, akkor van bent max 25 fok (árnyékolás, éjjel kinyitunk, nap közben bezárunk mindent). Viszont anya nehezen viseli, hogy nem főzhet nap közben. Nem szeretnék klímát feltetetni, mert ilyen 5+ év távlatban ki akarom köttetni a gázt, és hőszivattyús megoldásra átállni, ha jól sejtem az klíma is tud lenni egyben. A tetőtér légtechnikával már be van csövezve, lent kellene megcsinálnom (szerencsére nagyon egyszerűen kiadja), plusz vennék egy komplett gyári hővisszanyerős-szellőztető rendszert vezérléssel, mindennel. Ez árban kb egy jobb klíma árban lenne. Ha az egész elé kötök egy komplett talajregiszteres bigyót (felásatom a kertet, kb 2m mélységbe letenném a szellőző csövet megfelelő hosszan), ezen keresztül jönne be a levegő a házba, akkor elképzelhető-e, hogy egy 2-4 fokot tudnék hűteni a házon belül?

stevemegane Creative Commons License 2019.07.31 0 1 15994
Szerintem a műszerész ventilátor nem tud olyan nyomást előállítani, ami ilyen hosszú csővezetéknél elegendő lenne.

De majd a hozzáértők megmondják.
Előzmény: zsigusz83 (15992)
seekthedragon Creative Commons License 2019.07.30 0 0 15993

Sziasztok!

 

Nagyon alapszinten próbálok tájékozódni a következő kérdésekben:

 

Egy ikerházba szeretnénk utólag valamilyen szellőztető megoldást, mert reggelre az összes lakószobában elfogy az oxigén.

 - Elsődleges szempont, hogy halk legyen (20-28 dBA), így szerintem a decentralizált szellőztetők kiesnek.

 - Tehetnénk az ablakokra páraszabályzós szellőzőt, de félek, hogy télen ott csapódna ki az összes pára és penészedne (láttam már ilyet, nagyon durva volt).

 - Tudtommal így csak központi szellőztető marad. Van egy spejz, aminek az egyik fala külső fal és ahol fel lehet áldozni fél köbmétert a gépnek, viszont:

     ~ Az emeleten a csöveket a folyosó sarkába tudjuk elgipszkartonozni, max 20x30 cm csatornában. Ebből a csatornából mehetnének faláttörések az egyes szobákba.

     ~ Le kellene menni az alsó szintre, két szobába. Ezt 10 cm-es (plusz vakolat), sima kerámia falba lehet csak bevésni, kb. 4 méter hosszan. Létezik cső, ami elég vékony de két főre elég légáramot tud?

 

Továbbá:

Létezik olyan központi szellőztető rendszer, ami egyben klíma is?

Ki gyárt ilyet? Komplett rendszerek vannak, vagy valahogy össze kell ezt legózni? Van Magyarországon kivitelező cég, aki ért hozzá?

 

És még:

Milyen központi szellőztetők vannak a piacon, amik épület automatika rendszerbe értelmesen integrálhatók? Most egy Tecomat PLC kezeli a fűtést és világítást, jó lenne ide integrálni a szellőztető megoldást is. Van rajta soros port, tud webkapcsolatot létesíteni, meg sok pénzért KNX-et is, de ha nem kell, azt nem használnék.

 

Végül: bármilyen megoldást választanánk, fontos, hogy meg tudja akadályozni, hogy télen a fatüzelésű szomszédok füstje beömöljön a lakásba. Szellőztetők képesek arra, hogy érezzék a füstöt és maguktól lezárjanak, vagy ezt a tudást nekem kell beleautomatizálnom? Vagy elég egy óriási aktív szenes szűrő?

 

Jó sok kérdés, köszönök bármilyen (rész)választ.

 

zsigusz83 Creative Commons License 2019.07.30 0 0 15992

Szia!

 

Szerintem még túl komolyak is, amúgy nagyon kulturáltak amit az áruk is mutat ;)

Nem számoltam utána, de ilyen célra én simán beraknék egy ilyen kis műszerész ventit. Az adatai alapján simán tudja, mint amiket linkeltél.

Előzmény: stevemegane (15990)
Tharkus Creative Commons License 2019.07.29 -4 0 15991

a 30 m flexicső engem érdekel, ha jó áron adod. kérek szépen elérhetőséget :)

Előzmény: csubeee1980 (15989)
stevemegane Creative Commons License 2019.07.29 0 0 15990

Sziasztok!

 

Segítséget szeretnék kérni elszívó ventilátor kiválasztásában.

 

A 1,5m2 alapterületű WC elszívását szeretném megoldani utólag.

Sajnos a födémen nincs lehetőség átvinni a tető felé a csövezést, mert felette is lakótér van.

Csak úgy tudom kivezetni a levegőt, hogy az oldalfalra teszek egy elszívó ventilátort és a mennyezet alatt vízszintesen kell csöveznem (majd az álmennyezet eltakarja a csöveket) összesen kb. 6 méter távolságra.

A rendszerben lesz egy elszívó ventilátor, 3 db 90 fokos ív, pillangó szelep és egy szellőző rács. 100-as merevfalú műanyag csővel tudnám megoldani a rendszert.

 

A viszonylag nagy ellenállást (csőhossz és több ív) figyelembe véve az alábbi ventilátorokat találtam:

 

https://ventilatorbolt.hu/termek/aerauliqa-qx-centrifugalis-elszivo-ventilator/

https://ventilatorbolt.hu/termek/vent-axia-solo-plus-radialis-szellozteto-ventilator/

 

Szerintetek ezek elegendőek a célra?

Ha esetleg tudtok jobb megoldást hasonló árkategóriában, akkor kérem szóljatok.

 

Sajnos nem tudom, hogy mekkora lehet a csővezeték ellenállása a valóságban.

 

 

Köszönöm.

csubeee1980 Creative Commons License 2019.07.21 0 0 15989

Sziasztok!

 

Hővisszanyerős szellőztető rendszer telepítéséből feleslegesség váltak a következők:

- Kb. 30m  WOLF flexibilis levegőelosztő cső 75/60.

- 2 db. 3m-es spriálkorcolt cső 125mm átmérővel.

 

Ha valakit érdekel, keressen.

Üdv,

Csaba

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.07.09 0 0 15988

Egy kis olvasnivaló: röhejesen amatőr szagelszívó teszt

- a belső keringetésű szagelszívóktól a pára csökkentését várják :)

- energiapazarlásról (kidobott hőenergia + villanyszámla) egy szó sem esik

- zajról, sebességfokozatról egy szó sem esik, pedig sok készülék közelében nem lehet megmaradni, úgy üvölt magas fokozaton, alacsony fokozaton viszont semmit sem ér (esetleg még alacsony fokozaton is üvölt :)

- a zsír-elszívás tesztelési módszere meg egyenesen felfoghatatlan.

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.25 0 0 15987

"ma probaltam segiteni egy emberkenek facebookon,"

 

Mire számítottál? Akik facebook-on töltik az életüket, ott keresnek megoldást a problémáikra, azok amúgy is kihívásokkal küszködnek szellemileg :)

(ha valakinek sejted az IQ-ját, abból elég jól meg tudod saccolni, hogy menyi időt tölt a facebook-on :)

 

"aki paramentesiteni szeretne a lakasat."

 

Télen könnyű páramentesíteni egy lakást, hiszen télen a levegőnek baromi alacsony a víztartalma. Ha viszont valaki nyáron szeretne kevésbé párás levegőt valami miatt, az már keményebb feladat lehet, sokszor nem is megoldható egyszerű szellőztetéssel.

Előzmény: zsebacsi88 (15986)
zsebacsi88 Creative Commons License 2019.05.24 0 2 15986

ma probaltam segiteni egy emberkenek facebookon, aki paramentesiteni szeretne a lakasat.

irtam neki, hogy esetleg fontolja meg a szellozteto epitest SK. jo buli es olcsobban meg is ussza.

feltettem par kepet a sajatomrol, mire egy csavo belemallt, hogy ez sufnituning, meg ez nincs az nincs amaz nincs benne, tobbek kozott vezerles hianya.

 

leirtam neki:

-minden elszivasi ponton homerseklet, paratartalom es levego minoseg ellenorzes

-kulso levego homerseklet, paratartalom es levegominoseg ellenorzes

-ezek alapjan automatikus fordulatszam szabalyzas es donteshozatal (akar kulso beszivas letiltasa)

-harmatpont szamitas

-fagyvedelem (fordulatszam eltolas)

-entalpia hocserelo iranyvaltas homerseklet fuggvenyeben

-entalpia hocserelo osszes modjanak vezerlese

-CO2 szint meres elokeszitve

-webrol (telefonrol) vezerelheto

-hazvezerlesemmel integralt

 

de jah.. sufnituning :D

"haters gonna hate"

 

sequelguru Creative Commons License 2019.05.20 0 0 15985

Illetve ha a csillagpontos kialakításhoz inkább valami más csövet ajánlanátopk, ne fogjátok vissza magatokat. Jó minőséget szeretnék, Helios rendszerhez csatlakozna, viszont nem szeretnék feleslegesen fizetni olyanokért amit nem használok ki (pl. betonozhatóság)

Köszönöm!

Előzmény: sequelguru (15984)
sequelguru Creative Commons License 2019.05.20 0 0 15984

Sziasztok,

jó nagy álmennyezetben lenne a szellőztetés csöve. Helios saját rendszerét gondoltam, csillagpontosan. Felmerült, nem lenne-e érdemesebb Sonoflex gerinc/leágazó vezetékkel kiépíteni a rendszert. Az árán kívül van valami ellenjavallat ebben? Hely van, betonozni nem kell.

Köszönöm!

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.05.10 0 1 15983

A füstszagot úgy tekintem, mint nagyon apró részecskék és szag-molekulák keverékét. Az apró részecskéket nagyon sűrű (hepa) szűrővel lehet kiszűrni, a szagot meg jó vastag aktív szén szűrővel ("jó vastag" alatt minimum 5-10 centis szénréteget értek).

Előzmény: Gprinter (15980)
Törölt nick Creative Commons License 2019.05.10 0 1 15982

Gondolom aktív szén mindenre IS jó.

Előzmény: Gprinter (15980)
tormap Creative Commons License 2019.05.10 0 2 15981

Nekem télen a padlásról jött a levegő. Sokkal kevésbé volt füstszag mintha kintről jött volna. 

Előzmény: Gprinter (15980)
Gprinter Creative Commons License 2019.05.10 0 0 15980

Sziasztok!

 

Van bármilyen jellegű lehetőség a szomszédok vegyes tüzeléséből származó füst kiszűrésére? Vagy valami automatikai érzékelő beiktatásával leállítani a rendszert, hogy ne hozza be a füstszagot?

 

Jöhet bármilyen használható ötlet, a drága is.

 

Köszönöm.

Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2019.04.30 0 0 15979

Tehát ez egy igen alacsony mennyezetű játék / filmnéző szoba lesz, olykor talán napokig nem lesz ott senki.

 

"pár órás időtartamra akár 4 felnőtt is tartózkodhat ott."

 

Az ajánlott légcsere 4 fő esetén 100-120 m3/h, 1 fő esetén 30 m3/h.  A kicsi/nagy légáram közötti átkapcsolás lehetőségének kialakítása a te esetedben valószínűleg pénzkidobás lenne, annyira kevés hasznot hozna. Pontosabb számításhoz kéne tudni a helyiség valós "forgalmát", amit előre ugye nem lehet tudni.

 

A számítógépzaj problémakört igen jól ismerem, pl sok munkával megoldottam, hogy az én munkaszobámban a leghangosabb zaj egy gumiszalagokra felfügggeszttt winchester az asztali számítógépem belsejében, amikor azt a winchestert leállítja az operációs rendzer, akkor beáll a szinte süket csend, pedig folyamatosan dolgozik még két ventilátor :)

Ennyire csendet csak úgy tudsz olcsón csinálni, ha a levegő elszívás a helyiségen kívül van (pl másik helyiségben) és a frisslevegő a külvilágból helyiségbe csak légbeejtőn érkezik.

Igen ám, de a légbeejtőn télen hideg levegő érkezik, a te szobád meg kicsi és rohadt alacsony, tehát nincs elég hely a térben a hideg levegő észrevétlen bekeveréséhez. Szerintem kéne a légbeejtőbe egy elektromos fűtés, ami csak akkor (és mindig csak olyan erővel) fűt, hogy a helyiségbe bejövő levegőt az ott tartózkodók ne érezzék kellemetlenül hidegnek.

 

"amikor senki sem tartózkodik ott, akkor sokkal kisebb légáram is elég"

 

A szellőzést kösd rá a világításra: amikor nem ég a villany, akkor áll a szellőzés is. Vagy indíthatja egy áramfigyelő is. Egyszerűen kézzel ki is kapcsoldhatod amikor nincs ott senki, de ami nincs teljesen automatizálva, az a kezdeti lelkesedés után mindig elfelejtődik.

Előzmény: Quetz (15976)
Aws Creative Commons License 2019.04.30 0 0 15978

Most hívtam egy boltot, azt mondják mindegy.

Előzmény: Aws (15975)
peterch Creative Commons License 2019.04.30 0 0 15977

Szia !

 

Amit kinéztél decentralizált szellöztetöt  az jó , csak régebben is írtam , hogy aki érzékeny a zajra , az gondolja meg , hogy melyiket veszi ! Elek múltkor említette a kétventis kivitelt . Azt talán Te is elviselnéd , mert éjszakai csendben is közelröl csak olyan hangja van mint egy csendes PC-nek . Halk suhogás. :)

Előzmény: Quetz (15976)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!