Szia a falazat anyaga B30 de jövőre (beköltözés után úgy hogy egy telet még szigeteletlenül kell kihúzni). 10-12cm megy rá.
Az ablakcsere megvolt. 35KW vegyestüzelésü amiről azt hallottam hogy szénre igaz a 35KW fával -7KW a reális. Továbbá ha az össz m3 nézem kell a 25 KW teljesítmény.
A csövek: A kazánt 28-as szénacéllal kötném össze (lesz szivattyú - Grundfos 25/60 alpha2 - is) bízva a gravitációz keringésben. A garázstól visszafele nézve D22 2x6m szénacél amivel ejutok a rumli szoba 1/3-ig onnan egészen a pufferig D28 kb2,5x6m. Ide is egy Grundfos 25/60 kerül a visszatérőbe. A webturkáló sarkábam kap egy D22 elágazást ami átvezet a nappali sarláig ahol függölegesen továbbhaladva felmegy az emeletre. A fűtés ábrán minden a "téglalapokon kivülre mutató piros-kék vonal az emeleti leágazást jelenti ami szigetelten a falba süllyesztett 5 rétegü D16-os csövet szibolizál. Ami a négyzeteken belülre mutat az a földszinti leágazások amik D15-ös szénacélok.
A puffer: Van egy rahedli kivezetése de nincsen benne csőkígyó. A bekötése akárhogy variálható.
35 kw borzasztó sok oda. 190 nm 2,6 méteres belmagassággal is majdnem 500 légköbméter. Ami 50 watt/köbméterrel is csak 24 kw, de egy új modern háznál elégséges lehet 30-40 watt/köbméter is.
Nem teljesen érthető így a rajz nem vehető ki, hogy meddig menne a 22-es cső és onnan a radiátorig milyen hosszú lenne a pl 15-ös cső?
FONTOS: ezek a méretek forrasztós rézcsőre vonatkoznak.
Én nem merek ilyen szinten tanácsot adni, mert nem a szakmám bár mérnök vagyok de nem szeretném, hogy másnak az én tanácsaim miatt esetleges plussz költsége illetve egy esetlegesen nem jól működő rendszere legyen.
Az egy 1500 literes puffer, kondenzációs gázkazánhoz? Ha igen azt én kihagynám jelenlegi tudásom szerint.
Kazántól a pufferig 28-as cső, ha a pufferből egy cső jön ki fönt akkor 28-as cső arra egy T-elág ami 22-22 ez lenne az földszint illetve az első emelet gerinc csöve, onnan pedig a radiátorokig 15-ös cső ha az előre menő és a visszatérő 15-ös cső hossza nem haladja meg a 10 métert.
Mivel a rajzról nem derül ki hogy a csövek a falba mennek, vagy falon kívül így az sem, hogy a padlóban vagy a falon kívül az oldal falon a plafon közelébe mennek a csövek ahogy nekem, mert emitt ugye 4 méterrel több egy-egy radiátor köre. Mert a plafontól nekem az előremenő cső 1,7 m a visszatérő meg 2,3 méter.
Kapcsoka: köszönöm az az anyagot ez nem volt meg nekem, és vannak benne jó dolgok! :) Pl pont danfoss szelepeim vannak.
2003-as építésű, 38-as téglából épült, műanyag nyílászárós, hőszigetelt födémes házban élünk. A ház 80 nm-es és egy Fég Unical kombicirkó van felszerelve. A termosztát 17 fokra van állítva, a belső hőmérséklet a hőmérő szerint 19 fok és nincs melegünk a lakásban:-( Nagyon sokszor bekapcsol naponta a cirkó. Ezen kívül egy 12 nm-es melléképületben egy régebbi konvektor megy 6-oson az édesapámnál egész nap. Napi 19 m3 gáz fogy így el, amit én laikusként nagyon sokallok. A hozzáértők szerint is sok? Köszönöm a válaszokat.
2000-2200-tól keresztbe kötném DE ez attól is függ, hogy az adott radiátor a fűtéskör melyik részén helyezkedik el. Ha a a végén, és hosszú a kör akkor véleményem szerint én akár 1800-tól keresztbe kötném.
Számolni méretezni kell a rendszer ellenállását.
Egy link 2. kép. itt csak 500 mm-nél magasabb radiátornál magasság*4,5 javasolja a keresztbe kötést.
Van egy vidéki családi házunk (szilikát gerébtokos ablakok szigetelés nélkül.) amit csak egy-egy hétvégére fűtünk fel. Hogy a gazdaságosabb, ha már pénteken reggel elkezdek fűttetni 15-18 fokra vagy ha csak szombaton érkezésemkor kezdek fűteni. Szombaton nap közben nem lennék a házban, csak délutántól. Vagy teljesen mindegy ennél a 2-3 napnál mert úgy is óriási energiát kell bele pumpálni a falakba?
Most építem ki a fűtést. A kérdésem az lenne csupán, hogy valaki meg tudná mondani nekem hogy mekkora méret felett érdemes átlósan bekötni a radiátort? Bekötendő méretek:
Felejtsd el, hogy egycsöves rendszerbe minden radiátor egyforma meleg legyen. Ahogy megyünk a rendszer vége fele, annál nagyobb radiátorfelületek kellenek, hogy kompenzáljuk az alacsonyabb előremenő hőmérsékletet. Ne a radiátorok hőmérsékletét nézd, hanem a helyiséghőmérsékleteket, azok legyenek rendbe.
gázvezeték-elhelyezési kérdésem lenne: házon belül lehet a padlástérben vezetni a gázcsövet? Az udvarról bejönne a házba a kazánhoz a cső, innen kéne továbbmennie a konyhába. A konyhabútor kialakítása miatt viszont jó lenne, ha meg lehetne oldani, hogy a padlásról jöjjön le a cső. Másik ötlet: bejön a cső a kazánhoz, majd visszamegy kintre és falon kívül menne el a konyháig. Valamelyik ezek közül megoldható?
Az előttem szólókhoz hozzáfűzve: figyeld a tartós üzemben kialakuló hőfoklépcsőt az előre és visszatérő közt. Ha túl nagy, emeld a fokozatot, ha túl kicsi, csökkentsd. Általában 5°C körülivel számol a tervező.