Digitális Siemens 22fokra kapcsolva 21.5 és 22.5 között mozog bent.

 

az 50 fokos vízzel az a jó,h több ideig megy a kazán így ha nem is annyira ,de hosszabb ideig meleg a radiátor,jobb a komfortérzet.

 

 

Előzmény: joevagyok68 (82990)
Mrteo Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82992

Köszönöm a hozzászólásokat, azt hiszem maradunk a bojleres megoldásnál.

 

Előzmény: Kapocska (82991)
Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82991

"A legjobb az lenne, ha nem bojler jellegű lenne, mert akkor feleslegesen nem fűtene ha nem használjuk"

 

Hát dönteni kell,vagy vesztek 0.5 kW/24óra teljesítményt 65 fokos víznél v. kikapcsolok mindent

mert mosogatni akarok.

Előzmény: joevagyok68 (82989)
joevagyok68 Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82990

"50 fokos előremenő árt a kazánnak?"

ÁrtHAt...ha nem kondenzációs !

 

Termosztát milyen, mekkora a hiszterézise ?

Előzmény: Törölt nick (82988)
joevagyok68 Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82989

Erről beszéltem...

 

"25 Amper"

Előzmény: Kapocska (82986)
Törölt nick Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82988

Sziasztok.

Turbós Immergas gázkazános rézcsöves,viszonylag modern radiátoros központifűtés rendszerünkbe hibabejelentêsre(erősen pattogot/zörgött 50fok-tól a kazánba a víz) a szervízes belepumpált vmi Baxi vízkőoldót amire azt mondta 2-3hét múlva szóljak vissza.Na most azóta eltelt több mint egy hónap mert nem birom utolérni.

A kazán már 2-3nap után jóval csendesebb lett,viszont nem szűnt meg teljesen de már nem adja le az egész rendszerre a hangot,h zavaró legyen.

Ő azt mondta,h ha 2-3hét után is csinálja,akkor kap még egy litert ebből a 7ezer forintos baxi löttyből.

 

Kérdésem az,h most nem árt neki,h ennyi ideje benne van?ti mit tanácsoltok?

 

50 fokos előremenő árt a kazánnak?ugyanis így érzem a legkieggyenlítettebbnek a hőingadozást,mert 60-70fokkal hamar felmelegítette a házat majd ugye sokáíg nem kapcsolt és nagyon hidegnek éreztük a 21fokot is.

Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82987

Vettem a lapot.:-)

Előzmény: joevagyok68 (82984)
Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82986

Aristonhoz úgy néz ki nem kell mert a tartály nyomás álló és van biztonsági

szelepe is.

De itt azt írják megszűnt termék.

http://www.megatherm.hu/ariston-shape-10-l-es-also-elhelyezesu-villanybojler

Esetleg ilyen?5,5 kW

http://www.emag.hu/atfolyos-vizmelegito-mosdo-fole-muanyag-feher-csapteleppel-5-5-kw-093-008-fmf55/pd/D5415MBBM/

Előzmény: Mrteo (82983)
joevagyok68 Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82985

De van...

Az Amper igényre figyelj, ha átfolyósat szeretnél !

Előzmény: Mrteo (82983)
joevagyok68 Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82984

Arra ott a vízfaragós méretező !  :-)

 

http://vizfarago.hu/zart-tagulasi-tartalyok-meretezese/

(bár most az excel mintha nem lenne/nyílna meg...)

Előzmény: Kapocska (82982)
Mrteo Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82983

Sziasztok, ezzel a kérdésemmel kapcsolatban nincs valakinek tapasztalati tanácsa?

Előzmény: Mrteo (82884)
Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82982

Laikusoknak  lehetne kicsit részletesebben/pontosabban?

Előzmény: botsinkai (82981)
botsinkai Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82981

A teljes térfogat 5%-át számolhatod tágulási tartály térfogatnak.

200 liternyi rendszertérfogat esetén ez 10 liter... Nem minden kazánban van ekkora. :-)

1 méter 16-os cső 0,2 liter körül van, 20-as 0,31 liter/méter. :-)

Előzmény: kicsiati (82980)
kicsiati Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82980

A szaki szerint aki csinálta el kell bírnia a tágulásinak az egész ház radiátorait. De mint tudjuk ahány szaki, annyiféle :-)

Ha így sem lesz jó, akkor kiszámolom az összes víz mennyiséget a ház radiátoraiban, és csöveiben. Nem lenne egyszerű, így nagyon remélem, hogy nem kell ezt megtennem. A radiátorokat még csak-csak megnézem egy táblázatból, de a a csöveket lemérni pontosan az már jó móka lenne.

Előzmény: botsinkai (82978)
kicsiati Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82979

Köszi, igazad volt. Eresztett a tágulásinak a szelepje. Alig volt benne nyomás.

Előzmény: Kapocska (82975)
botsinkai Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82978

A rendszer össz vízmennyiségéhez kell méretezni a tágulási tartályt.

Előzmény: kicsiati (82973)
Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82977

Ne csak azt nézd,hanem ,ha azon keresztül(levegő oldal)nyomásmentesítel

akkor jön e víz a levegő szelepen.

Előzmény: kicsiati (82976)
kicsiati Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82976

Azt nem is néztem. Most kb 2 hete lett felnyomva a nyomás a tágulásiban. Mindjárt megnézem, hogy most mennyi a nyomás benne.

Előzmény: Kapocska (82975)
Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82975

Az is lehet,de a szelepen a tágulási levegő szelepét értettem.

Előzmény: kicsiati (82973)
Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82974

Ezzel sokan vitatkoznának.

Előzmény: mistermekkmester (82972)
kicsiati Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82973

Nem jön. Csak akkor nyit ki, ha 3 bár fölé megy a nyomás.

Itt a túl nagy tágulás a gond. Amikor még csak a földszinten voltak radiátorok, akkor nem volt ilyen gond. Amióta az emeleti radiátorok is rá vannak kötve, azóta van ilyen nagy ingadozás.

Lehet, hogy a kazán beépített tágulásija nem elég nagy?

Előzmény: Kapocska (82970)
mistermekkmester Creative Commons License 2016.01.04 -2 0 82972

Ha 1,5 öt akarsz a rendszeredbe, akk a tartályt is 1,5 re nyomjad. Ha nem lukas a tartály ès effektív nem kicsi a rendszeredhez, akk jónak kell lennie azután.

Előzmény: kicsiati (82969)
kicsiati Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82971

Azt kifelejtettem, hogy természetesen amikor felmegy 3 bár fölé a nyomás akkor kinyit a biztonsági szelep, és kifolyik valamennyi víz, ezért esik le nagyon a nyomás amikor kihűl a rendszer.

Előzmény: kicsiati (82969)
Kapocska Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82970

Akkor most nézd meg,hogy nyomás alatt nem jön e víz a szelepen.

Előzmény: kicsiati (82969)
kicsiati Creative Commons License 2016.01.04 0 0 82969

Sziasztok!

 

Egy kis segítséget szeretnék kérni.

Vaillant Turbo Tec Plus cirkó, földszint plusz emelet, radiátoros rendszer.

Mostanában olyan gond van a fűtés rendszerrel, hogy amikor nagyon meleg vizet keringet, akkor nagyon felmegy a nyomás a rendszerben, éjjel, amikor meg lejjebb van húzva a hőfok, akkor annyira leesik a nyomás, hogy error jelzéssel, nem megy a fűtés.

Leengedtem a nyomást a rendszerből, és a cirkóban a tágulási tartályt megnéztem. 0,2 bár volt. Felnyomtam 1 bárra, de nem sokat javult a helyzet.

Zoka666 Creative Commons License 2016.01.03 0 0 82968

Nem kicsi az őrláng sztem. vmi ami nem érzékeli a hőelemet az lehet a rossz talán? Igen kikapcsolt! Pedig kint most -12 van :(. Szerelő is csak csodálkozik vmit még modott hogy ki lehet cserélni csak működjön holnap ugyis talizok vele! Köszönöm szép estét! 

cucu Creative Commons License 2016.01.03 0 0 82967

Na, ez a beszéd! Akkor pedig csak az van, hogy nem érzékeli a hőelemet és letiltja a gázt. Akkor viszont 7-esen is kifog kapcsolni szerintem.

 

És gondolom újra begyújtod az őrlángot és akkor megy egy darabig... Nem kicsi az őrláng?

Előzmény: Zoka666 (82965)
Zoka666 Creative Commons License 2016.01.03 0 0 82966

most kattant és kikapcsolt:(. Holnap szerelő... 10 percet nem ment!

Zoka666 Creative Commons License 2016.01.03 0 0 82965

Hát kattan egyett és nincs láng! Őrláng se! Nem csak a hőmérsékletet éri el és kikapcsol :)! Be kell gyújtani!  19-22 fok lehet az úgy 3-4 fokozaton. De most megy a maxon 7 es :)

Előzmény: cucu (82964)
cucu Creative Commons License 2016.01.03 0 0 82964

Ja, és hány fok van a szobában?

Előzmény: Zoka666 (82962)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!