A véleményetekre vagyok kíváncsi a tervemmel kapcsolatban. Adott egy kb 70 m2-es ház normál 40-es téglafallal hőszigetelés nélkül, a födém két komponensű szigetelő habbal kezelve.
Jelenleg gázkonvektor fűtés van, azt akarom kiváltani központi fűtéssel. Kondenzációs gázkazánnal, mely jól le tud szabályozni és radiátorokkal. A radiátorokat megpróbáltam jól túlméretezni, hogy a visszatérő alkalmas legyen a kondenzálásra. Úgy kalkulálom, hogy a lakás hőigénye komoly hidegben (-15) 12 Kw. A radiátorok méreteit is kiötlöttem. Azt nem tudom, hogy egy vagy kétkörös rendszer lesz.
Szerintetek a megadott radiátor méretek megfelelőek a kondenzációs kazán teljes kihasználásához?
Odateszed a motoros váltószelepet fél méterre a hőszivattyútól, és máris csak abban a fél méter csőben lévő víz lesz "rossz hőmérsékletű" üzemmódváltásnál. Alig valami. Ezen az se segít, ha odateszel egy puffert hűtéshez. Ezért tényleg felesleges.
Érdemes átgondolni, hogy hűtésnél, amikor a HMV tartály felé kapcsol a 3 járatú szelep a HMV készítés céljából, akkor mennyi hideg víz jut a tartályba. Szerintem ez elenyésző lehet.
És fordítva, a felületre szerintem kevés melegvíz jut.
De majd nálam jobban hozzáértők vagy megcáfolnak vagy megerősítenek.
Mindenesetre köszönöm a figyelemfelhívást, gondolkodni fogok a dolgon.
Meleg víz készítéskor leáll a hűtés, a csőrendszerben a hídégvíz megy a HMV-be, majd utána meleg víz a felületre. Persze 2 puffernál is ez lesz, csak nem olyan sűrűn.
Én nem vagyok gépész, de szerintem több sebből is vérzik a rajz. Ha hűteni szeretnél akkor kellene egy fűtés/hűtés puffer is. Látom van egy 3 járatú a rendszerben, de nem az igazi így.
Nekem 6 padló + 7 fal + 1 törölközőszárító + 1 konyhai mennyezet köröm van, a padló és a fal gyűjtőket külön választottam mert mindenki azzal riogatott hogy külön szivattyú kell rá, külön keverőszeleppel.
Zónaszabályozásra is rá akart beszélni sok ember, de nem akartam külön szabályozható szobahőfokokat.
Aztán az építkezés során ideiglenesen lepárhuzamosítottam az osztókat, kipróbáltam 1 szivattyúval, azonos hőfokkal mi lesz.
Ez is lett véglegesítve. A képen is látható 24-25 fokos előremenővel fűtök, tartós -15 környékén volt hogy 28 fokra is felküldtem. A szivattyú egy 25-60-as alpha2, ez is nagy lett, úgyhogy II-es fokozaton (25w) megy éjjel-nappal. A motoros keverő a külső hőfok függvényében szabályoz 23 és 28 fok előremenő között.
Az osztón nem méregettem semmit, a táblázat és a csőhosszak alapján az előbeállítóval belőttem őket.
A szobák nagy részében 22 fok van, a fürdőben 23 (szándékosan sűrűbbre csöveztem), az egyedüli elbaszás a legtávolabbi sarki kisszobában van, nagy külső falfelület az alapterülethez képest, és sajna nem 2 körre osztottam a falat. Ott fél-egy fokkal szokott hűvösebb lenni.
Ha okosabban méretezem a felületeket a hőigény alapján jobb is lehetne, de így is fasza.
Tudom nem iskolapélda, párszor le is hörögtek már miatta a neves szakik, de volilá tud működni sok 100ezer forintnyi plusz ketyere nélkül is. A felületeket kell jó felmérni. Ha akarsz zónaszelepezni, a rádiósat bármikor utólag is fel tudod tenni.
Kicsit nekem is sántìt a terv, de mivel én nem értek hozzà, ezért kérdezősködöm. Nem àllok úgy anyagilag, hogy majd többször àtalakíttassam a kész renddzert.
A munkahelyemen egy 2 szintes, 600m2-es irodaházban egy keringető van (nagy grundfos) egy motoros keverőszeleppel, csak padlófűtés ,és egy rakás padlófűtés osztógyűjtő (mezei dég) zónaszelepekkel szétszórva a szinteken. Az osztókon van strangszabályozó, ezzel küszöbölték ki a távolságból, magasságból jövő eltéréseket. Szoftverrel tervezték, mindent előbeállítottak, és 8 éve működik tökéletesen.
"Baromi nehez lesz rendesen beszabalyozni a rajzodon szereplo rendszert."
Erre gondoltam én is.
Legyen igaza a tervezőnek , hogy elég egy szivattyú,de én is a te elképzelésed szerint csináltam volna,
hidrováltóval,és több szivattyúval.
Még talán az osztókon lévő szelepekkel a tömegáramot be is lehet állítani,de azért itt elég sok kör lesz,és a köröket úgy belőni, hogy mindenhova egyenletesen dolgozzon a szivattyú,az az egy , hát nem tudom.
Nagyon érdekelne, majd ha készen lesz, hogy hogy sikerült a beszabályzás,ezen terv alapján.
De lehet hogy nem is kell fűteni, mert annyira le lesz szigetelve a ház, vagy nem lesz nagyon hideg az elkövetkező időkben.