katonalajos Creative Commons License 2009.04.07 0 0 1436
ggg Szevasztok,
elzártam a gázcsapot. Persze lehet, hogy még lesz itt hideg, de már napok óta nem kapcsolt be a kazán. A napi átlagfogyasztásunk 4.87 köbméter volt naponta úgy, hogy (kicsit megkésve) november 14-től indult el a fűtésünk, és április 2-án vége (egyelőre). Tehát, ha mondjuk két héttel korábban kezdtünk volna el fűteni, ahogy normálisan meg is tették az emberek, akkor bizonyára 4.5 köbméteres napi átlagfogyasztásunk lenne. Ja, a lakás 95nm, 3.2m belmagasság, dél-délnyugati fekvésű, 5cm hungarocell, nagggyon régi nyílászárók (van huzat bőven, nem kell szellőztetnünk egész télen).
Szép nyarat!
monyesz Creative Commons License 2009.04.01 0 0 1435

Örülök, hogy csípett a bogaram ! :)

De miért 10 és 8 cm ? Hőtechnikailag mindegy, hogy melyik északi oldal vagy másik, mehet egységesen a 10cm.

Előzmény: Hory74 (1434)
Hory74 Creative Commons License 2009.03.29 0 0 1434

monyesz!

 

Rég jártam erre,de sajnos rengeteg dolgom akadt anyagbeszerzés terén. Hát fülembe tetted annó a bogarat és húsvét után szigeteljük a házat. észak oldal 10cm, a többi 8cm. ennyire van keret. Fűtést is átalakítjuk egy picit. a régi 30éves lemez kazán helyett egy új immergas öntvény kazánt teszünk be + szivatyú, de rendszer nyitott marad. Ha marad pénz, akkor a fégc-30-as helyett lehet valami atmoszférikus kisebb teljesítményű kazánt szerzünk majd be. Persze majd meglátjuk milyen lesz a helyzet a szigetelés után.

balogati Creative Commons License 2009.03.24 0 0 1433
Itt is megkérdezem a Termomax INKA tulajdonosokat, főként a több éve ilyen kazánnal rendelkezőket, hogy meg vannak-e elégedve ezzel a kazánnal. Pozitívum, negatívum, tapasztalatok, minden ilyen jellegű infó érdekelne. Előre is köszönöm a válaszokat.
katonalajos Creative Commons License 2009.03.14 0 0 1432

Ez király! Teljesen korrekt módon járnak el.

Előzmény: badcsaba (1431)
badcsaba Creative Commons License 2009.03.06 0 0 1431
Lemaradt: http://www.buderus.hu/kozlemeny.htm
Előzmény: badcsaba (1430)
badcsaba Creative Commons License 2009.03.06 0 0 1430
Buderus GB022 tulajok figyelem!

PR0DIGY Creative Commons License 2009.03.06 0 0 1429
Sziasztok!

Vennék egy időjáráskövető szabályzót a Junkershez és érdekes módon az inhomogén FW 200-as olcsóbb 10 ezerrel a homogén FW 100-ashoz képest.
Csupán radiátorok vannak, oda nem homogén kell? Vagy mi a különbség közöttük? Vehetem az FW 200-ast?

Köszi
kense Creative Commons License 2009.03.04 0 0 1428
Sziasztok!

Junkers cerapur smart 24+ padlófűtés-el esetleg van valakinek jó tapasztalata?

Köszi

yetibácsi Creative Commons License 2009.02.25 0 0 1427
Köszönöm, így már jobban értem. Köszi a tippet is, akkor most elmerülök a tárolós kombikazánok tanulmányozásában :-)))
Előzmény: kisrobert (1424)
kisrobert Creative Commons License 2009.02.25 0 0 1426
24kW körüliek voltak a háztartásiak.
A maiaknak már jobb a szabályozásuk, nincs őrlángjuk (és szerintem valamivel lassabban gyújtanak be, mint a régiek).
Tapasztalatom szerint az otthoni új átfolyósnál (a régi 22 éves korában végelgyengült) sokkal több langyos/hideg vizet kellett elereszteni.
Előzmény: katonalajos (1425)
katonalajos Creative Commons License 2009.02.24 0 0 1425
Ez igen. Korrekt válasz volt.
Mellékesen kérdezek valamit (nem kötözködés, csak kíváncsi vagyok): amikor én gyerek, ifjú voltam (kb. 20 éve), akkor nekünk átfolyós "csak" bojler volt. Vajon az hány KW-os volt? Arra emlékszem, hogy a hajmosás mindig egy horror volt, hol hideg, hol meg forró víz jött. Lehet, hogy azért nem tusoltunk anno, mert ott is ez a helyzet lett volna. Mindig fürdés volt.
Előzmény: kisrobert (1424)
kisrobert Creative Commons License 2009.02.24 0 0 1424
Attól függ mennyi és milyen meleg vizet akarsz.
Elméletileg 4,2kW kell egy liter víz felmelegítéséhez 1 fokkal 1 másodperc alatt (-gyakorlatilag kicsit több). Ha neked 10 liter kell percenként, amin 40°C-ot emelnél akkor legalább 28kW-os kazánra van szükséged.
Magyarul átfolyósban kis teljesítményű kazánt nem szabad (no meg nem is nagyon lehet) venni.
Csatlakozva az előttem szólókhoz: átfolyósat ma már nem érdemes beépíteni. Sem komfortban sem megbízhatóságban nem azt nyújtja, mint egy tárolós.
(Elég pl a vízkő okozta problémákra gondolni. Nálunk -a reklámoknak megfelelően- kemény a víz. Emiatt 1-2 évente ki kellett savazni az átfolyós kazánt. A tartályosból pedig tízévente ki kell borítani a vízkövet.)
A legegyszerűbb, ha tárolós kombikazánt veszel.
Előzmény: yetibácsi (1415)
yetibácsi Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1423
A hasraütősök csak ismerősök voltak... A vízvételi helyek szerencsére közel lesznek. Kiszámoltatom korrekt módon, addig valóban csak ötletelni lehet, azért kösz a javaslatokat.
Előzmény: monyesz (1422)
monyesz Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1422
Csak számolják is, ne hasraütésre mondják !
Egyébként az is számít hogy a kazántól milyen messze lesznek a vízvételi helyek.
Előzmény: yetibácsi (1421)
yetibácsi Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1421
Igazatok van, azt hiszem, először is kellene egy korrekt számítás a hőigényre vonatkozóan. Ezt hamarosan meg is csináltatom.
Amúgy valóban kombira gondoltam, és arra, hogy így olcsóbban és egyszerűbben megúszhatom a dolgot.
Előzmény: monyesz (1420)
monyesz Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1420
Igazad van !
Csak azt nem értem akkor hogy mi ez a teljesítmény mizéria.

Lajosnak igazsága van, hogy fontosabb lenne a pontos hőveszteség számítás. Ennek ismeretében, meg hogy nminél kisebb teljesítményre tudjon modulálni a kazán, lehetne konkrét típusban gondolkodni. Lehet hogy a HMV kérdés is könnyebben megoldódna.
Előzmény: topik (1418)
katonalajos Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1419
Sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy inkább tudja meg, milyen a ház hőigénye. Először 10KW-ot írt, utána már felmerült, hogy valaki 5KW-ot számolt ki neki -15 fokra.
Én másodlagos szempontnak tartom a melegvizet, sokkal több lóvé megy el fűtésre.
Előzmény: topik (1418)
topik Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1418
Én úgy értettem, hogy kombi fűtő / átfolyós HMV kazánt szeretne.
Előzmény: monyesz (1417)
monyesz Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1417

"Úgy érzem, igen ritkán várható ilyen probléma, nem éri meg a két berendezést."

 

Milyen két berendezésről van szó tárolós esetén ? Egy kazán van és vele egybe (alá) vagy mellé elhelyezve a tároló. Ha külön akarsz átfolyóst, akkor annak viszont kell külön kémény, métere 10ezres nagyságrend, azaz könnyen lehet hogy árban sincs difi. Persze ugyanúgy foglal helyet a lakótérből mint a tároló.

Előzmény: yetibácsi (1415)
topik Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1416
Ha átfolyóst akarsz, akkor oda kell a nagy teljesítmény. Nincs is kisteljesítményű átfolyós a piacon.
Előzmény: yetibácsi (1415)
yetibácsi Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1415
Bocs, nem voltam gépközelben.
Valóban, több, mint 40 nm ablakom lesz, de volt aki így is csak 5 kw-ra becsülte a hőigényt.
Ami az alapkérdést illeti, azt hiszem, mégis az átfolyóst választanám, mert egyszerűbb és olcsóbb megoldásnak látszik. Mosogatni a gép fog, a lányok pedig majd összehangolják a fürdést-fürdetést. Úgy érzem, igen ritkán várható ilyen probléma, nem éri meg a két berendezést.
Kérdezném, h az átfolyós esetében is elég a kis teljesítményű kazán, ugye?
Előzmény: topik (1411)
joevagyok68 Creative Commons License 2009.02.23 0 0 1414

Hály!

Keress vissza a nevem alatt, többször írtam róla részletesen.

Eddig minden OK.

DJ

Előzmény: pocak_977 (1412)
Cushman Creative Commons License 2009.02.22 0 0 1413
Ha veszed a fáradságot és visszaolvasod a fórumot, vagy netán használod a keresőt (én ezt javaslom) akkor biztos találsz választ a kérdésedre.
Előzmény: pocak_977 (1412)
pocak_977 Creative Commons License 2009.02.21 0 0 1412

Üdv Mindenkinek!

 

Érdeklődöm, hogy van-e valakinek gyakorlati tapasztalata Sanier Duval Ecosy F28 kondenzációs fűtőkazánnal.

 

Most épülő könnyűszerkezetes házunk fűtését és melegvíz ellátását szeretnénk vele megoldani. (http://www.a-keszhaz.hu/blog.php?site=show&id=14)

 

Két fűtési kör van tervezve. Egy padlófűtés és a radiátoros fűtés. A 130 m2 alapterületből kb 80 m2 fűtését oldjuk majd meg padlófűtéssel. Radiátoros fűtést pedig csak a szobákba tervezünk. A használati melegvizet egy 120 literes puffertartállyal tervezzük biztosítani.

 

Várom tapasztalataitokat a fenti kazánnal kapcsolatban.

 

Köszönettel: Pocak77

topik Creative Commons License 2009.02.20 0 0 1411
Szinte kizárt, hogy 10 kW legyen a hőigény ilyen hőszigetelés mellett. Hacsak nincs nagyon sok ablakod.
Előzmény: yetibácsi (1394)
katonalajos Creative Commons License 2009.02.20 0 0 1410
"Mekkora probléma, mosogatni és fürdeni nem lehet egy időben..."
Ezért rá is van írva minden átfolyós vízmelegítőre: Figyelem! Kizárólag egyedül élőknek!
Előzmény: bustiboy (1407)
katonalajos Creative Commons License 2009.02.20 0 0 1409
Sajnos ez ügyben nem tudok információval szolgálni. Teljes titok és homály fedi a régmúltat. Nem lenne etikus leírnom, hogy a kondenzációs kazánnal magasabb a fogyasztásom.
Na jó, ezért elárulom mégis. Májusban költöztünk be a lakásba, amit egy fél évig tartó totális felújítás előzött meg. És szóval mi eleve május óta lakjuk ezt a lakást. Az előző tulajnak konvektorai voltak.
Annyit lehetne tenni, hogy veszek egy nem kondis turbós vagy atmoszférikus kazánt, és a következő szezonban azzal fűtök. De hát nincs két egyforma szezon, így inkább kihagyom ezt a fordulatot. :-)
Előzmény: quint (1405)
monyesz Creative Commons License 2009.02.20 0 0 1408
Ugyanmár miért gondolod hogy az hatalmas energiabefektetés ?
Egy szigetelt tartály.

Probléma, ahol 6-8 ember fürdik egyszerre, ne adj isten két fürdő van, mert két család él egy házban.
Amúgy meg ha egy napig nincs gáz (mondjuk gázszünet van, ami gyakorlatilag minden évben 1 napot jelent), akkor is van melegvíz, ezt csináld meg átfolyóssal ! :)
Előzmény: bustiboy (1407)
bustiboy Creative Commons License 2009.02.20 0 0 1407
Mekkora probléma, mosogatni és fürdeni nem lehet egy időben.....

Nekem mosogatógép van, tudok mosogatni zuhanyzás közben is, átfolyóval.
Ha meg hagyományosan mosogatnék, hát teliengedném a mosogatótálcát meleg vízzel, és mosogatnék. Mennyi idő alatt menne tele, 1 perc? Utána lehetne zuhanyozni.
A tárolónál azt is mondd el, hogy abban a 100-150-200 liter viz melegen tartása sem ingyen van. Átfolyónál meg annyit melegítessz, amit felhasználsz (Junkers kondisom van, 16 liter/perc, és ha nem ECO-n használom, olyan, mintha tárolóm lenne)
Előzmény: monyesz (1403)