Mennyire hatásos? Fával tüzelnek a szomszédodban? Mennyire szűri meg az M6? Az M5-nak milyen a pollenszűrése, semmilyen? Nekem nagyon fontos, hogy F7 szűrő legyen a bejövő ágon.

Előzmény: szintező (16345)
gabo011 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16348
Erről nem beszéltünk de majd megkérdezem!
Előzmény: szintező (16347)
szintező Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16347

És a szűrőpaplan? Mondjuk nagyobb felületen előszűrőnek mire képes? Nem kérdezted?

Előzmény: gabo011 (16346)
gabo011 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16346
Beszéltem a gépész tervezőmmel erről az aktív szenes előszűrőkről!
Vannak fenntartásai velük kapcsolatban. Nálunk is Wolf 300-as lesz és azt mondta ha biztosra akarok menni vegyem meg az M6-ot. Attól tart, hogy túl nagy lenne ezeknek a töltetes szűrőknek az ellenállása!
Előzmény: tormap (16335)
szintező Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16345

Úgy látom azóta már drágábban lehet megvenni 17 ezer fölött van darabja. Párban csomagolják.

Előzmény: szintező (16344)
szintező Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16344
Előzmény: Tomo75 (16342)
szintező Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16343

Az M6-osat azt hiszem a gyártótól lehet megrendelni, nekem az üzlet rendelte és vettem egy tartalékot is. Kizárólag a Wolf 300-400-hoz lehet használni. Az előszűrő jó lehet, nekem is van egy 80x80x 150 méretű üveg kazettám a déli tetőteraszon aminek a vége teljes keresztmetszetben szabadon van, oda is lehetne még egy előszűrőt elhelyezni elég nagy felületű lenne egy 80x80 cm nyílásba.

Nem tudom mennyre fogná meg a ventilátort?

Előzmény: Tomo75 (16342)
Tomo75 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16342

Én a wolf rendszerhez tetettem egy előszűrőt. Abban van kb. 40x40 cm-es keretben 10 cm vastagon hajtogatott aktív szenes szűrő, amit méretre gyártanak. Nem tökéletes, de sokat segít. M6-ról nem tudtam. G4 és F7 szűrőket használok, de ezeket is gyártatom, az eredeti drága, nem bírja tovább.

Előzmény: szintező (16332)
szintező Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16341

Sok múlik azon is,hogy mennyire szennyezett a külső levegő.

Előzmény: tormap (16335)
RHDCelica03 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16340
Nekem (elvileg) holnap hozzak az orat! ;)
Előzmény: VaZoLa (16331)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16339

Zehnder , helyesen.

Előzmény: coffein2 (16337)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16338
Előzmény: tormap (16336)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16337

Paul universal termostat

 

Zhender előfútő- szűrő , teljesítményszabályozott.

Nálunk 0 fokos beszívott levegőnél kapcsol be, így állítottam.

Max teljesítmény felvétele 700 w

Előzmény: tormap (16336)
tormap Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16336

Az előfűtőt mi vezérli? Mi alapján fűt? Teljesítménye? Írj már róla pár szót. 

Előzmény: coffein2 (16334)
tormap Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16335

Hát az valóban jó ár. Én 13kg aktív szenet vettem. Erre 1-1,5szezont mondták. A 900m3/órásat választottam. Örülnék ha 2 szezont ki írna. 

Előzmény: szintező (16332)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16334

Nem volt gond vele. 

Költség csak  a szűrők cseréje, gépben G4-es , előfűtőben G3-as.

Évente csere, közben porszívóval tisztítás kb. 2 havonta.

Mi csak kb. 8-9 hónapot használjuk egy évben. a többi hónapban nyitott ablak.

Tavaly volt egy kis kiegyensúlyozatlansági probléma a friss levegő ágon.

A ventilátoron lecsapódó párán megtapadt a por, ezt kellett letisztítanom. nehéz volt hozzáférni.

KB. ennyi.

 

Előzmény: VaZoLa (16333)
VaZoLa Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16333

jó kérdés meddig működik.

Ezek szerint nálad 6 éve minden gond nélkül, fáradhatatlanul üzemel?

Volt valami nagyobb költséged azóta vele?

 

és igen, ha úgy nézzük 30 év a szimplán energiamérleg alapján kalkulálható megtérülés (ha 30évig maradnak az energiaárak).

 

 

Előzmény: coffein2 (16327)
szintező Creative Commons License 2019.11.07 0 1 16332

Nekem M6-os  Wolf szűrő van és tökéletesen megszűri a füst szagot is és állítólag egy szezont kibír 12 ezer az ára.

Előzmény: tormap (16330)
VaZoLa Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16331

látom közben született egy másik számítás...:)

és tényleg, a H-tarifát ki is hagytam (de csak mert nálam még mindig várom, hogy végre bekössék...:(.....)

Előzmény: RHDCelica03 (16326)
tormap Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16330

Jaaa, nem arra gondoltam. Inkább a tüzelési szokásokra. Reggel./délelőtt mehetne szűrő nélkül, estefelé átkapcsolna szűrőre. 26eFt egy töltet szén. Ezzel kicsit ki lehetne tolni az élettartamát. 

Előzmény: Mekk Elek ezermester (16313)
VaZoLa Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16329

Csak hogy legyen mibe belekötni, a nagyvonalú számítás a hőcserélő nélküli légcserélésre:

 

a példában szereplő számok:

 

levegő sűrűsége~1,3kg/m3

levegő átlagos térfogatárama~70m3/h

levegő fajhője~1000J/kg/K

kültérből beszívott levegő átlagos hőmérséklete:6°C

beltérben elvárt átlagos hőmérséklet:23°C

 

Számítás:

Akkor tehát a dT=17°C (és Kelvinben is ennyi...)

A levegő tömegárama:1,3*70/3600=0,025278kg/s

 

A szükséges hőteljesítmény:

0,025278*1000*17=~430W

 

Ha ezt a fűtési szezon 200 napján biztosítjuk, akkor átlagosan:

430W*200nap*24óra/nap=2064000Wh (Wóra)

Azaz 2064kWh.

Ez gázzal fűtve (10FT/kwh val, azaz kb. a 109% kondis kazánnal számítva) ~20000Ft/szezon.

Fűtőellenállással (cekász, paplan, huzal, villanykályha, stb...COP1, és 35Ft/kWh) ~72000Ft/szezon.

Hőszivattyúval (COP4): ~18000Ft/szezon.

 

 

A hőcserélő sem 100% hatásfokú.

Tehát ha az ember beteszi, az nem azt jelenti, hogy egyből az összes fűtésigényét megoldotta...

 

Természetesen akinek mások a számai, az beírhatja azokat...

 

Átlagosan egy 5tagú családra, 180m3/órával számítva hasonlóképpen adódik:

gáz~53000Ft/szezon

áram COP1:185000Ft/szezon

hsz (COP4):46000Ft/szezon

 

 

hátha mégiscsak segítség valakinek egy ilyen durva becslés....

és most jöhetnek a fikázások, hogy melyik szám miért nem releváns...

 

coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16328

Értelemszerűen a B opcióra vonatkozik hozzászólásom.

Előzmény: RHDCelica03 (16326)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16327

Jó tömény,amit leírtál alig tudtam végig olvasni.

Megítélésem szerint jól számoltál .

6 éve van nálunk is, akkor a beüzemelő is 30 év megtérülést mondott.

Kérdésem. Működik 30 évig bármely gyártmányú szellőztető berendezés?

Előzmény: RHDCelica03 (16326)
RHDCelica03 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16326
Kicsit szamolgattam (Elek szamait alapul veve) :
5 fokos atlagrol felfutve 22 fokra 4800 oran keresztul 30m3/oraval szamolva=
17*4800*30*0.000335=820.08kwh
Ha ezt H tarifas (23.54ft/kwh) legkondival futom (3as josaggal szamolva=>7.85ft/kwh) akkor az evi 6437 ft/fo szellozesi veszteseget/koltseget jelent. (+ ha veszunk egy 10w fogyasztasu ventillatort ami elhasznal meg 48kwh=>1695ft rendes villany)
En esetemben 1fo allando lako(neha/elobbutobb 2fo),~35nm lakoterulet, akkor a leg gazdasagosabb/egyszerubben kiepitheto rendszer az egy szabalyozhato furdoszobai paraelszivo (netan para/co2 szabalyozassal felextrazva) meg egy levego bemeneteli nyilas (netan szenszurovel felextrazva)?
B opcio egy Zehnder ComfoAir 70 ~400000, ami bar komfortosabb de a megterulese kb 30 ev...
Hol a hiba a gondolatmenetemben?
coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16325

Hány m3 levegőt fúj be átlag óránként?

Előzmény: Rihi11 (16324)
Rihi11 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16324

 Nálam hővisszanyerős megy (BBvill gép). Hidegebb időben én  még így is érzem azt a 14-16 fokos levegőt amit a hálóba befúj.

Én ebből ebből adódóan kizártnak tartanám a közvetlen kinti levegő befújást.

Nálam 1 millió alatt megállt a rendszer, mindent saját-kezűleg csináltam persze, de ebből  kB fele volt a gép. 

Ha engem megkérdeznek én mindenkinek a hővisszanyerős  szellőztetés ajánlok.

Előzmény: coffein2 (16323)
coffein2 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16323

Ahogy írtam, a családban van mindkét fajta. Hővisszanyerős és szabályozott, hővisszanyerés nélküli.

Komfortosabb a hővisszanyerő, egyértelmű.

A h.nélkülinél + 10% a fűtés, azonos ház, szigetelés....  A beáramló hideg levegő közvetlenül nem érezhető, csupán ahogy írtam a többlet fűtés költségben jelentkezik a negatívum.

A hővisszanyerős költsége 5 X annyi.

Karbantartása is jóval több.

Nálam van a hővisszanyerős, ma már lehet, hogy nem ezt választanám, mindamellett, hogy jól működik, szeretem.

Előzmény: Rihi11 (16322)
Rihi11 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16322

Nem szellőztetek!! Szellőztető rendszerem van.

Előzmény: coffein2 (16305)
Tweety01 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16321

(Csak amiatt írtam úgy, hogy szívó/fúvó mert hogy ugyanaz a termék való mindkettőte. Kifúvóra nyilván nem akarok szénszűrőt tenni.:))

Előzmény: tormap (16302)
Tweety01 Creative Commons License 2019.11.07 0 0 16320

Jah persze, erre majd rákérdezek... csak előbbi mondatból azt értettem, mintha lenne valami infód ami azt mutatja, hogy amugy szénszűrőt nem lehet a tetős szívóra/fúvóra rakni. Jó nyilván.... a szomszédost megértem... 

Előzmény: tormap (16302)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!