Ja, és mivel annyir nem brutális a nyomás lengése, könnyen lehet, hogy csak pumpálni kell bele. Nagyon ki van hegyezve egy ilyen 2liter körüli beépített kis vacak.
2009 óta működik így a rendszer, lehet, hogy kicserélni a kazánét is elég lenne, nem? 2 emelet van. Fent radiátorok (3 + 1 törölköző szaírító), illetve 1 padló kör fent és 5 lent.
Ahogy peterch írja. Ha csak a kazánban van egy pici tágulási tartály akkor én mindenképp feltennék egyet még valahová. Anyagáron csövekkel idomokkal nincs 15eFt.
Köszönöm a választ! A kazánban lévő beépített tartályon lesz ilyen leengedő szelep? Illetve mit értesz pumpa alatt? Ha van ilyen szelep, akkor gondolom azon keresztül kellene felfújni. Egy kis 12Vos pumpám van, nem vagyok benne biztos rá tudom-e majd csatlakoztatni.
Laikus kent az elso amire gondolok, a tagulasi tartaly hibasodott meg. Magyarul kilyukadt a legzsak. Vagy "csak" elillant a levego belole. Letekered a tagulasirol a szelepsapkat es megnezed, jon-e belole levego. Ha nem es viz sem jott belole, akkor pumpaval fel kell fujni az eloirt elofeszito nyomasra. Ha viz folyik belole, akkor sajnos csere.
Én is segítségért fordulnék hozzátok. Korábbi hozzászólásokból az derült ki számomra, hogy elég komoly szakértelemmel felvértezett tagok gyűltek itt össze.
Egy BAXI MAIN 24 Fi kazánunk van. Nemrég pár napot nem voltunk itthon hidegebb volt. A fűtés vezérlés úgy lett beállítva, hogy volt időszak, amikor 17 fokig eshetett a hőmérséklet. Ezért mire visszajöttünk jól le volt hűlve a lakás. A kazán nem indult el, mert alacsony volt a nyomás.
Vizet töltöttünk a rendszerbe, hogy elinduljon, persze mikor felmelegedett 2 bar fölő emelkedett a nyomás. Akkor vissza ki engedtük a vizet. Azóta működik a rendszer, de épphogy nem esek a minimális nyomás alá, sokszor pedig már 3 bar szintjén jár. A rendszer egy része padlófűtés, ott nem termosztát, hanem idő alapon vezérlünk.
Légtelenítettem a radiátorokat, de a kazán feljebb van, mint azok. A gyanúm, az, hogy benne van megrekedve a levegő. Nyomáskiegyenlítő is csak a kazánban van, a fűtésszerelő kimagyarázta, hogy minek az még oda is.
Neki álljak szerelni a kazánt? Van, amit meg tudok rajta vizsgálni? Állítólag van benne automata légtelenítő. Lehet azt ellenőrizni? Vagy a nyomáskiegyenlítőt lehet javítani, ellenőrizni? Lehet ezek a baj? Nem hinnem, hogy a műszer mutat rossz értéket. De azon is csodálkozom, hogy 2 meg 3 bar fölött nem kapcsol le. Attól félek eldurrannak a csövek vagy a padlóban valami.
Két kisgyerekkel izgulok, ne legyen baj. Sajnos nagyon rossz a tapasztalatom bármilyen szerelővel. Viszont szívesen fogadom, ha tudtok ajánlani megbízható, hozzáértő kazánszerelőt Fót környékén.
Régi kiépítésű, nyitott tágulási tartályos központi fűtéses rendszert hogyan kell fagymentesíteni? Több helyen a padló alatt futnak a csövek, akkor is szétfagy ha leengedjük.
Tehát mit érdemes ( fagyálló, akármi) betölteni amitől nem fagy szét a rendszer de nem is megy tönkre. Van egy Éti gázkazán meg egy vegyestüzelésű kazán is a rendszerben.
250m3 fogyott el a múlt hónapban, 5 fokra állítva a termosztátot. Reális ez egy vastagfalú vályogházban? Ilyen fogyasztással olcsóbb ha leengedem aztán szétfagy ami a szétfagy...
C40-es gázcirkóm van. Begyújtáskor ha benyomom a gombot, az őrlángot meg tudom gyújtani, viszont ha elengedem, az őrláng elalszik és nem gyullad be az égősor.
egy olyan kérdésem, lenne, hogy hozzávetőleg egy vegyes tüzelésű kazán bekötése mennyibe kerülhet, meglévő gáz kazán mellé. A mostani kazántól kb. 6-8m-re lenne egy melléképületben a vegyes kazán és 2”-os vas csövek jönnek ki a gázkazánból. A kémény elméletileg megvan, régen is ebbe volt bekötve a kazán. A régi kazánunk is megvan, bár már 10-15 éve üzemen kívül van, szóval egy alapos átnézés azért ráfér. Én arra gondoltam, hogy beépíttetnék egy kb. 500 literes puffertárolót. Azért csak ekkorát, mert nagyobb nem fér el sajnos. Én úgy képzelem el, hogy ha megoldható akkor legyen automata a rendszer, szóval ha nem fűtűnk fával akkor automatikusan induljon el a gáz a termosztát kapcsolására. Azért merült fel bennünk, hogy visszaraknánk a kazánt, mert van egy halom fánk, amivel nem tudunk mit kezdeni. Kidobni nem akarjuk, mert még nekünk kellene fizetni az elszállításért. Odaadni nincs kinek, illetve lenne csak vele már korábban is megjártuk mikor segíteni szerettünk volna neki, szóval inkább nem erőltetnénk. Illetve utánpótlás is lenne, mert a munkahelyemről elég sok fahulladékot tudnék elhozni.
Ha hulyeseget irok, akkor elore is elnezest kerek mindenkitol! Ha jol sejtem a kazanbol a hocserelore jonnek a csovek es ott gondolom ket szintre oszlik a rendszer. Ha igy van, az a kerdesem, hogy a hocserelo eleg nagy -e, teljesitmenyileg. Valamint a kazan oldalon latok szerintem egy keveroszelepet az eloremeno es a visszatero kozott. Ha az az, akkor miert nem probalod azon keresztul novelni ( elzarni a keverest)az eloremeno homersekletet a hocserelo fele. Valamint egy kerdes, milyen holepcsovel mukodik a hocserelod.
Motor Groundfos UPS 25-60-as, 3-as fokozatú állító tárcsával
A csatolt kép alapján van a szivattyú működése. Ha a kapcsoló: 1-es fokozatban van, akkor a 2-es és 4-es láb van összekötve. 2-es fokozatban van, akkor a 2-es láb az 5-6-os lábbal van összekötve. 3-as fokozatban van, akkor a 2-es láb az 7-es lábbal van összekötve
Az a kérdésem, hogy 1-es fokozatból mehetek-e 2-es fokozatba, úgy, hogy nem bontom a 2-es 4-es kontaktust? A szabályzó tárcsa bontja.
Úgy szeretném megcsinálni, hogy: 1-es fokozat indul, ha a kazán védőszelep utáni vízhőmérséklettől a kazántest melegebb pl: 8C-nál. (Ewelly EW-801) Indul a 2-es fokozat 75C-nál. 3-as fokozat 80C-nál. Viszont + reléket nem szeretnék berakni az előző fokozatok bontásához. Az eszköz rá egy willhi WH7016J-lesz (Nem REX vagy seatos). + lenne egy riasztós-rész ami 90C-nál a motor 2-es lábára kapcsolja a fázist. (stc-2000-es)
Csinálhatom azt, hogy a fázist rakom a 4-es lábra, 5-6, és 2-es lábra (úgy hogy nem bontom a lentebbi fokozatot? Ebben az estben a gyári csatlakozó helyre nem is kell beraknom a fázist?
Meg tudom csinálni, hogy válság esetén az 1-es és 2-es lábat bontom és a 2-esbe direktbe fázist kötök? (ekkor igaz a szabályzó tárcsát felülbírálja.)
egy idő után nem fér a tartályba több víz, hol ereszti el? a biztonsági szelep elfolyó csöve látható helyen van , nézd meg ha hidegről felfűt és előtte feltöltötted ereszt esetleg a lefúvatási nyomáson? nert akkor a tartálya hibás, a legközelebbi lehetősségre fel kell szerelni egy hasonló űrtartalmút és .
az én véleményem- rozsdamentes legyen a hőcserélő, nagy modulációs tartományal bírjon, a márka?? sok gari legyen megkötések nélkül ha lehet.
a feláras dolgok / időjárás követő szab, nem feltétlen kell mert némelyik márka elég erős felárral honorálja , a másikhoz megveszed annyiért mint egy közepes szobatermosztát ára.
arra számolj , hogy ha a kazán max 450 , ezzel nincs vége mert még sok minden kell hozzá 200-400e körüli értékben.
Mint írtam a kazánszerelő itt volt és megoldotta a fűtés problémát, viszont egy kérdésre nem vagyok benne biztos, hogy kielégítő választ adott, ezért kérdezném Tőletek is.
Az alap problémám az, hogy a fűtés kezdete óta, ( cirka 16 év) soha nem éreztem olyan intenzívnek a padló melegségét, mint másoknál. Tudom sok tényezőtől függ, viszont a szerelőnek említettem, végignézte a rendszert és azt mondta, hogy a padlófűtés keringető szivattyúja fordított irányba megy. Azt mondta fordítsam meg a szivattyút, így akár 30 %-kal is intenzívebb meleg vizet tud a padlófűtésbe engedni.
Ma megfordítottam, de kérdezném, hogy valóban jó-e így?Pillanatnyilag a keringetőszivattyú az óramutató járásával ellentétes irányba forog.
Nem tudom milyen a kazánod ,de valószinű ha lebontod az elejét , alul felül foghatja csavar,akkor a kazánba találsz egy tágulási tartályt,ha megnyomod a szelepet és víz folyik belőle akkor lukas a tágulási. Megoldás a kazánban lévő tágulási kicserélése, vagy ha ez nagyon drága lenne,akkor a fűtési rendszerbe valahova egy tágulási beépítése.
Nézd át a fűtési rendszert nem-e észlelsz valahol folyást.
Van egy Saniuer Dúval F25e falikazánom. Olyan jelenséget csinál, hogy nem áll le. Fűtököri hőmérsékletník beállítok pl 70 fokot és nem megy fel annyira a vízhőmérséklet hogy lekapcsoljon. Sőt eléri a 72 fokot, ott még nem kapcsolna le és elkezd visszaesni a hőmérséklet. De ha beállítom mondjuk 76 fokra akkor felmegy 77 ig és ugyanezt csinálja. Menüben próbáltam állítgatni amit a használati ír de semmi eredménye.
Azt hol tudom megbezni?Nehez lebontani az elejet?Most is 0van a nyomas pedig fel volt toltve de par ora alatt elmegy belole,viz egy keves valahonnan jon tettunk ala egy kis edenyt abba csopog,csopogott. Az is fura hogy a kazan nem kapcsol be amikor a szobai termoszatatot bekapcsolom akattanasi hang sem hallatszik amit elotte szoktam hallani.
Persze, természetesen. A radiátor keresztbe van bekötve, mind a két helyre a csomagolásában adott dugó van berakva. A felsőbe az van amelyikkel légteleníteni is lehet!!