Capt.IQ229 Creative Commons License 2023.12.09 0 0 102561

Szerintem pici helyiségekről van szó. Ezért is a túlméretezés.

Ott pedig megpördülhet a levegő.

Minden másra ott a padlószintre szerelés. ;)

Az szuperul működik. :)

Előzmény: 1 valaki (102560)
1 valaki Creative Commons License 2023.12.09 0 3 102560

Ezt magyarázd meg a levegőnek is.

Előzmény: peterch (102559)
peterch Creative Commons License 2023.12.09 -2 0 102559

A kifújt például 35°C-os levegő az előrehaladás minden pillanatában keveredik a szoba benti levegőjével , miközben lassan lehűl , valamint az előrehaladás leáll . Tehát az áramlás adott , kör -körös . Klímától fentről előrehaladva , majd visszafelé haladva az alsó rétegekben  .

Előzmény: 1 valaki (102558)
1 valaki Creative Commons License 2023.12.09 0 1 102558

Ha elfújod a meleget vízszintesen, az csak részben fog lefelé menni, de cirkulálni nem fog a hideggel.

A hideg nem fog feljönni.

Szerintem.

 

Előzmény: JAMIE222 (102556)
peterch Creative Commons License 2023.12.09 0 0 102557

Szia !

 

Pontosan úgy van , ahogyan írod !

 

Nálam ugye az egész házikót fűti a klíma és nálam is úgy van a terelés beállítva , hogy a felső rétegben áramoljon a levegő , így alul minden irányból keveredik a levegő a klímához. Ha jól van megválasztva a klíma teljesítménye a ház hőigényéhez , akkor nincs gond . A klíma is teszi a dolgát ahogyan kell , az igényeknek megfelelően .

Előzmény: JAMIE222 (102556)
JAMIE222 Creative Commons License 2023.12.09 -1 0 102556

Talán mert ki tud alakulni a helységben a cirkuláció.Elindul a kifújt meleg a mennyezet alatt a szemközti falig, ott lefelé. Ezzel együtt a beltéri alatt meg áramlik felfelé az ideális esetben hidegebb levegő a kényszerített cirkuláció miatt.

Előzmény: szilvatövis (102555)
szilvatövis Creative Commons License 2023.12.08 -1 0 102555

A hőfoktartás külön fejezet a mennyezet alatti ventilátoros fűtésnél, mert a légáram nem tudja elég egyenletesen teríteni a hőt.

Érdekes módon azt tapasztaltam, hogy ha az ajánlásokkal ellentétben nem lefele, hanem fölfele irányítom a légterelőt (vízszintesen és széttarón), akkor csukott ajtónál szépen tartja a beállított hőmérsékletet és a huzat sem annyira zavaró... 

Előzmény: klacus798987 (102546)
szilvatövis Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102554

Folyamatosan mérem a teljesítményét, fogyasztását, műszerbe van bedugva.

530 wattról 640-re ment fel és 10 fokkal lett melegebb a kifúvott levegő. Próbálta kompenzálni gondolom a fojtás miatti teljesítményveszteséget.

Előzmény: Csavarhúzós (102553)
Csavarhúzós Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102553

Mérted a teljesítményt, vagy csak a magasabb léghőfokból gondolod? Nekem mondjuk mindegy, mert a G-Tech érzékeli az akadályozott légáramlást: ha poros a légszűrő, kiáll hibára.

Előzmény: szilvatövis (102551)
1 valaki Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102552

Az elektronikát megosztod/ adsz el belőle?

Igény lenne rá.

Előzmény: r-misi (102547)
szilvatövis Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102551

Már késő, de úgy van, ahogy mondod. :-)

Illetve fix ventilátor fokozaton növelte a teljesítményt és a kifúvott levegő hőmérsékletét.

Előzmény: r-misi (102550)
r-misi Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102550

Szia!

 

Ne takargasd, fojtsd a légáramot, nem használ semmit!

 

A klíma vezérlője a venti sebességét igyekszik tartani. Ha nagyobb az ellenállás, lassulna a ventilátor sebessége, de az elektronika a lassulást kompenzálni fogja - azaz emeli a ventilátor fordulatát.

 

Első próbálkozásom ez volt, nem érdemes erre indőt szánni.

Előzmény: szilvatövis (102548)
dokeee Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102549

Zseniális ötlet. :)))

Előzmény: szilvatövis (102548)
szilvatövis Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102548

Szia!

Oh.... Te vagy az én emberem!

Ugyanezeket a paramétereket mértem én is.

Nekem is két klímám van (Comfort X 3.5) és érdekelne a megoldás. Ha publikus itt, ha nem, akkor megbeszélhetnénk magánban.

szilvatovis@gmail.com

Amúgy ha tényleg lemodulál 200 wattra a ventisebesség csökkentésével, akkor csatlakozom a péklapátos hozzászólóhoz, én próbáltam egy hatékonyabb szűrőbetéttel csökkenteni legalább a huzatot, ha már a zajt nem is, de nem vált be, már nem is emlékszem miért, megyek kipróbálom mégegyszer, leszabályoz-e a Comfort X is, ha a beáramlási ellenállásnövelésével csökkentem a légszállítást.

Előzmény: r-misi (102547)
r-misi Creative Commons License 2023.12.08 0 1 102547

Szia!

 

Nálam is ez volt a probléma klímával (Nord nubian /Gree ComfortX), azaz fűtésben nem szabályzott le minimum teljesítményre, mellette meg nagyon nagy fordulaton járt a ventilátor.

 

3,5kW-os gépemnek minimum fokozaton 430m³/óra légszállítása volt.

 

Mivel van hideg befújás elleni védelem a gépben (ez annyit tesz, hogy fűtésben 30 fok alatti hőcserélőnél a ventilátor alapjáraton megy, majd amikor megvan a 30 fokos hőcserélő akkor bekapcsolja az 1 ventilátor fokozatot), a fogyasztás sem úgy alakul, és a komfort sem értékelhető.

 

Ennek utána számoltam - azaz, hogy 20C lakásnál, 30 fokos hőcserélőnél, 430m³/óra légcserénél - a gépnek minimum 2kW körüli leadott teljesítménnyel kell üzemelnie ( Pe~500-600W)

 

Na itt a probléma, mert a kültéri simán megy fűtésben is Pe: 200W-al, csak ezt a hideg levegő befújás elleni védelem és a magasan meghatározott ventilátor sebesség nem engedi.

A gép a lehetséges 200-1550W teljesítmény helyett 600-1550W tartományban üzemel.

Szigetelt házban csak nagyon hideg időben kell ekkora teljesítmény - ha meg nem kell On/Off lesz.

 

Én a saját 2db klímában a gyári venti sebességet lecsökkentettem (egy kis elektronikai eszköz beépítésével).

A legkisebb 430m³/óra sebességet ~330m³/órára visszavéve - értelemszerűen a többi fokozatom légszállítása is csökkent -, a teljes modulációs tartományban dolgoznak a klímák (Pe: 200-1550W), a beltéri zajérték 31dB-ről 24dB-re csökkent.

 

Amióta így használom sokkal élhetőbb a klímás fűtés - kár hogy nem így adták ki a gyárból.

 

Véleményem szerint az összes nem leszabályzó kínai gépnek a fenti funkció és ventilátorsebesség párosítás az oka.

A kisebb ventilátorsebesség nem okoz gondot, mert kisebb teljesítményen is kell üzemelnie - nálam jellemzően 8-10C alatt kezdenek folyanatos működésbe - azaz ekkor már kell a 1kW állandó fűtési teljesítmény (ez szigetelésfüggő érték mindenkinél más!)

Ekkor a két klíma egész nap 200W/db körüli értéken megy nem áll le nem hűl ki folyamat állandó kellemes 30-35C os levegőt mozgat kis légsebesség mellett. A kültéri ventilátora is jóval halkabb módban megy.

Előzmény: szilvatövis (102545)
klacus798987 Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102546

Valószínűleg mindegyik úgy méri hőfokot, hogy keringteti a levegőt..

Aztán biztos van egy pont ahol inkább túlfűtik a szobát, mert "olcsóbb" ha fűt mintha ki-be kapcsolgat.. 

A távírányítós hőmérés meg nem müködik.. legalábbis nálam mintha így lenne. 

Auto üzemmód, auto venti.. módban.. 

 

Előzmény: szilvatövis (102545)
szilvatövis Creative Commons License 2023.12.08 0 1 102545

Sajnos a Comfort X-nél is ugyanez a helyzet. Fűtésnél gyakorlatilag on-of üzemmódban működik, ennek megfelelően kavarja is a levegőt és hangja is van. A távszabályzója pedig primitívebb, mint egy tízezer forintos ventilátornak.

Ráadásul már +1-2 °C-nál megy a karterfűtés 80 wattal, ha kell, ha nem. 

Amúgy gépészetileg rendben van, nem is értem...

Előzmény: Csavarhúzós (102541)
klacus798987 Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102544

Szia.

 

Auto üzemben van a klimád?

Előzmény: V.Gy. (102538)
klacus798987 Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102543

Szia.

 

A Mitsum ln35vghz is ennyit eszik ebben az időben. 500-600 watt Auto üzem non stop.

Ha hidegebb van -7 fokban néztem akkor is.. ha -3 van akkor is. ha 3 fok van akkor is. Ha +7 fok van akkor 200-300 watt, és néha visszaáll 50-60 wattra... de ha esik és +7 fok van akkor inkább 350 watt..

Rákérdeztem egy svéd fórumon, ott elmondták, hogy a páratartalom miatt a karterfűtés elvisz vagy 200 wattot.

5 fok alatt a csepptálca további 65-80-at. Ahogy csökken a hőmérséklet az effektív hatékonyság növekszik.

12-15 kwh között eszik egy nap, de kivált 3,5-4 m3 gázt. (kondis kazán 2 radiátor, plusz egy padlófűtéses helyiség). Nem a külső hőfok, hanem pl az jobban befolyásolja a fogyasztást, hogy van-e szél, esik-e az eső stb..

 

Ezek a kűltérik szerintem csak papíron 3,5 kw-sak. Ma hajnalban kint -3 fokban, felnyomtam próbából 30 fokra a belső hőfokot a 22,5 ről, az áramfogyasztás felment 1,9 kw-ig... és tartotta is, néztem mint hal a szatyorban...

Leolvasztásnál 900watt és 1,1 kw között van..

Szóval ehhez képest az 500 watt csak pötyögés..

 

Az is biztos, hogy a 20 m2-es szobákba nálam a 2kw-os névleges is sok, mert vagy on-off lesz, vagy rohadt sokat fog alapból enni... hála istennek a 3 szoba három irányban van, a multi felszerelése esélytelen...

 

Előzmény: Csavarhúzós (102541)
1 valaki Creative Commons License 2023.12.08 0 0 102542

Ez is a különbség a japán, és a kínai klíma között.

Na meg az ára is, bár kínai tetejét nézve japán aljával alig van árban különbség.

Komfortban meg ég és föld.

 

Mitsubishinél nincs 4-5 fokos hiszterézis.

Előzmény: Csavarhúzós (102541)
Csavarhúzós Creative Commons License 2023.12.07 0 1 102541

Ez rendeltetésszerű működés a Gree-nél, le van írva a service manualban. Ha eléri a kívánt hőfokot, visszaveszi a ventillátor-fokozatot a legkisebbre, de nem áll le. Meg a kompresszort is visszaveszi, amennyire tudja, ez típusfüggő. G-Technél ez 500W elektromos (ez sajnos nincs leírva, tapasztalom, sőt az 500W is ritka, először 650W-ra meg vissza és onnan esik lassan). Ősszel, amikor kint még mondjuk tíz fok van, akkor 6 fölötti a COP, szóval ilyenkor is fűt 3kW-tal. Ha az ajánlottnál kisebb szobában van, akkor ettől olyan gyorsan nő a hőfok, hogy a hőmérő nem tudja követni, és nem +2-nél kapcsol le, hanem mondjuk +4-nél, ráadásul a beállított hőfokon még nem kapcsol be, csak egyfokkal alatta, szóval 5 fokos a hőingás. Ilyenkor csak kézzel kapcsolgatva lehet komfortosan használni, alvás közben nem.

A Gree-t csak annyiban hibáztatom, hogy eltitkolta, hogy fűtés módban nem modulál annyira, mint hűtéskor, dem amúgy nagyobb helyiségben jól tartja a hőt. Főleg mostanság, amikor már kisebb a COP a kinti hideg miatt. 

Előzmény: 1 valaki (102539)
V.Gy. Creative Commons License 2023.12.07 0 0 102540

Háát nem tom, mennyiség ide vagy oda. Vadonatúj klímáról beszélünk, nyáron lett fölszerelve. Most próbálnám fűtésre használni. De használhatatlan. Csak manuálisan kapcsolgatva. Arra meg egy 1962-tes hősugárzó is megfelelne, nem egy majd' félmillás klíma. Hősugárzót bedug, kihúz, fűt, nem fűt. Na ezt játszom én a félmillás klímával jelenleg, távkapcsról bekapcs, kikapcs, mikor már az agyamra megy, hogy túlfűt, hogy nem áll le, hogy a hideget keringeti körülöttem, mikor azt már kiprogramoztam belőle. Hogy dögöljön meg a megalkotója a neve napján, de hirtelen.

Előzmény: 1 valaki (102539)
1 valaki Creative Commons License 2023.12.07 0 1 102539

Bár a programozóját nem féltem a péklapáttól..

Nem kell azt manuálisan kapcsolgatni, meg kell keresni az okát:

 

Idén több klímánál, ahol nem rendeltetés szerűen működött, lefejtés, és a hiányzó mennyiség pótlása hozta meg az eredményt. Ezidáig nem volt jellemző.

 

 

Szóval, a kis rizsevők lespórolják a névleges mennyiséget, ami fűtésben meglátszik.

Persze az olajban van valamennyi, ami nem jön le; kb. 5%.

Előzmény: V.Gy. (102538)
V.Gy. Creative Commons License 2023.12.06 0 0 102538

A harmadik meg, hogy a hőfoktatrtása egy talány, i_feel-lel meg anélkül is, hiába éri el a beállított hőfokot, nem áll le.

 

Na ezt ismerem jól. Nekem is talány. Én Fisher klímától kapok agyérgörcsöt. Azt már sikerült beállítanom, hogy a fűtés leállása után ne keringesse rám fölöslegesen a levegőt ventillátorként (ez mekkora egy kreténség már, hogy utána is még fújja), de hogy 20 fokra állítva 22-nél még nyomja, de oszt nem is mindig, háát ... tudnám ütni a programozóját péklapáttal, amíg mozog. Manuálisan kell kapcsolgatnom, hogy mikor-meddig fűtsön. Többszázezres cuccnál ez azért elég snassz szerintem.

Előzmény: Csavarhúzós (102527)
laca151 Creative Commons License 2023.12.06 0 0 102537

Lehet azt ősszel is venni, előre gondolkodva 2 évet :)

 

Nekem elsősorban biztonsági tartaléknak van a kandalló, de amíg elfogadható áron volt tüzifa, elég sokszor használtam is. Tavaly viszont nem igazán volt kedvem aranyárban bevásárolni, legalább 3 kaloda kellett volna, viszont egy kaloda árából kijön az éves gázszámlám

Előzmény: Törölt nick (102536)
Törölt nick Creative Commons License 2023.12.06 -1 0 102536

Azt elhiszem :)

 

13 éve kandallózok, így pontosan tudom, hogy tüzifát nem ősszel veszünk. Eddig ez az amúgy komoly kandalló (rendes, nem kályha, egy minőségi, folytonégő betéttel) volt a főfűtés, és nincs is vele semmi gond, pontosan úgy működik és úgy is néz ki, mint újkorában. Ahogy öregszik az ember, szerettem volna egy kis plusz komfortot, hogy ne "kényszerből" kelljen begyújtani, hanem amikor szeretnék. Illetve a 2 hozzáépített szobában eddig csak 2 db 2KW-os villanyradiátor ment (jobb híján), és gond ezzel sem volt nagy, meleg volt, de azért más a klíma, ez elég jól látszik.

 

Csakhogy ahogy írtam is, most már semmi motivációm begyújtani, emellett szeretném látni, hogy mennyire jön majd ki, ha csak a klímát használjuk, meg eleve mennyire bírja/hogyan teljesít a különböző időjárási körülmények között.

 

Majd ellövöm azt a fát, van még rá időm.

Előzmény: laca151 (102534)
Csavarhúzós Creative Commons License 2023.12.06 0 0 102535

Nekem G-Tech van, az ugyanígy tesz. Ez főleg átmeneti időszakban durva, amikor 6 felett van a COP, ilyenkor ez 3kW fűtésteljesítményt jelent. 
A G-Tech tényleg halk, nyilván turbo módban nem, éjszaka meg levesszük 1-es ventillátorfokozatra. Van rajta "silent" mód is, de az nem ér annyit, azt hiszem "auto" ventillátorállásban a felső két fokozatot tiltja (?).

Előzmény: szilvatövis (102530)
laca151 Creative Commons License 2023.12.06 0 0 102534

Merre van ez a 10m3 tüzifa? Ha nincs nekem túl messze, lehet bevállalnám, hogy megszabadítalak tőle, még pénzt se kérek a segítségért :D

Előzmény: Törölt nick (102516)
szilvatövis Creative Commons License 2023.12.05 0 0 102530

Ha valósak a gyári légszállítási adatok, akkor a méréseim szerint a 3.5 ComfortX 2 kWhő alá nem ment fűtés üzemmódban kb. 500 We, de tartósan 600-700 We körül szeret járni.

Előzmény: 1 valaki (102528)
szilvatövis Creative Commons License 2023.12.05 0 0 102529

Halk? Elnyomja a tévé hangját.... 

Előzmény: Csavarhúzós (102527)