Mennyi esély van rá, hogy fordított a lábkiosztása? Csak mert feleslegesen nem bajlódok vele, megyek veszek egy új panelt, ezt meg megpróbálom megcsinálni, ha lesz időm.
Az áramlást most nem tudom megnézni, tegnap megcsináltam zártra a rendszert, de a szivattyú biztos megy. Pont azért alakítottam át, mert a szivattyú a könnyebb ágba tolta a vizet (csak egy T elágazással felfelé raktam egy 2 méteres csövet, azt hittem az elég lesz "tágulásinak"), és állandóan fellevegősödött.
Ha áram alá helyezem az egészet, akkor a szivattyú megy, de nem gyújtja be az égőt. Én azt hittem, az csak a víz áramlásától függően kapcsol, de persze ez hülyeség, mert a termpsztát is beleszól, meg akkor utókeringetéskor is menne a kazán.
Megkérdeztem, van panel 6400-ért, lehet nem kínlódok az alkatrészek cserélgetésével. Esetleg lehet a panelen kívül más hiba? Nehogy mellényúljak...
A jelenlegi egy Siemens RDE10.1 (típus lehet, hogy nem pontos). Az a gondom, hogy a hiszterézise 0.5 C, ami akkor gond, amikor újra be kellene kapcsolnia a fűtést. Ha 21 fokra van beállítva, akkor 20 fokra való visszaesés után kapcsol be, majd 21.5-nél kapcsol le.
Az 1 fokos lehűlés sajnos nagyon érezhető, jobb lenne, ha nem várna ki annyit, így az esetlegesen rosszabbul szigetelt helyiség (még nincs kész) sem hűlne le annyira, de nagyobb gond a szobáé, ahol a termosztát is van.
Ezért lenne fontos számomra egy "finomabban" vezérlő termosztát.
A csodarabok azért kellenek, mert ez egy locsolo tömlo vége lenne és legyen fogása. Egy Lantos kocsiból kell kb 200 fát meglocsolami. Ezért a sorrend. 1" slag 20-30cm kpe cső (Ezt fogom) golyoscsap, majd kifolyó megint kb 10cm kpe cső. Milyen idomokkal rakjam össze?
Hát, azért a szobatermosztát kapcsaira is kéne egy másik, működő termosztát. Ha mindig hurok van rajta, akkor állandóan működésre van kényszerítve a kazán.
Viszont az is igaz, hogy a kazán fekete termosztátjával le kéne tudni állítani a működést. Ha nem sikerül, (mint ahogyan nem) akkor a triak zárlatos lett. (Reméljük csak az.) Kérdés, meddig bírja így a triak az átvezetést fenntartani.
A szobatermosztát vevőegysége (computherm 004RF, tegnapelőtt még azzal indítottam manuálisan a kazánt) tegnapra csak villogott, nem reagált, ezért kiiktattam. Most csak bedugom a konnektorba (fázishelyesen) a dugót, és indul a szivattyú, onnantól tegergethetem a kazán termosztátját, hová akarom, nem áll le.
Az olvadóbiztosíték volt az első, amit megnéztem, de egészséges.
A többit nem nagyon értem. Nem tudom, hogy kell folytani és mit. A szivattyún tudok állítani, 3 fokozatú, de nem okoz változást. A gáz részhez nem nyúlnék.
Tegnapelőtt még jó volt egyébként, tegnapra a termosztáttal lett valami, amikor be akartam kapcsolni, és utána történt a "baleset", amikor ki akartam iktatni. De az is lehet, hogy már a panel akkor rossz volt, és azért nem vielkedett rendesen a termosztát...(?)