Keresés

Részletes keresés

Mekk Elek 1034mester Creative Commons License 2024.02.02 -3 0 20336

A 125-ös cső jó választás (lassú csendes légáram + ki légnyomás-esés)

A 3x60= 180 m3/h elszívás túl sok lesz. 1-2 lakónak összesen 30-60 m3/h szükséges, a többi légcsere csak feleslegegesen hűti a lakást.

Bejövő (télen) hideg csövek hőszigetelve vannak? (+párazárva, ahol kell)

 

Előzmény: RHDCelica03 (20332)
Mekk Elek 1034mester Creative Commons License 2024.02.02 -3 0 20335

"Betűbaszhatnékod van?"

 

Gondoltam segítek a kalibrálásban, de akkor inkább nem.

Előzmény: JAMIE222 (20333)
JAMIE222 Creative Commons License 2024.02.01 -1 0 20334
Előzmény: JAMIE222 (20333)
JAMIE222 Creative Commons License 2024.02.01 -1 2 20333

Betűbaszhatnékod van?

 Nem álltam neki szanaszét szedni, nyomozni, ott van a leírásban, elhittem, ennyit nem fájt érte kiadni, slussz. Amit mutat, az hihetőnek tűnik, teljesíti amit vártam.

Előzmény: Mekk Elek 1028mester (20331)
RHDCelica03 Creative Commons License 2024.02.01 0 0 20332

Udv Topiclakok!

 

Mi a velemeny a kovetkezo rendszerrol:

3 elszivasi pont, max tavolsag hocserelotol kb 1-2-3m. KG PVC 125-os csovel kiepitve, egy gerincrol 45°os Y-okkal leagaztatva.

Elszivas furdoszobai ventillatorokkal helyisegenkent megoldva. (https://fikesz.com/Vents-Quiet-125-Furdoszoba-ventilator-alacsony-zaj)

Kulvilagbol ki es befujas egyenes kb 4m 125-os spiko csovon.

Frisslevego bejovo agba valami egyszeru csoventillator, ami hasonlo parameterekkel bir a furdoszobai ventillatorokkal.

Rekuperator rekupex.cz-rol valami tulmeretezett, ami az egesz rendszerrel csak annyira fojtja le a ventillatorokat, hogy egyenkent tudjak a 60m3-t.

Vezerles kezdetben Shelly kapcsolja a bejovo csoventillatort amikor a lampakhoz kapcsolt elszivok elindulnak, kesobbiekben valami legminoseg/CO2 erzekelo altal + bekapcsolas amikor szukseges.

Hazban 1-2 ember lakik.

 

Ez szerintetek mennyire mukodokepes eljepzeles?

 

 

Mekk Elek 1028mester Creative Commons License 2024.02.01 -4 0 20331

"elvileg igen, ndir szenzoros"

 

Elvileg van beleírva a termék gyári leírásába az ndir, vagy gyakorlatilag is olvasható benne?

Ne haragudj, de kétértelmű volt a megfogalmazás.

 

Érdekesség: az ndir szenzorok pontosságát tudtommal a gyártó csak öt évig vállalja. Tehát jó lenne egy ellenőrzési módszer, ehhez pl jó lenne tudni, hogy az ország mely környékein mennyi a külvilág aktuális széndioxid szintje.

Mert Hawaii-nál közelebb nem tudok kültéri mérési adatokat :) https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

Előzmény: JAMIE222 (20330)
JAMIE222 Creative Commons License 2024.01.31 0 0 20330

Nem mér ez olyan sok mindent, és elvileg igen, ndir szenzoros. Nekem a CO2 volt a lényeg, meg hogy ne kelljen elemet cserélgetni benne.

Előzmény: Mekk Elek 1027mester (20329)
Mekk Elek 1027mester Creative Commons License 2024.01.31 -3 0 20329

Ami nagyon sok mindent mér, az mindig gyanús.... de ha utánanéztél a készülék részletes gyári leírásában és abban külön meg van említve a co2 szenzor fajtája is (pl: "NDIS sensor"), akkor valószínűleg nem co2 kamugépet vettél.

Előzmény: JAMIE222 (20326)
JAMIE222 Creative Commons License 2024.01.31 0 0 20328

Ezt vágom, csak ér--e annyival többet? Mindegy, nem kellett miatta jelzálogot tenni a házra:)

Előzmény: sylvanus67 (20327)
sylvanus67 Creative Commons License 2024.01.31 -1 0 20327

A tied egy komplett mérőállomás, a másik nem az.

Előzmény: JAMIE222 (20326)
JAMIE222 Creative Commons License 2024.01.31 0 1 20326

Én egy Brandson márkájú dolgot vettem, 60 ojróért. CO2, hőfok, páratartalom, idő, ébreszt is, tölthető akksis, drótról is műxik. Lehet madár vagyok?:))

Mekk Elek 1026mester Creative Commons License 2024.01.31 -2 0 20325
Előzmény: Mekk Elek 1026mester (20324)
Mekk Elek 1026mester Creative Commons License 2024.01.31 -2 0 20324
Előzmény: Gprinter (20323)
Gprinter Creative Commons License 2024.01.30 0 1 20323

Sziasztok!

 

Bátran merem ajánlani mindenkinek. 12.000 Huf volt. próbálgattam relatív sok vegyi anyaggal, parfümmel, légfrissítővel stb. Stabilan csak Co2-re reagál. Úgy volt a leírásban hogy NDIR szenzoros, és lehet tényleg...

 

Mekk Elek 1005mester Creative Commons License 2024.01.25 -5 0 20322

A káros oxidációhoz a hűtőfolyadék oxigéntartalma szükséges. Úgy gondolom, hogy ha már "kifogyott" az oxigén a folyadékból, akkor az oxidációt gátló adalék jelenléte sem szükséges többé. Ezért is bölcs dolog nem hígítani vízzel a fagyálló folyadékot (a víz oxigént is tartalmaz).

 

Vagy eleve olyan rendszert kell tervezni, amiben nincs egyetlen olyan alkarésze sem, aminek árthat az oxigén ;)

Előzmény: gsmotoros (20319)
gsmotoros Creative Commons License 2024.01.23 -1 0 20321

Én ezt autókra írtam. Ott a hő ismét ami szétszedheti azon komponenseket is...

Előzmény: peterch (20320)
peterch Creative Commons License 2024.01.23 -2 0 20320

Szia !

 

A napkoliban mint írtam , már 19 éve van ugyanaz a fagyálló . A rendszerben van réz és vas . Idáig nem lyukadt ki semmi . Plusz oxigén a rendszerbe nem jut . Mi okozhatja esetleg az inhibítor elfogyását ?

Előzmény: gsmotoros (20319)
gsmotoros Creative Commons License 2024.01.23 -1 1 20319

Gyakorlatilag még a fagyálló képessége meg tud maradni sokáig csak a korrózió inhibitor nem annyira... szóval az csak egy mérés, hogy meddig fagyálló, teljesen nem elég a bemérésre.

 

Lehet, hogy a ph eltolódásból lehetne az inhibitoros rész elpusztulására következtetni?

 

Egyesek a folyadék és a földpont közötti feszmérésre is eszküsznek, fene tudja mi az ideális. 3 évente cserével nincs ilyen probléma leginkább.

Előzmény: peterch (20318)
peterch Creative Commons License 2024.01.23 -2 1 20318

Szia !

 

Szerintem a fagyállóval nincs gond az autókban , ott az adalékanyagok amik esetleg idővel elfogynak és talán az okozhat gondot . Én három évente cserélem és nem higítom tovább a -32°C-os  üzletben kapható keveréket .

Előzmény: Mekk Elek 1002mester (20317)
Mekk Elek 1002mester Creative Commons License 2024.01.23 -4 0 20317

Dolgozós autómban 15 éve ugyanaz a hűtőfolyadék van, minden tél elején mérem a fagyáspontját.

https://hungarokamion.hu/2017/11/07/mit-merhetunk-az-optikai-refraktometerrel/

peterch Creative Commons License 2024.01.21 0 0 20316

Szia !

 

Szerintem tévedsz ! 

 

Propilén glikol a használható , de az etilén glikol nem , mert az emberi szervezetben a veséket és a májat szétbomlasztja .

Autókban például a G12+ is etilénglikol , tehát az tilos ilyen rendszerekben !

Előzmény: 1 valaki (20314)
1 valaki Creative Commons License 2024.01.21 -1 0 20315

Oda az 1 köbös kicsi is, ránézésre duplája kellene. Durva, hogy ezt is kilopnák... Hogy ott pár nap? Ha nem Zabaron van, akkor esetleg. Nagyvárosi környezetben túlélne pár napot.

Aksi nem bírja 10 évig, ha csepptöltésen van, 3 év után kuka.

Inteligens vezérlővel, ami nem tölti 100%-ra, és néha lemeríti, azzal 5-7 év.

 

Előzmény: gsmotoros (20311)
1 valaki Creative Commons License 2024.01.21 0 0 20314

Nem mindegy, milyen fagyálló. Ami hivatalosan kell a hmvvel is kapcsolatban álló rendszerbe, az igen drága.

Propilén glikol nem használható!

3 év a szavatossága, utána csere. Az, hogy elsunnyogják mondani, tulajok meg betartani, az más.

 

 

 

Előzmény: peterch (20310)
peterch Creative Commons License 2024.01.21 -1 0 20313

Szia !

 

Én csak abból indulok ki , hogy stabilan nyomás alatt tartva a napkoliban sincs nagy esély a megforrásra ( síkkollektor esetében ) , akkor mitől degradálódna ? Természetesen jól méretezett rendszer esetében ! Nálam 6nm van a 300 literes tárolóra . A 95 °C-os hőmérsékletet még nem észleltem , hogy lett volna , mert a vezérlés ilyen vízhőmérséklet elérése esetében letiltja nálam a napkoliból a keringtetést . Valamint éjszakai visszahűtést is képes véghezvinni  ha kell , olyankor 75°C-ig lehűti a vizet . :-)

Előzmény: gsmotoros (20312)
gsmotoros Creative Commons License 2024.01.21 0 0 20312

Hmm, én is úgy gondoltam volna, hogy főleg egy alacsony hőmérsékletű felületfűtéses rendszerben (max 35 fok előremenő), elég sokat elketyeg a fagyálló folyadék. A gépkocsikban inkább a folyamatos nagy hőmérséklet miatt degradálódhat pár évente, de talán ilyen alacsony hőmérsékletű alkalmazásoknál egy évtizedet csak lehet várni a cseréjével kis szerencsével nem?

Előzmény: peterch (20310)
gsmotoros Creative Commons License 2024.01.21 0 0 20311

Átlag családi házban jogos, hogy a puffer nem nagy és talán egy több napos üzemszünetben a kültéri elfagyásgátlást rábízni bátor..

 

Ám ez az elhibázott rendszer 2x135kW volt, 1 köbméteres pufferrel. Ott azért feltételezhető, hogy lesz elég hő pár napig a kültéri rész elfagyásának meggátlására, ha a folymatos kültéri keringetés garantált. De még ezt a relatív olcsó megoldást (bár akksipakk cserés 10 évente?) is kilopták volna belőle.

Előzmény: 1 valaki (20309)
peterch Creative Commons License 2024.01.21 -1 0 20310

Szia !

 

Engedj meg egy kérdést !

 

Mitől romlik meg a fagyálló ? Nálam 19 éve van ugyan az a fagyálló a napkolirendszeremben és még mindig használható kémiai ellenőrzés szerint . Amennyiben nem forr meg , akkor mi okozza a degradálódását ?

Előzmény: 1 valaki (20307)
1 valaki Creative Commons License 2024.01.21 0 0 20309

Puffer, de mekkora? A 99,9 százaléknak nincs 100 liternél nagyobb puffere.

 

Az elmúlt 20 évet országosan nézve igen, én sem tervezném a sajátomat többre. Akár járó motorral, 12 /230as átalakítóval meg tudnám most is táplálni 2,5 kwal.

 

Előzmény: gsmotoros (20308)
gsmotoros Creative Commons License 2024.01.20 0 0 20308

Azért ha úgy van egy akksipakk meg SPS belőve a keringetésre és elég nagy a puffer, akkor akár több napig is tud így szünetmentesről menni a keringetés. Szóval ha garantálható, mondjuk 3 napig a keringetés, akkor az tök okés sima vízzel is. 3 nap azért, mert ünnepeknél lhet addig nem lesz aki visszakapcsolja, ha valami elmey a gépben az áramszünet miatt stb. Legrosszabb esetre készülve.

Előzmény: 1 valaki (20307)
1 valaki Creative Commons License 2024.01.20 0 0 20307

Ezért csak a primer kör hőcserélővel a megoldás.

A többi orosz rulett.

Főleg ha az egész rendszert felfagyállózzák, mert meleg vizet is csinál, és 3 évente cserélni kell. Mert megromlik. 4 lakásos házra 1,2 milka volt a fagyálló. Kollégám csinálta a gépészetet, ezt kérte a kivitelező/ tervező. Hurrá. 4 lakó meg összedobja 3 évente.. Biztos.

 

Sajnos, igazad van, sokan mindenen spórolnak. De a vevőket sem kell félteni ám.

Előzmény: gsmotoros (20305)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!