masterflash Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94799

Én 20-60 ra számoltam csak, de ha azt mondjátok, hogy stabilabb a 150-essel, akkor azt rakom bele, 6-8e a különbség a 100-hoz képest.

Mondjuk, ha a példákat nézem, ott 100°C-ra számolnak általában, nekem meg már régen rossz, azon a hőfokon, a 60 is sok már.

Előzmény: Törölt nick (94792)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94798

Forrasztóvizzel (sósavban oldott cink).

Előzmény: nagykunsági (94797)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94797

Miért?

Én szoktam vashoz forrasztani, forrasztóónnal, rézzel, és ezüstel is. 

Előzmény: BJaca (94795)
nixon70 Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94796

A 7% a nyitott rendszerre vonatkozik, a zártra kell a 10% minimum, azt leírtad, hogy miért.

Előzmény: Törölt nick (94792)
BJaca Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94795

Vashoz nem fogsz tudni forrasztani. Esetleg egy külsőmenetes réz közcsavar belsejébe tudsz beleforrasztani csövet, és azt betekerni.
Valahogy így, csak közcsavarral:
http://www.poly-mix.hu/sajattermekek/images/merulohuvely_sajat.jpg

 

Előzmény: Gan (94790)
BJaca Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94794

Szeretnék kérni egy gyors számolást: autóbejáró alá szeretne ismerős tenni fűtőkábelt vagy fűtőszőnyeget a nyomtávra, 2 X 2m 50 centi szélesen. Milyen mélyre kellene tenni, és mekkora teljesítményt igényelene, hogy -15-ben se legyen jeges? A bejáró teljes szélességben le lesz betonozva, kb 2,5m széles.

pajaci Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94793
Előzmény: masterflash (94791)
Törölt nick Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94792

Bár a cikk 7%-ot ír, én 10%-ot hallok mindenhol.

Nálam a puffer 2m3 körül van, plusz a fűtés, meg a kazán térfogata, és 300literes tágulásit tettem mellé.

Én a helyedben egy 150 literest választanék, így kisebb a nyomásingadozás is.

Előzmény: masterflash (94791)
masterflash Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94791

Sziasztok!

 

Szeretnék tágulási tartályt venni, falfűtés és padlófűtéses vegyes rendszerre, 1000l-es puffert gondoltam a rendszerhez. Van most 7 kör falfűtés 3x30m 10mm-es cső, és két  padlófűtés, kb 100nm. Később a felső szinttel a duplájára bővül a rendszer majd.

Teljes térfogatban a csövek mekkora vízmennyiséget vehetnek fel? 100-200 l-t saccolnék én nagyjából a véglegesre. Így 1200l lenne a maximum töltet. 60°C lenne a hőmérséklet maximum.

Ha jól értelmeztem az irományokat, akkor 15°C-60°C dt-t alapul véve 5m szintkülömbséggel számolva: https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2008/majus/1207-tagulasi-tartalyok-meretezese

A 150 l-es rendszerre hasonló paraméterek alapján 6l-es tartályt számol, gondolom, hogy akkor nekem is elég minimum egy 10x ekkora, 60l-es tartály az arányaiban kicsit kisebb rendszerhez!?

Gan Creative Commons License 2017.10.17 0 0 94790

Sziasztok. A radiátor belsejébe miként tudok berögzíteni réz csövet ? A vas bemenő csonkhoz hozzá lehet forrasztaní ?

toth.karoly Creative Commons License 2017.10.16 0 0 94789

A csaptelepre gyankodnék(ha lehetséges egy proba erejéig cserével kipróbálható),esetleg az odavezető cső van elszűkülve.

Előzmény: Dexxxxter (94785)
BJaca Creative Commons License 2017.10.16 0 1 94788

Sarigas Star ZF 420A

 

20-ért van hozzá alkatrész, de valamelyik hibás benne:
https://www.jofogas.hu/bekes/Fali_kombi_gazkazan_kishibaval_elado__70584253.htm

Előzmény: Pamacs97 (94787)
Pamacs97 Creative Commons License 2017.10.16 0 0 94787

Sziasztok!

 

Egy kis segítséget szeretnék kérni...eléggé laikus és hozzá nem értő vagyok :( Adott egy "Star" emblémával ellátott gázkazán, gyári jelzés nincs rajta. A problémám az, hogy nem kapcsol be és nincs meleg vízem ( vagy ha mégis akkor a jobb oldali "mutató ujjal ellátott gomb" sokadik benyomását követően indul csak be).

A kép a jelenlegi állapotát mutatja.

 

Segítségeteket előre is köszönöm!

 

Üdv,P

pupákdézi Creative Commons License 2017.10.16 0 0 94786

Üdv!

 

Ismeri valaki ezt a csoda gázkazánt? Típusra valamilyen "Star" lehet a feliratból kiindulva. A probléma az, hogy nem melegíti a HMV-t. Minden jól van rajta beállítva? Bár egyszerűnek tűnik mint egy faék. Nem az enyém csak segíteni próbálok a használójának.

Köszi.

 

Dexxxxter Creative Commons License 2017.10.16 0 0 94785

Sziasztok!

A következő problémám van a víz-gáz rendszeremmel, remélem valaki tud segíteni:

Adott egy kb 8 éves 'Westen Quasar D' gázkazán, ami a konyhai melegvizet teljes sugárral megnyitva beremeg. Ez a néhány hertzes remegés főleg a kazánból a konyhai csap felé induló acélszövetes csövön látható, illetve jól hallható. A vízsugár is gyengébbnek tűnik. Egyelőre nem csinálja mindig, de úgy tűnik, egyre gyakrabban.

A fürdő és fűtés felé teljesen OK a melegvíz.

Mi lehet a gond, mit tudnék magam is kizárni?

Köszi előre is a segítséget!

Mariusi Creative Commons License 2017.10.16 0 1 94784

 Mondjuk  ez nem mentség, mert lehet a család korábban észlelte a csőtörést  ... kijavítta és most  gondolják megússzák.

 Ilyen   nagy eltérő fogyasztásnál  azért  komolyabb protokolnak kell lenni mint hogy   csak elviszem, aláíratok valamit, majd  megjegyzem hogy  kurva nagy számla lesz.

 Fényképezés  .. tanúk és a  mérőhöz  hozzáférhetőség.  Hogy mennyi volt nem tudni, de az eljárás nem fair.

Előzmény: pajaci (94778)
Mariusi Creative Commons License 2017.10.16 0 1 94783

Azt azért megjegyzem, hogy ha ennyi víz nem is, de nagyon nagyon sok víz el tud folyni.

 de ami a lényeg  ha ilyen nagy fogyasztást észlel a cserét végző csapat--- mert csapat - általában 2 fő, akkor minimum fényképezés és talán még az is belefért volna az idejükbe , hogy a néni tanút keressen.

 Így  egyenlőre nem tiszteséges az eljárásuk... ha tényleg így volt.

Előzmény: Geza59a (94774)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.16 0 0 94782

Köszi. Kicsit logikátlan neve van. Miért nem T- vagy Y-falikorong, vagy elágazó falikorong a neve? :) Na mindegy. Mostm ár megvan.

Előzmény: pajaci (94780)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.16 0 1 94781

ha nem lett volna egy segg. de ha látta hogy az órában van 3000m3, de csak lazán megemlítette hogy kinéz egy hárommillás számla, akkor az.

Előzmény: pajaci (94778)
pajaci Creative Commons License 2017.10.16 0 0 94780
Előzmény: NeomatiK (94779)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.16 0 0 94779

Sziasztok!

 

 

Van olyan falikorong, aminek van egy elmenő/továbbmenő ága is? Ha van ilyen, akkor mi a neve?

pajaci Creative Commons License 2017.10.16 0 1 94778

Ha csőtörés lenne, akkor csak észre vette volna az újat felrakó ember, hogy pörög az óra mint állat.

Előzmény: Geza59a (94774)
kigyokrisz Creative Commons License 2017.10.16 0 1 94777

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300058.kor

 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendeleta víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

25. Elszámolás meghibásodás, hibás mérés és mérési eredmények hiánya esetén

67. §215 (1) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni vagy a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.

(2) A hibás mérés időtartama:

a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,

b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy

c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.

(3) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló ivóvíz és szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni.

(4)216 A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvízmennyiség - a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában - legfeljebb a 8. melléklet szerint meghatározott átalány-mennyiség, ha azt a (3) bekezdésben meghatározott módon nem lehet megállapítani.

Előzmény: Geza59a (94774)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.16 0 1 94776

VÍZMÉRŐ RENDKÍVÜLI HITELESÍTÉSE (PRÓBAMÉRÉS)

A rendkívüli hitelesítés (próbamérés) elvégzéséhez a szolgáltató a vízmérőt a felhasználó jelenlétében kiszereli. Erről cserelapot állít ki, "RENDKÍVÜLI HITELESÍTÉS" feltüntetésével. Ezt követően az erre a célra rendszeresített plombával ellátott ládában a mérőt elhelyezi (amelyet a felhasználó saját lakattal lezárhat).

A szolgáltató a rendkívüli hitelesítést (próbamérést) megrendeli, a vízmérőt a vizsgálat helyszínére szállítja, a rendkívüli hitelesítés időpontjáról a felhasználót értesíti.

A hatóság által végzett rendkívüli hitelesítésen részt vehet a szolgáltató képviselője is és a felhasználó is. A rendkívüli vizsgálat eredményét a hatóság jegyzőkönyvbe foglalja.

 

Ha a vizesnek feltűnt az idős hölgy nagyon nem reális 'fogyasztása' fel kellett volna hívni

a figyelmét a jogaira (ügyvéd).

 

Az akkreditált szakértők névjegyzékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) vezeti.

Esetleg a megyei Mérnök Kamara  adhat felvilágosítást v. ügyvéd.

Előzmény: Geza59a (94774)
uszkart Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94775

Üdv. Simi88!

 

Nem tudom hogyan lehetne direkt üzenetet írni Önnek, remélem ezt megkapja.

Nekem is Vaillant kazánom van és ugyanaz a hiba jelentkezett, mint Önnél. Random felvillan a piros led.

Rakattam bele vadonat új vezérlő panelt, de a hiba még mindíg fennáll.

Esetleg Önnél sikerült megoldást találni?

 

Tisztelettel.

uszkart.

Előzmény: Simi88 (78482)
Geza59a Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94774

A hitelességre való kérdés is nagyon jó, ezt persze már csak egy szakértő tudná megválaszolni. Azt mondod, hogy először szakértőt kellene bevonni, hol keressek rájuk a neten? Milyen szavakra keressek rá?

 

Persze, az holnap reggel fog csak eldőlni, hogy van-e csőtörés vagy nincs, mert ha van, és nagy mérvű akkor meg van az oka az 5000 m3-nek, de akkor is hihetetlen, hogy hová tudna ennyi víz elfolyni teljesen észrevétlenül, 30 m3 naponta.

 

 

És akkor feltételezem, hogy a szakértőnek kell kérnie a régi órához való hozzáférést is. Valaki tudja, hogy mi a standard előírás a vízműveknél, hogy mit csinálnak egy leszerert, már nem hiteles órával?

 

 

Előzmény: Kapocska (94773)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.15 0 1 94773

Ezt az ügyet valakinek kézbe kell venni,Fogyasztóvédelmi Felügyelőség,Szakértő

(órahiteles volt e még a csereidőpontjában , nálunk 2 havonta olvassák le).

(az alapeset,hogy ilyenkor először a vizes fejét aztán a vízórát

kellett volna kalapácsozni , ha már nem talált megoldást ,de az élőéletét

viszont tudta (6 havonta olvasták le?)

 Először Szakértő,mert,ha a vízmű vizsgáltatja biztos jó lesz.

 

Előzmény: Geza59a (94768)
Geza59a Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94772

Nagyon jó kérdések!!!

 

Holnap reggel megkérdezem ezeket tőle (már alszik) illetve magam nézem meg a munkalapot és a vízórát is.

 

Azon filózom, hogyha esetleg túl magas a víz nyomása, pl. 8-12 bar, az okozhat ilyen mérőóra meghibásodást vagy hamis mérést?

 

Nem tudom, hogy mennyi itt a víz nyomása, holnap egy haverom fog eljönni hozzám mert neki van nyomásmérője és megmérjük a biztonság kedvéért.

 

 

cucu: Holnap a nénivel együtt megyünk el a Vízművek irodájába panaszt tenni. Ilyenkor kellene kérni a kérdéses óra kivizsgálását is vagy az már csak annyit érne, mint halottnak a csók?

 

Mindenek előtt valóban meg kell győzödni arról, hogy nem folyik el sehol sem a víz (főleg nem 30 m3 naponta, ami több mint 1 m3/óra elfolyást jelent, 1 tonna víz!)

 

 

Előzmény: halaloszto (94771)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.15 0 1 94771

az óracsere jegyzőkönyvön szerepel az óraállás? a néni aláírta? innentől kicsit nehezebb.

 

a legfontosabb: az óracsere óta mennyi pörgött bele az újba???? innentől egyértelmű hogy van-e csőtörés vagy sem.

 

Vajk

 

Előzmény: Geza59a (94768)
cucu Creative Commons License 2017.10.15 0 1 94770

Ne idegeskedjen. Egyelőre ezt tudom mondani, bár nem könnyű...

Mindenképpen panasszal kell élnie a Vízművek felé. Az óra elszállítása nem volt tisztességes húzás. Le kellett volna fényképeznie a Vízművek dolgozójának.

Előzmény: Geza59a (94768)
cucu Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94769

A gyújtóláng kis hollandiát húzd meg a termoelem másik végénél. Valszeg laza lesz! (Ahová csatlakozik.)

Előzmény: Mrteo (94767)
Geza59a Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94768

Sziasztok!

 

nem tudom, hogy jó fórum topikba teszem a következő kérdésem, de azért gondoltam, hogy talán igen, mert vízórával kapcsolatos a probléma:


Egy 70 valahány éves, nyugdíjas néni szomszédunknál szeptember végén voltak kint a vízművektől, hogy kicseréljék a főmérő óráját.

Amikor a szakember felhozta a régi órát az aknából már mondta is a néninek, hogy bizony kb. 3 millió Ft lesz a vízszámlája ugyanis több mint 5000 m3 víz folyt el az előző, tavaszi leolvasás óta (6 hónap alatt)

A szakember utána beszerelte az új vízórát és elment, magával vitte a régi órát, ott hagyva a néninél egy munkalapot a cseréről.

Kiszámoltam, hogy ennyi elfolyt víz esetén naponta 30 m3 víznek kellett volna elfolynia a néni aknájában, ami mennyiségnek biztosan ki kellett volna ömlenie az akna tetején az ingatlanra.

Nekem az a sejtésem, hogy a vízóra hibásodott meg, mivel komolyabb csőtörésnek semmi nyoma az ingatlanon, de a régi órát már a Vízművek elvitte, mit tehet most az idős, nyugdíjas néni?

Ő csak most mondta el nekem a történetét, mert holnap jár le neki a számla befizetési határideje és teljesen tanácstalan, hogy mit tegyen.

És én is az vagyok most, mivel csőtörésnek semmi nyoma, tehát még az 1,7 millió Ft-os csatorna díj elengedését sem lehet ebben az esetben kezdeményezni.

Azt tudom, hogy az első lépésként panaszt kell emelnie a számla miatt a vízműveknél, de ahogy a vízműveket ismerem, nem fognak ennyi pénzről rögtön lemondani, tehát mit javasoltok, mi tegyen most a néni?

 

 

 

Mrteo Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94767

Köszönöm, most nagy nehezen beindult és működik. Feltekertem a termosztátot, amíg megy fűtsön, ha megint leáll legalább a ház meleg. 

Dunit2 Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94766

 lehet, hogy a termo elem  romlott el. Vagy a gyújtó láng nem melegíti eléggé .

Előzmény: Mrteo (94763)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94765

Miért nem adod el mázsára?

 

Akkor nincs vita. 

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94757)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94764

Első körben a termoszálra gyanakodnék. 

Előzmény: Mrteo (94763)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94763

Sziasztok, kérem segítsetek.
A ZC18-as kazánom először gyakran elaludt 1-2 naponta, de bindítás után ment napokig.
Arra gyanakodtam, hogy mivel szigeteés került a házra kívül, a parapet nem lóg ki eléggé és nem kap levegőt.
Most viszont amikor beindítom, az alapláng amikor elengedem a gonbot rögtön elalszik, így be sem tudom indítani.
Meg tudjátok mondani, hogy mit kell állítani, hogy az alapláng ne aludjon el?

lala1961 Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94762

Üdv ! Ne máá,tényleg úgy gondolod !?? :-)

 

Nem akarok offolni ,de litániát tudnék írni erről a témáról ,és nem ettől a mostani  "agymosástól "alakult ki ,csak olyan helyen nőttem fel ahol ezek/ilyenek lettek a tapasztalatok !:-)

Előzmény: Wattocsak (94761)
Wattocsak Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94761

Megérne egy kitiltást!

Előzmény: lala1961 (94760)
lala1961 Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94760

Üdv ! Jó lehet hogy több pénz maga a fa(45ft) ,de hogy ha meglesz hirdetve ,akkor az első 5 érdeklődőből 3 cickány lesz ,akit Én az udvarba sem engednék be az tuti !:-) Na innentől lehet mérlegelni hogy nem -e célszerű az ismeretségi körben inkább valamivel olcsóbban eladni !:-)

 

Ui.Ezt meg ne gondold túl,csak némi élettapasztalat mondatja velem !:-)"Micsoda finom társadalom lélektani fogalmazás" 

Előzmény: Dunit2 (94758)
Törölt nick Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94759

Én is jártam már úgy hogy nem tudtam széthúzni satuban szerszámokkal sem, csak szétbarmoltam, máskor meg szétjött a helyén, a fene se tudja miért.

Megfolyósodott kulcsos idom miatt már bontottam falat, de press idomot még nem láttam folyni.

Persze lehet hogy másnak meg más tapasztalatai vannak.

Ha csak 1-2 idom kell oda kulcsost veszek, de komplett fűtéshez, fürdőhöz már kérek kölcsön pressgépet.

Előzmény: Törölt nick (94753)
Dunit2 Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94758

 Micsoda finom társadalom lélektani fogalmazás !

 De hogy a témánál legyek.

Most látom, hogy  fég C12 -es kéményes kazánt még árulnak. 150eft. Csak az a baj, hogy  online, az meg nem az én világom.

 Szerintetek normál kereskedésben is lehet kapni ?

Előzmény: lala1961 (94756)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94757

Koszi, hogy besaccoltad.

 

Meg nem is lenne messze a lelkemtol nemi jotekonykodas, de

a) nem 20ezer ertekben

b) aki el tud jonni erte, az nem raszorulo

c) attol, hogy olcson / ara alatt hirdetem meg, nem szurodik ki az erdeklodok kozul az alja nep, aki vinne mast is,

d) eddig mindig azt tapasztaltam, hogy aki "raszorulo"-nak erzi magat, mind elkapatott, ontudatos semmirekello.

Előzmény: lala1961 (94756)
lala1961 Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94756

Üdv ! Kb 25-30 eft ..  ! Jótékonyod inkább el v méltányos összegért add valakinek aki igazán rászorul (nagycsaládos) !:-)

Mert lehet felrakod hirdetésre és a "majdnem már többség" jön a fáért, és azt is visz amit nem is hirdettél !:DDD

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94755)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.10.15 0 0 94755

Egy kisse off topic a kerdes, de szerintetek mennyit er ennyi tuzifa? Utban van, meg kene szabadulnom tole. Gyalon van, gozom nincs mennyiert hirdessem meg

 

A fotora huzott vonalak hossza: 3m szeles, 85cm mely es 1m magas.

 

Koszonom

 

nagykunsági Creative Commons License 2017.10.14 0 0 94754

Egy párat már szétszedtem, a belső tömítés sem ment tönkre. 

Amúgy a belső tömítés sima O gyűrű filléres dolog. 

 

Nem vagy elég agresszív, azért nem tudod lehúzni. 

 

 

Előzmény: Törölt nick (94753)
Törölt nick Creative Commons License 2017.10.14 0 0 94753

Csak a belső tömítés. Nem tudom leszedni a menetes részt, mert belenyomódott a csőbe.

(Kipróbáltam újra összecsavarva 4bar víznyomással. Nem ereszt.)

Azt továbbra is állítom, ha rendesen meg van húzva utána már nem biztos, hogy újra lehet használni.

 

Azt továbbra sem értem miért ne lehetne a vakolat alá tenni. Szerintem van olyan a kötés mint a presszelt.

 

Előzmény: nagykunsági (94751)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.14 0 0 94752

Ok.

 

Előzmény: kisstibor2 (94748)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94751

1 fajta kulcsos idom van, semmi nem megy benne tönkre. 

Előzmény: NeomatiK (94750)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94750

Persze, bérelni kell. Csak elég gyakran valakinél kint van a szerszám.

 

 

 

D.Tibor

 

Nem vagyok a téma ismerője (még), de akkor ezek szerint 2-féle kulcsos idom van, 1) ami csak egyszer használható és 2) ami többször. A többször használhatónál, csak az a szorítós betét megy tönkre, ami helyett kell másik újbóli felhasználáskor. Vay hogy van ez? :)

 

Igen, a falban teszek rá csőhéjat. A padlóban meg EPS-ben megy. Lehet, hogy az ottani szakaszra is teszek csőhéjszigetelést. Bár nem tudom van-e értelme. Az EPS-ből nem tudok pontosan úgy kivágni, hogy az EPS szorosan körülvegye a csövet, emiatt talán volna értelme.

 

Előzmény: nagykunsági (94745)
Törölt nick Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94749

Akkor én nagyon megtéptem, mert a tömszelence "beépült" a csőbe :-)

Előzmény: nagykunsági (94747)
kisstibor2 Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94748

Köszönöm a segítséget.

A feltöltő csap gumigyűrűje volt teljesen tönkremenve.

Ki lett cserélve és most tökéletes.

Előzmény: Kapocska (94657)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94747

Kulcsos idomot annyiszor tudom használni, ahányszor szétszedem, és más helyre építem be. 

Előzmény: Törölt nick (94746)
Törölt nick Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94746

Ha csőhéjba teszed, lesz helye ficeregni(hőtágulás). A kulcsos idomot csak egyszer tudod használni, már ha rendesen meghúzod.

Nálam öt évet volt a falban, semmi baj nem volt.

A lényeg, hogy jól meg kell húzni, mikor elég, szólni fog :-) szépen recseg. A presszidommal könnyebb dolgozni, talán kicsit pofásabb is.

A régi kötésemet roncsolásmentesen nem lehetett szétszedni. Szerintem lett olyan mint a préselt.

Ez a magánvéleményem, szinte mindenhol a presszest ajánlják...   :-)

Előzmény: NeomatiK (94744)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94745

Présszerszámot bérelni kell, nem szerencse kell hozzá. 

 

Elsőre jól kell megcsinálni és nincs gond. 

 

Én biztos nem tennék be a falba kulcsos idomot, de ami nekem van falon kívül 20 éve semmi gondja. 

Tehát az is betehető a falba. 

Előzmény: NeomatiK (94744)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94744

Időben több szakaszban lenne kivitelzve. Ennyiszer présszerszámot keríteni hozzá nem kis szerencse kéne hozzá. Nem szeretnék függeni a présszerszámtól.

Továbbá ha valami nem stimmel, egy kulcsosnál könnyeb átszerelni, újra felhasználni az idomot.

Előzmény: nagykunsági (94743)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94743

Miért nem préses idomot használsz?

Előzmény: NeomatiK (94742)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94742

Nem tudom. Informálódom egyelőre.

 

Nem is az, hogy baja lenne, hanem ha pl csinálok egy fészket a falban a falikorongnak, mint ahogy egy préses falikorongnál csinálnám, akkor a csavarkötés is a falsík mögött lesz.

Vakoljam be nyugodtan és burkoljam csempével? - ez az ami leginkább kérdőjel számomra.

Előzmény: BJaca (94741)
BJaca Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94741

Mi baja lesz a falban? Rá kell húzni a bordás védőcsövet.

Előzmény: NeomatiK (94740)
NeomatiK Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94740

Sziaszok!

 

 

5-rétegű csőhöz hidegvíz + HMV kulcsos idomot szeretnék használni. Viszont ezt nem illik falsík mögé tenni. Ha a falikorong a falsíkra van szerelve, akkor végülis ki kell vezetni a csövet a falból? Nem szeretném az összes csövet a falon kívül látni. Ez mosdónál még megoldható, mert a mosdó eltakarja vagy alatta a takaró elem a csövet, ahogy kikanyarog a falból.

De pl kádhoz, zuhanyhoz hogyan kell ezt elhelyezni? A csövet és a falikorongot? Ott eleve nem állhat ki a falsíkból semmi, hiszen már kapásból a falsíkon van a csaptelep. Hogyan van ez?

nixon70 Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94739

Szívesen!

Előzmény: Laci.D. (94737)
kacsaXD Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94738

OK! 

Most már világos, utána is néztem.

Előzmény: nagykunsági (94736)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.13 0 0 94737

Köszönöm válaszod.

Előzmény: nixon70 (94704)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94736

Márpedig jobban jársz ha a 3 fázisra teszed, mert az a bejövő, és abból van leszedve az 1 fázis. 

Ha 3 fázisra teszed, elég 1 FI relé. 

 

FI relé érintésvédelmi relé, túláram ellen nem véd, tehát a kismegszakítót nem helyettesíti. 

Előzmény: kacsaXD (94729)
kacsaXD Creative Commons License 2017.10.12 0 1 94735

Ne vízszintbe állítsd, ha kivitelezhető.

Előzmény: Pitya78 (94733)
Zöldár Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94734

 Egyébként hasonló probléma előtt állok én is.  Fég  C12  21 évig ment, majd ugyan ez a tipusú Fég kb.  7 éves. Az biztos nem fog kibirni  még 15 évet. Tehát jön a csere, nyilván kondisra.

 Több dilema van.

 

Az egyik hogy szétválasztott legyen a füst - levegő rendszer vagy cső a csőben.

 Az elsőnél kell egy 3 m-es levegő be és kb. 4 -5 m  füstcső a jelenlegi kéményben.

 A másiknál csak 110 mm átmérő van jelenleg a kéményben, kérdés belemegy e   a koncentrikus cső ?

 Ha nem, némi véséssel megoldható !

 

Melyik az ólcsóbb ? 

 A másik ez a sok víz  kevés víz probléma... már akinek.  Nálam kevés a radiátor fűtőfelelet. Na miért ?

 Hát egyszerű.  kb. 62-63 foknál beáll az egyensúly, Ekkor a kazán megy  9kW-tal, nyilván ennyi hőt ad le   a radiátorok összessége is.   De ez a lakás hőigényéhez sok.   hogy mennyi kérdezik azokat ez érdekel.  Nem tudom, de azt igen, hogy  változó. Mondjuk  még nagy hidegben sincs  meg az a 9 kW.

 Átlagos hidegben lehet úgy 2 és 3 kW között.  Ami még  a rendszereben  /radiátorok és csövek /  max. 70 liter víz van.

  Akkor ez kevés  vagy sem ?

 Ha véletlenül kevés,   jöhet   két új radiátor, megoldható, kibírom. De feleslegesen pénzt kiadni nem akarok.

Pitya78 Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94733

Sziasztok!

 

Egy kétszintes családiház légtlenítését szeretném megoldani, viszont a legnagyobb emeleti radiátor csak félig melegszik át.

 

Régi nagy radiátoros/vastag csöves rendszerem van.

 

Az összes felső radiátort a  mellette levő kézi légtelenítő szeleppel sikerült légteleníteni, azaz majdnem, mert a legnagyobbat (20tagos) nem! Itt is csak forró víz jőn a szelepből de valamiért a túlsó felében maradhatott levegő.. de miért? Vízszintben van és a légtelenítő kb 15 cm-rel magasabban van.

Éti gázkazán + keringető megy.

 

Ötlete valakinek???

 

Zöldár Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94732

Akkor beidézem újra  :

  

Mint már sokan írták  drága buli. Kifejtették hogy miért más. Azt azért kihagytam amire más is utalt, hogy ha nem is  radikálisan ,mint cf.. írta /forrás 94718/

 

 

 

"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)

- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"... itt az idézet vége

 

 de a fűtés vizes részét is meg kell nézni és ha nem is csere , de fűtőfelület bővítés kellhet.

 

 lehet megússza minimálisan.

 

 Állításod :

 "Minél nagyobb a rendszer víztartalma, annál jobban fog muzsikálni a kondenzációs kazán.", akitől idéztem :

 

 

"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)

- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"

 nem foglatam állást csak a vizsgatot ajánlottam

  Olvasni és értelmezni kell.

 

Előzmény: Wattocsak (94728)
Zöldár Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94731

 Értem, felvertem az árakat.

 Milyen öröm lesz ha   30 % -kal ólcsóbból megússza !

Előzmény: nagykunsági (94727)
kacsaXD Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94730

Vagy akkor ez kiváltja egyben a kis megszakítókat is?

Előzmény: kacsaXD (94729)
kacsaXD Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94729

Apropó, Fi relé. 

Nálam van 3 fázis. 3darab kis feszültségű megszakító, plombával ellátva.

És van két darab kis feszültségű megszakító, plomba nélkül. Egy a lakás körnek és egy hátra a műhelybe. 

 

Nekem milyen fajta Fi relé kellene? 

http://www.haluxvill.hu/energiaelosztas/aramvedo-kapcsolo-fi-rele

 

A 3 fázisra nem tennék csak a másik kettő megszakítóra.

Wattocsak Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94728

"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)

- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"

 

Bocs de ez badarság, nem tudom kitől származik, remélem nem tőled. Minél nagyobb a rendszer víztartalma, annál jobban fog muzsikálni a kondenzációs kazán.

Előzmény: Zöldár (94724)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94727

- 1. Gázterv  40 -50 eft,  Nekem 30 ezer volt komplett ügyintézéssel. 

 

- 2.Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel),   vagy meglévő kémény bélelése vagy a kazánhoz szükséges elvezetések kialakítás   -  300 eFT  56 ezer volt  a kémény, ha nem oldalfali akkor kevesebb lett volna, mert 1 méterrel rövidebb lett volna. 

- 3.Kémény MEO -  ez úgy 40 eft

- 4.EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO) - EPH 25  -30 eft    fi relé 15 eft néha kell külön odavezetés legyen 50 eft az egész  EPH 15 ezer egy FI relé az kb 5 ezer a boltban. 

-5. gáz MEO  - 20 eft,és

  6. azért azt a készüléket csak fel kell tenni, bekötni a gázba  és a fűtésbe és a melegvíz ellátásba  40 eft szerencséesen

-  7  Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak) - 20 eft- igaz ezért a pecsételésen kívül jár egy részletes oktatás is... de hát az üzembehelyezők sietnek  30 ezer az Aristonnál. 

   -8. a sittet is el kell takarítani  - legyen    5 eft,

 Ez annyi mint kerek  500 eft,

 

ja a készüléket majd elfelejtettem.

  9. legyen 350 eft 260 ezer volt a készülék. 

és ezeket a munkákat különféle egymástól független vállalkozók végzik ezek munkáját összekell hangolni.

 Ki csinálja ki csinálja ? hát vagy az illető maga, vagy megbíz egy fővállalkozót. Ki legyen az ? A legjobb ha a  6. tétel gazdáját bízzuk meg ezzel, csakhogy akkor az ő díja nem 40 eft lesz hanem szerencsés esetben 100 -120   nem kell azért  azt a fővállakozót misztifikálni  merhe öltönyös akkor bizony kéri a maga 200  eft -ját.

 

 tehát 900  eft vagy 1 milla között.

 

Tehát lehet az jóval kevesebb is.  Igaz, te valami katalógusból nézted ki az árakat, én meg kifizettem azért tudom. 

 

  

Előzmény: Zöldár (94723)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94726

Egyszerűsített kazáncserénél is meg kell felelni a mostani előírásoknak. 

Tehát csak a gázterv ami nem kell. 

 

Nem értem a problémád. 

Előzmény: cfoto (94722)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94725
Zöldár Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94724

Alig egy napja itt az indító kérdésed :

  

"A másik kérdés pedig, hogy ha netán rövid időn belül elhalálozna a kazán, akkor mekkora macera kicseréltetni egy kondenzációsra? Ha jól értelmeztem a szabályokat, akkor gázterv erre nem kell (gázvezeték nem változik). Új kémény kell? (Kondenzációs kéménye különbözik a turbóstól?) Kéményseprőkkel lenne valami dolgom? Előre is köszi.

 

 

Mint már sokan írták  drága buli. kifejtették hogy miért más. Azt azért kihagytam amira más is utalt, hogy ha nem is  radikálisan ,mint cf.. írta

 

 

 

"- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)

- Melegen ajánlott teljes vezeték csere"

 

de a fűtés vizes részét is meg kell nézni és ha nem is csere , de fűtőfelület bővítés kellhet.

Előzmény: Catman (94694)
Zöldár Creative Commons License 2017.10.12 0 1 94723

Valahogy így  !

 Kibontva :

 

 

 

- 1. Gázterv  40 -50 eft,

 

- 2.Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel),   vagy meglévő kémény bélelése vagy a kazánhoz szükséges elvezetések kialakítás   -  300 eFT

- 3.Kémény MEO -  ez úgy 40 eft

- 4.EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO) - EPH 25  -30 eft    fi relé 15 eft néha kell külön odavezetés legyen 50 eft az egész

-5. gáz MEO  - 20 eft,és

  6. azért azt a készüléket csak fel kell tenni, bekötni a gázba  és a fűtésbe és a melegvíz ellátásba  40 eft szerencséesen

-  7  Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak) - 20 eft- igaz ezért a pecsételésen kívül jár egy részletes oktatás is... de hát az üzembehelyezők sietnek

   -8. a sittet is el kell takarítani  - legyen    5 eft,

 Ez annyi mint kerek  500 eft,

 

ja a készüléket majd elfelejtettem.

  9. legyen 350 eft

és ezeket a munkákat különféle egymástól független vállalkozók végzik ezek munkáját összekell hangolni.

 Ki csinálja ki csinálja ? hát vagy az illető maga, vagy megbíz egy fővállalkozót. Ki legyen az ? A legjobb ha a  6. tétel gazdáját bízzuk meg ezzel, csakhogy akkor az ő díja nem 40 eft lesz hanem szerencsés esetben 100 -120   nem kell azért  azt a fővállakozót misztifikálni  merhe öltönyös akkor bizony kéri a maga 200  eft -ját.

 

 tehát 900  eft vagy 1 milla között.

 

 mondjuk a kéményes buli   a 2 .tétel az egy irreálisan magas, mert azokkal mindeféle számolást végeztetnek... sokszor a nagy semmiért.

Előzmény: cfoto (94718)
cfoto Creative Commons License 2017.10.12 0 1 94722

Ha visszaolvasol láthatod, hogy nem a gázterv költsége volt a probléma, hanem, hogy annak a mostani aktuális szabályoknak kell megfelelni, a kiépítés meg mondjuk x éve történt meg az akkori elfogadott normáknak megfelelően (nem a maiaknak). 

Azaz a kiépítést hozzá kell igazítani a mostani aktuális szabályokhoz ha azt akarod, hogy elfogadják a gáztervet. Ha meg hozzányúlsz akkor mindjárt lesz gáz MEO is.

Megint persze lehet téged nem érintett, mert a te kiépítésed megfelelt a mostani aktuális szabályoknak is. Viszont nem feltétlen mindenki ilyen szerencsés és potenciálisan ezzel is számolni kell.

 

Egyébként meg mostanában tényleg elkezdted írni, hogy sok pénz meg nagy macera (nem így korábban).

Én csak megpróbáltam konkrétan tételesen felsorolni (lehet ez is hiányos lett) miből is jön ez össze.

Előzmény: nagykunsági (94721)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94721

Valamit nagyon benéztél.

 

Ha bárki kérdez mennyibe kerül, írom sok sok pénz. 

 

Azt hiszem itt írtam. 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=145463188&t=9054448

 

Egyedül azt kifogásoltam, hogy mindenki a gáztervet szeretné megúszni, pedig az az egyik legkisebb költség. 

 

Megint leírom. Ha a gázcsőhöz nem kell nyúlni nem kell gázmeo. 

 

 

Előzmény: cfoto (94718)
Catman Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94720

Köszi mindenkinek a hozzászólást. Azt sikerült leszűrnöm, hogy gyakorlatilag csak akkor van ez az egyszerűsített csere, ha kondenzációst cserélek kondenzációsra. Tehát nálam ez kiesett, nem úszom meg a bürokráciát...

cfoto Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94719

Egyébként ezek az Indexes/ezermesteres cikkek amik egyszerűsített kazáncseréről beszélnek totál megvezetőek.

Ma csak kondenzációs kazánt lehet betenni.

Akik cserélnek döntő többségében nem kondenzációs kazánt cserélnek, szóval valami olyasmiről regélnek ezek a cikkek ami az érintettek döntő többségében teljesen irreleváns mivelhogy nem opció.

cfoto Creative Commons License 2017.10.12 0 1 94718

Én meg azt nem értem, hogy miért a te egyedi esetedből kiindulva ahol majdnem mindent te csináltál meg rokon ingyért meg eleve alacsony hőmérsékletű rendszered volt (padlófűtés) próbálod levezetni hogy nem is olyan nagy macera ez a váltás.

 

De igen a kérdezők nagyon nagy százalékánál igenis az, és a kérdezők tényleg nagy százalékának fogalma sincs ez mivel jár.

Szóval, jobb ha a kérdező minden költséggel előre tud számolni, ill. azzal, hogy töméntelen bürokráciával és felesleges várakozással (MEO-k) amivel szembesülni fog tud tervezni is.

 

Szóval nézzük csak sorban, kell:

- Gázterv

- Kéménycsere (az oldalfali kivezetésnek is vannak ám feltételei amiről érdemes előre tájékozódni ill. érdemes megvizsgáltatni pl. a tervezővel)

- Kémény MEO

- EPH (Fi relé is; gyak. villany MEO)

- gáz MEO

- Beüzemelés (nevezzük egyszerűen gari. pöcsét díjnak)

 

 

Aztán ha valakinek nem alacsony hőmérsékletű rendszere volt (régen azért kevésbé dívott a fal, mennyezet vagy padló fűtés; mondjuk ez utóbbi még előfordulhatott) esetleg nyílt tágulási tartállyal és szétiszaposodott rendszerrel kell még:

- Teljes radiátor csere (különben jó eséllyel sose fog kondenzálni a kazán, meg eleve egy hulladék, hatalmas vízmennyiséget használó rendszerrel csak küzdeni fog a hipi-szupi új kazán majd idővel feladja)

- Melegen ajánlott teljes vezeték csere

 

Ezek után a falak meg potenciálisan a burkolatok javítása már sétagalopp lesz.

 

Aztán ki tudja, hogy azt a gázcsövezést/óraelhelyezést ami eredetileg volt kiépítve el fognak-e fogadni a MEO-nál. Ha nem, onnan lehet átépíteni.

 

Szóval 1 szimpla kazán csere simán átfordulhat egy teljes felújítási programba. De vannak persze kivételek. Szerencsés az akinek OK az oldalfali kivezetés, ill. alacsony hőmérsékletű rendszere volt. De nem feltétlen mindenki ilyen szerencsés, szóval ezt nem árt első körben tisztázni.

 

Előzmény: nagykunsági (94714)
Zöldár Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94717

 "az egyik legkisebb tétel a gázterv. "  

 

 Így van, de az emberek misztifikálják a tervet.

 

 Pedig az élet minden  műszaki területén kell valamilyen terv.

 Mondjuk a gázterv egy speciális terület, nem mindenki végezheti.

Előzmény: nagykunsági (94709)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94716

Milyen járulékos költségek?

Előzmény: Catman (94712)
Zöldár Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94715

Rábízod fővállalkozóra és az mindent elvégez.

 Ettől függetlenül nem árt ha Te is tisztában vagy a folyamatokkal.

 A fővállalkozó díja ? 

Hát ismeretlen, beépíti az egyéb árakba.

Úgy min. 200 eft  +

Előzmény: Catman (94711)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94714

Nem értem ezt a nagy aggódást. 

 

Egyszerűsített cserénél sem lehet semmi ami nem felel meg az előírásoknak. 

Ha gázcsövet nem kell bontani, akkor nem kell gázmeo, akár van terv akár nincs. 

 

Nekem 95-ben csinálták a gázt, most kazáncserénél, semmi probléma nem volt. Tervezési határig nézték, az meg a gázkazánig volt. 

 

Semmi szopás, + költség várakozás, engedélyeztetés nem volt. 

Csak egy sima átvétel. 

 

 

Előzmény: halaloszto (94713)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.12 0 1 94713

nem a gázterv árával magával, nem azzal a pár tízezerrel van gond, amit a tervezőnek kell kifizetni. 

 

hanem hogy a gázterven nem szerepelhet semmi, ami nem felel meg az aktuális szabályoknak. kezdve a lakótérben levő gázórától a gázcső faltól való távolságáig. valamint a gázterves megvalósítás után gázmeo, eph jegyzőkönyv, kéményseprő szemle is kell. ezek további tízezrek és félnapok, várások, időpontegyeztetések, szopatások.

 

Vajk

Előzmény: nagykunsági (94709)
Catman Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94712

Az alkatrészek rendben vannak, de az egyéb járulékos költségek milzen nagyságrendűek?

Előzmény: nagykunsági (94710)
Catman Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94711

Nem az ára miatt aggódok, hanem az utánajárás miatt.

Előzmény: nagykunsági (94709)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94710

Itt egy árlista.

 

Neked PPs/Alu kémény kell, min 60/100-as. 

 

Kell egy indító idom, tisztító  idom, és egy tetőátvezetés. 

Előzmény: Catman (94708)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94709

Az egész kazáncsere költségében az egyik legkisebb tétel a gázterv. 

Miért pont ezzel az 1 tétellel van bajod?

Előzmény: Catman (94702)
Catman Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94708

Tehát akkor kondenzációshoz új kémény kell. Ennek kb. mennyi a költsége, és milyen engedélyek kellenek hozzá? Vagy csak telepítés után ellenóriztetni kell a kéményseprőkkel?

 

És mi a helyzet a gáztervvel, ha csak a készüléket és kéményt cserélem, de a gázhoz nem kell nyúlni?

 

Amúgy nem akarom minden áron cserélni a kazánt, ha valami olcsón javítható baja lenne, inkább megcsináltatom. De már 7 éves múlt, és nincsenek illúzióim, hogy még ennyit menni fog. Egy vezérlőpanel csere pl. százon felül lenne, akkor már elgondolkodnék a cserén. Persze jó lenne, ha erre nem télen kerülne sor...

Előzmény: Kapocska (94707)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.12 0 1 94707

d) az új készülék besorolása:

da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy

db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.

 

Talán még ez lehet megoldás

http://24.hu/belfold/2017/01/31/kazancsere-szazezrek-sporolhatjak-meg-a-400-ezres-kiadast/

 

De azt a kazánt lehet javítani is.

Előzmény: Catman (94702)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94706

Úgy látom nem kondenzációs és nem fordulatszám szabályozós szivattyú.

Nagy  hatásfok romlást nem okoz ,ha a visszatérő melegebb.

Akkor fog közel egyenletesen melegedni a lakás ha a radiátorok közel azonos nyomást

kapnak.

Azt pedig a helyiség csoportokra kialakított osztókon elhelyezett túláramszeleppel

és előbeállítható termoszstatikus szelepekkel éred el.

Irodalom:

https://www.buderus.hu/files/201107111442380.Radiatorok.pdf

 

ha egy radiátor pl.1200W-os akkor kb. óránként 100liter vízáramlás és 10 fokos radiátor

dT-vel éred el.

Látható ,hogy a szivattyú ettől többet tud (8-9 ilyen radiátor esetén is)

Előzmény: ilias (94699)
BJaca Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94705

A turbós és a kondenzációs teljesen más kategória. A turbósnál meleg a füstgáz, a kondenzációnál már hideg, így más némileg a kéményigénye is.
http://www.kemeny.hu/turbos-vagy-kondenzacios-kazan

 

Előzmény: Catman (94702)
nixon70 Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94704

A tartály előfeszítését ellenőrízd üres állapotban, továbbá tedd leválaszthatóvá egy golyóscsappal( amiről leveszed a kart, nehogy rajtad kívűl valaki elzárja) és a csp után a tartály felől tegyél egy ürítőt.

Előzmény: Laci.D. (94679)
SZLreka Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94703

Tisztelt Fórum!

Kicsit OFF a téma, de hátha..

Szóval víz, központi fűtés elemeinek telepítésekor a szerelők, hogy számolnak egy kiállást.

Külön a meleg és a hideg, vagy egy mosdó az egy, a wc a második, a radiátor is egynek számít?

Valamint ma milyen átlag árral lehet számolni egy kiállással?

üdv

L

Catman Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94702

De itt: http://ezermester.hu/cikk-7711/Kazancsere_2016__julius_1__utan pl. azt írják, hogy van egy úgynevezett egyszerűsített csere, ami azt jelenti, hogy

– az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű lehet,
– maximum az előző berendezés hőterhelésével megegyező lehet, magasabb nem,
– ha a cseréhez nem szükséges a fogyasztói gázvezeték cseréje vagy átalakítása,
– az új készülék besorolásának teljes mértékig meg kell egyeznie a régiével, illetve
– a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre kell, hogy álljon arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, továbbá az egész lakáson, házon belül minden gázfogyasztó készülék tekintetében.

 

Egyedül azt nem tudom, hogy "az új készülék besorolásának teljes mértékig meg kell egyeznie a régiével" mit jelent pontosan. Ezt leszámítva úgy gondolom, hogy egy turbós kazán kondenzációsra cserélése megfelel ezeknek a feltételeknek. Vagy azóta megint változtak a szabályok, és már megint kell gázterv minden esetben?

Előzmény: nagykunsági (94696)
smith Creative Commons License 2017.10.12 0 0 94701

Egy 1500-as radiátor gondolom háromszor annyi vizet "keringtet", mint egy 500-as, ha a csővezetékek ugyanolyan hosszúak.

 

Elvben, talán. Aztán amikor a termofejek elkezdenek dolgozni rajta, onnantól pont annyit, amire szüksége van az adott szobahőmérséklet eléréséhez.

Ne gondold túl! :-)

Előzmény: ilias (94700)
ilias Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94700

A l/perc (az osztó-gyűjtőnél) pusztán a beszabályozás (egyenletesség) miatt érdekel. Illetve azért, mert szeretném valamilyen szinten átlátni a témát.

Az, hogy a termófejnél vagy a visszatérőszelepnél mekkora, nem izgat. Egy 1500-as radiátor gondolom háromszor annyi vizet "keringtet", mint egy 500-as, ha a csővezetékek ugyanolyan hosszúak. Én úgy gondolom, hogy a nagyobb radiátorhoz vezetett víznek gyorsabbnak kell lennie (laikusként mondva háromszor), mint a kisebbhez, hogy a két radiátor egyformán,ideálisan adja le a maga maximumát.

Ez nyilván egy nagyon leegyszerűsített gondolatmenet.

Előzmény: zöldeskékek (94681)
ilias Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94699

ThemaClassic

Előzmény: ilias (94698)
ilias Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94698

Saunier Duval C25E kombi.

Előzmény: Kapocska (94677)
ilias Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94697

Logikus a leírásod, csak az egyidejűség miatt lenne érdekes számomra, hogy amíg a helységek nem érik el a beállított hőmérsékletet, addig azok egyenletesen melegedjenek. Ha közben valamelyik eléri a kívánt hőmérsékletet, akkor az természetesen lekapcsol.

Előzmény: Wattocsak (94676)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94696

Nagy macera. 

Kell gázterv.

Meg sok sok pénz, és másik kémény.

Ha oldalkivezetés lehetséges akkor nem lesz dolgod a kéményseprőkkel.

Előzmény: Catman (94694)
Gergo000 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94695

Köszönöm a kimerítő választ! - Meg fogom nézni kihúzva is, de ha nem szivárgás van, akkor már túl sokat nem akarok foglalkozni vele :)

Előzmény: Kapocska (94693)
Catman Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94694

Sziasztok,

 

Van egy Dég euro 24 kombi turbós kazánunk. A múltkor tönkrement a gázszelep, azt megcsináltattuk, ma este pedig vízmelegítés közben elkezdett a led pirosan világítani, és a ventillátor nem akart leállni. Áramtalanítottam, belenéztem, de semmi gyanúsat nem láttam. Pár perc múlva újraindítottam, most jónak tűnik.

 

Egyik kérdés, hogy mi okozhatja az említett jelenséget?

 

A másik kérdés pedig, hogy ha netán rövid időn belül elhalálozna a kazán, akkor mekkora macera kicseréltetni egy kondenzációsra? Ha jól értelmeztem a szabályokat, akkor gázterv erre nem kell (gázvezeték nem változik). Új kémény kell? (Kondenzációs kéménye különbözik a turbóstól?) Kéményseprőkkel lenne valami dolgom? Előre is köszi.

Kapocska Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94693

Persze,hogy jól gondolod,hiszen a szivárgás nem egy időzített

szelepen keresztül történik,hanem egy résen ami általában növekszik az időmúlásával.

A szivattyút nem örök időre gondoltam kihúzni.

A hálózat felől simán lehet az érzékenységi határát (0.5dl) meghaladó vízmozgás

figyelemmel arra,hogy nálad van tágulási tér és a kosütés nyomása akár

többszöröse is lehet az üzeminek.

Előzmény: Gergo000 (94692)
Gergo000 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94692

Csak egy 500w-os szivattyú áramláskapcsolóval a tetején. Muszáj, mert a statikus nyomás 2-2,2 bar. Szivattyú nélkül meg se mozdulnak az öntözőfejek... 

 

Más nem említett dolog nincs.

 

Azt jól gondolom, hogy szivárgás esetén folyamatosan (akár csiga lassan, de folyamatosan) forog a vízóra csillagkereke? Mert ha ez az állításom igaz, akkor tényleg a már említett, más fogyasztók által generált vizlökés lesz a ludas...

Előzmény: Kapocska (94691)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94691

Ja,hogy még ezek is!

Sok mindent nem tudunk még,de húzd ki a szivattyút mert a annak a vezérlése bezevarhat

(persze arról sem tudunk semmit).

Előzmény: Gergo000 (94689)
Gergo000 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94690
Előzmény: Kapocska (94688)
Gergo000 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94689

Dehogy tettek...

 

Továbbléptem a kérdés tekintetében. A locsolási körre (külön almérővel) nem gyanakodtam, mert az az óra állt, mint a cövek.

 

Elzártam a locsoló kört, majd 20 percig figyeltem a fő órát. Most nem mozdult. 20 perc után újra rányitottam a mellék ágat, és egyből ment a fogaskerék 1 fogat (1 decinyit a 0,0001-es -mérőn.). Még a vízáram hangját is lehetett hallani.

 

Most vagy csöpög valahol, vagy... Vagy nem tudom...

 

(Locsolási ágon van bent 8 mágnesszelep, egy nyomásfokozó szivattyú, ezekig cirka 30-40m kpe cső.)

 

De továbbra is tartom, ha csöpögne, folyamatosan forogna a kerék, vagy ha a vízóra indulási értéke alatti szivárgás lenne, akkor meg egyáltalán nem látszana az órán. De így, hogy 10 percenként megy egy kicsit. Én is a többi fogyasztóra és a nyugdíjasításra gyanakszom.

 

Előzmény: Kapocska (94684)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94688

Akkor Te biztosan olyan típusút kaptál amiben van.

Előzmény: nagykunsági (94687)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94687

Nálam kb 1 hónapja cseréltek órát, de visszacsapót nem tettek.

 

Mondjuk eddig fogalmam sem volt róla, hogy kell. 

Előzmény: Kapocska (94686)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94686

"A házi ivóvízvezetékbe aknás, illetve pinceszerű vízmérő helyen közvetlenül, a vízmérőt követően visszacsapó szelepet kell beépíteni.

A visszacsapó szelep beépítése elhagyható, ha a vízmérőbe már be van építve vagy a vízmérő kiömlő

csonkjába behelyezhető visszacsapó szeleppel már rendelkezik."

Előzmény: sylvanus67 (94685)
sylvanus67 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94685

Mert szoknak tenni visszacsapot? 

Előzmény: Kapocska (94684)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94684

Szerintem a hálózaton lévő fogyasztók által okozott

"vízkalapács" "kosütés" jelenségét látod,amit majd Te is okozol másoknak ,ha

fogyasztod majd elzárod a vizet.

 Tettek visszacsapót az aknába?

Előzmény: Gergo000 (94683)
Gergo000 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94683

Sziasztok!

 

A minap vízórát cseréltek nálunk. (Kertes ház, Bp.). Utána lementem az aknába, hogy megnézzem, mit ügyködtek.

 

A következőt tapasztaltam:

 

Természetesen fogyasztó sehol sem üzemel. Az átfolyást jelző csillagkerék tökéletesen egyhelyben áll, majd 5-15 perc (változó időközönként) fordul 1-2 fognyit és ismét áll 5-15 percig. Úgy vettem észre az egészet, hogy pont akkor fordult, amikor lementem, utána pedig már biztos ami biztos alapon az aknában dekkoltam és figyeltem, mi történik. Ilyen forgásnál a számlap alatt / számlap környékén lebegő víz egy picit rebeg, mintha az óra előtt egy pici túlnyomás keletkezne.

 

Egy-egy ilyen 5-15 percenkénti "forgás" körülbelül 0,5 deci "fogyasztását" eredményezi, ennyit mozdul a decit jelző kerék.

 

Erősítsetek meg abban, ha csőrepedés lenne, akkor folyamatosan, de lassan forogna a csillagkerék, nem pedig a leírtak szerint. Ez az egy, amitől tartok. Nem szeretném, ha valahol a házban jelenne meg ez a vízmennyiség.

 

Gondoltam a következőkre:

- 300 literes puffertartály (bojler, amit a cirkó + napkollektor fűt) van a házban, a melegvíz ágon pedig tágulási tartály. Arra gondolok, hogy ez kavarhat be. (tágulgat, bemegy egy kis plusz hidegvíz stb.)

 

- Utcai fő ágban bekövetkező, esetleges nyomásingadozás.

 

- Egy kicsit fellevegősödött a cserekor a rendszer, és most ez a beragadt levegő játszik velem.

 

(Zárójelben: füleltem a beépített WC-tartályokat, de 20 perces időtávon nem hallottam, hogy utántöltenének egyszer is. A szivárgás / egyszer csak újratöltés magyarázná az időszakos "pörgést", de úgy gondolom, hallanám a tartály utántöltését.)

 

Ti mire gyanakodnátok a helyemben?

 

Kiegészítés: ház 15 méterre az aknától, addig KPE vízcső, házban végig Wavin műanyag csövek. A ház 4 éves. A házba lépés után van egy visszacsapó szelep. (Van a melegvíz tágtartályánál is).

 

zöldeskékek Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94682

  "ez a kialakítás 2-3000 m2-ig jól működik"

 Akkor ez mindent lefed.

 

Most már értem, hogy egyes  közületek miért fűtenek túl. Nem alkalmaznak épület gépészt. Kihegyezve a bankfiókokra, azon belül is a hazai legnagyobbra néha pokoli meleg van.

 Szoktam provokálni őket , hogy ha nem tudják beállítani a fűtést, vegyenek fel épületgépészt.

 Az a pár fiók  úgy 150  és   max. 350 nm közötti. ha sokat kell várnom - a rossz irányítási rendszerük miatt elsütöm azt a szlogenemet is  .  hogy az energia pocsékolás  bűncselekmény a jövővel szemben.

 Abszolute nem tudják megvédeni magukat.

  Mármint a frontvonalon lévő egyszerű  beosztottak.

 Ha jól tudom az ilyen közületekben un.  energiatanúsítási okmányt kellene  kifüggeszteni. Azt se láttam sehol abban a 10 fiókban ahová tiszteletemet teszem.

 Komoly szakma  az épületgépészet, sok mindenkinek beletörik a foga.

Előzmény: Wattocsak (94676)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94681

Stimmel !

Látom az áramló közeg /jelenleg a fűtővíz / sebessége érdekel .

 És ha tudnád mit kezdenél vele ?

 Megjegyzem abban a rendszerben nagyon sok féle áramlási sebesség van,

 Úgy általában a szelepek környékén a legnagyobb.

Előzmény: ilias (94667)
spee981 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94680

A termoteknik katalógus paramétereit hasonlítottam a dunaferrekéivel, és wattokat tekintve és tömegre is nagyon közeliek. A termoteknik emlékeim szerint 1.2mm-es lemezből van. A 600x1800dk valahol 60kiló fölötti saját tömegű és 10.6l víztartalma van. Az összes paramétert meg lehet találni guglival. A szerelőm azt mondta hogy ezt a típust ritkán szereli, ez főleg azért lehet mert ő nem a megathermmel van szerződésben, de párszor szerelte és tökugyanaz mint a dunaferr, gyártási hibával sem találkozott. Itt 15 radiátor került föl tavasszal, hosszú távú tapasztalatom tehát nincs. Én a legközelebbi szakbolt vastad lemezből készült termékét venném, főleg ha még olcsóbb is mint egy másik bolt hasonló katalógusparaméterű radiátorai. Jut eszembe, nemcsak tenném, de pont így is tettem. A termoteknik asszem épp szeptember végéig volt akciós. Én tavaly ilyentájt vásároltam be az idén tavaszi szereléshez a 15-ből 13 radiátort, mind olyan járatos méret volt amit le is áraztak épp. És azt hiszem nem kamu leárazás volt, ami előtt megemelték az árakat, hanem az egész éves árakhoz képest tényleg megvoltak a -10-30%-ok.

Előzmény: büszkemagyar (94658)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94679

Szia. Zárt. Földszintes cs. ház. Köszönöm László.

Előzmény: nixon70 (94668)
Sz.Istvan44 Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94678

Köszönöm szépen a gyors válaszodat és a segítségedet! 

Előzmény: Kapocska (94672)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.11 0 0 94677

Milyen kazánod van?

Előzmény: ilias (94675)
Wattocsak Creative Commons License 2017.10.10 0 2 94676

A fűtési rendszerek kicsiben (caládi házas, vagy lakás) irdatlanúl túl van méretezve a hőtermelő oldalról. Tehát ha hideg van valahol akkor máshol van a gond. Most feltételeztem egy méretezett hálózatot. Egy ilyen hálózatban a radiátor visszatérőjét teljesen ki kell nyitni és a termosztatikus szelep megoldja a szabályozát. ez a kialakítás 2-3000 m2-ig jól működik. 

Az a radiátor ami több vizet kap az hamarabb felmelegti a helyiséget és a szelep lezár. Máris mehet a víz a többihez. Röviden ennyi.

Előzmény: ilias (94675)
ilias Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94675

Nem vagyok szaki, de szerintem ha csak úgy szétosztom a fűtővizet, akkor az egyik radiátor önmagához képest több, a másik kevesebb hőt fog leadni. Hiába állítom be a termofejet X fokra, ha nem akarózik a víznek oly mértékben arra keringenie, hogy a radiátor le tudja adni a kívánt hőt. Vannak 600x1500-as, 1200-as, 1000-es, 400-as radiátorok.

De elfogadom, ha nem mégsem így van.

Előzmény: Wattocsak (94671)
nixon70 Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94674

Az ionizációs elektródát mindenképpen, hogy kapcsoláskor ad-e szikrát.

A víznyomásnak ehhez semmi köze, engedd el 1,5 bárra.

Előzmény: Máté1117 (94666)
-Smiley- Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94673

sziasztok!

 

Van egy Schell (hez hasonló de az olcsóbbik márka)  WC szelepem, ami valahogy eltömődhetett, mert mindenhol maximális nyomás van a lakásban, itt alig jön a víz. 

 

Namármost felül letekertem de csak egy rugót meg egy parafát találtam sehogy nem tudom felülről szét szedni.  Hogy lehet ezt tisztítani? 

 

 

Kapocska Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94672

"akkor a híd helyére a termosztát?)"

 

Igen , egy potenciálmentes kontaktust kér.(majd Ő hozza potenciálra a kazán belső áramköréről)

Előzmény: Sz.Istvan44 (94669)
Wattocsak Creative Commons License 2017.10.10 0 1 94671

Tegyél mindenhová termosztatikus fejet, és nem kell számolni semmit. Nincs értelme amúgy sem.

Előzmény: ilias (94665)
toth.karoly Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94670

Szia!

A 3.1 bar a fütésrendszernél elég soknak tűnik,informácioim szerint 1-1.5 elég lenne neki,föleg a kazánon lévö biztonsági szelepnek...

Ha melegiti a vizet,még tágul is,növekszik a nyomás...

Szerintem engedd lejjebb a nyomást.

Ha továbbra is az emlitett ikon világit/villog,elképzelhetö,hogy a kazán nyomásérzékelöje feküdt le.

Előzmény: Máté1117 (94666)
Sz.Istvan44 Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94669

Üdv! Segítséget szeretnék kérni egy hozzáértőtől !

Egy hőtermes kazánt cserélek saunier duval SD 30 KLO-ra.

A régi kazánnak a szobatermosztát adta az áramot mikor indította! Az "új" kazánnál azt hámoztam ki a leírásból hogy direkt 220-at adok a 20-22-23 csatlakozóra. A szobatermosztátot pedig feszültségmentesen a kazán szobatermosztát részéhez kötöm! 

Tehát az világos hogy a termosztátot leválasztom az áramról és direktbe kötöm a kazánra. Csak a kérdés hogy van egy N-18 egy Pr1-19 és egy Pr2-20 csatlakozó amiből gondolom az N-18 a nulla vezeték és a megmarató 19 és 20-asra kötöm a szobatermosztátot? (a gépkönyv azt írja hogy a hidalást el kell távolítani. és akkor a híd helyére a termosztát?)

 

Előre is köszönöm a segítséget!

nixon70 Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94668

Hali!

Nyitott vagy zárt?

Előzmény: Laci.D. (94663)
ilias Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94667

Olyan infót találtam, hogy egy DK22, 600x1000-es acéllemez kompakt lapradiátorban kb. 6-6.3 liter víz van. Pár típus 7 liter körüli mennyiséggel dolgozik.

Előzmény: ilias (94665)
Máté1117 Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94666

Sziasztok.

 

Egy demrad solaris cirkóról lenne szó.

 

Elveszett a nyomás egyik pillanatról a másikra , vissza töltöttem a rendszert most 3.1 bar a nyomás viszont , amikor újra indítottam a rendszert egy vízcsepp jel elkezdett pirosan villogni és sajnos sem meleg.víz sem fűtés nincs :( 

 

Ha próbálgatom az újraindítását 20-30 másodpercig keringeti a vizet és működik is a cirkó de, ez időintervallum után minden leáll és csak a vízcsepp áthúzva villog ! 

 

Mit lenne érdemes csinálni megnézni rajta? 

 

Válaszaitokat előre is köszönöm ! 

Szép napot mindenkinek !

ilias Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94665

Sziasztok!

Beszabályozással kapcsolatosan lennének kérdéseim.
A ház elosztása (és a kazán helyzete miatt) osztó-gyűjtővel lesznek betáplálva a radiátorok.

Szeretném megkérdezni, hogy hogyan számoljam ki a kívánt/ideális áramlási sebességet (l/perc)?

Van-e valamilyen táblázat, stb., ami megmutatja, hogy kb. hány liter víz van egy radiátorban? A csövekben lévő még megy. :-)

Gondolom ezek az értékek is számítanak a beállításnál.
Köszi!

Törölt nick Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94664

Tavaly csináltam új fűtést, vettem vagy 8 radiátort, szóval azokra van bízva az egész ház fűtése.

Előtte valóban csak 1-1 radiátort vettem, a lyukas radalok helyett.

Immergas azért nem teszkó gazdaságos, nem hiszem hogy kilyukad jövőre.

Előzmény: büszkemagyar (94660)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94663

Sziasztok. Tágulási tartályt kell cserélnem. olvasgattam az előzményeket már nagyjából képben vagyok. Valaki azért segítene mire kell figyelnem milyen buktatók lehetnek. Köszönöm. László.

Gyurco78 Creative Commons License 2017.10.10 0 0 94662

A váltószelepnél nincs víz a vízhálózatból, ha az rossz, akkor max. egyszerre fűt is a melegvízcsináláskor. Valóban a HMV hőcserélő, ahol mind a kettő ottvan, ha lyukas, átszivároghat. De valószínűbb, hogy a töltőcsap átenged (húzd meg jól).

Előzmény: kisstibor2 (94656)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94661

plusz ha méterre veszed, meglepetés érhet. szar és minőségi gyártó között azonos méretben és azonos vízhőfokkal lehet akár 20% teljesítmény különbség is. és nem mindegy hogy elég a 80 centi széles radiátor, vagy kell a 100centis. hirtelen akár nem is olcsó. vagy hogy kifűti a szobát 60fokos vízzel, vagy kell 70 fok feletti.

 

Vajk

Előzmény: büszkemagyar (94660)
büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94660

Más 1-1 radiátor, meg más 10 radiátor. Ha veszel 1 szart, az nem vész, de az egész ház fűtését rossz radiátorokra bízni....

Másrészt, ha én végre túl leszek ezen az átalakításon/felújításon, legalább 15 évig nem akarok hozzányúlni semmihez.

Arról nem is beszélve, hogy egy csepegő radiátort miatt elázó hajópadló, fal gondolata sem túl szívderítő.

Előzmény: Törölt nick (94659)
Törölt nick Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94659

Háááát, mikor nekem ha radiátor kellett bementem a szaküzletbe ahol amúgy is vásárolok, mondtam a méretet és adtak egy radiátort.

Vagy szóltam a vizesnek, és hozott onnan ahol ő szokott vásárolni, immergas, vogel&noot, dég, ami épp jött.

Minek ennek ekkora feneket keríteni?

Egyforma mind.

Előzmény: büszkemagyar (94658)
büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94658

Sziasztok!

 

Ma beszéltem 2 D-ÉG partnerrel is. Több üzletüket (debreceni, nyíregyházi) bezárták.

A Dunaferr jó pár hónapja nem gyárt, költözik a gyár. Jövő év elején indul be újra a termelés.

Ezért nem, vagy csak nagyon nehezen hozzáférhető a magyar radiátor.

Gondoltam, leírom, ha más is volna olyan "hülye", hogy ragaszkodik a magyar termékekhez.

 

Így marad a 'csodálatos' török, vagy az árban húzósabb német márkák.

 

Alapvetően Szatmárinál vásárolok, ők a Purmo mellett az Energy-t tolják. Most látom, 12 év a gari az utóbbira. Van ezekkel tapasztalata valakinek? 12 év garit én még másnál nem láttam, ráadásul elég alacsony áron kínálgatják. Energy és Termo Teknik egyaránt török, előbbire magasabb a gari (más kérdés annak érvényesíthetősége indokolt esetben...), árban hasonlóak. Melyikkel járok jobban, ha netán török vonalon indulnék el?

 

Köszi szépen!

 

Peti

Kapocska Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94657

„hőcserélőben lévő váltószelep”

Akkor neked is feltűnt,hogy nem szerelővel van dolgod.

Két helyen léphet kapcsolatba a hálózati víz a fűtés oldallal .

Az egyik a hőcserélő amit állítólag kicserélt (feltehetően tömör,jó hcs-re).

A másik lehetőség : a használati hideg víz bemenetről van a kazán fűtésoldali feltöltő

csapja,ha ez átenged, akkor  akár hálózati nyomásra  is kerülhet a rendszer.

Előzmény: kisstibor2 (94656)
kisstibor2 Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94656

Segítséget, tanácsot kérnék.

Immergas Nike Star kombi gázkazánba a fűtési nyomásmérő órán a nyomás felment 3 bar-ra. A szerelő szerint tönkrement a hőcserélő. Ez az alkatrész ki lett cserélve, de még mindig magas a nyomás. A rendszerből ha leengedek vizet a nyomás jó lesz, de egy fél órán belül ismét felmegy három bar-ra. A szerelő szerint a hőcserélőben lévő váltószelep ment tönkre. De van egyáltalán a hőcserélőben ilyen? Szóval valahol a hálózati hidegvíz átszivárog a fűtési körbe. Hol lehet a gond?

ilias Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94655

Agyaltam, hogy milyen módszerrel oldjam meg. Véletlenül találtam rá erre a relére. egyszerűen kivitelezhető. Rákötöttem még a fürdőszobai ventilátort is.

Előtte néztem a kazánokba, gázrészhez való cuccokat, meg nyomással kapcsolatos szerkentyűket. De vagy hiánycikkek voltak vagy végösszegre lettek volna számomra nagyon drágák.

A légbeeresztő inkább a hatékony konyhai elszívás miatt lenne/lesz érdekes, de a kazán légellátása is ugyanúgy fontos.

Egyenlőre ezen gondolkodom:

https://www.aereco.hu/product/eht-eft-fali-legbevezeto/

 

Ha kettő kell, akkor kettő lesz.

Előzmény: PetiCsokvaomány (94642)
ilias Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94654

Ok!

Előzmény: Kapocska (94643)
t.zsolti Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94653
most ilyet terveznek be az uj hazakba, nem en talalltam ki, van tervezo.
es igen , volt olyan lekotes amit igy utolag ossze lehetett volna vonni .
Előzmény: Wattocsak (94633)
t.zsolti Creative Commons License 2017.10.09 0 0 94652
gratulalok a gyerekekhez.
keves lesz a mennyiseg amit tud a cso,
egyidejuseget gondold vegig .
nekem 20as a gerinc es 16 os ak a lekotesek , eszreveheto ha ket csap van megnyitva , de hasznalhato, 3csapnal jelentos a nyomascsokkenes.
Előzmény: Bogee79 (94631)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94651

De az érzékelőt úgy kell érteni,hogy az az elektronikai panelig tart.

Előzmény: Kapocska (94650)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94650

igen

Előzmény: Palipali86 (94649)
Palipali86 Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94649

Szép jó estét.

Előfordulhat az, hogy azért nem indul el a kazán,

mert a nyomásérzékelő meghibásodott?

Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94648

Az attól is függ hány radiátor megy rá! :-)

Előzmény: araucana (94647)
araucana Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94647

Sziasztok!

Rég jártam erre, de most egy kérdésem lenne. Házon belül egy 10-es válaszfalnak milyen mély/széles sávalapot csináljak?

Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 -1 0 94646

Gyurcsok meg Wattocsok !

Azt a  „h” betűt csak a kötözködősek szokták hiányolni ha már kifogytak másból.

Egy joule az egy watt teljesítménnyel egy másodpercig végzett munka,na ezért

nem használják.

Előzmény: PetiCsokvaomány (94645)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94645

Nem olvastam vissza, nem tudtam, hogy már megoldódott a probléma. Nem vagyok mindig itt a fórumon, Te viszont igen, ezért örülök, hogy fejlődsz! Már tudod egy pár hete, hogy van munka meg van telljesítmény az egyik joule vagy wattóra, a masik meg watt. Wattocsok mondta neked ha jól emlékszem ;)

Nagyon sok ember gondját oldottad már meg itt, gyakorlatilag a legaktívabb fórumozó vagy, ezért tényleg örülök, hogy lassan megtanulod az Alap! dolgokat is! ;)

Előzmény: Kapocska (94639)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94644

Miert cimeztem volna rossznak? Erdekelt. Szerintem kisebbseg aki megteszi. Es a kezmosonal az elso liter neked is regi viz lesz.

Előzmény: Wattocsak (94636)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94643

Nem.

Előzmény: ilias (94641)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94642

Király! ;)

Előzmény: ilias (94640)
ilias Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94641
15 fokra van gyárilag állítva. -9 és +10 fok közötti állítási lehetőséget ad.
Tehát ha egyeznek a hőfokok, akkor nem kell állítani?
Előzmény: Kapocska (94637)
ilias Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94640
Köszönöm az észrevételt, de áramfigyelő relével már reteszelve van.
Nem tudnak egyszerre menni.
Előzmény: PetiCsokvaomány (94638)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94639

:-)

PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94638

Mivel kazántelljesítményt is emlegetsz, azt feltételezem, hogy egy nyíltégésterű kéményes kazán és egy konyhai elszívó van nálad egy légtérbe építve. A konyhai elszívókban centrifugális ventillátorok vannak, azok nagyobb nyomáslülönbségre képesek, magyarul jobban megszívják a lakást, komoly légbeejtő kellene, hogy biztonsággal üzemelhessen egyszerre a két készülék, de hangsúlyozom, hogy ez így Tilos és Életveszélyes, de a két készülék reteszelésével megszüntethető a probléma. Ezen kéne elgondolokodni, hogyan oldható meg, hogy ne tudjanak egyszerre menni.

Előzmény: ilias (94587)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94637

 20°C a kért hőmérséklet

 és

19°C a mért hőmérséklet,

ez az eltérés korrigálható a görbe talppontjának 21 °C-ra való beállításával.

 

Ha olyan "modern" a kazán,hogy tud időjárás követést akkor

nagy valószínűséggel védett a kondenzációtól v. káros hatásától.

Előzmény: ilias (94635)
Wattocsak Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94636

Rossznak címezted, mert én igen, bár a wc lehúzás komplett öblítést jelent az egész hálózaton. Úgy lett kialakítva, nem teljesen véletlenül. :-)

Előzmény: halaloszto (94634)
ilias Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94635

Üdv!

A folyamatosan bővülő fűtőrendszerem további egy komponenssel növekedett ( jobb későn mint soha elven :D ).

Vettem a kéményes kazánhoz (SD C25E) egy kültéri érzékelőt. Az érzékelő beüzemelése óta 38-50 fok között tartja a fűtővíz hőmérsékletét a kazán (amíg nem volt 64 fokig fűtötte fel). Lassabban fűti fel a szobákat, de észrevehetően kevesebbet fűt, inkább csak keringtet.

Az érzékelő leírásában https://www.sdbolt.hu/download/A2002400.pdf van ábra a fűtési jelleggörbe és a talppont vonatkozásában. Ami nem teljesen tiszta a számomra az az, hogy a talppontot mekkora értékre állítsam be? A leírásból úgy vettem, ki, hogy 20 fokra (ha ez az igényelt benti hőmérséklet). Gyárilag 15 fokra van beállítva, illetve 10-es jelleggörbére.

A kérdésem az lenne, hogy +5-tel el kell-e tolnom a talppontot vagy sem?

Illetve még az, hogy ez az alacsony fűtőköri hőmérséklet nem károsítja-e a kazánt? Nyilván nem engedné a rendszer, de valahol olvastam, hogy "sima" kéményes kombi kazán esetén ez nem szerencsés.
 

Köszönöm!

halaloszto Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94634

Ket het nyaralas utan te kiengeded otthon a csapokat?

Előzmény: Wattocsak (94633)
Wattocsak Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94633

A vizes osztót már régóta használják, de a pangó víz miatt már nem tanácsos, sőt kerülendő! Az elég nagy baj ha valaki ilyet épít ki.

Előzmény: t.zsolti (94627)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94632

Cserebe lesznek agak, ahol pang a viz. Nem bizyos hogy baj, de jo tisztaban lenni vele.

Előzmény: t.zsolti (94627)
Bogee79 Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94631

Három gyerekes család, és még lehet bővülünk...

 

Előzmény: t.zsolti (94627)
pajaci Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94630

Ha van rá pénz és idő, akkor az a legjobb megoldás. Kérdés, hogy a következő jobb lesz e.

Előzmény: Lacivill (94629)
Lacivill Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94629

Én a "szerelőt" húzatnám el a lakásomból.

Előzmény: pajaci (94628)
pajaci Creative Commons License 2017.10.08 0 1 94628

Húzatnék pluszba egy külön csövet, az utolsó vízelvételi pontig.

Előzmény: Bogee79 (94622)
t.zsolti Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94627
akkor elarulom neked, mostansag a hidegvizen is hasznalnak eloszeretettel osztot, es minden vegpont onnan van lekotve, lehet dragabb de nem lesznek mennyisegi problemaid.
a 16 os eleve keves gerincnek, akkor jo ha csa te vetelezed a vizet, de majd fogod szidni ha furdesz es netan obliteni fog az automata mosogep.
Előzmény: Bogee79 (94622)
toth.karoly Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94626

Azért illene (legalább gyakorlati úton,ha nem is táblázat szerint)méretezni a vezetéket!

Csatlakozom az elöttem szólókhoz,ha egyedül élsz és egyszerre csak egy csapolót használsz elég lehet,de...

Előzmény: Bogee79 (94622)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94625

Ha nem vízarmatúra gond van akkor feszültség alatt kell állítani a sziv. fordulatot.

És az fesz alatt történik.

Előzmény: adnoctum (94621)
Lacivill Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94624

Vízszigetelést előbb kell elvégezni, mint a vízszerelést. Gerincnek jobb lett volna nagyobb, és hát elég gány a kivitelezés.

Sajnos aki ennyire igénytelen félő, hogy nemcsak látványban igénytelen.

Előzmény: Bogee79 (94622)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94623

16 - os vízvezetékre 9 leágazást tesz,

 

Ha egyedül élsz és nagy a nyomás a hálózaton elég lehet.

De a látvány is elszomorító.

Előzmény: Bogee79 (94622)
Bogee79 Creative Commons License 2017.10.08 0 0 94622

Sziasztok! A vízszerelő nagyban dolgozik a felújításon, érdeklődnék, hogy szerintetek ez így megfelelő lesz?

A szerelőbeton felett vezeti a vízcsöveket, és a csatornát is, és azt kérte, ott ahol vezeti a csöveket ne is legyen szigetelés. Ezt manapság így szokás?  Egy 14 méter hosszú 16 - os vízvezetékre 9 leágazást tesz, utolsó a mosógép és a kazán. Elég lesz ennyi szűkítéssel 2 fürdőhelységnek, konyhának, wc-nek, mosógató-mosógépnek ez a cső ennyi szűkítéssel? A csatorna alatt szokás elvezetni a vízet?

Köszönöm szépen a segítségeteket.

adnoctum Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94621

Semmilyen bővítés/átalakítás nem volt, de nem rég óta költöztem a lakásba, nem ismerem az előéletét.

 

A második kérdést nem teljesen értem, de a kazán szépen dolgozik, amikor épp bekapcsol a főégő.

Előzmény: Kapocska (94614)
toth.karoly Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94620

Oda pont befér egy fogó feje amivel ellent tudsz tartani.

Föleg ha teflonnal van összerakva,akkor nem is kell talán nagyobb erő a tekeréshez.

Ha esetleg nem megy...

toth.karolycar@gmail.com

Előzmény: 123Astra (94616)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94619

Ha már lement a vakolat akkor tolj le annyit még,hogy ellentudj fogni.

Előzmény: 123Astra (94616)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94618

Nem találtam 308-as hibakódot.

Amik 300-al kezdődnek azok "Belső panelhibák" .

Előzmény: Timike74 (94615)
pajaci Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94617

Levágod közel a falhoz, és crova dugókulccsal nekiesel.

Előzmény: 123Astra (94616)
123Astra Creative Commons License 2017.10.07 0 1 94616

sziasztok!

1/2 collos kerti csapot szerettem volna ma cserélni mert csöpög egy ideje az illesztésnél. (teflonszalaggal tömítve, de így is csöpög)

Megvettem a cseredarabot, de nem tudtam leszedni a régit a helyéről. Fogóval,m 24-es kulccsal is de csak a vakolat ment le..lsd kép. Valaki járt már így?

Tud valaki valami tippet? Ha nem akkor egy jó szerelőt a 18.ker-ben?

köszi

Timike74 Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94615

Nincs rajt semmi jelzés,csak ez: clas evo. Nem tudom ez segít-e valamennyit ?

Előzmény: Kapocska (94613)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94614

Mostanában a hidraulikus körben lett bővítés v. csökkentés(radiátor

termofej…..)?

Feszültség alatt tudsz dolgozni?

Előzmény: adnoctum (94611)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94613

Aristonból van pár típus.

Neked vajon milyen van?

Előzmény: Timike74 (94608)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94612

A kazánhoz szükség lenne egy kazánvédő szelepre (min.55fokos patronnal).

Aztán majd meglátjátok idényben hol,mit  ,kell csinálni.

Előzmény: büszkemagyar (94605)
adnoctum Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94611

Hello!

Lenne egy FÉG C12H típusú gázkazánom egy Computherm 091-es termosztáttal. A kazánon az őrláng stabilan ég. A termosztát az esetek 70%ban nem kapcsolja be a kazán fűtését, hiába csökken a kívánt hőfok alá a levegő hőmérséklete. A fennmaradó 30%ban szèpen fűt a kazán, a kívánt hőfok elérésekor lekapcsol. Max 65 fokosra fűti a vizet. Ha nem kapcsol be a fűtés akkor is hallom, hogy kattan a termosztát és mozog a radiátorokban a víz de a kazán nem fűt. Van, hogy kb. fél óra után "észbe kap" és elkezd fűteni. Néha, amikor sikerül bekapcsolnia a kazánt, a termosztát furcsa zúgó hangot ad ki. Elemet cseréltem benne újra. Resetelést még nem próbáltam. Szerintetek mi lehet a hiba oka?

Timike74 Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94610

A képeket az előbb nem illesztette be :)

 

 

 

BJaca Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94609

Én légköbméterenként 50W-tal számoltam. A kazánt nem tudom 50 fok fölé fűteni, mert meggyulladunk. Az 50W/m3 a régi, szigeteletlen házakra vonatkozik, a közepesen szigeteltekhez már 30W/m3-t ajánlanak. Igaz, kalkulálni kell, hogy mekkora előremenő hőmérsdékletnél van figyelembe véve a teljesítmény, de nekem még így is túméretezettek.

A másik kérdésedre, de igen :)

Előzmény: büszkemagyar (94605)
Timike74 Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94608

Sziasztok!

 

Teljesen szakmai kérdésem lenne :)

 

Albérletben lakom és egy Aristion kombi, turbós kazánnal van megoldva a fűtés és a melegvíz ellátás.

 

Most ezt írja ki, eddig sosem volt vele ilyen gond: ERR és 308, felváltva villog. Mi a baj és én el tudom hárítani?

 

A másik kérdésem, hogy ahogy a fényképen fűt ( érdekes ezt fotóztam, közben utána írta ki a fenti hibát , mintha ráérzett volna, hogy segítséget kérek! :) mennyire hatékony, kell-e bármit állítani rajta? 1,8-2 bar nyomás van benne, 58-62 fokos vízzel fűt. Van egy komfort és egy auto gomb, jelenleg az auto van bekapcsolva. Kell valamit állítani rajta ?

ez a 3. szezonja, eddig nem volt gond vele, bár tavaly télen némelyik radiátor alja langyos volt, lett légtelenítve, de nem változott a helyzet.  5 kp. méretű radiátor van rákötve, maga a ház csak 45 nm2, amit kiszolgál.

 

Köszi szépen a segítséget :)

 

 

büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94607

A baj az, hazudoznak erről (is) össze-vissza.

 

Itt is leírják:

http://portal.d-eg.hu/a-jofele-hazai/

Előzmény: nixon70 (94599)
büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94606

Na, ez az, biztos, hogy a nagyobb súly a vastagabb lemezből adódik? :)

Előzmény: BJaca (94598)
büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94605

"De első volna a méretezés lakáshoz,kazánhoz."

 

Ez nem teljesen világos. :(

 

A ház 55 éves, terméskő alapon vastag, 50 centis vályogtégla falazatú (csont száraz), ~ 100 m2-es. A mennyezet is a szokásos nád, deszka, légrés, deszka, sár. Ráadásul kapott alulra álmennyezetet, így még egy légréteg segíti a szigetelést.

A régi metlakit meghagytuk mindenhol, arra hidegburkoltunk rá, 2 szobában pedig hajópadló van, amire padlószőnyeg került.

Az ablakok 6 légkamrás műanyagok.

A tető pala, amit zsindellyel fedtek.

 

Ehhez vettünk egy ~ 30 kW környéki vegyestüzelési kazánt, nem bolti, épített.

Van továbbá egy C12-es FÉG gázkazán, de ez nem lesz használva.

A hálózat ötrétegű henco, amely védelmében bekerül egy biztonsági hőcserélő.

 

Légköbméterenként 60 W-tal számoltam, ráadásul 3 m belmagassággal, és az így kapott teljesítménytől 20-30 %-kal nagyobb radiátorokat tennék be. Pl.: 12 m2-es szobánál: 12*3*60 W = 2160 W *1,3 -> 2,6-2,7 kW környéki radiátor kerülne ide.

 

Nagyobb szobáknál pedig egy nagy helyett 2 kisebbet tennék be.

 

Túl nagy tartalékot hagytam benne? Ha sok hülyeséget írtam, szívesen fogadok szakmai tanácsot, nem vagyok szakmabeli :).

 

Köszi!

 

Peti

Előzmény: Kapocska (94597)
büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94604

A Termo Teknik érzetre, ránézésre milyen hatású? Tömege? Régen szolgálnak már?

Köszi!

Előzmény: spee981 (94595)
büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94603

Köszönöm!

 

Én csak a garancia miatt tartok picit a magyartól. Ha tényleg lehúzza a rolót a Dunaferr, nekem meg garis gondom adódna, akkor rába**tam.

Előzmény: lala1961 (94594)
Palipali86 Creative Commons License 2017.10.07 0 0 94602

Köszönöm.

Amint haza érek ezt ki probálom.

Viszont megnéztem a tágulási tartály szelepét, és nem sziszeg, pici viz jött belöle, de elállt. A víz nyomás viszont nem esik le! 

A tegnapi problémát okozhattja a membrán átszakadása is?

Kapocska Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94601

Az elektromos csatlakozásokat(stekkerek) mozgasd végig

és ha van valamilyen kontakt spray akkor használd.

Figyeld a kijelzőt mikor szűnik meg a hőmérséklet ingadozás.

Előzmény: Palipali86 (94600)
Palipali86 Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94600

Üdvözlök mindenkit.

 

Immergas eolo star típusú, turbós kombi gázkazánom van.

Az vele a probléma, hogy nem kapcsol be, se a fűtés se a meleg víz.

A szoba termosztát jó, és kapcsol is.

Nyomás van, víz van. Reseteltem, ujra indítottam de semmi. 

Nem ír hibakódot, a kijelzőn 13-22 fok között ingadozik a hőmérséklet.

 

Mi lehet a hiba?

Köszönöm szépen előre is!

nixon70 Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94599

Keress 1,25 mm- es lemezből készültet 10 év garanciával.

Előzmény: büszkemagyar (94592)
BJaca Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94598

Nézd meg, melyik a nehezebb ugyanabban a méretben.  Nagyobb súly vastagabb festék lemez :)

Előzmény: büszkemagyar (94592)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94597

A  felár nem a Dég között van (800Ft egy 600x1000) hanem a Dég és a purmo között

42 126      23500   600x1200

Na ez a 18626Ft különbség nekem semmiképpen nem érné meg.

Látni kell a radiátort élőben és az ár ismeretében lehet választani.

De első volna a méretezés lakáshoz,kazánhoz.

 

Előzmény: büszkemagyar (94592)
lala1961 Creative Commons License 2017.10.06 -1 0 94596

Üdv ! Hát akkor ez az "egy" dologban mégsem jó a szlogen,hogy "jobban teljesít" !:D

Előzmény: spee981 (94595)
spee981 Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94595

Nekem meg az a véleményem, hogy az ár hűen türközi a márka eladhatóságát.

Én termotekniket tetettem fel, nagyon jó döntés volt, mert a D-ÉG befuccsolt mire a szereléshez értünk, és azt az 1-2 radiátort amit akkorra hagytam már meg se tudtam volna venni ugyanabban a márkában. Ennyit a büszke magyar márkáról. Hozzáteszem: sajnos. :(

Előzmény: lala1961 (94594)
lala1961 Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94594

Üdv szerencsés ! Na nekem szerény meglátásom ,hogy az ÁR hűen tükrözi a minőséget ,és ha egál az Ár, akkor válaszd a büszkeséged fajtáiból !:-)

Előzmény: büszkemagyar (94592)
ilias Creative Commons License 2017.10.06 0 0 94593
Rendben!
Előzmény: Kapocska (94591)
büszkemagyar Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94592

Tiszteletem!

 

Lapradiátort szeretnék vásárolni, de nagy a tanácstalanság, milyet is.

A magyarhoz húz a szívem, de sok felől hallom, hogy olyan már nincs. Ez helytálló? Akkor a Dunaferr / D-ÉG már csak nevében létezik (egyáltalán mi a különbség a 2 közt?)

A D-ÉG-en belül van a magasabb minőség (Uni Lux), meg van a standard. Megérheti a felárat a drágább?

Volt, ahol a Purmot ajánlották (Szatmári).

A Megatherm-nél a Termo Tekniket (török) tolják, esküdöznek, hogy nagyon jó, nincs velük semmi gond a 1x év forgalmazás óta.

Egy sokadik helyen a Dunatermet sztárolták.

Egy volt csoporttársam a Koradra voksolt.

 

A rendszer, amire kerülne a 9 db radiátor: vegyestüzelésű kazán 60-MVSBF biztonsági hőcserélővel (Megatherm), henco csövezéssel, zárt, 40 literes tágtartállyal.

 

Köszönöm a válaszokat!

 

 

Üdv.:

 

Peti

Kapocska Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94591

Azt a sorozatot válaszd amelyik kis nyomáskülönbségen (10Pa) is

tuja azt a 35m3/h léghozamot.

 

Előzmény: ilias (94590)
ilias Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94590

Köszönöm ez így teljesen érthető!

 

A légbeeresztő adatai között található egy ilyen verzió:

• Nyílt égésterű gázkészülékek légellátásához alkalmazható fix léghozamú légbevezetők
• 35 m3/h (10 Pa)
• 70 m3/h (40 Pa)

 

Itt mikor melyiket kell figyelembe venni?

Előzmény: Kapocska (94589)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94589

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/otb/04_DrBarna%20Lajos_Tuzeloberendezesek_egesi_levego_ellatasa.pdf

(elszívó ventilátor által megszívott helyiségben van egy szabadba nyíló nyílászáró, amelynél az elszívó ventilátor maximális

szállításához m3/h-ként minimum 10 cm2 szabad keresztmetszet van)

Előzmény: ilias (94587)
ilias Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94588

Nos, "gepesz.hu"-n kijutubozva megcsinálták a peremezéseket, illetve rátették a hollandikat. :-)

Előzmény: nagykunsági (94516)
ilias Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94587

Üdvözlet!

Légbeeresztő kapcsán szeretnék tanácsot kérni.

Milyen képlettel lehet egy körülbelüli (nem mérnöki pontosságú) mértéket kiszámolni arra, hogy mekkora légbeeresztő képességű típust válasszak? (Szükség esetén természetesen többet.)

Jelenleg semmilyen sincs beépítve, viszont a tél közeledtével nem nagyon szeretnénk az ajtót/ablakot kinyitni, ha elszívást szeretnénk hatékonyan eszközölni.

Számít gondolom a lakóterület térfogata, illetve az elszívó és kazán teljesítménye is (ezek reteszeltek).

A lapos típusokat részesítenénk előnyben, mint például az Aereco.

 

Köszönöm. 

Alapi42 Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94586

Köszönöm !

 

 A.

Előzmény: Mrteo (94580)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94585

Köszönöm, így már értem.

Előzmény: Égető1 (94584)
Égető1 Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94584

Nem alul , nem felül, hanem a füstcső körül. Az ábra és  maga  parapet is  két csőből áll. A belső a füst kifelé, a külső a levegő befelé.  Az más , hogy nem koncentrikus tehát alul azért több levegő megy be.

Előzmény: Mrteo (94581)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94583

Bocs, nem a kazánra értem, hanem a parapetre.

Gondolom azon keresztül szívja, de nem ugyanazon a csövön ahol az elégett levegő megy.

A rajz alapján azt gondoltam, hogy az 5-ös "Égéstermék elvezető cső" alatti részen szívja a levegőt.

Előzmény: cucu (94582)
cucu Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94582

Nem, alul is zárt. Kívülről jön a levegő.

Előzmény: Mrteo (94581)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94581

Köszönöm, ezek szerint rossz oldalról próbálkoztam.

Reméltem, hogy nem kell szétszerelni a kazánt.

Találtam egy ábrát a FÉG oldalán, ahol mindenféle feszítőlánc stb szerepel.

Jól látom, hogy friss levegő alul megy be?

 

Előzmény: cucu (94576)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94580

A honlap szerint még van:

  • 1139 Budapest, Fáy u. 23
Előzmény: Alapi42 (94578)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94579

Sokkal egészségesebb, ha az előre menő csőre van rakva. 

Előzmény: lacus_69 (94573)
Alapi42 Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94578

Létezik még ? Jó tudni.

A házszám ha szabad, megköszönném !

Előzmény: Mrteo (94575)
cucu Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94577

Meg még 2 csavar is tartja.

Előzmény: cucu (94576)
cucu Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94576

ZC 18-ról van szó, ha jól emlékszem...

Ki kell szerelni a kazántestet, és utána látni fogod, milyen egyszerűen lehet kihúzni a kivezető csövet. (Ami nem cső, mert a cső kerek, ez meg szögletes.)

 

Tehát: vizet leereszted amíg a nyomásmérő nullára esik. Utána kicsavarod a két hollandit, amin keresztül be ill. kifolyik a víz a testből. Továbbá van két rugalmas pálcika, azt is ki kell venne, meg a terelő lemezt, de ezek adják magukat.

A maradék víz mellé is fog folyni amikor kiemeled a kazánt! Számíts rá!

Előzmény: Mrteo (94574)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94575

Szerintem kimegyek a FÉG boltba a Fáy utcába.

Előzmény: Mrteo (94574)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94574

Köszönöm, ezt néztem én is.

Ebben azt írja, hogy vastagabb fal esetén kell egy belső füstcső toldó. De ilyet viszont nem találok sehol...

Illetve a szétszedés módja továbbra sem megfejthető sajnos

Előzmény: pajaci (94572)
lacus_69 Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94573

Sziasztok!segítséget szeretnénk kérni a vizteres kandallómhoz,a feltöltött két képen látszik az elmenő cső golyóscsappal a szivattyút inditó csőtermosztát és a hőmérősnyomásmérő a másikon a biztonsági szelep és egy automata légtelenitő. ezzel ki is volnánk elégedve de a másik oldal ahol a term. és hőmérő van az jó e úgy.A kétségem az,hogy  az érzékelő és mérő kint van a viz utjából ill.nem a kazán testbe nyúlik be s igy pontos értéket mutatnak e a tényleges vizhőmérsékletről, vagy jó ez igy ahogy van?

 

pajaci Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94572

Figyelmetlen voltam, azt hittem konvektorról van szó.

 

Ilyesmi? Ez talán segít.

 

http://konvektorcentrum.unasshop.hu/MZV18-ZC18-fali-tartozek-papet-szett

Előzmény: Mrteo (94571)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94571

Ez nem jó nekem, ez a konvektorhoz való.

A cirkóhoz egy négyzet alakú cső tartozik, de egyszerűen nem tudom szétszedni. A műszaki rajzon is csak a beszerelési helyzete szerepel, a szerelése, rögzítése nem.

 

Előzmény: pajaci (94570)
pajaci Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94570
Előzmény: Mrteo (94569)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.05 0 0 94569

Próbáltam utána keresni, de nem találtam semmi leírást, hogy működik a parapet rész és esetleg hogy lehet szétszedni vagy meghosszabítani?

A falba kívül nincs rögzítve és semmilyen csavart sem látok ahol bontható lenne. A kazán felől van a rögzítése? 

Egy csövet látok kijönni, azon gondolom az égéstermék jön ki, hol szívja be a friss levegőt?

 

Előzmény: Kapocska (94566)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94568

Köszönöm !

Előzmény: nagykunsági (94567)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94567

Előfeszítési nyomás. A rendszer legmagasabb pontja, ( pl 5m= 0,5 bar )  +0.3 bar.

 

A vízoldali induló nyomás meg az előfeszítés nyomás +0.2-0.3 bar.

Tehát ha van egy 0.8 bar előfeszítési nyomásod, akkor kell a vízoldalon min. 1 bar induló nyomásnak lenni hidegen. Egyébként nincs tartalékvized a kiegyenlítő tartályban. 

Előzmény: Laci.D. (94564)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94566

Ha a két cső között a rések miatt átjárhatóság van akkor az égéstermék bekerülhet

a levegő útjába és kevés oxigén miatt kialszik.

Előzmény: Mrteo (94549)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94565

Nem . Zárt rendszer.

Előzmény: Kapocska (94563)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94564

Köszönöm neked a választ." Előfeszítési nyomás" ez a legmagasabb pont ( pl 5m= 0,5 bar ?) a tág, tartály nyomása üresen ? A vízoldali meg + 0,2-0,3 bar? hidegen? Kösz. 

Előzmény: nagykunsági (94561)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94563

Nyitott rendszer?

Előzmény: Laci.D. (94560)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94562

Egyszerűen elalszik minden. És folyamatosan  megy a keringtetés, mert a termosztát be van kapcsolva.

De van amikor egész éjszaka megy, máskor 1 óra után kialszik. 

Előzmény: cucu (94550)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94561

A jó válaszhoz tudni kellene, hány liter víz van a rendszerben, mennyi az induló nyomás, és hány barosak a biztonsági szelepek. 

 

Amúgy ha eddig az 50 literessel jól működött ezután is jól fog, csak lehet kisebb lesz a nyomásingadozás. 

 

Persze ehhez jól be kell állítani az előfeszítési nyomást. 

Előzmény: Laci.D. (94560)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94560

Köszönöm válaszod. Továbbmenve ez egy régi ETI 25 kazán vastag csővel szerelve 5db radiátor van rajta.  A radiátorokat már kicseréltem lemezradiátorra. Kérdésem , hogy kellhet ide az 50 literes tartály vagy jó lehet a kisebb (35 l). Vagy inkább maradjon az 50 l es kárt nem tehet (persze egy új) ? Köszönöm László.

Előzmény: toth.karoly (94559)
toth.karoly Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94559

Szia!

Jól gondolod,ott levegönek kellene lennie,ezesetben a membrán átszakadhatott és vizzel telt meg.

 

Előzmény: Laci.D. (94555)
Petya79 Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94558

Köszi, utánanézek!

Előzmény: PetiCsokvaomány (94534)
pajaci Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94557

Szerintem ha ilyen lenne, akkor nem tudná visszanyomni a mosógép, a lötyit.

Előzmény: Wydrian (94556)
Wydrian Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94556

Mármint van ebből ugyan így kinéző golyós, de mivel nem én vettem, hanem a szerelő hozta, nem tudom, végül milyen lett beszerelve...

Előzmény: pajaci (94553)
Laci.D. Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94555

Olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy a tágulási tartály tetején ahol a levegőt lehetne benyomni ha megnyomom a szelep közepét akkor ott víz jön. Gondolom ez így nem jó??? Ez egy régi kazán, álló ,zárt 50 literes piros tágulási. Köszönöm László.

pajaci Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94554

Ilyen fajintos átlátszó, látni hogy van e dugulás.

 

pajaci Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94553

Nem golyós, így símán vissza tudja nyomni a cuccot.

Előzmény: Wydrian (94551)
toth.karoly Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94552

Sziasztok!

 

Elöre is elnézést a kezdö-jellegü kérdésért!

 

Azt szeretném kérdezni,hogy ha lakáson belüli fütésrendszert szeretnék kiépiteni(radiátoros fütés,falon kivüli csövezéssel),a vezetékeket PP-R rendszerböl szeretném megoldani(a bekerülési költsége miatt), ami nem oxigéndiffuziomentes,viszont természetesen beépitenék automata légtelenitöt és mikrobuborék leválasztót.

Okozhat ilyen feltételekkel problémát a diff.mentes cső használata?

 

Üdvözlettel:Károly

Wydrian Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94551

Kinézetre ilyen, de azt nem tudom, hogy a golyós, vagy a golyó nélküli.... 

 

http://styron.hu/termek/bojler-csepegteto-buzzarral-feher/

 

 

Előzmény: pajaci (94546)
cucu Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94550

Milyen láng alszik el?

Szerintem nem ez okozza.

Előzmény: Mrteo (94549)
Mrteo Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94549

Sziasztok, van egy parapettes FÉG ZC18-as gázkazánom.

A ház le lett szigetelve, így a parapet majdnem a házfal szintjébe került. Az a kérdésem, hogy milyen csővel lehet meghosszabbítani a kijövő csövet, hogy kijjebb kerülhessen.

Sima vegyestüzelésű kazán kéménycsöve használható? (ez van otthon)

 

Most alul és oldalt csak 2-2 cm rés van, felül még nincs lezárva, illetve elöl persze van nyílás. Azt vettem észre, hogy néha egyszerűen elalszik a láng. Okozhatja a levegő hiány a parapet körbeépítése miatt? 

bastardo Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94548

kipróbálom, köszi. Rosszabb esetben megfúrom az előlapot, és kivezetem rajta az NTC-t, hagy lássa direktben a levegőt :)

Előzmény: halaloszto (94545)
Hisztor Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94547

Tegyél alá (a falra) egy darab isofoam (kb 4 mm) és arra alufóliát, úgy csavarozd fel, egyből jobban mér.

Előzmény: bastardo (94544)
pajaci Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94546

Nemtom milyen az a csepegtetős bojlerszifonod, én ilyennel kötném be a kazánt.

 

http://szerelvenyuzlet.eu/spd/szer_000616/HL136NT-Kondenzatum-szifon-atlatszo-testtel-DN40-v#page_artdet_tabs

Előzmény: Wydrian (94528)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94545

amikor a fali az 21.7, a termosztát meg csak 21.4, kapcsold ki a kazánt. ha fél óra múlva így is egyformát mutat a kettő, akkor tényleg lassú. ha nem, akkor más gond van.

Előzmény: bastardo (94538)
bastardo Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94544

Az a gond, hogy nem rádiósat vettem. A falban van a 2 vezetékes kiállás, oda van felcsavarozva. Esetleg kicseréltethetném rádiósra, vagy egy tök más márkára...

Előzmény: Törölt nick (94541)
bastardo Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94543

azzal kezdtem, elolvastam, kalibráltam (12 db hőmérő átlagához..épp volt nálam :) ).

Annak hogy kalibrált vagy sem, semmi köze ahhoz hogy lomha. Ez lehet egy túl erős RC szűrés miatt, egy rossz dobozolás miatt (azt hallottam korábban más házba szerelték), vagy valamilyen okból az elhelyezés miatt.

 

 

Előzmény: Kapocska (94539)
BJaca Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94542

Én már raktam alá 10mm-es nikecell álmenyezet-darabot a falra, nem segített.

Előzmény: Törölt nick (94541)
Törölt nick Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94541

Nekem akkor volt ilyen lusta amikor a falon volt, mióta a talpán áll az asztalon azóta sokkal érzékenyebb.

 

Előzmény: bastardo (94538)
BJaca Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94540

Megnyugtató, hogy nem csak én nyűglődök Computhermékkel. Ha rálehelsz az érzékelőjére, rögtön követi (vagy hajszárítóval melegíted). Lehet, nagyon zárt helyen van benne az érzékelő, és a burkolat hőmérsékletét követi.

Előzmény: bastardo (94538)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94539

Olvasd el a kezelésijét (4.oldal) aztán kalibráld,majd hagyd magára. :-)

Előzmény: bastardo (94538)
bastardo Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94538

Sziasztok!

 

tegnap felszereltem egy Computherm Q7-es termosztátot a nagyon régi Imit termosztát helyére.

0.2C fokos hiszterézis értéken hagytam, de azt vettem észre, hogy a korábbi termosztáthoz képest ez jóval nagyobb túllövést okoz. 21.5C fokot állítottam be, és felraktam mellé egy általam megbízhatónak vélt másik hőmérőt. A kazán bekapcsolása után (21.3C fok) a fali hőmérő kb 15-20 perc alatt elérte a 21.7-et, de a Q7-es még csak 21.4-nél járt. A fűtés ment még vagy 40 percet mire a Q7 hőmérője felkúszott 21.7-re. Ekkor a fali már 22.1et mutatott.

Az előző termosztát hőmérője nagyjából együtt futott a falival, de ez valamiért elég lassan követi le a hőmérséklet változását, és ezzel megnöveli a túlfűtést. Tehát nem arról van szó, hogy önmagában a hiszterézises ki/be kapcsolós módszer miatt lenne ekkora túllövés, hanem a termosztát hőmérője tűnik nekem nagyon lomhának.

 

Más is tapasztalt ilyesmit? Fúrjak a házon egy lyukat? :)

nixon70 Creative Commons License 2017.10.04 0 0 94537

Akkor magasítsd meg a cseppszifont olyan magasra, amilyenre csak tudod.

Előzmény: Wydrian (94536)
Wydrian Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94536

Hát. én nem vagyok biztos benne, hogy ez szétszedhető... egy ezüst színű lap a falban, rajta egy 1 colso csatlakozó, nem átom, hogy bárhogy is megbontható lenne....

 

 

Előzmény: halaloszto (94535)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94535

a fali mosógépszifonból. van benne egy golyó, hogy ha kiszárad, akkor se jöjjön fel a büdös. viszont idővel elkoszolódik, megszorul. és ha nem, akkor is nagyon akadályozza az áramlást. ott nem lefolyik a víz, hanem a mosógép szivattyúja lepréseli. ha beteszed a T-t, egyszerűbb neki a másik ágon menni, mint a golyó mellett a szifonba.


Vajk

Előzmény: Wydrian (94533)
PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94534

Schell, schlösser, a két legjobb.

Előzmény: Petya79 (94530)
Wydrian Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94533

melyikből? És miért?:)

Előzmény: halaloszto (94531)
Házas Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94532

Köszönöm szépen a tippet - erre majd csak jövő hétvégén lesz esélyem, de feltétlenül belenézek, és vissza is jelzek, mi sikerült!

Előzmény: Kapocska (94527)
halaloszto Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94531

ki kell hajítani a golyót a szifonból.

Előzmény: Wydrian (94528)
Petya79 Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94530

Hadd kérdezzem meg, hogy van-e olyan sarokcsap/sarokszelep márka, amit nyugodt szívvel ajánlanátok?

Esetleg a DSF+ szerelvénnyel kapcsolatban van-e valakinek tapasztalata? Miben különbözik a hazai fejlesztésű "csőtörés stop"?

Kapocska Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94529

Lengőnyelves visszacsapó a kazán leeresztőbe.

Előzmény: Wydrian (94528)
Wydrian Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94528

Sziasztok!

 

Kis segítséget szeretnék kérni. 

 

Kondenzvíz elvezetés: van egy falba épített mosogép szifon, amire egy mosógép volt kötve (1 colos hagyományos mosogép leeresztő csatlakozóval). - minden rendbenis működött.

 

Erre a "szaki" szerelt egy 1 colos T idomot, aminek az egyik végére ment a mosógép, a másikra egy iylen csepegtetős bojlerszifon a kondenzációs kazán kondenzcsövével. 

 

Namármost, a probléma az, hogy ha megy a mosógép, az visszanyomja a vizet a bojlerszifonba és folyik ki minden....

 

Mi lehet a jó megoldás? Itt már ilyen falbontásról beszélt a jóember.... 

 

Köszi,

Wyd

Kapocska Creative Commons License 2017.10.03 0 0 94527

A manométer felőli oldalon is van egy osztósík, vedd szét és meglátod a belsejét.

Előzmény: Házas (94526)
Házas Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94526

A hálózat nem lehet, az előtte lévő csapból kiválóan ömlik a víz.

 

Érdemes lehet megpróbálnom valamivel kioldani a vízkövet belőle? Ha igen, mivel?


Az ecet mondanom se kell, hogy nem használt :)

Előzmény: Kapocska (94525)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94525

Hát akkor v. vízkő v. a hálózat.

Előzmény: Házas (94524)
Házas Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94524

Végül találtam egy imbuszt, amivel tudtam csavargatni (a kupakban van egy lap, az szorítja be a rugót, ha betekerem), de bármit csinálok, a nyomás kicsi marad. Még akkor is, ha leveszem az egészet és nincs is ott a rugó.

 

Tömítés nem volt sehol.

Előzmény: Kapocska (94522)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94523

Tömören:

Lakott részben történő, újonnan épített részhez kapcsolódó és régi fűtőkörök bekötése a most kialakításra kerülő falon kívüli osztógyűjtőbe.

Majd, valamikor kazánáthelyezés.

Majd, egyszer a helységben, ahol az osztógyűjtő van kb. 60 cm-rel lejjebb kerül a padló, ahol lépcső is kialakításra kerül, osztógyűjtő horizontális és vertikális áthelyezése. --> végleges csövezés a kazán és a osztó között.

 

Hogy ez sok vagy kevés, stb., nem releváns a jelenlegi fázis megoldásával kapcsolatosan.


Ennyi. :-)

 

Előzmény: pajaci (94521)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94522

mintha nem is tudna mozogni.

Ha lenne víznyomás rajta valószínű volna elmozdulása.

 

minél erősebben nyom a rugó

Annál kisebb lesz a nyomás.

 

kupakban lévő lapot tudnám forgatni

Nem tudom mi van a kupakban.(valami állítható benne?)

Volt tömítés az osztósíkon pl.O gyűrű?

Előzmény: Házas (94520)
pajaci Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94521

Láttam már pár építkezést, de olyat még nem, hogy menet közben kelljen költöztetni a fűtésrendszert, ráadásul többször. Mesélnél róla? Tényleg nagyon kíváncsi vagyok!

Előzmény: ilias (94517)
Házas Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94520

Húha, ezt most nem értem. Tehát az számít, hogy mennyire erősen nyomja a rugó ezt a valamit? De ez a valami úgy néz ki, mintha nem is tudna mozogni.

 

És annál nagyobb lesz a víznyomás, minél erősebben nyom a rugó, vagy annál kevésbé lesz erős?

 

Plusz nincs olyan szerszámom, amivel a kupakban lévő lapot tudnám forgatni, úgyhogy nem tudom úgy visszarakni, hogy a rugó igazán erősen nyomja - ehhez valami spéci cucc kéne?

Előzmény: Kapocska (94519)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94519

Akkor a kupakkal állítható (nem alatta).

Mérd meg,hogy amikor belekap a menet mennyi a távolság,hogy

legközelebb ne keljen vele küzdeni összeszereléskor.

Az ecet gyenge sav.

Előzmény: Házas (94512)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94518

Nincs. :-)

Ok. Akkor rákérdezek a környékbeli vizeseknél.

 

Köszi!

Előzmény: nagykunsági (94516)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94517

Azzal, hogy építkezünk és bizonyos munkafázisok miatt többször is költöztetnem kell a dolgokat? Valóban...

 

Előzmény: pajaci (94515)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94516

Ja hogy nincs meg a bekötőcsöved. 

 

Kazán csatlakozója 3/4-es , oda elég Gebo 3/4-es /DN20/ két hollander a végére. 

 

Bármelyik fűtésszerelő legyártja. 

 

Nekem a 2 db fél colost egy ezresért megcsinálták. /készen hozták/.

Előzmény: ilias (94514)
pajaci Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94515

Bonyolítod rendesen.

Előzmény: ilias (94507)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94514

Akkor te kész bekötőcsőre gondolsz.
Azoknak jelen esetben nem kicsi a belső átmérőjük?
Vagy vegyek mondjuk KEF Gigant flexibilis bekötőcsövet vízre 3/4”B. Az elég erre a célra? Ez lenne most a legegyszerűbb.

Előzmény: nagykunsági (94511)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94513

Értem. Nem tudtam, hogy nem okvetlen egyeznek különböző márkáknál a csatlakozások közötti távolságok ugyanakkora magasság mellett.
A lényeg, hogy megvan. :-)

Előzmény: Géza Tónai (94510)
Házas Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94512

Levettem, akarom mondani lelőtte magát, ahogy csavartam. Egy mocskosul erős rugó volt mögötte, aminek egyelőre nem értem a funkcióját, mert ezen támaszkodott. Ez meg nem mozog:

 

 

A közepén az a valami nem úgy néz ki, mintha forgatható lenne, legalábbis nem a rendelkezésemre álló szerszámokkal.

 

Egyéb tipp? Most egyelőre ecetben áztatom, hátha csak vízkő vagy egyéb szennyeződés lepte el. Ugye ártani nem tudok vele?

Előzmény: Kapocska (94502)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94511

Van egy flexi csöved. Mindkét végén van 1-1 hollander. 

Én azt nem bántanám, az osztó gyűjtőre tennék szűkítőt. 

Előzmény: ilias (94509)
Géza Tónai Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94510

Nem a márka a lényeg, hanem az 540 mm kötési távolság ami más radiátorok esetén más. Találtam végül is, egy az egybe csere volt, a külső már sok éve kész szelephez nem kellett nyúlni.

Előzmény: ilias (94431)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94509

Csak simán le kell vágni a csövet, aztán a csőre, a horonyba helyezett gyűrű megtartja a csövet (persze ráhúzott hollandival)? Nekem peremezésről is csicseregtek.

Előzmény: nagykunsági (94506)
Házas Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94508

Köszönöm szépen, megpróbálom!

Előzmény: Kapocska (94502)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94507

Még folyamatosan módosulni fognak a dolgok helyei. Végleges még arrébb van.

Előzmény: pajaci (94503)
nagykunsági Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94506

Miért?

 

Osztó-gyűjtőre tenni kell egy colos 3/4 colos szűkítőt arra rá lehet tekerni a flexibilis csövön a hollandert.

Előzmény: ilias (94499)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94505

Nekem jó a GEBO is, csak legyen aki peremezi. :-)
Vagy azt én is meg tudom oldani?

Előzmény: Kapocska (94504)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94504

Jobb minőségű 26x3-as 5rétegű? (hamarabb találsz prést hozzá)

GEBO bordás cső peremezve hollandival?

Előzmény: ilias (94499)
pajaci Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94503

Nálam rézcsővel van bekötve, mint sokan másoknál.

Előzmény: ilias (94501)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94502

Zárd el a vizet és vedd le azt a kupakot,valószínű alatta van az állító csavar.

Előzmény: Házas (94497)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94501

Minden tanácsot szívesen veszek. ;-)

Előzmény: pajaci (94500)
pajaci Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94500

Más jó tanácsuk nem volt?

Előzmény: ilias (94499)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94499

Kazán és osztó-gyűjtő közé (kb. 1 méter) tanácsolták nekem az Inox flexibilis bekötőcsövet (Gigant flexibilis szakmailag kicsi lenne). A kazán csatlakozásai 3/4"-osak, az osztóé 1". Ahhoz azonban, hogy ezt a bekötési módot meg tudjam csinálni, 1-1 "csatlakozót" kellene applikálni a cső végeire.

Tud esetleg valaki olyan üzletet, ahol ezt megcsinálják? Budapesten lenne esedékes. Ahol kérdeztem, ott nem vállalját. Huszonezrekért pedig nem szeretnék célszerszámot venni 4 vagy 6 csati miatt.

Köszönöm.

ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94498
12e valamennyi volt.
Többféle paraméterű van.
Előzmény: Kapocska (94495)
Házas Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94497

Nincs, az ott a vége. Olyan, mintha egy kis letekerhető sapka vagy ilyesmi lenne.

Előzmény: Kapocska (94496)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94496

Ha az órával szemben nincs cső kivezetve akár lehet az  is.

Előzmény: Házas (94494)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94495

Há meni forint?(áram figy).

Előzmény: ilias (94493)
Házas Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94494

Ez akkor a fotómon nem is nyomásmérő, hanem egy nyomásmérővel ellátott nyomáscsökkentő?

Előzmény: Házas (94479)
ilias Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94493

Korábban felvetett témám eredményeképpen jelentem, hogy bevált a ventilátor reteszelés áramfigyelős relés megoldással, kombikazán esetén.

Kapocska Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94492

Kicsi a bemenő hálózati víz nyomása ami vagy alapból ilyen

(nyomáscsökkentő?) vagy a berendezés csövei vízkövesek (keresztmetszetek,bekötés ,fogyasztók ,5 rétegű idomok stb.)

Előzmény: Baberi (94491)
Baberi Creative Commons License 2017.10.02 0 0 94491

Hello! Van egy Buderus Logamax gb152-16/24t kazanunk víztartállyal.  Az utóbbi kb. 1 hónapban a használati melegviz nyomása kb.fél perc használat után nagyon lecsökken, különösen pl. A fürdőkád töltésekor észrevehető, de minden csap produkálja. A csökkenés során a zuhany nyomása sokszor nem elegendő, átkapcsol kád töltőre. Majd elzárva és újra megnyitva a csapot ismét magasabb nyomas van kis idejéig - ez mindig rövidebb ilyenkor-  és újra teljesen lecsökken. A víz hőfoka újra indításkor meleg, a nyomás csökkenés során mindig hidegebb.

Ezzel egyidejűleg a nyomáskiegyenlítő felől elég hangos utántoltes hallható, ez nem azonnal kapcsol be, általában a hang megjelenésekor kezdődik a nyomás csökkenése. 

Hatul a kazán mögött 1-2 illesztesnel (nem közvetlen a nyomás kiegyenlítőbe menő) elég vízkövesnek látszik a tömítés. A kazán maga nem ír ki hibakódot. A fűtésnél egyelőre nem tapasztaltunk problémát. A kazán kb. 3-4 éves.

Tud valaki tanácsot adni, hogy mi lehet a probléma, mit érdemes megnézni? Inkább a vezetékek eltömődése vízkővel, a nyomás kiegyenlítő vagy valami más?

Köszönöm!

nagykunsági Creative Commons License 2017.10.01 0 0 94490

Nyitott rendszerrel is megy.

Előzmény: kristof-25 (94489)
kristof-25 Creative Commons License 2017.10.01 0 0 94489

Padlófűtés körnek mi a leg minimális túlnyomás igénye? Az előre - visszatérő osztók kb. 30 cm-rel vannak elhelyezve a padló síkja fölött. Bár ennek nincs nagy szerepe. (?)

j123456 Creative Commons License 2017.10.01 0 0 94488

Köszönöm!

Megpróbálom.

Várok még tippeket, mert nem értem ezt a pár másodperc víznyitás után felzajosodik dolgot.

De kitisztítom, lehet az egész vízarmaturát, hátha más is lesz ott..

 

Előzmény: Kapocska (94487)
Kapocska Creative Commons License 2017.10.01 0 0 94487

Szerintem nem levegős,hanem forr valahol a víz.

A vízarmatúrára csatlakozó hideg víz szűrőjét tisztítsd ki.

Előzmény: j123456 (94486)
j123456 Creative Commons License 2017.09.30 0 0 94486

Fég 24k

Fűtő üzemmódban minden ok.

Amint rányitom a melegvizet, elkezd levegősödni. De akár 3 másodperc melegvíz elvétel esetén is.

Aztán szépen a fütő üzemmódban újra csendesedik, gondolom kilégtelenedik.

Füstgáz hőcserélő új, a HMV hőcserélő kisavazva.

Valami tippje esetleg valakinek? Hol tud beszívni levegőt?

Köszönöm.

nixon70 Creative Commons License 2017.09.30 0 0 94485

Válasz ment.

Előzmény: petoca (94484)
petoca Creative Commons License 2017.09.30 0 0 94484

Küldtem mélt. Köszönöm!

 

Előzmény: nixon70 (94483)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.30 0 0 94483

Írj már rám egy emilt, publikus.

Előzmény: petoca (94482)
petoca Creative Commons License 2017.09.30 0 0 94482

Debreceniek! Gázkazán (Demrad márkájú) szerelőt tudtok ajánlani ismerősi körből akivel meg voltatok elégedve? Köszönöm szépen!

W_B Creative Commons License 2017.09.30 0 0 94481

Gondolom az ecet oldotta a vízkövet, CO2 keletkezett, kipezsgett, aztán megszáradt és megszilárdult.

Tehát kb. Ca-acetát hab, megszilárdulva.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94476)
cucu Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94480

De, lehet.

Ha jó az égéstermék elvezetése a kazánnak, akkor ez minimális lesz.

Előzmény: nagykunsági (94459)
Házas Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94479

Sziasztok!

 

A melegvíz-nyomás évről évre egyre kisebb, hát gondoltam, hogy megnézem, a gázbojler csatlakozásainál mennyi a vízkő.

 

Kiderült, hogy nem onnan indul a probléma: már a bejövő nyomás minimális, méghozzá a nyomásmérőtől kezdve. Létezhet, hogy az évtizedek alatt szépen lassan elkoszolódott, eltömődött? Házilag otthon ki tudom vajon pucolni?

 

Így néz ki a drága:

 

 

Köszönöm!

 

 

technokunst Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94478

koszi a valaszt meg egyszer, a lakszovnel probalkozok, mivel a kazan az o tulajdonuk, vegso
esetben marad a fotav.

Előzmény: nixon70 (94475)
lala1961 Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94477

Üdv ! Hát ja, csapággyal nehéz jól megoldani ,legyen az akár mekkora munkadíj is !:-)

Előzmény: Kapocska (94465)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94476

Köszi, utánajárok.

 

Hétvége előtt utolsó téma. Leszereltem egy csapomat, megy a kukába.

 

Mielőtt kikukázom, érdeklődésből szétszedtem, vajon mennyi vízkő meg miegymás gyűlt fel benne. Kicsit belocsoltam ecettel, ott hagytam egy tálban, hadd lássam, mi jön ki belőle. Majd elszólítottak egyéb dolgok a hobbi csapozástól, négy nap múlva néztem rá újra, és ez fogadott:

 

 

Mi ez a fehér gombatenyészet, tudja valaki?

 

Köszönöm

Előzmény: cucu (94457)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.29 0 1 94475

Lehet levegős is a rendszer, hidegen nem szokás keringtetni a vizet, mert minek?

Éjszaka sem langyosodik be?

Próbáld hívni a főtáv ügyeletet, egyszer csak szabad lesz a vonal, vagy a lakszövhöz telefonálj, hogy van-e a háznak szerelője, aki tud segíteni, vagy maga a kivitelező sara-e a lételenítés, beszabályzás.

Előzmény: technokunst (94462)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94474

Miért?

Jól fizetős, vagy nem? :-))))

Előzmény: Wattocsak (94461)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94473

Valamikor csak az EZERMESTER és a RÁDIÓTECHNIKA újság volt, hobbi szakkörök, meg szakikat, kollégákat kérdeztünk, vagy a munkájukat ellestük.

Ma már ez tényleg sokkal könnyebb a netnek köszönhetően.

Előzmény: pajaci (94472)
pajaci Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94472

Nálam is így alakult a szerszám beszerzés. Ma már van szinte mindenhez. Hála az internetnek, meg a yotube-nak, ha van egy kis huzalma, és ideje az embernek, akkor szinte mindent meglehet csinálni.

Előzmény: oregbeatsuhanc (94470)
technokunst Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94471

fotav.

Előzmény: nixon70 (94468)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94470

"Vagy 6 ajánlatot kaptam 170-190 ezer Ft +Áfa árban. Most úgy döntöttem, hogy inkább megcsinálom én." 

 

Biztos aranyozottak a golyóscsapok.

Ennyiért a szükséges anyagot, szerszámot meg is venném hozzá és még akkor is jóval beljebb vagyok.

 

Hiába akik valamikor a csináld magad mozgalomban szocializálódtak, azok ilyenkor sokat spórolhatnak.

Amikor még régen a gázkéményt kellett bélelnem akkor lett popszegecshúzóm, lemezvágó ollóm.

Amikor a klímáinkat felszereltem akkor lett a kisebbik kerekes csővágóm és a csőperemező szerszámom és folytathatnám a sort a víz, fűtés, villanyszerelés munkákhoz beruházott cuccokon.

Mára egész takaros kis műhelyem és szerszámkészletem jött össze azzal, hogy igyekeztem megoldani amit csak lehetett saját kezűleg.

 

"Tudtam, hogy rossz szakmát választottam, de ennyire? :-)"

 

Vagyunk ezzel így páran, de sok minden megtanulható.

 

 

Előzmény: Wattocsak (94461)
Wattocsak Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94469

Tiszta hülye vagyok :-)

Előzmény: lala1961 (94463)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94468

Melyik távhő?

Előzmény: technokunst (94462)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94467

Meg,hogy a fagyasztók sem mennek.

Előzmény: oregbeatsuhanc (94466)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94466

"A fő baj az volt, hogy 2 helyen is össze volt kötve a nulla a védőfölddel."

Méghozzá igen közel, így helyben 0 ohm volt mérhető.

Érdekes, hogy a megégett kötést nem érezték, pedig ennek, mint a Rátóti csikótojásnak már szaga volt.

Talán az alutokozat miatt nem jött ki rendesen a műanyagszag.

Előzmény: BJaca (94455)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94465

Én még annyiért sem vállaltam volna! :-)

Előzmény: lala1961 (94463)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94464

"Mivel a rézen ez a zöld kicsapódás a savtól van, nem lehet, hogy mivel a kondenzvíz savas kémhatású, az okozza?"

 

Sajnos ez az ok. A füstgáz vízzeel találkozva kénessavat alkot és a rezet marva rézszulfátot hoz létre.

Én ezt időnként drótkefével porszívóval takarítom le, persze az égőtálcát letakarva előtte.

 

Előzmény: nagykunsági (94459)
lala1961 Creative Commons License 2017.09.29 0 1 94463

Üdv ! " két db egy colos golyóscsapágy",ha ezt teszed további gondjaid lehetnek !:DDD Tegyél be golyós csapot !:-)

Előzmény: Wattocsak (94461)
technokunst Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94462

@Nixon @Peti

koszi a valaszokat.

 

Ez egy okoprogramos tizemeletes panel, egycsoves a futesi rendszer utohegesztett atkotoszakasszal.

 

Amit meg eszrevettem, hogy a furdoben (is) hideg a csovezetek, pedig az egy szabalyozatlan strang. Jo esetben ez azt jelenti, hogy rendszerprobaznak es csak hideg vizet aramoltatnak. Ennyit tudtam meg, 
sajnos a muszaki hibabejelenton csak az uzenetrogzitovel tudtam beszelni.

 

Előzmény: PetiCsokvaomány (94460)
Wattocsak Creative Commons License 2017.09.29 0 1 94461

Úgy gondoltam nagyon nagy meglepetések már nem érhetnek a szakmában. Tévedtem.

Kilyukadt a fűtési rendszerünk. Már megvan, hogy hol, és ezt szeretném lezárni. Természetesen nincs rajta elzáró szerkezet ezért kerestem valakit aki felszerel két db egy colos golyóscsapágy. Vagy 6 ajánlatot kaptam 170-190 ezer Ft +Áfa árban. Most úgy döntöttem, hogy inkább megcsinálom én. 

Tudtam, hogy rossz szakmát választottam, de ennyire? :-)

PetiCsokvaomány Creative Commons License 2017.09.29 0 0 94460

Hali! 

Valószinüleg a termosztatikus szelepen eső nagy nyomáskülönbség okozza. Ha minden lakónak ilyen szelepe van, akkor vagy panelprogramos vagy ökoprogramos a ház gondolom. Egycsöves átkötőszakaszos, vagy kétcsöves a fűtési rendszer? Négy vagy tízemletes? Kétcsöves fűtésnél a termosztatikus szelepek felszerelésével együtt lent a strang alljánál álltalában beépítésre került egy nyomáskülönbségszabályzó szeleppár, ez védené a radiátorszelepeket a magas nyomaskülönbségtől, gyakorlatilag ha azok elkezdenek zárni, akkor ez is követi őket. Engem az érdekelne, hogy nálatok ott van-e ez a szelep.

Most nagyhírtelen a torlón tudsz fojtani, hogy "tehermentesítsd" a szelepet.

Előzmény: technokunst (94454)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.28 0 1 94459

Mivel a rézen ez a zöld kicsapódás a savtól van, nem lehet, hogy mivel a kondenzvíz savas kémhatású, az okozza?

Előzmény: cucu (94457)
Hobbiasztalos.blog.hu Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94458

A gázban lévő szennyező anyagok okozzák ezt a kicsapódást. Nekem van hogy 2-3 évig nem jelenik meg, aztán a következő fűtési szezonban meg kétszer is le kell takarítanom. Utána évekig megint semmi. Éppen milyen minőségű gáz jön. A kémény tökéletes, erős huzattal. 
Ha nem takarítod le akkor leromlik a hőcserélő hatásfoka és sokkal több gázt kell elégetned, hogy ugyanazt a hőt biztosítani tudjad. 

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94453)
cucu Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94457

Grünspan-nak mondják. Ez egy kicsapódás a rézen.

Mosogatószeres vízzel meg egy erősebb ecsettel mosd le. 

Persze ehhez ki kell szerelni.

 

Akkor szokott főleg előfordulni, ha nem jó a készülék kiszellőzése a kéményen keresztül. Pl. nem elég magas a kémény, vagy nincs kellő huzatja.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94453)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94456

Nem a nyomás, a vízsebesség nő meg.

Meg kellene tudnod, hogy a strangok megfelelően vannak-e beszabályozva, illetve a hőközpontban frekiváltós szivattyú van-e?

Előzmény: technokunst (94454)
BJaca Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94455

A fő baj az volt, hogy 2 helyen is össze volt kötve a nulla a védőfölddel.

Előzmény: Kapocska (94452)
technokunst Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94454

Tisztelt Forum,

 

sajna nem talaltam jobb aktiv topikot a kerdesemnek, hatha itt jo helyen van.

 

Nemreg vasarolt panellakasban (1. emelet) volt tobbek kozott radiatorcsere is, az utobbi napokban beindult a tavfutes. A problema ezzel az,

hogy foleg a nagyszobai radiator folyamatosan zug. Hiaba legtelenitem, vagy tekergetem a termofejet, a zugo hang nem valtozik.

Olyasmit olvastam, hogy a kazan szivattyuja maxra van tekerve es mivel meg nincs hideg, ezert a legtobb termofej zar, igy 
megnovekszik a viznyomas a rendszerben. 

 

Lehet-e ez az oka ennek a hangjelensegnek vagy masrol van szo? Tudok barmit tenni ellene, vagy mehetek reklamalni a lakasszovhoz?

 

ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94453

Biztatoan hangzik. Bar most nem csinalja, pedig megy padlogazon. 

 

 

A kepen a hocserelom lathato. Mi ez a zoldes-feheres cucc rajta szerintetek?

 

Koszonom

 

Előzmény: cucu (94449)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94452

Szóval megnyugvásra semmi ok,mert ahol ilyen ohm értékű a

földelő hálózat ,hogy inkább egy teljesítményt leadó gázcső felé

(földbe temetve) folyik az áram,ott van mit tenni.

Előzmény: BJaca (94445)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94451

Köszi, tanulságos eset.

Előzmény: BJaca (94445)
cucu Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94450

Égő tálca...

Előzmény: cucu (94449)
cucu Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94449

Van, mert zavaró. 

A láng-tálca hibája okozza, vagy minek mondják a szakik... Átégett egy lamella, amiatt van.

 

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94446)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94448

Az sem kizárt, hogy nem vízcseppektől ered a hang, hanem nem tiszta az égőfej és egyes lyukak időnként kialszanak, majd belobbannak. Ez is lehet. A szakik majd pontosan behatárolják a hiba okát.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94446)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94447

Lehet, hogy vízcseppektől eredhet szerintem, ami nem jó jel.

Meg kellene nézni a kazántestet kikapcsolva, hogy nem lyukas-e, vagy csak kondenzvíz csöpög a gázégőre, esetleg a kazántest bekötés csatlakozásnál ereszt-e.

Nem vagyok gázszerelő, de én ezeket nézném meg.

Előzmény: ezanicknevmarfogglalt (94446)
ezanicknevmarfogglalt Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94446

Tisztelt Fórum,

 

halk pukkanásokat hallat a cirkóm az égéstérből, kb három másodpercenként egyet. Kicsit olyan, mint a tábortűz. Eddig nem tűnt fel, hogy csinálná.

 

A láng alja kék, teteje pirosas-sárga.

 

Van jelentősége?

 

Köszönöm

BJaca Creative Commons License 2017.09.28 0 0 94445
Előzmény: xtom2014 (94444)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.27 0 2 94444

Na, most ment el az ember, megoldotta a dolgot. Ha lehet, megkérlek hogy te ismertesd majd itt a részleteket. 

Nagyon köszönöm neked és mindenkinek másnak is, aki agyalt rajta! 

Előzmény: BJaca (94428)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94443

Itt a szakszeres 2T bekötés.

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=138626008&t=9173884

 

Ezt egy fórumtárs Kingfaoltir /remélem jól írtam/ rajzolta.

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137518089&t=9173884

 

Így néz ki a gyakorlatban a gravitációs elkerülő ág.

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=113263646&t=9173884

 

 

Előzmény: Sw201inger (94440)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94442

Kazánvédő szelep a kazán előremenő vízből kavar be a visszatérőbe. 

Tehát a 3 járató szelepnek van egy hideg egy meleg és egy kevert ága. Előre menő csőre mindegy, hogy a kazán puffer közt hol kötöd rá. 

 

Gravitációsan lehet a puffert tölteni, de keverőszelep nélkül. Ezt úgy szokták csinálni, hogy a keverőszelepet és a szivattyút megkerülik egy kerülő ágon, beépítenek egy lengőnyelves visszacsapót, amit ha megy a szivattyú az zár, de ha áll a szivattyú akkor megindul a gravitációs keringés. 

 

Ez a kazán puffer közt van. 

 

Puffer radiátor körben nemigazán van létjogosultsága a gravitációs keringésnek, mert ha nincs villany nincs fűtés, semmi gondot nem okoz 1-2 órai áramkimaradás. 

Előzmény: Sw201inger (94440)
mlas45 Creative Commons License 2017.09.27 -3 0 94441

Fejlemények (nem induló Ariston)

 

Forgattam a szivattyút kézzel, egyre könnyebben ment, majd kilevegőztetési ciklust indítva először akadozva, majd egyre jobban futott - és végre megy!

 

Köszönöm Mindenkinek a segítséget!

Előzmény: nagykunsági (94399)
Sw201inger Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94440

Köszi, benéztem a puffer-topicba, jó ideje böngészem, elég sok az offtopic, addig is hadd kérdezzek még 1-2 dolgot légyszi:

- a 60° keverőszelep 3. ága hova van kötve, a legrövidebb körre (kazán bypassra)?

- áramkimaradás esetére is javasolják az én megoldásomat (gravitációs, 2"), kazánrobbanás ellen, hogy ne a csatornába kelljen lefúvatni az értékes forró gőzt. De ilyenkor muszáj beépíteni 2"-os motoros szelepeket (alaphelyzetben nyitottat), aranyárban, vagy van valami trükk/ökölszabály hogy a gravitációs pufferfűtés mellett menjen a melegvíz a radiátorok felé is? Olyanra gondolok pl., hogy a puffer tetejébe bemegy a 2"-os cső (esetleg mellékágban megtámogatva egy szivattyúval), vele szemben meg kivezetem a szekunder előremenőt, akkor maga a puffer teteje lehetne a korábban említett "közös tér", mert működő szekunder szivattyú esetén elhanyagolható az a melegvízmennyiség, ami a pufferben lefelé (azaz nem a radiátorok, hanem a puffer alja felé) akar menni, így nem kell szelepekkel bajlódni, magától is beáll a kívánt üzemállapot. Vagy esetleg ugyanez, csak mondjuk az a trükk, hogy a szekunder csövet még pár centivel feljebb kell kivezetni a pufferből, mint a kazán előremenőt?... Szóval ilyen tapasztalati okosságokra lennék kíváncsi.

 

Előzmény: nagykunsági (94434)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94439

http://www.mernokkamara-gyor.hu/uploads/files/2013/Epuletvillamossagi_ismeretek___eloadas/Hogyan_kell_kialak_tani_EPH_h_l_zatot.pdf

 

Ezt beteszem ide arra az esetre, ha valaki majd lakást felújít, hogyan kell kialakítani egy szabályos EPH rendszert.

BJaca Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94438

A nikkelt nem tudod a forrasztás helyén eltávolítani? Ha forrasztod, akkor arra figyelj, hogy a forrvéget elegítsd, és azt sem közvetlenül ott, ahol belemegy a cső, hanem a menetet rajta. Szépen át fog melegedni, megolvad az ón, az felmelegíti a csövet is, és talán ép marad a króm / nikkel.

Előzmény: Arab Bika (94435)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94437

   Pont ez az egyik művelet amit  meg tudok csinálni a kocsimon. Sk. cserélem az olajat  és a téli nyári kereket  / a gumit kerekestől / Mind a kettőnél a norma   3/4 óra. Elvihetném szerelőhöz is, de akkor is rámenne ennyi időm  + a fizetség.

 Pont az olajcserénél volt nyáron egy eset. Jön az egyik lányom kétségbe esve, hogy jelez az olaj jelző lámpa, mit csináljanak ? Mondom nézd meg az olaj pálcát, a nivó jelzőt. Az meg mi ? Kérdik  mert ,hogy a férje is ott volt.-   Vagy  60 ezer km után ezt nem tudták. Nincs ezzel semmi baj, de ha bizonyos ismeretek birtokában nincs az ember megszívathatják.

Nos kihuzom a nívó pálcát, letörlöm , visszadugom  és látom, hogy minimumon áll.  Után töltöttünk fél liter olajat és mehettek. Mondtam azért a jövő héten csináltassátok meg az olajcserét.... mert ők majdnem az autó mentőt hívták volna.

Előzmény: nagykunsági (94412)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94436

Ezüst alapú lágy forrasszal lehet.

Valamikor jó régen KOR acélt forrasztgattunk,  ROCO- AUT 112 volt a forraszanyag 221 C fokon olvadt. Ehhez volt még egy savas trutymó is.

( Pl. nikkelezett szemüvegkeretet is jól forrasztottam vele.)

A rézcsöves rendszerekhez is, ha jól tudom ezüsttartalmú ónt lehet kapni, lehet, hogy az is jó, vagy nem.

Előzmény: Arab Bika (94435)
Arab Bika Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94435

Sziasztok!

Réz forrvéget szeretnék krómozott (nikkelezett?) rézcsővel összeforrasztani.

Ez lehetséges, vagy nem?

Van-e a műveletnek a sima rézcsővel szemben bármilyen extra (forrasztó, folyasztószer, bármi más) igénye?

Köszönöm a válaszokat.

AB

nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94434

Keverőszelep=Kazánvédő szelep.

 

Az a célja, hogy a kazánba a visszatérő ágon 60 fokosnál hidegebb víz ne menjen. / többféle patronnal kapható, a 60 fok lehet 45 és 75 is./.

Egyrészt megelőzi a kátrányosodást, másrészt biztosít a pufferba egy egyenletes magas hőmérsékletet. 

 

Puffernak van saját topicja, ha visszaolvasol találsz bekötési rajzokat is. 

 

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9173884&la=121784597

Előzmény: Sw201inger (94433)
Sw201inger Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94433

Szia!

Köszi a választ, szerintem akkor hanyagolom ezt a gravitációs dolgot, +1 szivattyú nem olyan nagy tétel. Viszont KEVERŐszelepet említettél, erre nem is gondoltam, ezek szerint nem direktbe kellene tolni a kazán melegvizét a pufferbe?

 

A második kérdésem kicsit összetettebb: valahogy úgy képzelném el a rendszert, hogy van egy "központi" meleg és egy hideg elosztó, amire mind a fogyasztók, mind a hőtermelők külön szelepekkel és szivattyúkkal csatlakoznának, mindig a kívánt "kombinációban", relékkel kapcsolva. Pl. hideg háznál gázkazán bekapcs, radiátorok is, esetleg a padlófűtés is (ezek mind a "közös" tagon mennek keresztül). Közben pedig befűtök a fás kazánba, ami egy kerülő ágon fűti a puffert.

Amikor a puffer meleg, kikapcsol a gázkazán, a puffer pedig (szintén saját szivattyúval + szeleppel) bekapcsolódik a közösítőbe, hőforrásként. Ha jól sejtem, nem találtam fel semmi újat és ilyesmire szolgálhat a hidrováltó, de sajnos eddig nem találtam olyat, aki elmagyarázná, ezért kezdtem bele saját kútfőből. Szóval légyszi javítsatok ki ha marhaságot írtam, akár alapszintű dolgokban is. Ha esetleg van valakinek egy olyan kapcsolási rajza, amiben ezen logika szerint vannak összekötve a tagok, azt is nagyon szívesen megnézném! Köszönöm szépen!

Előzmény: nagykunsági (94197)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94432

Jogos.

Előzmény: halaloszto (94430)
ilias Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94431

Nekem 3 db 600x1000-es kellett volna tőlük.

3 hónapot mondtak rá, minimum. :-)
Mivel nem vagyok ennyire márka fanatikus, mást vettem.

Előzmény: Géza Tónai (94340)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94430

az volt a kérdés, hogy a nullszakadás hogyan okoz 400 voltot egy egyfázisú fogyasztón. így. persze csak akkor ha mindkettő be van kapcsolva, de pl a tvd állandóan be van kapcsolva, és amikor elindul a villanytűzhely, akkor vége is a tvnek. 

 

igen, ez nem magyarázza a cső melegedését, de nem is azt kérdezted.

Előzmény: nagykunsági (94426)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94429

 

"Ez ok, stimm, ezt okozhatja egy szétégett kötés, de ez még nem magyarázat arra, hogy kerül feszültség alá a gázcső. "

 

Úgy, hogy ez egy régi szabványú NEFH nullával egyesített földelőhálózat lehet, ahol pl. a cirkóbekötés jóvoltából a megszakadt nulla szerepét átvette az amúgy földelt gázcső. Ezért kell a nullát és a védővezetőt szétválasztani.

 

"De mondjuk okfejtésed csak akkor igaz, ha mindkét fogyasztó egyszerre van bekapcsolva. "

Előbb utóbb valamiket bekapcsolnak és akkor észlelhető lesz a hiba.

Előzmény: nagykunsági (94426)
BJaca Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94428

Lehet, a cirkóban van egy zárlat a nulla és a védőföld közt. Ez miatt még akkor is folyna áram a gázcsövön, ha nincs nulla-szakadás, és arra is magyarázatot ad, miért melegszik lekapcsolt megszakító mellett.

Előzmény: nagykunsági (94426)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94427

 

"Azt magyarázd már el, ha egy fogyasztóhoz kimegy 3 vezeték, fázis nulla föld, nulla szakadás van, akkor hogy a fenébe lehet rajta 400 volt? Csak akkor lehetséges ha a földelésen megjelenik egy másik fázis."

Úgy, hogy több 3 vezeték megy a fogyasztókhoz, amik külön fázisokra vannak szétosztva, de a 0 vezetőjük közösítve vannak a 0 sínre. Ha ezt a 0 átelveszem, megszakítom akkor " levegőbe kerül" a rendszer a fogyasztók minden irányból 0.4 kV ot kapnak.

A védőföld nem fogja a terheléseket elvezetni, nem is arra való.

 

 

"Persze ha a földelésen megjelenik valami, akkor ugye FI relének le kell oldania."

 

Ha van FI relé az azért is fog leoldani, mert a fázisokon befolyó áramok összegét nem a 0 án keresztül "fogja látni " átfolyni.

Tehát 0 szakadáskor azonnal beavatkozik a FI relé, ha van.

Ha védőföld irányba folyik valamennyi áram pl. 30 mA felett, akkor ennek a hiánya miatt működik, mert normális esetben annak is a 0 át szabad csak átfolyni, és pl. nem rajtunk, vagy a készülék rossz szigetelésén keresztül a védőföld felé. Szóval erre az áram egyensúlyra figyel a FI relé.

Előzmény: nagykunsági (94421)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94426

Ez ok, stimm, ezt okozhatja egy szétégett kötés, de ez még nem magyarázat arra, hogy kerül feszültség alá a gázcső. 

 

De mondjuk okfejtésed csak akkor igaz, ha mindkét fogyasztó egyszerre van bekapcsolva. 

Előzmény: halaloszto (94424)
BJaca Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94425

Az pedig lehet!
Jól látszik, hogy a nulla szakadásakor a két izzó sorba kötődik, és 400V jut kettőjükre. Mivel az egyik jóval nagyobb teljesítményű (kisebb az ellenállása, a másikra fog a több feszültség jutni. Ha jól számoltam, a 10W-os izzóra 392V.

Előzmény: nagykunsági (94421)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.27 0 1 94424

elmagyarázom. sajnos rajzolni nem tudok, de ha követed, érteni fogod.

 

L1, L2 a két fázis, ami között ugye 400V van. N a nulla, L1 és N, valamint L2 és N között 230V van. Nem jön ki az összeg, a váltóáram ilyen, egyelőre tegyük ezen túl magunkat. R1 legyen egy 40wattos izzó, R2 egy 1000wattos villanyrezsó.

 

L1 --------- R1 --------- N ---------- R1 ----------- L2

 

Az R1 40W villanykörtén esik 230V és folyik 174mA áram. 

Az R2 rezsón esik 230V fesz és folyik 4,35A áram.

Látszik, hogy az N pontból a hálózatba muszáj follyon áram. Nem a számtani külömbség, megint mert a háromfázis ilyen, de folyik. 

 

Ha az N pontot lekötöm a hálózatról, akkor ott nem tud semmi sehova folyni.

R1 ~ 1320ohm , R1 ~53ohm.  A kettő együtt 1373ohm, és van rajtuk egybe 400V. Így folyni fog az egész láncon 400/1373=0.29A.

 

Már gyanús hogy baj van, mert a villanykörténken a szokásos áram több mint másfélszerese folyik. 

Az egyes fogyasztókon eső feszültség arányos az árammal és az ellenállásukkal. 

A villanykörtén 0,29*1320=384V esik, a rezsón meg a maradék 16V. 

 

A szegény villanykörtének ez a 384V egy kicsit sok, ezért feladja hamar. Persze előte még 384*0,29=111wattosként vagánykodik egy pillanatra, de nem megy neki tartósan.

 

Vajk

 

 

Előzmény: nagykunsági (94421)
toth.karoly Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94423

Majd oszd meg velünk a végeredményt!

Előzmény: xtom2014 (94419)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94422

Jól van, akkor sok sikert a továbbiakra.

Előzmény: xtom2014 (94419)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94421

Azt magyarázd már el, ha egy fogyasztóhoz kimegy 3 vezeték, fázis nulla föld, nulla szakadás van, akkor hogy a fenébe lehet rajta 400 volt? Csak akkor lehetséges ha a földelésen megjelenik egy másik fázis.  

 

Persze ha a földelésen megjelenik valami, akkor ugye FI relének le kell oldania. 

Előzmény: oregbeatsuhanc (94414)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94420

"A mai életben az , hogy valaki nincs tisztában az erősáram alapvető ismereteivel az egy nagy hiányosság. Nem kell ehhez villanyszerelést tanulni."

 

Lehet, hogy valakinek hiányosság, de nem nagy, főleg annak, aki nem műszaki beállítottságú, vagy nincs valami rokon szakmája. Ezért nem is szabad biztatni a házilagos javításra.

 

Azokhoz a fogalmakhoz, amiket írtál lehet, hogy nem kell villanyszerelést tanulni, de az itt jelzett hibához nem csak tanulni kell, hanem tudni is.

Nem olyan egyszerű a kisfeszültségű hálózatszerelés, mint első ránézésre látszik, mert itt nem csak arról van szó, hogy két drótot össze kell kötni.

Előzmény: zöldeskékek (94407)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94419

Köszönöm, itt kaptam segítséget, telefonszámot, ma reggel azt mondta hogy valószínűleg még ma eljön. 

Előzmény: oregbeatsuhanc (94416)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94418

 

"Azt ,hogy egy drót két végét nem tudod rátekerni egy femtiszta csőr ,még megértem,de ,hogy

egy próbalámpával sem tudsz mérni azt már végképp nem."

 

A 0.4 kV ra való próbalámpa csak arra lenne jó, hogy ellenőrizze vele a dugaljat fel és lekapcsolt kismegszakítóval, hogy 230. vagy 0.4 kV is van.

( cirkó közben kihúzva! )

 

A golyóscsap áthidalás a cső " földelési jóságát " javítaná, de akkor ezt folytatni lehet a gázóránál, főcsapnál, nyomáscsökkentőnél, stb.

 

"Ezek nem olyan műveletek amivel a Te és mások épségét veszélyezteted."

 

Én nem lennék biztos ebben, mert mi van ha valahol egy gázos dolgozik a vezetéken? Szomszédban, utcán, bárhol.

Ezért az a biztos ha ki van húzva az a cirkó, és jöjjön mielőbb egy jó villanyszerelő!

Ha a család nagyon fázik és hiányzik a melegvíz, akkor, - ahogy itt írta valaki - egy jól működő konnektorról a cirkót hosszabbítóval meg lehet táplálni, de csak akkor, ha már a cső nem fog melegedni, és legalább fázisceruzával ellenőrizve nincs rajta feszültség!

Előzmény: Kapocska (94410)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94417

Félre ne érts, semmilyen szinten nem beszólás volt a hozzászólásom! Komolyan hálás vagyok hogy ennyien ennyit foglalkoztok a dologgal! 

Előzmény: Kapocska (94415)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94416

"Ettől függetlenül, mivel egy olyan problémába futottam bele ami az itt összegyűlt segítőkész társaságnak,  emellett több villanyszerelőnek, egy biztonságtechnikai mérnöknek és a Vaillant komplett szervizhálózatának is komoly fejtörést okoz, kevésnek érzem magam ehhez, mindenképpen hozzáértő segítségével lesz csak megoldva. "

 

Nálunk jó tíz éve járt először és utoljára Vaillant szervizes.

Ők azért jól felkészültek, főleg azok, akiknek van elektrotechnikai ismerete.

Ezt a részt viszont az EPH t vállaló és aláíró villanyszerelőnek alapból tudni kellene, ők vajon hol vannak ilyenkor?

Jól teszed, ha nem dugdosol semmit a konnektorba, meg a gázcsőre ezt most már bízd inkább szakemberre.

A neten találsz olyat, Villanyszerelők szakmai fóruma, nekik írd meg a problémádat.

Ezek regisztrált villanyszerelők, akik közt vannak olyanok, akik díjtalan hálózat felülvizsgálatot is vállalnak és a feltárt hibákat javítják is.

 

Előzmény: xtom2014 (94413)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.27 -1 0 94415

Nem tudom milyen szakmád van,de ha Te is egy olyan fekete dobozban matatnál

verbálisan (mert segítség nincs,részedről), érzékelések nélkül akkor mire mennél.

Előzmény: xtom2014 (94413)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94414

 

"Ha normálisan meg van csinálva a hálózat, akkor egy nulla szakadáskor, hogyan kerülhet vonali feszültség a fogyasztóra?"

 

Kezdetben általában normálisan van megcsinálva egy hálózat, de ha évtizedekig nem nézi át senki előfordul lazulás, szakadás is.

 

Ha több fázisra van szétosztva a hálózat, akkor 0 szakadáskor egyes fogyasztó csoportok már nem a 0 án záródnak, hanem egy másik fázison keresztül.

Nálam is előfordult ilyen, egyes fogyasztók, - izzók -csökkent fényerővel működtek, a  fénycső armatúrákban viszont a fojtók brummogtak a túlfeszültség miatt.

 

"Ahhoz, hogy ez megtörténjen a nulla szerepét nem a védőföldnek, hanem egy másik fázisnak kellene átvenni." 

 

Igen ez szokott történni.

Előzmény: nagykunsági (94404)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.27 0 2 94413

Nem tanították de ha tanították volna, sem biztos hogy meglenne 25 év után, mivel azóta sem foglalkoztam ilyesmivel. 

 

Ettől függetlenül, mivel egy olyan problémába futottam bele ami az itt összegyűlt segítőkész társaságnak,  emellett több villanyszerelőnek, egy biztonságtechnikai mérnöknek és a Vaillant komplett szervizhálózatának is komoly fejtörést okoz, kevésnek érzem magam ehhez, mindenképpen hozzáértő segítségével lesz csak megoldva. 

Előzmény: zöldeskékek (94407)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 1 94412

A mai életben az, hogy valaki nincs tisztában azzal, hogy kell az autóban olajat cserélni, és maga nem tudja megcsinálni, nagy hiányosság. 

Az is nagy hiányosság, hogy nem tud megsütni egy dobostortát, és még azt sem tudja mi kell hozzá. 

 

Bocs de egy könyvelőnek, szakácsnak stb... miért kellene ezzel tisztában lennie?

 

 

Előzmény: zöldeskékek (94407)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94411

Ja az aszfalt meg járdából az alumínium meg kanálból. :-)

Előzmény: lala1961 (94409)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94410

Azt ,hogy egy drót két végét nem tudod rátekerni egy femtiszta csőr ,még megértem,de ,hogy

egy próbalámpával sem tudsz mérni azt már végképp nem.

Ezek nem olyan műveletek amivel a Te és mások épségét veszélyezteted.

Előzmény: xtom2014 (94406)
lala1961 Creative Commons License 2017.09.27 0 1 94409

Üdv ! Az "illene" tudni helyett szerintem elég lenne a "jó lenne" tudni !:-)

A Bródira meg miért nem mondtad ,hogy az egy utca ,és akkor jöhetne rá az "illene/jó lenne"tudni akit ez jobban érdekel ,de az alapvető dolgokat azért tényleg "illene/jó lenne"tudni !:-)

Előzmény: zöldeskékek (94407)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94408

 

 

 "nem melegszik és nincs áram a csöveken "

 

 

 De feszültség alatt lehet és ha valaki hozzáér, főleg nedves kézzel, netán vizes cipőben, annak annyi.

 Ja az ellenállást majd elfelejtettem  !

Előzmény: xtom2014 (94406)
zöldeskékek Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94407

A mai életben az , hogy valaki nincs tisztában az erősáram alapvető ismereteivel az egy nagy hiányosság. Nem kell ehhez villanyszerelést tanulni.

 tehát illik tudni :

mi a feszültség,

mi az áram,

 mi a terhelés,

mi a szigetelés,

mi az áram ütés,

 a védő földelés,

 miért alkalmazunk biztosítékot,

miért jön ma már majd minden fogyasztóhoz  3 db vezeték,

ja meg azt is kell tudni hogy a háztartásunkban mekkora  főbiztosíték van,

nem árt tudni azt sem, hogy hány áramkör van.

 Az általánosban nem , de a középiskolában talán tanítják.

 Közép iskola  ? Hát anno sok sok éve a Bródi  Sándort egy félmondatban  festőnek tituláltam, a tanár ki kelt magából, hogy az iró. Lehet  !  Valami harmadrangú volt... vagy mégsem,

xtom2014 Creative Commons License 2017.09.27 0 2 94406

De igen, csak tisztában vagyok a korlátaimmal :) Soha nem tanultam villanyszerelést, alapvető ismereteim hiányoznak, simán bele tudnék futni olyan hibába ami nekem nem tűnik annak, hozzáértőnek meg kihullana a haja, ha meghallaná, mit csináltam és csodálkozna hogy életben vagyok...ha életben lennék még :) Nem félek beismerni hogy félek az áramtól, hogy magamat vagy főleg mást veszélyeztetnék esetleg, a legjobb szándékom és az itt kapott segítség ellenére. 

 

Így, hogy kihúzva a konnektorból nem melegszik és nincs áram a csöveken, az összes cucc működik rendben a házban, megvárom a szakértőt inkább. 

Előzmény: Kapocska (94405)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94405

Úgy látom nem vágysz a sikerélményre.

(szelep átkötés,próbalámpa)

Előzmény: xtom2014 (94400)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94404

Ha normálisan meg van csinálva a hálózat, akkor egy nulla szakadáskor, hogyan kerülhet vonali feszültség a fogyasztóra?

 

Ahhoz, hogy ez megtörténjen a nulla szerepét nem a védőföldnek, hanem egy másik fázisnak kellene átvenni. 

Előzmény: oregbeatsuhanc (94402)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94403

"Nálam az óra előtt a méretlenbe van a 3 fázisú FI relé, így nem kellett még egy egyfázisú a villanybojlernak. "

Ez nálam is így van ( a FI egy DDR -es régiség ) és szabálytalan, csak anno én is spórolni próbáltam, amikor a házban a mérőhelyet csináltam.

A körzetszerelőt akkor nem zavarta, most már nem egy vagyon a két, vagy több FI, ha lesz időm rá szabályossá fogom alakítani.

Előzmény: nagykunsági (94391)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.27 0 0 94402

"Ha feltesznek a villanyórához egy 3 fázisú FI relét, nem sok értelme van utána az egyfázisú FI relének. "

Azért írtam ezt, mert a jelzett házban 3 fázisú fogyasztók is voltak és, ha még mindig van akár egy 3 fázisú dugalj is, akkor amiatt kell egy 3 fázisú FI.

 

Ha a többi áramkörre külön 1 fázisú FI-t teszünk, mindegyiket saját 0 vezetővel, mert csak így lehet, akkor egy nullszakadáskor a fogyasztóra 0.4 kV már nem kerülhet.

Akkor is több FI- áramkört alakítanak ki, ha a fogyasztók egyenkénti még megengedett hibaárama összességében a FI hibaáramát meghaladja.

( PL. jó pár számítógép kapcsoló üzemű kínai tápokkal, vagy több fémházas zavarszűrő kondival szerelt háztartási gép, stb. )

A vizes témában pl. a hidromasszázs kádaknál, ha jól tudom eleve előírás volt a FI relé.

 

Nálam egy 3 fázisú van az egész hálózatra, mert nincs 3 fázisú fogyasztó, viszont ennek az a hátránya, hogy hiba esetén az összes áramkört leoldja.

 

Előzmény: nagykunsági (94372)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94401

Köszönöm itt is, reggel hívom! 

Előzmény: BJaca (94398)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94400

Fázisceruzán nem mentem túl. Megijesztettek azzal hogy agyonvágok minden berendezest a házban, sokban lenne... Lekötöttem a csengőt és ami még eszembe jutott, egy nemrégen javított hosszabbítót is kiiktattam, de sajnos ugyanúgy melegszik a cső. 

Előzmény: Kapocska (94397)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94399

Lehet az is, hogy leragadt, de akkor is nehezen forog ha nyomás van a rendszerben. 

Általában akkor szoktuk kicsavarni, ha megy a szivattyú. 

Előzmény: mlas45 (94393)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94398

Küldtem mégegy telefonszámot!

Előzmény: xtom2014 (94375)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94397

Csináltál ma valamit?

Előzmény: xtom2014 (94388)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94396

Forgasd többet,hogy könnyen forogjon.

Nincs  kilevegőztető funkció?

Előzmény: mlas45 (94393)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94395

Nyomd be tengelyirányba és úgy is forgasd meg.

Előzmény: mlas45 (94393)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94394

Pontosan a melegedés ellen, de ha nincs bedugva a kazán, és nem melegedik, akkor hagyd.

Előzmény: xtom2014 (94388)
mlas45 Creative Commons License 2017.09.26 -3 0 94393

Fejlemények:

Az a szürke izé megvan, ki lehet csavarni, de nem jön rajta semmi. A szivattyú végén lévő csavart kivéve már megjelent némi víz, a tengelyt forgatva, de alig szivárog, a tengely meg nagyon nehezen forog, lehet, be van rohadva? A rendszer állt hosszú ideig :(

Szóval annak könnyen kéne menni?

Előzmény: nagykunsági (94390)
toth.karoly Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94392

Sziasztok!

 

Segitséget szeretnék kérni,összefoglalva a problémám:

-5 db Termomax inka 55 kazán(csak fütés)

-Gruppo Imar vezérlő

Sajnos csak manuális modban működik,igy ha meleg van odamegyek letekerem,ha hideg...

 

Sajnos a vezérlö leirása csak olaszul van meg,a google fordito pedig...hagy némi sötét foltot a forditásban.

 

Nincs valakinek véletlenül magyar(vagy legalább angol)változata erröl a rendszerröl?

nagykunsági Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94391

Minek 3 különálló FI relé, ha elég egy központi 3 fázisú?

 

Nálam az óra előtt a méretlenbe van a 3 fázisú FI relé, így nem kellett még egy egyfázisú a villanybojlernak. 

 

 

Előzmény: ksanci (94378)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94390

Az a szürke kúpos kupak. Az a légtelenítő.

 

Ha a szivattyú végén lévő rézcsavart kicsavartad és nem jött semmi, akkor a szivattyúban nincs víz. 

Előzmény: mlas45 (94385)
mlas45 Creative Commons License 2017.09.26 -3 0 94389

Megcsináltam. Kicsavartam, nem jött se levegő, se víz, száraz... a szivattyú ilyen:

http://www.ep-shop.hu/Ariston_Clas_Evo-_Clas_Evo_System_futesi_szivattyu__65104319

Előzmény: BJaca (94386)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94388

Köszönöm az utánajárást. 

Ez a megoldás gondolom nem oldja meg a problémát, csak nem fog melegedni és nem lesz életveszélyes, ugye? 

Előzmény: BJaca (94387)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94387

Azt mondta egy széles körben elismert szaki, hogy vélhetően nullvezeték szakadásod lesz a rendszerben. A csapot kösd át egy vastag réz dróttal úgy hogy előtte csiszolópapírral fémtiszta felületet csinász. Ezt tedd meg, míg nem jön ki valaki. Ha nem lesz senki, jövő héten jön haza németországból, és vállalja.

 

Előzmény: xtom2014 (94375)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94386

Ott a seggében a szivattyúnak  az az 5 forintos méretű rézszínű csavar. Azt lazítsd fel.

Előzmény: mlas45 (94385)
mlas45 Creative Commons License 2017.09.26 -3 0 94385

Segítsetek lécci!

 

Ariston Class Premium kondenzációs kombi.

Át lettek helyezve radiátorok, le lett ürítve a rendszer.

A kazán "elégtelen keringés" (104 ill 1P1 hibaüzi) leáll. Mikor elindul, szörtyög benne a víz, szóval tényleg iyesmi lehet, pedig az egész rendszert gondosan kilégtelenítettem. A kazán tetején lévő kézi légtelenítőt is. A kézikönyv azt írja, a szivattyún lévő automata légtelenítőt kell megemelni, de én ilyet nem találok rajta. 

Melyik az? Vagy mit nem csinálok jól?

vtadruspuffer. Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94384

Oké.:)

Előzmény: halaloszto (94383)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94383

A véleményeddel semmi bajom. Azzal, hogy nyíltan kiírod hogy a többieké nem édekel, de a magadét mégis megosztásra méltónak tartod, azzal van. Nade kiderült, hogy mégiscsak érdekel a mások véleménye, csak próbálod titkolni.

Előzmény: vtadruspuffer. (94380)
nixon70 Creative Commons License 2017.09.26 0 1 94382

Esetleg annyit megpróbálhatsz egy hosszabbítóval egy másik dugaljból, fázishelyesen, hogy abból is produkálja-e ezt a jelenséget.

Előzmény: xtom2014 (94375)
vtadruspuffer. Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94381

Igen, jó ötlet.

Csak gratulálni tudok.

Ezt kell tenni.

Mert lehet: áramütés, gázszivárgás, gázrobbanás és tűzeset akár.

Lehetséges vészmadár vagyok, de nem tehetek róla szar szakmám volt.:)

Na megyek vissza a pufferesre észt osztani.:)

Sok sikert!

Előzmény: sjohn (94376)
vtadruspuffer. Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94380

Na, legalább nálad kicsaptam a biztit.

Értelek én, hogy ez egy szakmai fórum és te abban nagyon jó vagy , de itt azért szerintem többről van szó, mint, hogy mit- hova dugjon az emberünk.

De mondom nem vitázok, csak leírtam a véleményemet.

Amúgy,- írtam, amit írtam,-szerinted hogyan tudnám megakadályozni, azt, hogy te"lefaszagyerekezz"?

Sehogyan..

Tudod "nem zörög a haraszt"...

Remélem szerencsétek lesz, addig nincs baj , amig nincs baj.

Szép napot.

 

Előzmény: halaloszto (94365)
ksanci Creative Commons License 2017.09.26 0 1 94379

Leplombált villanyóra szekrénybe meg nem tesznek FI relét...

Előzmény: ksanci (94378)
ksanci Creative Commons License 2017.09.26 0 1 94378

FI relé után másik FI relét tenni némi körültekintést igényel, hogy ne egyszerre kapcsoljanak le, de ilyen soros állapot lakóépületben nem igazán indokolt.

De itt nem is erről van szó, hanem arról, hogy áramkörönként van külön FI relé, az egyfázisú áramkörök nyilván nem a háromfázisú relétől, hanem a bejövő vezetékről kapják a fázisukat, tehát függetlenek lesznek.

 

Előzmény: nagykunsági (94372)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94377

Majd faggasd ki a szakit, és számolj be, hogy mi volt pontosan.

Előzmény: xtom2014 (94375)
sjohn Creative Commons License 2017.09.26 0 1 94376

...akkor hívd ki az elműt!....

Előzmény: xtom2014 (94375)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94375

Az általa ajánlott biztonságtechnikai szakértő is elpasszolta... 

Előzmény: xtom2014 (94374)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94374

Köszönöm! 

 

Ő is kiakadt, továbbirányított, beszámolok, ha van fejlemény :) 

Előzmény: BJaca (94373)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94373

A freemailos címedre küldtem a szaki elérhetőségét.

 

Előzmény: xtom2014 (94370)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.26 -1 1 94372

Ha feltesznek a villanyórához egy 3 fázisú FI relét, nem sok értelme van utána az egyfázisú FI relének. 

Előzmény: oregbeatsuhanc (94363)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94371

Ami a csengő betáplálásnál lényeges, hogy a csengőreduktort 1 db csengőre 0.5 A re méretezték, tehát a két csengő együttes használata olyan mértékben beterheli, hogy leesik a feszültség.

Ha sokáig, hosszan nyomkodjátok a túlbiztosított reduktor  le fog égni.

Előzmény: oregbeatsuhanc (94368)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94370

Köszönöm, hálás lennék :) 

Előzmény: BJaca (94369)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94369

Ha nincs bedugva a kazán, és a gázcsövön nem világít a fázisceruza, akkor talán akkora baj nincs. Próbáljak keríteni neked egy villanyszerelőt vagy szakit, aki meg tudja mérni, mivel van gond??

Előzmény: xtom2014 (94367)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94368

"A kerítésen a két csengő kábele egy kapcsolóra lett rákötve, vahyis amikor a gombot megnyomjuk, mindkét csengőhöz megy áram elméletileg. A lakásban lévő szól is, a pincében lévőhöz viszont nem jut vissza a csengőgombból a 12 vokt, csak 6-8, pedig ott még megvan. "

Ez szerintem nem játszik itt közre, mert a csegőreduktor egy két tekercses biztonsági trafó, kisfogysztó, amely az általatok átalakított áramkört a szekunder oldalon galvanikusan leválasztja a hálózatról.

A pincei csengőnél a feszültségesést a túl hosszú és kis keresztmetszetű vezeték, vagy kontakthibás kötés is okozhatja, de ez nem hat vissza a hálózatra.

(Ennek az áramkörnek is bőven elég 1-2 A es kismegszakító, ha külön áramkörön van.)

Előzmény: xtom2014 (94367)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94367

Köszönöm neked is a hozzászólást. 

Az, hogy a ház működik, semmi elektromos berendezéssel nem tapasztaltunk problémát, még attól lehet életveszélyes a helyzet most? 

Illetve, az izgat még, hogy a csengő szereléskor bem tudtunk olyat csinálni ami ezt a xart okozza? Ott a 220-at nem bántottuk, csak a 8/12 voltos kábeleket hosszabbítottuk meg. A kerítésen a két csengő kábele egy kapcsolóra lett rákötve, vahyis amikor a gombot megnyomjuk, mindkét csengőhöz megy áram elméletileg. A lakásban lévő szól is, a pincében lévőhöz viszont nem jut vissza a csengőgombból a 12 vokt, csak 6-8, pedig ott még megvan. 

Előzmény: vtadruspuffer. (94364)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94366

"Hívni kell egy olyan villanyszerelőt, aki kihívásként kezeli és siker élményként, ha sikerül neki elhárítani a hibát, pénz nem számít az ilyen esetben."

Elég, ha magas szinten űzi a szakmáját és akkor ez neki nem lesz kihívás, meg sikerélmény, csak egyszerűen elvégzi a munkáját a fizetésért. -:)

Előzmény: vtadruspuffer. (94364)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.26 -1 1 94365

fasza gyerek vagy. nem érdekel a mások véleménye, de azért a sajátod az fontos, azt leírnád.

Előzmény: vtadruspuffer. (94364)
vtadruspuffer. Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94364

Szerintem is az áram nem játék, jelen helyzetben életveszély esete áll fent.

Nem hiszem el, hogy egy ilyen helyzetben péntekig várni kellene.

BP. XVII. kerület, nem Alaska.

Hívni kell egy olyan villanyszerelőt, aki kihívásként kezeli és siker élményként, ha sikerül neki elhárítani a hibát, pénz nem számít az ilyen esetben.

Ha a két villanyszerelő egyszerre lesz ott az sem baj.

Vagy addig teljes áramtalanítás, mivel a családfőnek tudomása van a helyzetről veszélyeztetés vétsége lesz a vád. Ez úgy sejtem közúton pl. 5-15 év.

Egy szülést sem lehet elhalasztani, vagy egy tűzoltást sem lehet elnapolni, ezt sem.

Láttam én már a híradóban ilyen indexes kommenteket, na ezt nem szeretném.

Jók az ötletek, de könnyen lehet belőle baleset egy laikus emberke számára.

Lehet üldözési mániám van, de nem baj, ez az én véleményem, én így közelíteném meg a kérdést, mert innen nem látni mindent.

Azért, amikor a 400 volt belett ide írva, sejthető volt a 380!!!

Ne írjatok rám  mert nincs kedvem vitázni, csak a véleményemet írtam le más szemszögből, szerintem.

Szép napot.

 

 

 

oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94363

"Tudomásom szerint három fázis van. Régen voltak itt nagyteljesítményű gépek is használatban, 380 is van a házban."

 

Ha találsz egy normális vilanyszerelőt, akkor beszéljétek át, mit kellene a hálózaton "modernizálni".

Pl., ha nincs FI relé megérné feltenni.

Ezt úgy kellene kivitelezni, hogy a 3 fázisú fogyasztókra külön egy 3 fázisút, az 1 fázisú áramkörökre, pl. a cirkóra, pedig 1 fázisút felszerelni.

A 10 A es kismegszakítót a cirkónál 2, vagy 4 A esre cserélném, de a legjobb lenne fixre egy önálló áramkörre a lakás elosztó tábláján lévő kismegszakítóra, - a régi 10 A est megszüntetve- bekötni, és egy önálló földelővezetőt is a kapocstábla földsínéről odavinni.

Erre a cirkót az összes ki-bemenő csövével EPH-zni, ha ez még nincs így.

A gázóra méretlen és mért oldalát szintén szabványos, földszemes bilincsekkel és legalább 6 mm2 keresztmetszetű vezetékdarabbal áthidalni.

Nem olcsó megoldás, de ennek így kellene kinézni. 

 

Előzmény: xtom2014 (94356)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94362

Én ezt inkább egy normális próbalámpával csinálnám, mert az biztosan nem durran el!

Előzmény: Kapocska (94359)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94361

"Tudomásom szerint három fázis van. Régen voltak itt nagyteljesítményű gépek is használatban, 380 is van a házban."

 

Ajjé!

Akkor valóban nagy a gond, ha megtörténik egy 0 szakadás.

A fázisceruzás mérés nem a legbízhatóbb módszer, a legmegbízhatóbb a próbalámpa - 2 db. 5 - 15 wattos 230 voltos parfümizzó sorba kötve - vagy a teszter, multiméter.

A villanyszerelőnek bele kellett volna mérni a konnektorba fel, ill. lekapcsolt kismegszakító állásokban,

akkor már látszott volna, hogy a 0.4 kV ott van. 

Előzmény: xtom2014 (94356)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.26 -1 0 94360

Majd lekapcsolt automatánál a dugaljba (3pont) is dugd bele a szabad véget.

Előzmény: Kapocska (94359)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.26 -1 0 94359

Azt.Hivatalosan kellene is.

 

Műszer nélkül egy autós izzó( kb.20W) egyik pontját kösd a csőre

a másik pontjával  a dugvilla három pontját tapogasd le.

Előzmény: xtom2014 (94358)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94358

Na azt nem mondta. Pénteken tud jönni újra.... 

Sajnos villanyszerelő nincs akit ismerünk, így hasraütéssel válogatunk, aki hajlandó volt kijönni belátható időn belül, az jött. 

Azt mondod tekerjek drótot a két csőre úgy hogy kihagyom az elzáró részt és lehet hogy így nem nem melegszik? 

Előzmény: Kapocska (94357)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94357

„hivotta villanyszerelő” mehet 400 volt is a konnektorokba”

 

Tegnap hétfő volt!

 

Azt is mondta ,hogy húzzatok ki minden 230V-os fogyasztót péntekig?

Elméleti lehetősége van a csapon ellenállásnak,ha nem is értel a villanyhoz

a csapot áthidalhatnád a fémes csőre tekert rézdróttal.

Előzmény: xtom2014 (94354)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94356

Tudomásom szerint három fázis van. Régen voltak itt nagyteljesítményű gépek is használatban, 380 is van a házban.  

Előzmény: oregbeatsuhanc (94347)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94355

A bekötést nem tudom, de működött, nem kapott áramot a készülék ha le volt kapcsolva. 

Előzmény: oregbeatsuhanc (94350)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94354

Örülnék ha ilyen egyszerű lenne de nem tudom elképzelni hogy nem vettük volna észre ha lett volna ez a dolog korábban. Az áramhoz nem értünk de figyelünk a dolgainkra, ez az elzáró minimum háromszor egy évben használva van, vagyis hozzányúlunk legalább ennyiszer szándékosan, az elmúlt évek alatt soha nem volt ilyen.  

Előzmény: BJaca (94353)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94353

Simán el tudok képzelni egy nulla - védőföld cserét is, és eddig is melegedett a gázcsap, csak nem fogdosták.

Előzmény: Kapocska (94339)
BJaca Creative Commons License 2017.09.26 0 0 94352

Feltéve, hogy a fázist szakítja meg az automata.
Két lehetőséget látok:

- Az automata  a nullát szakítja meg, a fázis kikerül a cirkóra, amiben testzárlat van, és a gázcső felé folyik az áram.

- Az automata a fázist szakítja meg, bedugva a földelést megkapja a gázcsap cirkó felőli oldala, és a gázcső felől jön a villany. Ez utóbbi a rosszabbik eset.

Előzmény: Kapocska (94348)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94351

"Vaillant kombi cirkó, ennyit tudok róla. "

 

Nekünk is az van és előírás szerint fázishelyesen fixen van bekötve.

Egyes cirkók, termosztátok, amelyekben triak, vagy tirisztor van másképp nem is működnének.

Előzmény: xtom2014 (94335)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94350

Jó kérdés egyáltalán, hogy van bekötve, vagy nem bekötve, vagy áthidalva a kismegszakító?

Korábban lehetett vele a cirkót feszmentesíteni?

Előzmény: Kapocska (94348)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94349

"Most kihúzva nem melegszik, áramot sem mutat a fázisceruza (ahogya készüléket bedugva sem mutatott a szerelőnek),"

 

Persze, hogy nem mutatott, mert a gázcső szerencsére földpotenciálon volt.

Viszont a gázcsaphoz közeli két végponton már kellett volna valamilyen potenciálkülönbséget mérnie.

Úgy nem mérte?

Ezt persze nem fázisceruzával kell mérni, hanem egy multiméterrel.

Lakatfogóval pedig a csövön folyó áramot is lehetne mérni.

 

 

Előzmény: xtom2014 (94334)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94348

fázist biztos kap

 

A lekapcsol automata átad ?

Előzmény: oregbeatsuhanc (94347)
oregbeatsuhanc Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94347

"Közben hivotta villanyszerelő aki ma itt vokt, mondta higy visszajön, mert szerinte szakadás (nem emlékszem nullát mondott talán) van valahol és életveszélyes így, valamint mehet 400 volt is a konnektorokba, ami ráadásul az összes cuccot is tönkretenné házban."    

 

400 volt csak akkor lenne a konnektorokon, ha 3 fázisotok van, vagy 2 ,de mindegy.

A gázcső viszont nullszakadáskor átveheti a 0 vezető szerepét, ha EPH van.

Lehet, hogy csak a cirkónál hiányzik a 0 és a gázcső azért melegszik a csapnál + maga a csap, mert a csap menetes tömített kötésénél egy átmeneti ellenállás keletkezik és mint egy ellenállás fogyasztóként működik.

Ha a gázcsapot fémesen külsőleg bilincsekkel, átkötő vezetékkel áthidalod nem fog melegedni.

A villanyszerelőnek persze az okot mindenképpen meg kell szüntetni.

A hibát biztos a cirkó okozza, ezért gázkészülékes + a nagy 15 000 -ért EPH zó villanyszerelők együtt kellene javítsák.

( szerintem így látatlanban a cirkónak megszakadt a  0 bekötése, ugyanis, ha bedugod fázist biztos kap, de nullát lehet, hogy nem. ) 

Előzmény: xtom2014 (94321)
Géza Tónai Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94346

Elnézést, D-ÉG standard DK 900X600 radiátorra lenne szükségem.

Előzmény: Kapocska (94344)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94345

Na erre jó a FI relé. 

Előzmény: halaloszto (94330)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94344
Előzmény: Géza Tónai (94343)
Géza Tónai Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94343

De, körbe telefonáltam az országot! 5 db radiátort sikerült úgy néz ki beszerezni (2 db - 600x800, 2 db - 600x900, 1 db 600x1000), de 900x600 méret eddig sehol. A D-ÉG megteheti...

Előzmény: Kapocska (94341)
toth.karoly Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94342

Bocsánat a belekontárkodásért,én nem vagyok villanyszerelö,csak probálom az eddigi eszmecserét továbbvinni egy másik irányba...

A konnektor kiosztása nem mindegy(melyik oldalon van a fázis-nulla),hiszen ha forditva dugom be pl. A porszívó dugóját,akkor is sziv...

Látatlanban megsaccolnám,hogy az egyik vezeték szigetelése megolvadt/leolvadt ls talán hozzáérhet a gázszelephez,ami a gázcsövön végighaladva a golyoscsapnál csinálja a fesztivált?!

 

Ez természetesen több ismeretlenes egyenlet(gázcsö földelés,eph...),de hátha közelebb visz bárkit a célzott kereséshez,akár szemrevételezéssel is megtalálhato lenne a hiba.

 

Kapocska Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94341
Előzmény: Géza Tónai (94340)
Géza Tónai Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94340

Sziasztok!

 

Hol tudok venni:

 

1 db - új dk (22k) 900x600 d-ég (dunaferr) radiátort.

 

Annyi infót tudok, hogy a Dunaferr nem gyárt és pont.

 

Köszönöm!

 

Géza

Kapocska Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94339

Ha a fázis találkozik a földel akkor nem kinullázódik hanem leveri az automatát v.

elég a vezeték.

Elavult v. régi hálózaton ami nem NEFH ( és a tulajnak v. nincs v. rossz a földelése)

 ott előfordulhat ,hogy a trafón 1 fázis hiánya (kimegy a bizti)felborítja a csillagpont nulla potenciált

és a terhelés arányában valamilyen fesz megjelenik a  nullán.

Ha neki az automata megszakította a fázist akkor csak a nullán jöhet valamennyi fesz.

Így a hibafeszültség a földbe temetett gázcsövön záródik (az óránál N+F összekötve).

 És a záródásnál lévő ellenállás miatt van melegedés amit a jó hővezető/leadó

elvisz a csapig ami még jobb hővezető leadó és a hő már nem terjed tovább.

De a hibák sorozatát lehet a PC-je sem élt volna túl.

Előzmény: BJaca (94319)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94338

nyilván változott valami. valami olyan, amit észre sem veszel, vagy észreveszel, de irrelevánsnak ítélsz meg. mi is csak azokból az infókból próbálkozunk, amit Te fontosnak tartottál. jöjjön a szaki, és oldja meg. drukolok neki.

Előzmény: xtom2014 (94337)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94337

Nyilván csak szerintem, ami nem jelent semmit, mert nem értek hozzá :)  

Abból gondolom csak, hogy eddig működött, kb. 10 éve, ilyen hibajelenség nélkül. Ettől gondolhatom rosszul, nem zárok ki semmit, amiről nem tudom száz százalékra hogy kitesztelve nem lehet hiba, szóval valóban csak szerintem, az alapján hogy eddig nem volt gond. 

Előzmény: halaloszto (94336)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94336

szerinted. de ha mindent jól gondolnál, akkor rájönnél hol a hiba. mivel nem jössz rá, komoly az esély hogy valami nem úgy van, mint szerinted. nem baszogatásból írom, ez ilyen hibakeresési alapvetés.

 

Vajk

Előzmény: xtom2014 (94332)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94335

Gázcső, igen. Vaillant kombi cirkó, ennyit tudok róla. 

Előzmény: universaltool (94333)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94334

Ne viccelj, hogy tartanálak bármi másnak mint rendes embernek, mikor ismeretlenül beesek és elkezdesz (és a többiek is) segíteni, agyalni? 

 

Most kihúzva nem melegszik, áramot sem mutat a fázisceruza (ahogya készüléket bedugva sem mutatott a szerelőnek), tényleg inkább várok péntekig, akkor visszajön a villanyszerelő és nem bénázok itt, komoly dolog ez az áram, nem játék. 

Előzmény: BJaca (94331)
universaltool Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94333

Tuti gázcső? Nem fűtés cső? Milyen cirkó? Keringető szivattyú van külön?

Előzmény: xtom2014 (94332)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94332

A készülék már nem ugyanaz, mint amikor a ház készült, a cirkó jól van és működött eddig, nem volt ilyen tünet, szerintem az jól meg van csinálva. 

Előzmény: halaloszto (94330)
BJaca Creative Commons License 2017.09.25 0 1 94331

Bocs, de mivel nem tudok rólad semmit, inkább tarts bunkónak, minthogy bajod essen. A gázcsövet azért még ellenőrizd így, hogy nincs bedugva a cirkó.


(Lehetséges még egy nullavezető szakadás a hálózati zsinórban, vagy egy felcserétlz nulla-védőföld, és úgy működött a készülék, hgy az áram a fázistól a védőföld felé folyt - a gázcsövön keresztül.)


Ha visszajön a szaki, ragaszkodj hozzá, hogy leellenőrizze a védőföldelést a házban, illetve hogy a gázcső le van-e földelve.

Előzmény: xtom2014 (94329)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94330

ahol olyat elkövetnek, hogy rá van írva a konnektorra hogy melyik oldala a fázis, ott bármi lehet. lehet pl a készülékben a nulla összekötve a védőfölddel. ha ezt a készüléket fordítva bedugják, máris le van földelve a fázis. persze működni nem működne, úgyhogy valami bonyolultabb a mutatvány. mindenesetre bármi elképzelhető.

 

Vajk

Előzmény: nagykunsági (94323)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94329

Van élő :) ember a családban aki már használta ezt a fázisceruzát, működik. Tovább úgysem tudok lépni egyedül, hülye vagyok hozzá, remélem addig is legalább nincs veszély így, hogy ki van huzva a cirkó - vagy ez csak arra elég hogy a cirkó ne rázzon és az a cső ne melegedjen, máshol lehet még xar a házban? 

Előzmény: BJaca (94325)
cucu Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94328

Ja. Vagy ha kétbalkezes....:)

Előzmény: nagykunsági (94327)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94327

És mi van a balkezesekkel?

Előzmény: cucu (94326)
cucu Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94326

Amikor vizsgálódunk, a bal kezünket mindig tegyük zsebbe...! Tudom, ez eléggé flegma viselkedés, de megmenti az életünket!

Előzmény: xtom2014 (94321)
BJaca Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94325

Ha visszajön a szerelő, akkor hagyjad.

Ha nem a leggagyibb 70ft-os fázisceruza, és nem törtt, sérült, akkor nyugodtan bele lehet dugni a konnektorba. De ha használat közben láttad világítani, és nem rázott meg, akkor működik. Azt ugye tudod, hogy fázisceruzás mérésnél a csavarhúzó nyelének végén a fém részhez hozzá kell érni?
https://youtu.be/l0bEpk17bhg?t=32

Előzmény: xtom2014 (94321)
spee981 Creative Commons License 2017.09.25 0 1 94324

Inkább ne nyúlj semmihez, ha úgyis visszamegy az embered, övé a terep. Remélem átnézte a szakkönyveit és eszközt is visz legközelebb.

Előzmény: xtom2014 (94321)
nagykunsági Creative Commons License 2017.09.25 0 1 94323

Attól, hogy fordítva dugod be, még a földelésen nem lehet áram. 

 

Ilyenkor lenne jó egy FI relé, mert ha a gázcsövön áram lenne levágna mint a szar. 

Előzmény: halaloszto (94310)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94322

A villanyszerelés volt az első ötlet. Annyi történt hogy a csengőt szereltük, amin van egy reduktor. Az abba menő 220-hoz nem nyúltunk, csak az onnan kimenő 2 csengő 8/12 voltos kábeleit toldottuk meg sorkapoccsal, leszigetelve. 

Előzmény: spee981 (94318)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94321

Félek ám az áramtól komolyan. Abból gondolom nem lehet bajom hogy beledugok egy fázisceruzát a konbektorba? 

Közben hivotta villanyszerelő aki ma itt vokt, mondta higy visszajön, mert szerinte szakadás (nem emlékszem nullát mondott talán) van valahol és életveszélyes így, valamint mehet 400 volt is a konnektorokba, ami ráadásul az összes cuccot is tönkretenné házban.    

Előzmény: spee981 (94318)
BJaca Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94320

Ha a fázisceruzát tudod kezelni, már az is segít. Ha meggyőződtél róla, hogy a fázison világít a fázisceruzád, akkor húzd ki a cirkót, és úgy is nézd meg a gázcsövet. Ha nem világít, akkor megnyugodhatsz, a cirkóddal van baj.

Előzmény: xtom2014 (94315)
BJaca Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94319

Elvileg. Gyakorlatilag a cirkó védőföldje rá van kötve a cirkó összes fém részére, így a gáz csatlakozásra is. Ha a gázcsőn ott a fázis, akkor a cirkó védőföldje nullázta ki, ezért nem lehetett bedugott konnektornál fázist találni rajta, és ezért melegszik. Persze hivatalosan valahol le kellene földelni a gázcsövet is, gyanítom itt nincs.

Előzmény: Kapocska (94309)
spee981 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94318

És villanyszerelés volt bárhol a házban vagy pláne a villanyóra környékén az elmúlt időszakban? Azt a fázisceruzát elővehetnéd, és azon a kazán konnektoron megmérhetnéd a jobb és bal oldali lyukat meg a védőföld pöckét is a lenti kismegszakító felkapcsolt és lekapcsolt állapotában is. Ez hat fázisceruzás mérés. Egyetlen esetben világíthat: felkapcsolt kismegszakítónál a jobb oldali lyukban.

Előzmény: xtom2014 (94314)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94317

Ilyesmivel mérte, nem volt áram sehol. 

 

Előzmény: smith (94304)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94316

A bekötés 40 éves, amikor még haverok jöttek építkezni, más világ volt. Volt előnye, de látszik hogy hátránya is... 

Előzmény: Törölt nick (94311)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94315

Sajnos nem értek az áramhoz. Így tovább tart és drágább, de ez nem játék, így jártam :)

Fázisceruzával néztem (amikor még be volt dugva és meleg volt) de nem mutat semmit, illetve a villanyszerelő merte valami cuccal amire mondta, higy még 2 voktot is mutatna, nemhogy 220-at. Szerencsére a gázcső magasan megy a pincében, nem tapogatjuk, most még kevésbé fogjuk. 

Előzmény: BJaca (94306)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94314

Fordítva biztosan nincs, mert nem volt kihúzva száz éve. A csapot cseréltetni tervezem, ha vége van a történetnek :) 

Előzmény: halaloszto (94310)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94313

Budapest XVII. kerület  

Előzmény: BJaca (94308)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94312

De szerintem a legény csak unatkozik.

Előzmény: Kapocska (94309)
Törölt nick Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94311

Most kellene hívni egy RENDES villanyszerelőt és rendbetetetni. EZ lesz a nehéz. 1 már levizsgázott. Illetve 2, mert amelyik ezt a förtelmet bekötést csinálta az is jó hentes lehetett.

Előzmény: BJaca (94306)
halaloszto Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94310

bászki, oda van írva a konnektorba hogy melyik a fázis. ez erőstt arra utal, hogy nem mindegy hogy a két lehetőség közül hogyan dugod be a kazánt a konnektorba!!! 

 

a nyáron ki lett húzva, és fordítva bedugva. nem csak a cső melegedett, hanem a villanyóra is pöröghetett mint atom. tegyél félre pénzt a villanyszámlára.

 

a másik, hogy a gázcsapban a tömítés műanyag. ha nagyon felmelegedett, akkor az meg is olvadt. ha vége lesz a történetnek, azt a csapot ki kell cseréltetsd.

Előzmény: xtom2014 (94302)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94309

Az gázcső nem a církótól kapja a földet.

 

Előzmény: BJaca (94307)
BJaca Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94308

Merre laksz?

Előzmény: xtom2014 (94303)
BJaca Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94307

A cirkóhoz tartozik egy kismegszakító, ami le van kapcsolva, mégis melegszik a cső, ha be van dugva a konnektorba a cucc.

Ha jól van bekötve az a kismegszakító, és a fázist szakítja meg, akkor valahol máshol kap villanyt az a gázcső, és a kazán védőföldje zárja az áramkört.

Előzmény: Kapocska (94305)
BJaca Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94306

A következő dolgot csak akkor csináld meg, ha használtál már fázisceruzát és tudod, hogy működik. Az áram nem játék, nagyon óvatosan dolgozz, az egyik kezed tartsd a hátad mögött, és legyen valaki a közeledben, aki tudja a villanyórát áramtalanítani!

 

Fázisceruzád van? Ha igen, akkor azt meg fogod tudni állapítani, hogy ha le van kapcsolva a kismegszakító, akkor a konektorban van-e fázis, vagy nincs. Ha nincs fázis, de bedugva a készüléket melegszik, akkor még az is szóba jöhet, hogy a gázcső másik felén került rá a fázis (egy elektromos gyújtású gáztűzhelytől?). Szóval húzd ki a készüléket, és a fázisceruzát tedd rá a gázcsőre is (előtte ellenőrizd egy működő konnektorban, hogy működik-e a fázisceruza!). Ha azon világít, akkor kurva nagy baj van, nézd át a gázcső útját hol érhet hozzá bármi. Igyekezz nem hozzáérni, a családot is tartsd távol.

 

Előzmény: xtom2014 (94303)
Kapocska Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94305

Azt a csőszakaszt árnyékold le egy vaslemezzel.

Nem valószínű,hogy hálózati áram folyik ott mert nincs

akkora betápod a házra,hogy elbírna egy vascső melegedést.

Valami indukciós dologra tippelek.

Tudsz mérni feszültséget a dugaljban, ha az aut le van kapcsolva?

Előzmény: xtom2014 (94303)
smith Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94304

Arra gondolt, hogy a melegedő csőszakaszra rámért-e egy ilyennel?

Ezzel lehet megállapítani, folyik-e ott áram. A többi csak matatás...

Előzmény: xtom2014 (94297)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94303

Na ja, a nem szakértő állampolgár be akar fűteni de nem tud, mert fél a jelenségtől, aminek az okát edfig egyik szaki sem tudja, klassz... Nem értek az áramhoz de azt láttam hogy a villanyszerelő megmérte a csöveket, a készülékburkolatot és semennyi áram nem volt ott. 

Előzmény: Törölt nick (94301)
xtom2014 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94302

spee981, BJaca, halaloszto, nagyon köszönöm a gyors válaszokat! Természetesen azon vagyunk hogy kitaláljuk anélkül, hogy feleslegesen veszélybe kevernénk magunkat. A tapogatózást úgy értettem hogy kitaláljuk, hol a hiba, egy családi háznál már az is segít, ha tudjuk, merre van, mekyik áramkörön . 

Most kihúztam a konbektorból és lehűlt. A cirkóhoz tartozik egy kismegszakító, ami le van kapcsolva, mégis melegszik a cső, ha be van dugva a konnektorba a cucc. 

Előzmény: spee981 (94300)
Törölt nick Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94301

Azért abból is sok következtetés levonható, hogy a gázszolgáltató megvonja a vállát, a villyanyszerelő, pedig elégedetten távozik a helyszínről, hogy nincs hiba.

Ez így agyrém.

Konkrét életveszély, azon a csövön nem kicsi áramnak kell folynia, hogy melegedjen ennyire.

Villanyszerelő gondolom letagadná még azt is, hogy a megyében járt, ha valami baj lenne, nemhogy papírt adott arról, hogy OK-s a rendszer.

Előzmény: spee981 (94300)
spee981 Creative Commons License 2017.09.25 0 0 94300

Ezt én nem tapogatózásnak nevezném. Ahogy írták már, esélyes hogy közvetlen életveszélyben tébláboltok. Bontani, nyitogatni, csukogatni, beindítani eszedbe se jusson, én ilyet nem javasoltam, ahogy mások se. Ha áramtalanítasz, egyrészt az áramütés veszélyét kizárod, másrészt nekem attól is hideglelésem van, hogy egy gázcsap aminek legalább az egyik oldalán földgáz hömpölyög, felforrósodott. Ha lehűl az áramtalanítástól, amire max fél órát kell várnod, onnantól bizonyosság van.

Előzmény: xtom2014 (94298)