Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Szia Khaosz.
Ha buderus kazánt szeretnél és nem vagy milliomos, akkor én a GB042-est javaslom.. Szerintem az egyik leghalkabb masina.
A hőcserélőd koszosodása nem a márka miatt van, hanem a nyitott égésterű készülek jellege miatt.. A buderus is feketedik ha nem mehet magas előremenőven hosszú idejig..
Ha a fűtési köröket külön akarod szabályozni, kell egy hidrováltó, 2 kevert köri modul (mm10) és egy hidrováltó modul (wm10) , külső möm.érz, szabályzó rc35..
A WC-ben használnám, meg albérlőnél, ahol most nincs termosztát. Szerintem lehet valamit takarékoskodni vele, de minden esetre egyszerűbb lesz a fürdőt, konyhát, wc-t behangolni... :-)
Nekem a 14-15-ös számúak lettek anno beépitve, aztán mondjuk kiszedtem, mert más fűtési megoldást alkalmaztam... Egy gond van vele: rohadt lassan nyit ki, emiatt mindenképpen kell egy késleltetés, hogy a szivattyú ne süljön be.
Valaki egy pár hete bedobott ide olyan tipust, ami gyorsan nyit, és szintén ilyen 15-18e Ft (ha jól emlékszem). Lapozz vissza kicsit.
Az enyém egyébként eladó féláron, ha esetleg erre esik a választás :) (és Bp közeli vagy)
Hát nem tudom hogy vannak elágaztatva a szinteknél a vezetékek, de nálam is két termosztát vezérel két zónaszelepet, és persze külön-külön tudják ki-be kapcsolni a kazánt.
Ha csak egy zónaszelep (két termosztát mellett) van, akkor azzal az egyik ág leválasztása oldható csak meg (ami más, mint a szerelő által mondott 'vagy egyik vagy másik'), azaz az egyik rendszerben állandóan lesz fűtés, a másikban pedig csak akkor, ha a zónaszelep nyitva van.
A kazán hány kört képes vezérelni, tud külön padlós és radiátorost?
Köszi! De mi is az a zónaszelep? Mert mint írtam, én teljesen laikus vagyok, csak azt tudom, hogy mit szeretnék elérni, de gőzöm nincs arról, hogy ez hogy lehetséges. Sajnos a gázszerelőt hiába kérdezem, nem áll a helyzet magaslatán, nem igazán tud segíteni. Leírnád pontosabban, hogy (akár névvel, típussal is) hogy mik ezek?
Képzeljétek pènteken felhívtam a szatmárit mert ő a kazánom importőre , hogy ajánjanak már egy szerelőt mert nem igazán műkszik rendesen a cucc . Elősször persze az én szerelőmet ajánlották . Mondtam másikat szeretnék mert ez mem igazán tud fejleszteni. Mondta a csaj néz valakit . Kíváncsi leszek . Közben vettem külső szondát fel is doptam északra a két szint kőzé árnyékolt kábel meg minden. Meg is ijedtem mert az ujrainditás után hamar lehúzta a vizemet 26 c ra . Eddig a közelében sem volt . A konfort érzetem javult a házban . A fogyaztás marad A napi 5 m3 . Persze ezzel megelégednék a -15 c ban is .
Sikerült letöltenem a demó verziót. De ha nincs egy példafeladat, akkor nem igazán tudom a sajátomat végigszámolni... A súgó üres... Van valakinek egy mintája?
Köszi a válaszodat, de nekünk a termosztátok már meg vannak, össze is vannak kapcsolva a kazánnal, viszont a mechanikai része nem megoldott, mégpedig az, hogy mikor melyik körbe hogyan lehet eljuttatni a melegvizet a termosztát által adott jel után.
2 Radiátoros kör és egy padló. Be lehet állítani szűkebb kapcsolási tartományt 0-0,5 fokosra ami padló fűttésnél jó igazán de nekem még a radiátoros így megy.
Azt hiszem alapból kapsz két termosztátot és egy vevő egységet.
A két körre meg be kell tenni termikus szelepet. A vevőn van 4 perces késleltetés indítás amit juperelni kell, így ha megkapja a jelet akkor 4 perc múlva indul a kazán, addíg meg kinyít a termikus szelep. Azt hiszem 1-2 perc kell neki.