Keresés

Részletes keresés

_Kacsa_ Creative Commons License 2012.11.02 0 0 9644

Köszönöm a gyors választ. Külső hőmérséklet érzékelőm nincs. Igazából ez volt talán a 2. alkalom hogy befűtöttünk, még jócskán tanulom :) Aggódtam, nehogy egy szezont menjen úgy a kazán, hogy nincs jól beállítva.

A kondenzvíz nem tudom mennyi olyhat el, mivel be van kötve a lefoyóba. Fogyasztást figyelni fogom, nagyon érdekel :)

Előzmény: Meister (9642)
monyesz Creative Commons License 2012.11.02 0 0 9643

Ideális a minél alacsonyabb visszatérő vízhőfok, mert az beolyásolja a kondenzációt.

Nem hinném hogy rosszul működik a kazán, egy telet használni kell, hogy kitapasztalható legyen, hogy a mostani beállítás jó-e a házra, szal ne kapkodd el a szerelő hívását.

A fogyasztást figyelheted, írhatod. Meg esetleg hogy kondenzvíz mennyi képződik.

Előzmény: _Kacsa_ (9641)
Meister Creative Commons License 2012.11.02 0 0 9642

Van külső hőmérsékletérzékelőd?

bent hány fok van a 20 fokhoz képest?

Egyébként normális, ha pl. 19 fok van bent, akkor ezt csinálja, 30 fokos víz keringtetésével fűt, hogy állandó legyen a komfort.

itt sokak szerint ez nem gazdaságos, de nekem 100% körüli hatásfok jött ki tavaly ariston kazánnal, szóval nekem megfelel.

ha azt szeretnéd, hogy melegebb vízzel, hamarabb befűtsön, aztán ne menjen fél napig, akkor állítanod kell a hőmérsékletgörbén, de azt csak szervízmenüből éred el, aminek a gépkönyvben van a belépéi kódja, nálam 234.

Előzmény: _Kacsa_ (9641)
_Kacsa_ Creative Commons License 2012.11.02 0 0 9641

Sziasztok!

Gondoltam felhívom a fűtés szerelőnket, de így halottak napján nem nagyon szeretném zaklatni a tanuló kérdéseimmel.

Adott egy Class Premium 24 kazán + szoba termosztát. Még soha nem volt kondenzációs kazánom, ezért leírom mit tapasztalok. C46-ra van álítva, ez az állítható skála alját jelenti. Gondolom ez az előremenő víz hőfoka(?). A szoba termosztátot feltekerem 20 fokra, beindul a fűtés és kiírja, hogy C51 fok, majd lecsökkenti C48ra. Ez kb. 2 percig tart.  Utána jó sokáig keringet, majd olyan (kis cé) c38 körü újra bekapcsol és így megy tovább.

Ez így normális üzem? Jól gondolom, hogy amikor elindul és 50 fok környékén jár, az az ideális? Válaszotokat köszönöm.

cssb Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9640

Igen, valahogy így... :)

A kazánt nem kell kikapcsolni, csak tedd rá a csatlakozót, arra húzz egy hajlékony csövet ava bilinccsel és azt engedd bele a lefolyóba. Normál üzemben itt nem jöhet ki víz, csak ha a fűtési nyomásod valamilyen okból (pl. tágulási tartály hiba miatt) a biztonsági érték fölé megy.

Előzmény: Radio1970 (9633)
merQree Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9639

A bal szélső csonkra van bekötve a tároló, a radiátorok, mennyezeti és padló csövek.

Előzmény: Radio1970 (9638)
Radio1970 Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9638

Még 1: és a HMV-be segít bele vagy a fűtésre segít rá (puffer)?

Előzmény: merQree (9635)
merQree Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9637

A rendszer úgyis van megcsinálva. A termosztátot átállítom hűtésre, illetve van még egy relé, amit át kell kapcsolnom, és úgy hűtjük a házat. Nyáron nagyon jó volt...

Előzmény: Wattocsak (9636)
Wattocsak Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9636

A mennyzetfűtés járt fizikaórára, és summa  cum laude végzett. :-)

A mennyzetfűtés sugárzó fűtés. Tehát nem kell neki közvetitő közeg. Ott a jó öreg nap, ő is sugárzó fűtés. Ezt a csövet használhatod hűtésre is, ha akarod.

Előzmény: merQree (9634)
merQree Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9635

A tároló a hozzá vásárolható szettel lett bekötve, ennyit tudok.

Helyileg pedig a kazán alatt van.

Előzmény: Radio1970 (9633)
merQree Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9634

A födém monolitbeton, aminek a legalsó részébe lett berakva a cső, hőtükör fólia, 30cm-es kőzetgyapot födémszigetelés van.

Működik a fizika ellenére, én is szkeptikusan fogadtam először...

Előzmény: Zeki_ (9632)
Radio1970 Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9633

cssb: megnéztem, nincs rajta semmi alul ha jól láttam, akkor csak simán rátekerem a csonkra az előlaphoz közel olyan piros "gombja" vagy milye van ott alulról nézve... és akkor ha gond lenne, nem az aljában "bárhova" fújna le, hanem ezen a csövön a földre (vagy ha teszek rá csövet, akkor oda)? A felszereléséhez nem kell kikapcsolni vagy egyéb csak egyszerűen rátekerem és kész?

 

 

merQree: és a 120literes tároló hogy lett bekötve a rendszerbe, hova?

Zeki_ Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9632

A mennyezetben miért van fűtés?

Előzmény: merQree (9631)
merQree Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9631

Nekünk is ilyen kazánunk van, csak vettünk hozzá egy 120 literes melegvíztárolót is.

Ami a fűtési rendszerünket illeti, padló, radiátor és mennyezet.

Semmilyen tapasztalatunk nincs még, majd idővel kiderül, hogy működik a rendszer. cca 105 m2, 2,85 méteres belmagasság.

Előzmény: Radio1970 (9624)
GeriSoft07 Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9630
Ja, ebben a melegviz is benne van
Előzmény: GeriSoft07 (9629)
GeriSoft07 Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9629
Tájékoztatóul : a fűtésigázfogyasztás akkor jó ha 5m3gáz/lakásm3/ szezon alatti az érték, vagy 100 kWó/m2/szezon.



Huhh, nekem 4,6 jött ki :)
Előzmény: Alapi42 (9610)
cssb Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9628

Ez a fűtésoldali biztonsági szelep elvezető-csatlakozója. Ha nem szerelték fel, az a kazán működése szempontjából teljesen mindegy, viszont ha egy esetleges túlnyomásnál lefúj a szelep, akkor a víz a kazán alá ömlik. De nézd meg, lehet hogy máshogy oldották meg az elvezetését, és akkor minden rendben...

 

 

 

Előzmény: Radio1970 (9624)
Radio1970 Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9627

A falból kiáll egy fehér műanyag "csésze" (csatornába kötve), abba megy bele szürke bordás flex. műanyag csővel a kondenzvíz.

Előzmény: joevagyok68 (9625)
monyesz Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9626

Ez a kondenzvíz kivezető cső így ránézésre.

Előzmény: Radio1970 (9624)
joevagyok68 Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9625

Kondenzvíz elvezetés hogyan lett megoldva ?

 

Előzmény: Radio1970 (9624)
Radio1970 Creative Commons License 2012.11.01 0 0 9624

Sziasztok!

 

Be lett üzemelve nálunk egy Ariston Class Premium 24 kondenzációs gázkazán és csak most vettem észre, hogy pakolgatom, rendszerezem a papírjait, hogy a leírásánál becsomagolva maradt / kimaradt egy kis műanyag "valami":

 

 

A kazánt már használjuk vagy 3-4 hónapja, akkor ez most okozhat gondot, vagy nem is kellett bele?

Qrdi bt Creative Commons License 2012.10.31 0 0 9623
A padlófűtési körben meglévő hőcserélő nem feltétlen azért kell, hogy az előremenő veszítsen a hőmérsékletéből, henem mert esetleg a padlófűtés cső diffúzióra nyitott, ami egyszerűen azt jelenti, nem mehet rá közvetlenül a kazánvíz.. A régi padlófűtési csövek között ez gyakori volt . Mielőtt kiszereltetjük a hőcserélőt érdeklődni kell, miért rakták bele..

Ha csak alacsony hőmérsékletű víz kering a rendszerbe gyakori a barna színű biológiai elszennyeződés aminek a mértéke akár dugulást is okozhat.. Fernox honlapon utánna lehet nézni, mit ajánlanak padlóra.
Előzmény: airzsike (9612)
longue63 Creative Commons License 2012.10.31 0 0 9622

Sajnos csak 10 cm szigetelést raktam a 44 HS téglafalakra, de magam sem sokallom a gázfogyasztást.

Előzmény: Zöldövezeti (9621)
Zöldövezeti Creative Commons License 2012.10.31 0 0 9621

 Ez energetikailag egy elfogadható ház !!

Előzmény: longue63 (9620)
longue63 Creative Commons License 2012.10.31 0 0 9620

Kb. 1300 m3, 160 m2, családi ház, fűtés+hmv, 22.5-23.5 C.

Előzmény: rjoc (9614)
Csapszi Creative Commons License 2012.10.30 0 0 9619

Ok. Azóta már jobban utánaolvastam.

Előzmény: monyesz (9618)
monyesz Creative Commons License 2012.10.30 0 0 9618

A padló felületi hőmérséklete nem azonos az előremenőével.

Előzmény: Csapszi (9615)
Alapi42 Creative Commons License 2012.10.30 0 0 9617

 Annyi nagyjából mint az enyém.

 92 nm, szélső lakás, gyengébben szigetelt. Falak 5 cm, födém 10 cm, rossz ablakok.

Csak fűtés és a főzés 1350 m3, HMV nélkül.

Előzmény: rjoc (9614)
Alapi42 Creative Commons License 2012.10.30 0 0 9616

 Nagyjából annyi mint az enyém.  92 nm,  szélső lakás. Gyengébben szigetelt,   5 cm a falakon, a fődémen 10 cm, viszonylag gyenge nyílászárók.

1300 m3 csak fűtésre.

Előzmény: rjoc (9614)
Csapszi Creative Commons License 2012.10.30 0 0 9615

Nem lesz sok az a 40 fok?

 

"A padlófűtés élettanilag akkor jó, ha a padló felületi hőmérséklete csak kb. 10 C fokkal nagyobb a helyiség kívánt hőmérsékleténél, tehát pl 20 fokos helységhőmérséklet esetén a padló felülete 30 fokos lehet."

Előzmény: monyesz (9613)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!